Witam Grupowiczow i prosze o porade,
Musze podeprzec strop na podciagu o dlugosci ok.3,2 m miedzy dwoma
pomieszczeniami . Belki stropu Teriva sa prostopadle do tego podciagu. W
projekcie jest podciag wykonany z dwoch rownoleglych szyn dwuteowek 20. Po
obudowaniu bede mial pod stropem (na suficie) widoczna belke o wysokosci
ok.23 cm. Moze to byc ewentualnie element dekoracyjno-rozdzielajacy. Czy
ktos zna mozliwosc takiego podparcia belek by mozna bylo schowac podciag w
stropie tzn. by nie wystawal ponizej powierzchni sufitu? Bede wdzieczny za
kazda rade,
Pozdrawiam, Marek


g_now

unread,
Mar 6, 2001, 6:18:10 AM3/6/01
to
a czy do dóry na podciągu jest sciana czy wolna przestrzen?
możnaby bowiem zrobić belke zelbetową w górę (ale problem z podparciem
stropu przed zalaniem belki)
napisz coś bliżej to pogadamy

Marek Preiskorn

unread,
Mar 6, 2001, 6:25:25 AM3/6/01
to

> a czy do dóry na podciągu jest sciana czy wolna przestrzen?
> możnaby bowiem zrobić belke zelbetową w górę (ale problem z podparciem
> stropu przed zalaniem belki)

Niestety, zeby bylo trudniej - nad podciagiem jest podloga pomieszczenia na
poddaszu, w ktorej nie da sie zrobic schodka. Belka moze byc tylko pod
stropem lub (co wolalbym) schowana w grubosci stropu. Podobno mozna to
zrobic . A generalnie problem jest zwiazany z dobudowaniem nowej czesci domu
do starej, juz istniejacej. Pzdr Marek


Mirek

unread,
Mar 6, 2001, 6:34:59 AM3/6/01
to

Użytkownik "g_now" <no...@poland.com> napisał w wiadomości
news:982gu5$79i$1...@news.onet.pl...

> a czy do dóry na podciągu jest sciana czy wolna przestrzen?
> możnaby bowiem zrobić belke zelbetową w górę (ale problem z podparciem
> stropu przed zalaniem belki)
Mozna rozsunac pustaki i wykonac zbrojenie prostopadle do belek
w stropie.
od dolu zaszalowac, podeprzec (jak zebro rozdzielcze).
Kwestia obliczenia zbrojenia belki i zmiany w projekcie.
Ciekawe co ma stac na tym podciagu.
Dla sciany dzialowej prostopadlej do belek podciag
nie bylby potrzebny.
Mirek


g_now

unread,
Mar 6, 2001, 6:35:38 AM3/6/01
to
> Niestety, zeby bylo trudniej - nad podciagiem jest podloga pomieszczenia
na
> poddaszu, w ktorej nie da sie zrobic schodka. Belka moze byc tylko pod
> stropem lub (co wolalbym) schowana w grubosci stropu. Podobno mozna to
> zrobic . A generalnie problem jest zwiazany z dobudowaniem nowej czesci
domu
> do starej, juz istniejacej. Pzdr Marek
spoko że można tylko musi ci ktoż te beleczke przeliczyć i co najważniejsze
to i tak musisz sie postarać o coś na podparcie stropu przed ostatecznym
związaniem betonu (na czyms ta terviva musi sie początkowo oprzeć)


Mirek

unread,
Mar 6, 2001, 6:40:45 AM3/6/01
to
> Niestety, zeby bylo trudniej - nad podciagiem jest podloga pomieszczenia
na
> poddaszu, w ktorej nie da sie zrobic schodka. Belka moze byc tylko pod
> stropem lub (co wolalbym) schowana w grubosci stropu.
Nie napisales jakie dlugie sa belki.
W instrukcji stropow Teriva, po przekroczeniu pewnych
dlugosci belek, potrzebne sa tylko zebra rozdzielcze a one sa w grubosci
stropu. Jezeli u Ciebie na stropie nic nie stoi, to moze wystarczy
zbrojone zebro rozdzielcze.


Darek

unread,
Mar 6, 2001, 6:41:23 AM3/6/01
to
Witaj,

W moim projekcie w podobnym miejscu byl projektowany strop wylewany tzn.
zamiast belek teriva byly belki wlasnej produkcji. Szalowanie calosci od dolu,
ukladanie "garow", jako belki wlasne zbrojenie ( a'la belki teriva ) i calosc
zalana. Dlugosc calosci ( po belkach ) 4,5 m szerokosc - 2,2 m.
Po pewnych ustaleniach zrezygnowalismy z tego rozwiazania i zrobilismy wszystko
z belek teriva. Oczywiscie belki podparte na szalunku, zamiast podciagu belka
zbrojona prostopadle do belek ( dobrze zbrojona ), wszystko razem przeplecione
i zalane betonikiem.
Wyglada super, trzyma sie kupyai przede wszyskim nie wystaje mi nic z sufitu :)

Pozdrowka,
Darek

g_now

unread,
Mar 6, 2001, 6:40:41 AM3/6/01
to

> Mozna rozsunac pustaki i wykonac zbrojenie prostopadle do belek
> w stropie.
> od dolu zaszalowac, podeprzec (jak zebro rozdzielcze).
> Kwestia obliczenia zbrojenia belki i zmiany w projekcie.

zauważ że to jest to samo o czym napisałem (tam gdzie belka miała góre
będzie miała dół - stąd określenie 'w góre')
ale jezeli górą ma byc równo ze stropem to nalezy przeprojektowac na szeroką


> Ciekawe co ma stac na tym podciagu.
> Dla sciany dzialowej prostopadlej do belek podciag
> nie bylby potrzebny.

a jezeli miedzy scianami jest 11m to też nie?
;-)))))))

Marek Preiskorn

unread,
Mar 6, 2001, 6:40:59 AM3/6/01
to

> spoko że można tylko musi ci ktoż te beleczke przeliczyć

szukam konstruktora, z ktorym moglbym ten i jeszcze inne nietypowe (dla
mnie) problemy przedyskutowac i np.zlecic przeliczenie. Moze Ty moglbys?
Marek

g_now

unread,
Mar 6, 2001, 6:48:03 AM3/6/01
to
> szukam konstruktora, z ktorym moglbym ten i jeszcze inne nietypowe (dla
> mnie) problemy przedyskutowac i np.zlecic przeliczenie. Moze Ty moglbys?
> Marek
na to trzeba miec papier a ja raczej jestem po twojej stronie niz po stronie
'konstruktorów'


Marek Preiskorn

unread,
Mar 6, 2001, 7:03:27 AM3/6/01
to
Dla jasnosci problemu - jest to granica miedzy starym domem - sciana z
cegly (25 + 4 cm powietrza + 12) i strop Ackermana a nowo-dobudowywana
czescia domu (ta sciana z belixu 25 - w pelni zdylatowana od starej
sciany). Pod podciagiem jest szerokie na 3m przejscie miedzy obu czesciami
domu. Belki stropu Teriva dlug ok. 3,6 m musza byc prostopadle do tej
granicy. no i musza byc zwiazane z nowa sciana. WYmyslono podparcie na
podciagu pod belkami - moze da sie tego uniknac i dlatego szukam pomocy.
Pozdrawiam i juz dziekuje za liczne glosy w mojej sprawie, prosze o dalsze
Marek


g_now

unread,
Mar 6, 2001, 7:11:58 AM3/6/01
to

a więc Marku (Mirku?) problem sie komplikuje :-((((
to nie da sie tak szybko przeskoczyć z tą beleczką jak myślałem - chyba nie
da sie w tej sytuacji uniknac tych 2T


Michał G

unread,
Mar 6, 2001, 10:52:48 AM3/6/01
to

g_now napisał(a) w wiadomości: <982k32$9sv$1...@news.onet.pl>...

>a więc Marku (Mirku?) problem sie komplikuje :-((((
>to nie da sie tak szybko przeskoczyć z tą beleczką jak myślałem - chyba
nie
>da sie w tej sytuacji uniknac tych 2T

Polecam jednak poszukać konstruktora od żelbetu. Jeżeli belka-podciąg nie
jest obciążony ścianą pietra (i przez nią nast. stropem) to można spróbować
zmieścić się z belka żelbetową w grubości stropu - ma chyba ok. 24 cm. ew
poszerzyć belkę podpierając domurowanymi słupami (pilastrami) - takie
lokalne pogrubienie ściany . To tzreba przeliczyć.
Pozdrowienia
Michał


Cezary Dziecinniak

unread,
Mar 6, 2001, 2:49:27 PM3/6/01
to
Moim skromnym zdaniem można oprzeć belki Terivy na belce z HEB. Oprzeć
trzeba na dolnej półce. Na mój nos wystarczy HEB 220 (rozpiętość podciągu 3
m) ale to trzeba sprawdzić. W ten sposób masz załatwione ukryte oparcie
belek bez bawienia się w ukryte podciągi żelbetowe.
pozdrawiam
Użytkownik "Marek Preiskorn" <mpr...@astercity.net> napisał w wiadomości
news:3aa4...@news.astercity.net...

Marek Preiskorn

unread,
Mar 6, 2001, 5:05:25 PM3/6/01
to

Użytkownik "Cezary Dziecinniak" <ceza...@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:983f0a$tg$1...@news.onet.pl...

> Moim skromnym zdaniem można oprzeć belki Terivy na belce z HEB. Oprzeć
> trzeba na dolnej półce. Na mój nos wystarczy HEB 220 (rozpiętość podciągu
3
> m) ale to trzeba sprawdzić. W ten sposób masz załatwione ukryte oparcie
> belek bez bawienia się w ukryte podciągi żelbetowe.
Przepraszam, ale ja dopiero zaczynam miec do czynienia z budowaniem i
jeszcze nie wiem co tojest belka HEB 220. Napisz prosze dwa slowa o niej.
Dzieki za wiadomosc
Pozdrawiam Marek


Mirek

unread,
Mar 7, 2001, 3:37:55 AM3/7/01
to

> a jezeli miedzy scianami jest 11m to też nie?
> ;-)))))))

Dlatego pytalem m.in. jakie dlugie sa belki.
Mirek


Cezary Dziecinniak

unread,
Mar 7, 2001, 4:04:49 PM3/7/01
to
HEB jest to kształtownik stalowowy szerokostopowy gdzie szerokość jest równa
jego wysokości.

Użytkownik "Marek Preiskorn" <mpr...@astercity.net> napisał w wiadomości

news:3aa55f94$1...@news.astercity.net...

Artur Iluk

unread,
Mar 16, 2001, 6:45:45 AM3/16/01
to
Marek Preiskorn wrote:
>
> Witam Grupowiczow i prosze o porade,

Ja mialem podobna sytuacje, belki teriwy od podciagu na 4-5m w obie
strony,
dlugosc podciagu 2.6m.

Po dlugotrwalych pertraktacjach z konstruktorem nie udalo sie unilknac
podciagu.
jest on czesciowo schowany w stropie i wystaje z sufitu okolo 5cm.

IMHO nie da sie tego uniknac, poniewaz stopy belek terivy musza sie na
czyms opierac. W tych 5cm betonu pod stropem mam 5 pretow fi 10mm.

Wlasnie tynkarze obrobili mi ta belke gipsem z naroznikami, powiem ci ze
wcale nie wyglada to zle... Moze nie warto az tak kombinowac.

Jeszcze jedno - jesli po jednej ze stron podciagu jest niewielkie
pomieszczenie, mozna obnizyc w nim sufit o 5cm i miec na suficie schodek
zamiast podciagu...