Przepust do prądu

85 views
Skip to first unread message

Unet

unread,
Nov 12, 2010, 11:19:48 AM11/12/10
to
Witajcie,

jestem na etapie przed zasypaniem fundamentu i okazalo sie ze brakuje przelotu
do pradu.
Stad pytanko, na jakiej glebokosci zwyczajowo daje sie kabel z pradem do
budynku ?
Nie mam jeszcze przy��cza, ale kabel b�dzie szed� od skrzynki na bank ziemia.
Czy sa jakies przepisy ktore reguluja taka glebokosc ?

Co do przepustu to mysle by dac peszel od sciany fundamentowej do wylewki z
chudziaka (jak np. PE do wody) ze sznurkiem i pozniej, przy pracach
elektrycznych nim wciagnac docelowy przewod. Co o tym rozwiazaniu myslicie ?
Jakie fi musi byc peszla dla YKY 5x10mm2 ?

Pozdrawiam, unet.

--
Wys�ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Budyń

unread,
Nov 12, 2010, 1:02:44 PM11/12/10
to
Użytkownik "Unet " <tomsee...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ibjpf4$bsn$1...@inews.gazeta.pl...

> Stad pytanko, na jakiej glebokosci zwyczajowo daje sie kabel z pradem do
> budynku ?

80cm


> Czy sa jakies przepisy ktore reguluja taka glebokosc ?

są :-)

> Co do przepustu to mysle by dac peszel od sciany fundamentowej do wylewki
> z
> chudziaka (jak np. PE do wody) ze sznurkiem i pozniej, przy pracach
> elektrycznych nim wciagnac docelowy przewod. Co o tym rozwiazaniu myslicie
> ?

Ze mozna i tak :)

> Jakie fi musi byc peszla dla YKY 5x10mm2 ?

ja dałem fi90 jakąś karbowaną, czyli duuuuzo grubszą niż kabel. Rurę
ułożyłem tak zeby cały czas był łagodny łuk. Sznurka w srodek nie dałem, ale
mysle za sobie poradze.

b.

Krzysiek

unread,
Nov 12, 2010, 1:09:04 PM11/12/10
to
> Co do przepustu to mysle by dac peszel od sciany fundamentowej do wylewki
> z
> chudziaka (jak np. PE do wody) ze sznurkiem i pozniej, przy pracach
> elektrycznych nim wciagnac docelowy przewod. Co o tym rozwiazaniu myslicie
> ?
> Jakie fi musi byc peszla dla YKY 5x10mm2 ?
>
5x10 to sztywne kablisko. Jeśli już się upierasz to nie peszel tylko arot.
Osobiście jednak dałem rurę fi 50 (kanalizacyjną szarą) z dwoma kolanami
45st. Po gładkościennej rurze dużo łatwiej przeciągać kabel.
Pozdr.
Krzysiek
PS. Co do głębokości to nie pamiętam, ale coś mi po głowie chodzi, że min.
to 0,5 albo 0,6m, no i koniecznie trzeba dać taśmę ostrzegawczą, bodaj 20cm
nad kablem. Ja zakopałem 1m pod ziemią, żeby później nie przeszkadzała w
ewentualnych wykopkach.


M@tej

unread,
Nov 12, 2010, 1:38:20 PM11/12/10
to
Kabel YKY 5x10 ma srednice okolo 2 cm (zmierzone na kawalku, ktory mi
zostal).


--
Maciej

Unet

unread,
Nov 12, 2010, 1:54:49 PM11/12/10
to
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
W 200% wyczerpujďż˝ problem.

"Dariusz K. Ładziak"

unread,
Nov 12, 2010, 3:24:05 PM11/12/10
to
Użytkownik Budyń napisał:

> Użytkownik "Unet " <tomsee...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
> news:ibjpf4$bsn$1...@inews.gazeta.pl...
>> Stad pytanko, na jakiej glebokosci zwyczajowo daje sie kabel z pradem do
>> budynku ?
>
> 80cm
>> Czy sa jakies przepisy ktore reguluja taka glebokosc ?
>
> są :-)

Minimum to 50 cm ale zdrowy rozsądek nakazuje zdecydowanie zejść poniżej
granicy przemarzania - co marznący grunt ma kablem targać? Dodatkowo w
gruncie kamienistym należy dno wykopu przysypać 20 cm warstwą piasku lub
drobnego (na tyle żeby nie stanowił zagrożenia mechanicznego dla kabla)
żwiru, drugą taką warstwa kabel przysypać i dopiero zakrywać gruntem
rodzimym. Warto pamiętać też o daniu taśmy znacznikowej (dla NN, chyba
niebieskiej ale mogło się coś w sprawie pozmieniać) albo warstwy cegieł
lub płyt chodnikowych nad kablem - żeby miało co po oczach dać albo pod
łopatą zazgrzytać zanim się niechcący do kabla ktoś dokopie.


>
>> Co do przepustu to mysle by dac peszel od sciany fundamentowej do
>> wylewki z
>> chudziaka (jak np. PE do wody) ze sznurkiem i pozniej, przy pracach
>> elektrycznych nim wciagnac docelowy przewod. Co o tym rozwiazaniu
>> myslicie ?
>
> Ze mozna i tak :)
>
>> Jakie fi musi byc peszla dla YKY 5x10mm2 ?
>
> ja dałem fi90 jakąś karbowaną, czyli duuuuzo grubszą niż kabel. Rurę
> ułożyłem tak zeby cały czas był łagodny łuk. Sznurka w srodek nie dałem,
> ale mysle za sobie poradze.

Myślę że istotna rzeczą jest wywinięcie w sposób ciągły owej rury do
wysokości powyżej przewidywanego poziomu katastroficznego wody w okolicy
budynku - na pięciometrową powódź oczywiście nie ma co się zabezpieczać
bo taka i tak oknami się wleje ale duże opady podnoszące poziom aż do
poziomu gruntu warto uwzględnić - i kończyć rurę tak z20 cm nad gruntem.

--
Darek

Marek Dyjor

unread,
Nov 12, 2010, 4:33:41 PM11/12/10
to
"Dariusz K. �adziak" wrote:
> U�ytkownik Budy� napisa�:
>> U�ytkownik "Unet " <tomsee...@gazeta.pl> napisa� w wiadomo�ci

>> news:ibjpf4$bsn$1...@inews.gazeta.pl...
>>> Stad pytanko, na jakiej glebokosci zwyczajowo daje sie kabel z
>>> pradem do budynku ?
>>
>> 80cm
>>> Czy sa jakies przepisy ktore reguluja taka glebokosc ?
>>
>> sďż˝ :-)
>
> Minimum to 50 cm ale zdrowy rozs�dek nakazuje zdecydowanie zej��
> poni�ej granicy przemarzania -

no bo jeszcze nam prund zamarznie i co b�dzie :)

> co marzn�cy grunt ma kablem targa�?
> Dodatkowo w gruncie kamienistym nale�y dno wykopu przysypa� 20 cm
> warstw� piasku lub drobnego (na tyle �eby nie stanowi� zagro�enia
> mechanicznego dla kabla) �wiru, drug� tak� warstwa kabel przysypa� i
> dopiero zakrywa� gruntem rodzimym. Warto pami�ta� te� o daniu ta�my
> znacznikowej (dla NN, chyba niebieskiej ale mog�o si� co� w sprawie
> pozmienia�) albo warstwy cegie� lub p�yt chodnikowych nad kablem -
> �eby mia�o co po oczach da� albo pod �opat� zazgrzyta� zanim si�
> niechc�cy do kabla kto� dokopie.

z tym sie zgadzam ale obecnie daje siďż˝ tasmďż˝ znacznikowďż˝.

a piasku 10cm pod i 10cm nad ta�ma 25 cm nad kablem


Budyń

unread,
Nov 13, 2010, 1:21:17 AM11/13/10
to
U�ytkownik ""Dariusz K. �adziak"" <dariusz...@neostrada.pl> napisa� w
wiadomo�ci news:4cdda265$0$22798$6578...@news.neostrada.pl...
>My�l� �e istotna rzecz� jest wywini�cie w spos�b ci�g�y owej rury do
>wysoko�ci powy�ej przewidywanego poziomu katastroficznego wody w okolicy


to ma byďż˝ przepust dla kabla od gruntu do budynku a nie czesc lodzi
podwodnej, nie wydziwiaj :) Pr�d w kablu nie zamoknie :-)))

b.


William Bonawentura

unread,
Nov 13, 2010, 10:39:46 AM11/13/10
to
?
Uzytkownik "Krzysiek" <jach...@gazeta.pl> napisal w wiadomosci news:ibjvpv$56s$1...@inews.gazeta.pl...
>
> Osobi¶cie jednak da³em rurê fi 50 (kanalizacyjn± szar±) z dwoma kolanami
> 45st. Po g³adko¶ciennej rurze du¿o ³atwiej przeci±gaæ kabel.

Niebieska rura PE (wodociagowa) jest tansza a tez dobra na kable.

"Dariusz K. Ładziak"

unread,
Nov 13, 2010, 1:46:03 PM11/13/10
to
Użytkownik Budyń napisał:
> Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <dariusz...@neostrada.pl> napisał
> w wiadomości news:4cdda265$0$22798$6578...@news.neostrada.pl...

>> Myślę że istotna rzeczą jest wywinięcie w sposób ciągły owej rury do
>> wysokości powyżej przewidywanego poziomu katastroficznego wody w okolicy
>
>
> to ma być przepust dla kabla od gruntu do budynku a nie czesc lodzi
> podwodnej, nie wydziwiaj :) Prąd w kablu nie zamoknie :-)))

Prąd nie. Piwnica już możepo diabła mieć w fundamencie rurę
doprowadzającą wodę wprost do piwnicy?

--
Darek

"Dariusz K. Ładziak"

unread,
Nov 13, 2010, 1:47:22 PM11/13/10
to
Użytkownik Marek Dyjor napisał:

> "Dariusz K. Ładziak" wrote:
>> Użytkownik Budyń napisał:
>>> Użytkownik "Unet " <tomsee...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
>>> news:ibjpf4$bsn$1...@inews.gazeta.pl...
>>>> Stad pytanko, na jakiej glebokosci zwyczajowo daje sie kabel z
>>>> pradem do budynku ?
>>>
>>> 80cm
>>>> Czy sa jakies przepisy ktore reguluja taka glebokosc ?
>>>
>>> są :-)
>>
>> Minimum to 50 cm ale zdrowy rozsądek nakazuje zdecydowanie zejść
>> poniżej granicy przemarzania -
>
> no bo jeszcze nam prund zamarznie i co będzie :)

A zdajesz sobie sprawę jakie siły występują w zamarzającym gruncie i co
z kablem potrafią uczynić? Lepiej żeby go lód nie próbował podnieść
dziesięć centymetrów do góry na styku ze ścianą fundamentową.

--
Darek

Budyń

unread,
Nov 13, 2010, 2:27:10 PM11/13/10
to
U�ytkownik ""Dariusz K. �adziak"" <dariusz...@neostrada.pl> napisa� w
wiadomo�ci news:4cdedced$0$22792$6578...@news.neostrada.pl...
>Pr�d nie. Piwnica ju� mo�epo diab�a mie� w fundamencie rur� doprowadzaj�c�
>wodďż˝ wprost do piwnicy?

a skad ci sie wzie�a piwnica? nosz fak - widzia�es j� w temacie? jak nie -
to precyzuj co masz na mysli bo bzdury wychodzďż˝. Gdybys od razu pisaďż˝ ze to
w wersji z piwnica to wszystko by�oby jasne.

b.


Marek Dyjor

unread,
Nov 13, 2010, 2:38:31 PM11/13/10
to

przy scianie fundamentowej się robi obsyp z piasku :)