Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Dodatkowy obwód elektryczny

62 views
Skip to first unread message

Budzik

unread,
Nov 1, 2021, 4:00:02 PM11/1/21
to
Będe w domu dokładał dodatkowe obwody elektryczne na standardowe 230v.
Cała instalacja w domu jest dwuzyłowa.

Czy dobrze rozumiem, ze to co nowe zrobić juz od głownego licznika na 3
zyły i wtedy na te obwody mozna dołozyc roznicówkę?

--
Pozdrawia... Budzik
b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
"Jeśli będąc w towarzystwie kobiety potrafisz z niej czytać jak z
książki, nie stosuj systemu Braille'a." T. Bernard

a a

unread,
Nov 1, 2021, 4:16:30 PM11/1/21
to
Kuzyn budował dom, miał 2-żyłówki
Przyszli na kontrolę i nakazali nowe przyłącza od licznika do kuchni, łazienki, kotlowni (tam gdzie woda) zabezpieczone różnicówkami

I po wykonaniu nowy dom odebrali i dopuścili do użytkowania
Wcześniej było przyłącze tymczasowe, budowlane , na slupie.

Zenek Kapelinder

unread,
Nov 1, 2021, 4:34:30 PM11/1/21
to
Po piracku chcesz robić ta nową instalację czy legalnie? Poza tym co będzie do niej podłączane? W tej chwili jest trend żeby urządzenia były robione tak aby nie potrzebne było podłączenie trzema przewodni.

Janusz

unread,
Nov 1, 2021, 5:28:12 PM11/1/21
to
W dniu 2021-11-01 o 20:59, Budzik pisze:
> Będe w domu dokładał dodatkowe obwody elektryczne na standardowe 230v.
> Cała instalacja w domu jest dwuzyłowa.
>
> Czy dobrze rozumiem, ze to co nowe zrobić juz od głownego licznika na 3
> zyły i wtedy na te obwody mozna dołozyc roznicówkę?
>
Musisz całą instalację przerobić wg obowiązujących przepisów, nie może
być instalacja 'mieszana'.


--
Janusz

Uzytkownik

unread,
Nov 1, 2021, 5:39:14 PM11/1/21
to
W dniu 2021-11-01 o 22:28, Janusz pisze:
> W dniu 2021-11-01 o 20:59, Budzik pisze:
>> Będe w domu dokładał dodatkowe obwody elektryczne na standardowe 230v.
>> Cała instalacja w domu jest dwuzyłowa.
>>
>> Czy dobrze rozumiem, ze to co nowe zrobić juz od głownego licznika na 3
>> zyły i wtedy na te obwody mozna dołozyc roznicówkę?

Dokładnie tak.

> Musisz całą instalację przerobić wg obowiązujących przepisów, nie może
> być instalacja 'mieszana'.


Nie musi przerabiać całości. Ale w jednym pomieszczeniu ma być jeden
rodzaj ochrony - tam, gdzie robi modernizację, a nie w całym domu.

Nie wprowadzaj kolegi w błąd.

Poza tym jeżeli do tej pory miał ochronę poprzez zerowanie to dalej może
mieć zerowanie. Tyle, że nie w postaci mostka w gniazdku, ale mostka w
nowej skrzynce rozdzielczej.

Oczywiście jeżeli jest to możliwe i finanse pozwalają na modernizację
całości to lepiej byłoby od razu przerobić całość.

Budzik

unread,
Nov 1, 2021, 6:00:01 PM11/1/21
to
Użytkownik Zenek Kapelinder 4kogu...@gmail.com ...

> Po piracku chcesz robić ta nową instalację czy legalnie?

Co to znaczy "po piracku"?

> Poza tym
> co będzie do niej podłączane?

pralka, suszarka, kocioł gazowy, kilka gniazdek w kuchni

> W tej chwili jest trend żeby
> urządzenia były robione tak aby nie potrzebne było podłączenie
> trzema przewodni.



--
Pozdrawia... Budzik
b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
A świstak siedzi i wyrabia nadgodziny.

PiteR

unread,
Nov 1, 2021, 6:23:08 PM11/1/21
to
in <news:XnsADD5D3DA564C3bu...@127.0.0.1>
user Budzik pisze tak:

> Będe w domu dokładał dodatkowe obwody elektryczne na standardowe
> 230v. Cała instalacja w domu jest dwuzyłowa.

oj niedopsze, niebezpiecznie


> Czy dobrze rozumiem, ze to co nowe zrobić juz od głownego licznika
> na 3 zyły i wtedy na te obwody mozna dołozyc roznicówkę?

Możesz od razu (na przyszłość) ciągnąć zielone przewody do wanny,
węzła cieplnego itp i razem zagipsować.

Ale ich nie podłączaj dopóki nie przerobisz całej instalacji
na trzyżyłową z uziemieniem rozdzielnicy.

No chyba że nie masz zamiaru kiedykolwiek pruć wszystkich ścian ;)

Teraz ochronny podłącza się do gniazdek tak _|_ a nie tak /\
żeby juzer nie miał szansy przerwać ciągłości PE nawet jak
po pijaku wyrwie gniazdko ;)

--
Piter

negocjatorzy ratują samobójców z dachów wieżowców
dlaczego nie ratują budujących domy po 40 stce

Zenek Kapelinder

unread,
Nov 2, 2021, 8:19:17 AM11/2/21
to
Nie rób z siebie idioty że nie wiesz o co chodzi. Na dziko czyli bez żadnego urzędowego projektu ciągniesz przewody i jak by się ktoś kiedyś spytał to idziesz w zaparte że już były. Albo bierzesz kogoś kto ma uprawnienia do robienia projektów, potem elektryka z uprawnieniami. I pracę kończą badania i papier że wszystko jest ok. Jestem pewny że niedługo użyszkodnik poinformuje cie o całej procedurze. Dziesiątki lat urządzenia które chcesz podłączać współpracowały z instalacjami dwu przewodowymi i wydzielonych alejek dla porażonych śmiertelnie prądem na cmentarzach nie ma.

WS

unread,
Nov 2, 2021, 11:15:46 AM11/2/21
to
wtorek, 2 listopada 2021 o 13:19:17 UTC+1 4kogu... napisał(a):

> Nie rób z siebie idioty że nie wiesz o co chodzi. Na dziko czyli bez żadnego urzędowego projektu ciągniesz przewody i jak by się ktoś kiedyś spytał to idziesz w zaparte że już były. Albo bierzesz kogoś kto ma uprawnienia do robienia projektów, potem elektryka z uprawnieniami. I pracę kończą badania i papier że wszystko jest ok. Jestem pewny że niedługo użyszkodnik poinformuje cie o całej procedurze. Dziesiątki lat urządzenia które chcesz podłączać współpracowały z instalacjami dwu przewodowymi i wydzielonych alejek dla porażonych śmiertelnie prądem na cmentarzach nie ma.

Ale z inst.elektryczna jest prościej niż z innymi (np. gazowa). Często nie potrzeba papierkologii ;) https://www.tim.pl/strefa-porad/Jakich-formalnosci-wymaga-modernizacja-wewnetrznej-instalacji-elektrycznej

Budzik

unread,
Nov 9, 2021, 6:38:26 AM11/9/21
to
Użytkownik PiteR em...@fauszywy.pl ...

>> Będe w domu dokładał dodatkowe obwody elektryczne na standardowe
>> 230v. Cała instalacja w domu jest dwuzyłowa.
>
> oj niedopsze, niebezpiecznie
>
Wiadomo.
Chociaz jako człowiek który całe zycie mieszkał w mieszkaniach i domach
z instalacja dwuzyłowa - troche niedoceniam tego ryzyka...
>
>> Czy dobrze rozumiem, ze to co nowe zrobić juz od głownego licznika
>> na 3 zyły i wtedy na te obwody mozna dołozyc roznicówkę?
>
> Możesz od razu (na przyszłość) ciągnąć zielone przewody do wanny,
> węzła cieplnego itp i razem zagipsować.
>
No własnie tam gdzie coś robię, to juz ciagne nowe.

> Ale ich nie podłączaj dopóki nie przerobisz całej instalacji
> na trzyżyłową z uziemieniem rozdzielnicy.
>
Elektrycy juz mi podłączyli fragment nowej instalacji korzystajac z
uziemienia wykonanego przy okazji montazu fotowoltaiki.

> No chyba że nie masz zamiaru kiedykolwiek pruć wszystkich ścian ;)
>
Nie mam.

> Teraz ochronny podłącza się do gniazdek tak _|_ a nie tak /\
> żeby juzer nie miał szansy przerwać ciągłości PE nawet jak
> po pijaku wyrwie gniazdko ;)

Zapamietac: nie wyrywac gniazdek po pijaku ;-DDd

--
Pozdrawia... Budzik
b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
"Zbyt wiele wiedzy nigdy nie ułatwia decyzji."
Frank Herbert
0 new messages