> Niestety nie wiem jakie ma napiecie ta linia, ale czy mnie ktos oswiecic
> jakie moga byc problemy z tym zwiazane, jakies linki do przepisow w jakiej
> odleglosci powinna sie znajdowac od zabudowy.
Linia ohydnie wyglada, brzeczy i trzeszczy (jeszcze zalezy od napiecia,
ale bywa to uciazliwe), smierdzi ozonem, a jak sie zerwie - porazi pradem :)
pozdrawiam
pluton
Pozdrawiam
J.Jackowski
Bardzo dobrze zorientowana gmina - mało takich jest, zazwyczaj walą 6-7m i
nie dopuszczają bliższej zabudowy.
A dokładnie dla linii średniego napięcia zgodnie z normą PN-E-05100-1:
1. jak przewód skrajny jest w odległości większej niż 1/2 wysokości
zawieszenia przewodu na słupie (zazwyczaj 10.2 m - czyli 1/2 to odległość
około 5m) to nie ma nawet zbliżenia
2. jeżeli jest mniej to rozpatruje się 2 przypadki:
- zbliżenie:
mniej niż te 5m i więcej niż:
odległość poziomo
L= 2m + b/2 + U/150
gdzie b-odległość sąsiednich przewdów linii (zazwyczaj ok 1.8m dla 15kV-
zależy od typu linii)
U-napięcie linii w kV
czyli L=2+0.9+0.1=3m - dla łatwo dostępnej części budynku
i L= 1m + b/2 + U/150
czyli L=1+0.9+0.1=2m i dla trudnodostępnej części budynku
zazwyczaj dodaję się rezerwę 0.5m na zwiększenie bezpieczeństwa i ewentualne
późniejsze przeróbki dachu itp.
- skrzyżowanie
równe i mniej niż odległości podane powyżej - wtedy dodatkowo liczymy
odległość pionową - zazwyczaj L=3.5m + U/150=3.6m - trudno dostępna część
budynku
dodatkowo obowiązkowo obostrzenia przewodów (dodatkowe izolatory - zazwyczaj
1 lub 2 stopień - obydwa na podwójnych izolatorach) oraz uziemienia słupów
dla Urd<=66V (napięcie rażenia dotykowe)
obostrzenia i uziemienia słupów konieczne są nawet jak nie ma zbliżenia do
budynku, ponieważ np uległo zmianie przeznaczenie gruntu - z pola, nieużytku
na podwórko.
Jak z tego wynika można budować się nawet pod linią średniego napięcia.
Jeżeli chodzi o uloty i brzęczenie to dla człowieka jest to słyszalne tylko
przy liniach powyżej 30kV. Zakłócenia radioelektryczne tylko w przypadku
wystąpienia łuku elektrycznego, czyli nadpalenie połączeń i inne. Odbiór
telewizyjny jeżeli antena jest w okolicach wysokości przewodów i patrzy w
ich kierunku. Wpływ pola elektrycznego dla linii średniego napięcia
pomijalny (nie wierz różnym niedouczonym egzemplarzom co próbują taki wpływ
udowodnić - to ma zastosowanie tylko przy liniach 110kV i wyżej)
pozdr.
Jones
Wielkie dzieki za wyczerpujaca odpowiedz ;o)
Pozdrawiam
Adam
--
Pozdrawiam Niech Twój komputer
Pooh zrobi wreszcie coś pożytecznego!
http://www.fah.pooh.priv.pl/
http://www.pooh.priv.pl/
> Po co te nerwy? Gosc grzecznie podziekowal za pomoc, a tu co ??
> Meliske moze trzeba zaparzyc ??
>
> --------------030408020104070100040303
> Content-Type: text/x-vcard; charset=utf-8;
> name="marras.vcf"
> Content-Transfer-Encoding: 7bit
> Content-Disposition: attachment;
> filename="marras.vcf"
>
> begin:vcard
> note:przy odpowiedzi na priv usun -nadwyzke- z adresu
> version:2.1
> end:vcard
>
>
> --------------030408020104070100040303--
Zamiast pleść androny przeczytaj, co netykieta mówi nie tylko o
cytowaniu, ale i o doklejaniu sobie do postów śmieci w rodzaju vcard! :->
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Michał
--
Michał Sobkowski, IChB PAN, Poznań
http://www.man.poznan.pl/~msob/
"Każdy złożony problem ma proste, błędne rozwiązanie!"
[U. Eco]