Bednarka na jakiej głębokości?

137 views
Skip to first unread message

Amir

unread,
Aug 1, 2011, 5:38:02 AM8/1/11
to
Witam!

W Fundamencie niestety murarz pomin�� i nie da� bednarki w mimo, ze projekt
to przewidywa� (niestety na pocz�tku budowy ufa�em podobnie jak Kiki i teraz
poma�u eliminuj� b��dy), dlatego musz� zrobi� bednark� w ko�o domu, w
zwi�zku z tym mam pytanie na jakiej g��boko�ci ja umie�ci�?

Elektryk stwierdzi� ze 40cm wystarczy i 1m od domu, przy jednym wykopie pod
opask� pasowa�oby mi dac ok 50cm od budynku.

Czy nie b�dzie przeszkadza� jak bednarka przetnie si� z przewodem g�ownym od
bydynku, kt�ry jest na g��boko�ci ok 60-70cm.

Teren jest piaszczysty, a mo�e nie ma konieczno�ci robienia bednarki i same
szpile wystarcz�?

Czy uziom z budynku te� powinien by� pod��czony do bednarki?
Jeden elektryk stwierdzi�, �e nie trzeba bo jest uziom z g�ownej skrzynki
(przewod 5x16m2) Z kolei ten co ma robi� odgrom twierdzi, �e obowi�zkowo
trzeba pod��czy�? Jak to w ko�cu jest?


pozdrawiam
AT


"Dariusz K. Ładziak"

unread,
Aug 1, 2011, 9:29:16 AM8/1/11
to
Użytkownik Amir napisał:
> Witam!
>
> W Fundamencie niestety murarz pominął i nie dał bednarki w mimo, ze projekt
> to przewidywał (niestety na początku budowy ufałem podobnie jak Kiki i teraz
> pomału eliminuję błędy), dlatego muszę zrobić bednarkę w koło domu, w
> związku z tym mam pytanie na jakiej głębokości ja umieścić?
>
> Elektryk stwierdził ze 40cm wystarczy i 1m od domu, przy jednym wykopie pod
> opaskę pasowałoby mi dac ok 50cm od budynku.

Trochę mało - blisko strefy przemarzania. Pamiętaj - lód nie przewodzi!
>
> Czy nie będzie przeszkadzać jak bednarka przetnie się z przewodem głownym od
> bydynku, który jest na głębokości ok 60-70cm.

Byle mechanicznie nie kolidowały to nie ma sprawy.
>
> Teren jest piaszczysty, a może nie ma konieczności robienia bednarki i same
> szpile wystarczą?

Piach przemarza raczej płytko - a jak sobie wyobrażasz łączenie tych szpil?

Tak naprawdę zakopywanie czegokolwiek płycej jak pół metra jest
proszeniem się o to że lisy ci to wygrzebią. Daj bednarkę na głębokości
pół metra, parę szpil (choćby na narożnikach) radykalnie ograniczy
skutki ewentualnego nietypowo głębokiego przemarzania gruntu - bednarka
pół metra pod ziemią w warunkach niekorzystnych może obmarznąć, szpile
wbite na parę metrów zawsze na jakiejś długości będą pracowały.
>
> Czy uziom z budynku też powinien być podłączony do bednarki?
> Jeden elektryk stwierdził, że nie trzeba bo jest uziom z głownej skrzynki
> (przewod 5x16m2) Z kolei ten co ma robić odgrom twierdzi, że obowiązkowo
> trzeba podłączyć? Jak to w końcu jest?

Powinna być szyna wyrównawcza. W ogóle zwody odgromowe powinny mieć po
własnym uziomie pionowym (szpila, rura czy gwiazdownik wbite na 4-4 m w
grunt na wprost w linii sprowadzenia po ścianie)) i być połączone z
opaską ekwipotencjalną przez szyny wyrównawcze. Takoż do opaski powinny
być podpięte (osobnymi szynami, w tym samym punkcie!) instalacja
elektryczna (posiadanie odrębnego uziomu przez przyłącze jest zaletą ale
nie zwalnia z wykonania połączeń wyrównawczych) i instalacja wodociągowa
- jeśli w budynku jest plastikowa to należy dać metr - dwa metry stali
lub miedzi w okolicy wodomierza i ten odcinek połączyć z opaską
ekwipotencjalną.

I nie zapomnij że wszystkie łączenia w gruncie - czy to śrubowe czy
spawane (przy spawaniu wypala cię cynk) należy porządnie zaizolować
warstwą włóknisto - bitumiczną (na ludzki - smoła i dwiema warstwami
przesyconej smołą jutowej tkaniny workowej).

--
Darek

Amir

unread,
Aug 1, 2011, 10:04:42 AM8/1/11
to

Dzi�kuj� za bardzo cenne uwagii

Na tyle co zrozumia�em elektryka, to m�wi�
ze mo�na nie robi� wogole bednarki, tylko same szpile wbi�,
chocia� odrazu by�em temu przeciwny.


Instalacja w domu jest na rurach plastikowych

w jakim celu nalezy uziemni�, chodzi o wzgl�dy bezpiecze�stwa?

Przewod mam doprwadzony uziemnaj�cy w miejscu skrzynki,
tylko rurki s� palstikowe reduktor ci�nienia i
elektrozawor jest metalowy
moze do niego wystarczy pod�aczy� uziom?
wygl�da to tak:

http://tnij.org/wodomierz-zawor

pozdrawiam
AT


Budyń

unread,
Aug 1, 2011, 6:11:57 AM8/1/11
to
Użytkownik "Amir" <didot...@gazeta.pl> napisał w wiadomości news:j15s5s$3np$1...@inews.gazeta.pl...

> Czy nie będzie przeszkadzać jak bednarka przetnie się z przewodem głownym od
> bydynku, który jest na głębokości ok 60-70cm.

nie bedzie przeszkadzac

> Teren jest piaszczysty, a może nie ma konieczności robienia bednarki i same
> szpile wystarczą?

piasek to słaby grunt dla uziomu, same szpile pewnie nie wystarczą, zapewne trzeba robic i bednarke i szpile na rogach


> Czy uziom z budynku też powinien być podłączony do bednarki?

> Jeden elektryk stwierdził, że nie trzeba bo jest uziom z głownej skrzynki

> (przewod 5x16m2) Z kolei ten co ma robić odgrom twierdzi, że obowiązkowo
> trzeba podłączyć? Jak to w końcu jest?


zasady mówia ze uziomy sie łączy. Ja nie łącze ale wiem dlaczego :-)


b.

Amir

unread,
Aug 1, 2011, 10:33:43 AM8/1/11
to

> zasady m�wia ze uziomy sie ��czy. Ja nie ��cze ale wiem dlaczego :-)


zdradzisz nam :)?

okopanie dookola domku cenia sobie 600 do 1000z� dom 10m x 10m

wycena wyglada tak:

dach prosty dwa spady + dwie jaskolki

Malowane uchwyty
Uchwt do Gonsiora 40szt - 500pln/brutto
Drut odgromowy aluminium - 680pln/brutto
Uchwyt pod dach�wk� - 600pln/bruto
Puszka regulowana do z��cza kontr.4szt - 80pln/brutto
Rura PCV grubo�cienna z uchwytami- - 100pln/brutto
Razem - 1960pln/brutto
Z��cza rynnowe 12szt - ocynk - 30pln lub stal nierdzewna 230pln
Z��cza krzy�owe 12szt - ocynk - 40pln lub stal nierdzewna 290pln

Bednarka 50kg to ok. 270pln/brutto lub uziomy pionowe koszt od 60 do 120
pln/brutto w zale�no�ci od wykonania i producenta za 3m( z uziomem
instalacji elektrycznej domu potrzeba 5 je�eli 3m da dobry wynik).

Robocizna na dachu 1000pln/netto
Uziomy na dole 1000pln/netto
Je�eli dojdzie kopanie otoku z bednarki 600-1000pln/netto


Drogo rozs�dnie czy tanio?
pozdrawiam
AT


Budyń

unread,
Aug 1, 2011, 2:49:33 PM8/1/11
to
Użytkownik "Amir" <didot...@gazeta.pl> napisał w wiadomości news:j16dge$34a$1...@inews.gazeta.pl...
>
> > zasady mówia ze uziomy sie łączy. Ja nie łącze ale wiem dlaczego :-)
>
>
> zdradzisz nam :)?


Do ochrony przeciwporażeniowej stosuję uziom fundamentiowy. Do odgromowej - bednarkę (otok) w ziemi. Nie chce tego łączyć metalicznie.


b.

kiki

unread,
Aug 2, 2011, 12:22:04 AM8/2/11
to

"Amir" <didot...@gazeta.pl> wrote in message
news:j15s5s$3np$1...@inews.gazeta.pl...
> Witam!

> Czy uziom z budynku te� powinien by� pod��czony do bednarki?

W og�le to jak jest nowa instalacja do skrzynki ZE to maj� zakopan� bednark�
wsz�dzie gdzie leci ich kabel doprowadzaj�cy do skrzynek. Dobrze jest
przed�u�y� ta bednark� od skrzynki do w�asnego domu i wpu�ci� do rozdzielni
w budynku. Jak robisz jeszcze dodatkowy otok to po��czy� jedno z drugim.
ja tam bym bednarke zakopaďż˝ na metr

kiki

unread,
Aug 2, 2011, 12:23:43 AM8/2/11
to

""Dariusz K. �adziak"" <dariusz...@neostrada.pl> wrote in message
news:4e36aa37$0$2486$6578...@news.neostrada.pl...
U�ytkownik Amir napisa�:

no w�a�nie - l�d nie przewodzi. Trzeba zakopa� na metr czy ile wynosi u
ciebie granica przemarzania.

kiki

unread,
Aug 2, 2011, 12:26:27 AM8/2/11
to

"Amir" <didot...@gazeta.pl> wrote in message
news:j16bpt$rg8$1...@inews.gazeta.pl...

> w jakim celu nalezy uziemni�, chodzi o wzgl�dy bezpiecze�stwa?

W takim celu �eby� �api�c za kaloryfer jedn� r�k�, a drug� za kran nie czu�
mrowienia. Wszystko powinno by� uziemione ze wszystkim i na ko�cu do
bednarki i PE z rozdzielnicy przed budynkiem.

Jacek B.

unread,
Aug 2, 2011, 1:24:39 AM8/2/11
to

U�ytkownik "Amir" <didot...@gazeta.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:j15s5s$3np$1...@inews.gazeta.pl...
> Witam!
[....]
> Elektryk stwierdziďż˝ ze 40cm wystarczy i 1m od domu, przy jednym wykopie
> pod opask� pasowa�oby mi dac ok 50cm od budynku.

1m od domu owszem ale nie 40 cm. Przy zamarzaniu gruntu Re wzrasta. Norma
m�wi o min. 70 cm.

> Czy nie b�dzie przeszkadza� jak bednarka przetnie si� z przewodem g�ownym
> od bydynku, kt�ry jest na g��boko�ci ok 60-70cm.

Wszystko zale�y czy to uziom odgromowy czy nie. Je�eli tak to zapakuj metr
ROTa jako os�on� na zasilanie.

> Teren jest piaszczysty, a mo�e nie ma konieczno�ci robienia bednarki i
> same szpile wystarczďż˝?

Przy piaszczystym terenie warto wbi� kilka szpilek ocynkowanych i do��czy�
do otokowej bednarki. G��boko�� osadzenia uziomu jest +/- odwrotnie
proporcjonalna do uzyskiwanego Re.

> Czy uziom z budynku te� powinien by� pod��czony do bednarki?
> Jeden elektryk stwierdzi�, �e nie trzeba bo jest uziom z g�ownej skrzynki
> (przewod 5x16m2) Z kolei ten co ma robi� odgrom twierdzi, �e obowi�zkowo
> trzeba pod��czy�? Jak to w ko�cu jest?

Wszystko zale�y czy robisz odgrom�wk�. Je�eli nie to wystarczy wykopa� 1,5m
g��boko�ci d� (np. 2 m od domu). Nast�pnie wbi� tam dwumetrow� szpilk�
ocynkowan� fi16 i dokr�ci� do bednarki, kt�r� wprowadzisz do domu. I tyle.
W otok inwestuj wy��cznie gdy planujesz zrobi� odgrom�wk�.

Amir

unread,
Aug 2, 2011, 5:28:05 AM8/2/11
to

Do ochrony przeciwpora�eniowej stosuj� uziom fundamentiowy. Do odgromowej -
bednark� (otok) w ziemi. Nie chce tego ��czy� metalicznie.


czy jak trafi GROM z jasnego nieba odgrom na dachu, maj�c po��czona
bednark�
z instalacj� w domu, nie zniszczy mi urz�dze� domowych?


pozdrawiam
AT


Jacek B.

unread,
Aug 2, 2011, 12:40:00 PM8/2/11
to

U�ytkownik "Amir" <didot...@gazeta.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:j18fv8$fn$1...@inews.gazeta.pl...
>
> Do ochrony przeciwpora�eniowej stosuj� uziom fundamentiowy. Do
> odgromowej - bednark� (otok) w ziemi. Nie chce tego ��czy� metalicznie.
>
>
> czy jak trafi GROM z jasnego nieba odgrom na dachu, maj�c po��czona
> bednarkďż˝
> z instalacj� w domu, nie zniszczy mi urz�dze� domowych?
>
>
> pozdrawiam
> AT

Ale one s� w istocie po��czone ze sob� poprzez rezystor czyli ziemi�. Przy
najcz�ciej towarzysz�cych temu opadach i bardzo wysokiemu napi�ciu, R tej
ziemi b�dzie w krytycznej chwili �ladowa. Fala udarowa od pioruna i tak
dostanie siďż˝ do wydawaďż˝ by sie moglo separowanego uziomu. Rzecz jest w tym
aby:
- uziom odgromowy mia� jak najmniejsz� rezystancj� (poprzez du��
powierzchni�, g��boko�� itp.)
- nie ��czy� uziom�w przez GSU ale w ziemi (najlepiej miejsce ��czenia wraz
z d�ug� i g��boko wbit� szpilk�).

"Dariusz K. Ładziak"

unread,
Aug 2, 2011, 4:17:10 PM8/2/11
to
Użytkownik Amir napisał:
> Dziękuję za bardzo cenne uwagii
>
> Na tyle co zrozumiałem elektryka, to mówił
> ze można nie robić wogole bednarki, tylko same szpile wbić,
> chociaż odrazu byłem temu przeciwny.

>
>
> Instalacja w domu jest na rurach plastikowych
>
> w jakim celu nalezy uziemnić, chodzi o względy bezpieczeństwa?

Między innymi.Woda przewodzi, plastik nie. Jeśli wodę do budynku
doprowadzisz plastikową rurą, po budynku rozprowadzisz plastikiem - to
na końcu masz metalowy zawór na którym masz potencjał gleby taki jak w
miejscu poboru wody - uwierz, w glebie różnice potencjału potrafią być
naprawdę duże, na własne oczy widziałem jak kabel podpięty do kołka
pomiarowego odległego o 25 m sypał snopami iskier przy podłączaniu do
uziomu odgromowego.

Zawsze lepiej mieć wszystko co w domu przewodzi na w miarę podobnym
potencjale.

--
Darek

Jaroslaw Berezowski

unread,
Aug 2, 2011, 6:24:38 PM8/2/11
to
Dnia Tue, 02 Aug 2011 06:26:27 +0200, kiki napisał(a):

> W takim celu żebyś łapiąc za kaloryfer jedną ręką, a drugą za kran nie
> czuł mrowienia. Wszystko powinno być uziemione ze wszystkim i na końcu


> do bednarki i PE z rozdzielnicy przed budynkiem.

To akurat nie są uziemienia, tylko połączenia wyrównawcze.

--
Jaroslaw "jaros" Berezowski

kiki

unread,
Aug 2, 2011, 9:24:58 PM8/2/11
to

"Jaroslaw Berezowski" <prez...@gov.pl> wrote in message
news:62amg8-...@news.yarross.net.pl...

No ale do PE wszystko po wyrównawczych.