Czy może ktoś z Was wymieniał szybę w swoim kominku?
Czym jest ona uszczelniana do ramy drzwiczek?
Sylikonem piecowym??
Mam najtanszą szybę, od "ostrego' czyszczenia porysowana jesy od środka
bardzo czepia się sadza, po każdym paleniu znów "ostre" czyszczenie.
Zamierzam przełożyć tą szybę- stroną nieporysowaną do środka.
Czy ktoś z Was coś takiego przerabiał?
A może są szyby "wypalające" sadze? Bo palę drewnem sezonowanym i
suchym. Niestety wkład jest prymitywny typu B-1.
A może coś doradzicie?
Acha, ten kominek nie jest jedynym źródłem ciepła.

Pozdrawiam.
Tomek.


Wojciech Jakóbczyk

unread,
Dec 2, 2004, 3:04:13 AM12/2/04
to
> Czy może ktoś z Was wymieniał szybę w swoim kominku?
> Czym jest ona uszczelniana do ramy drzwiczek?
> Sylikonem piecowym??

ja co prawda nie wymienialem ale widac wyraznie ze jest to standardowa
uszczelka do drzwiczek, taka w sznurze (lyb pasku), z welny.

wojtek

malpa isez kropka pan kropka krakow kropka pl a to@taka.zmyłka Andrzej Garapich

unread,
Dec 2, 2004, 5:04:24 AM12/2/04
to
Wed, 1 Dec 2004 17:30:49 +0100, <koz...@acn.waw.pl> pisze:

>Czy może ktoś z Was wymieniał szybę w swoim kominku?
>Czym jest ona uszczelniana do ramy drzwiczek?
>Sylikonem piecowym??

Kupiłem taki "sznurek" w Castorammie.
Po pierwszym sezonie wypaliły się uszczelki fabryczne. Jako, że
reklamowałem na gwarancji, dostarczono mi nowe uszczelki do
samodzielnego montazu, identyczne z fabrycznymi. W międzyczasie
kupiłem taki "sznurek" w Castoramie. Ponieważ mam dwoje drzwi do
kominka, postanowiłem zrobić eksperyment. Na jednych drzwiach
dałem ten sznurek z castoramy, na drugich uszczelkę oryginalną.
W połowie drugiego sezonu ta oryginalna uszczelka znowu się wypaliła,
a z Castoramy trzymała się świetnie, i nie widać było śladu wypalenia
czy czegoś w tym stylu. Kupiłem drugą taką samą, założyłem i mam
nadzieje mieć spokój na lata.

Jeśli chodzi o kwestie tych uszczelek oryginalnych, to problem nie
jest w niej samej, tylko w kleju. One są dostarczane w formie takiej
tasiemki płaskiej, ale samoprzylepnej, tak np. taśma do wykładzin.
I to to się wypala, ten klej saoprzylepny. Uszczelka, którą ja
założyłem w sklepie jest dostarczana z tubką bardzo dziwnego kleju.
Taka szara maź. Schnie 24 godziny, ale potem znakomicie trzyma
sznurek i się nie wypala. Sprawdź długość, czy Ci starczy. Bo bolesne
byłoby, gdyby się okazało, że zabrakło 10 centymetrów.
I sprawdź datę ważności kleju. _Wydaje_ mi się, że raz kupiłem stary,
najpierw się wylewała z niego taka oleista ciecz. Ale na razie trzyma
dobrze.


pozdrawiam serdecznie
Andrzej Garapich

--
Kto w młodości był socjalistą
ten na starość będzie świnią

Ami

unread,
Dec 2, 2004, 11:09:57 AM12/2/04
to
A jednak nie wszystko co marketowe to najnizsza jakosc.


Darpiot

unread,
Dec 2, 2004, 3:00:34 PM12/2/04
to

Użytkownik <koz...@acn.waw.pl> napisał w wiadomości
news:cokri1$2dkq$1...@mamut1.aster.pl...

> Czy może ktoś z Was wymieniał szybę w swoim kominku?
> Czym jest ona uszczelniana do ramy drzwiczek?
> Sylikonem piecowym??

Nie wiem jaki masz wkład ale w zasadzie w każdym szyba osadzona jest
"nietrwale" na uszczelkach azbestowych lub szklanych. Szyba pomiędzy ramą
powinna mieć szczelinę ok.3 do 4mm przez którą zaciągane powietrze tworzy
barierę uniemożliwiającą osadzanie się sadzy. Problem z szybkim brudzeniem
się szyby spowodowany jest najczęściej tym, że używając do czyszczenia
różnych preparatów likwidujemy tą szczelinę; osadza się tam środek który
później jest przypalany i tak po kilkukrotnym czyszczeniu tej szczeliny
praktycznie już nie ma. Uszczelkę do osadzenia szyby (samoprzylepną) możesz
kupić na metry w każdym sklepie z akcesoriami kominkowymi. Wytnij sobie
kawałki ok. 1cm i na każdym boku ramy daj max 2 takie uszczelki.


Adam M.

unread,
Dec 3, 2004, 9:49:40 AM12/3/04
to
Darpiot napisał(a):

> Nie wiem jaki masz wkład ale w zasadzie w każdym szyba osadzona jest
> "nietrwale" na uszczelkach azbestowych lub szklanych. Szyba pomiędzy ramą
> powinna mieć szczelinę ok.3 do 4mm przez którą zaciągane powietrze tworzy
> barierę uniemożliwiającą osadzanie się sadzy. Problem z szybkim brudzeniem
> się szyby spowodowany jest najczęściej tym, że używając do czyszczenia
> różnych preparatów likwidujemy tą szczelinę; osadza się tam środek który
> później jest przypalany i tak po kilkukrotnym czyszczeniu tej szczeliny
> praktycznie już nie ma. Uszczelkę do osadzenia szyby (samoprzylepną) możesz
> kupić na metry w każdym sklepie z akcesoriami kominkowymi. Wytnij sobie
> kawałki ok. 1cm i na każdym boku ramy daj max 2 takie uszczelki.
>
>

Niestety nie zgodze sie z przedpiszca ;) .
Polecam szybe pirolityczna (osady same sie spalaja w wysokiej temp.), a
szybke proponuje zamontowac tak, jak byla montowana orginalna (rozne
wklady maja rozne sposoby montazu).