Witam,
Niestety nie wiem jakie ma napiecie ta linia, ale czy mnie ktos oswiecic
jakie moga byc problemy z tym zwiazane, jakies linki do przepisow w jakiej
odleglosci powinna sie znajdowac od zabudowy.
Z gory dzieki z info.
Pozdrawiam
Adam


pluton

unread,
May 10, 2006, 2:30:44 PM5/10/06
to
Witam,

> Niestety nie wiem jakie ma napiecie ta linia, ale czy mnie ktos oswiecic
> jakie moga byc problemy z tym zwiazane, jakies linki do przepisow w jakiej
> odleglosci powinna sie znajdowac od zabudowy.

Linia ohydnie wyglada, brzeczy i trzeszczy (jeszcze zalezy od napiecia,
ale bywa to uciazliwe), smierdzi ozonem, a jak sie zerwie - porazi pradem :)

pozdrawiam
pluton


J.Jackowski

unread,
May 10, 2006, 3:19:47 PM5/10/06
to
Adas N. napisał(a):
Z reguły jest to 14 m od zewnętrznej lini. Przy liniach 15-60 kV a
takich jest większość.

Pozdrawiam
J.Jackowski

ts

unread,
May 10, 2006, 3:34:17 PM5/10/06
to

"Adas N." <ad...@friko.onet.pl> wrote in message
news:e3t8nm$ekv$1...@news.onet.pl...

> w jakiej odleglosci powinna sie znajdowac od zabudowy.
U mnie (informacja z gminy), od linii 15kV odstęp min. musi wynosić połowę
wysokosci słupa + 1,5 metra. Niestety, jeszcze nie mierzyłem słupa.
Pozdrawiam
Tomasz


mr Jones

unread,
May 10, 2006, 4:16:18 PM5/10/06
to

> > w jakiej odleglosci powinna sie znajdowac od zabudowy.
> U mnie (informacja z gminy), od linii 15kV odstęp min. musi wynosić połowę
> wysokosci słupa + 1,5 metra. Niestety, jeszcze nie mierzyłem słupa.

Bardzo dobrze zorientowana gmina - mało takich jest, zazwyczaj walą 6-7m i
nie dopuszczają bliższej zabudowy.
A dokładnie dla linii średniego napięcia zgodnie z normą PN-E-05100-1:
1. jak przewód skrajny jest w odległości większej niż 1/2 wysokości
zawieszenia przewodu na słupie (zazwyczaj 10.2 m - czyli 1/2 to odległość
około 5m) to nie ma nawet zbliżenia
2. jeżeli jest mniej to rozpatruje się 2 przypadki:

- zbliżenie:

mniej niż te 5m i więcej niż:
odległość poziomo
L= 2m + b/2 + U/150
gdzie b-odległość sąsiednich przewdów linii (zazwyczaj ok 1.8m dla 15kV-
zależy od typu linii)
U-napięcie linii w kV
czyli L=2+0.9+0.1=3m - dla łatwo dostępnej części budynku
i L= 1m + b/2 + U/150
czyli L=1+0.9+0.1=2m i dla trudnodostępnej części budynku
zazwyczaj dodaję się rezerwę 0.5m na zwiększenie bezpieczeństwa i ewentualne
późniejsze przeróbki dachu itp.

- skrzyżowanie

równe i mniej niż odległości podane powyżej - wtedy dodatkowo liczymy
odległość pionową - zazwyczaj L=3.5m + U/150=3.6m - trudno dostępna część
budynku
dodatkowo obowiązkowo obostrzenia przewodów (dodatkowe izolatory - zazwyczaj
1 lub 2 stopień - obydwa na podwójnych izolatorach) oraz uziemienia słupów
dla Urd<=66V (napięcie rażenia dotykowe)
obostrzenia i uziemienia słupów konieczne są nawet jak nie ma zbliżenia do
budynku, ponieważ np uległo zmianie przeznaczenie gruntu - z pola, nieużytku
na podwórko.

Jak z tego wynika można budować się nawet pod linią średniego napięcia.
Jeżeli chodzi o uloty i brzęczenie to dla człowieka jest to słyszalne tylko
przy liniach powyżej 30kV. Zakłócenia radioelektryczne tylko w przypadku
wystąpienia łuku elektrycznego, czyli nadpalenie połączeń i inne. Odbiór
telewizyjny jeżeli antena jest w okolicach wysokości przewodów i patrzy w
ich kierunku. Wpływ pola elektrycznego dla linii średniego napięcia
pomijalny (nie wierz różnym niedouczonym egzemplarzom co próbują taki wpływ
udowodnić - to ma zastosowanie tylko przy liniach 110kV i wyżej)

pozdr.
Jones


Adas N.

unread,
May 11, 2006, 4:32:43 PM5/11/06
to

Wielkie dzieki za wyczerpujaca odpowiedz ;o)
Pozdrawiam
Adam


Pooh

unread,
May 12, 2006, 12:52:05 AM5/12/06
to
Użytkownik "Adas N." <ad...@friko.onet.pl> napisał w wiadomości
news:e4071f$oiv$1...@news.onet.pl...

> Wielkie dzieki za wyczerpujaca odpowiedz ;o)
Chłopie..... Naucz się ciąć cytaty. Wiesz ile trzeba przewinąć (a najpierw
ściągnąć) aby przeczytać Twoje jedno zdanie?


--
Pozdrawiam Niech Twój komputer
Pooh zrobi wreszcie coś pożytecznego!
http://www.fah.pooh.priv.pl/
http://www.pooh.priv.pl/

Marras

unread,
May 12, 2006, 2:14:40 AM5/12/06
to
Pooh wrote:
> Chłopie..... Naucz się ciąć cytaty. Wiesz ile trzeba przewinąć (a
> najpierw ściągnąć) aby przeczytać Twoje jedno zdanie?
>
Po co te nerwy? Gosc grzecznie podziekowal za pomoc, a tu co ??
Meliske moze trzeba zaparzyc ??
marras.vcf

Michał Sobkowski

unread,
May 12, 2006, 3:37:17 AM5/12/06
to
Dnia 5/12/2006 8:14 AM, Marras napisał(a):

> Po co te nerwy? Gosc grzecznie podziekowal za pomoc, a tu co ??
> Meliske moze trzeba zaparzyc ??
>

> --------------030408020104070100040303
> Content-Type: text/x-vcard; charset=utf-8;
> name="marras.vcf"
> Content-Transfer-Encoding: 7bit
> Content-Disposition: attachment;
> filename="marras.vcf"
>
> begin:vcard
> note:przy odpowiedzi na priv usun -nadwyzke- z adresu
> version:2.1
> end:vcard
>
>
> --------------030408020104070100040303--

Zamiast pleść androny przeczytaj, co netykieta mówi nie tylko o
cytowaniu, ale i o doklejaniu sobie do postów śmieci w rodzaju vcard! :->

http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html

Michał

--
Michał Sobkowski, IChB PAN, Poznań
http://www.man.poznan.pl/~msob/
"Każdy złożony problem ma proste, błędne rozwiązanie!"
[U. Eco]

mr Jones

unread,
May 12, 2006, 3:59:21 PM5/12/06
to

>> Po co te nerwy? Gosc grzecznie podziekowal za pomoc, a tu co ??
>> Meliske moze trzeba zaparzyc ??
> >
może to to pole elektryczne tak wpływa na tych zdenerwowanych? :-)
Jones