Witam!

Jak w temacie. Regipsy na suficie i ścianach. Część już zagipsowana, i
pomimo siateczki pojawiają się miejscami drobne pęknięcia. Ktoś wie jak
można tego uniknąć, lub co może być powodem?

Z góry dzięki


Paweł

unread,
Mar 5, 2003, 6:59:05 AM3/5/03
to

Użytkownik taliesin <ta...@strefacentralna.pl> w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:b44i5o$i9n$1...@nemesis.news.tpi.pl...
Powodów bardzo wiele, "najpopularniejsze" to brak dylatacji, brak masy
szpachlowej pod siatką na połączeniach płyt i używanie zwykłych gipsów
zamiast szpachli przeznaczonych do tych celów.
Lista mogłaby być jeszcze długa.

pozdrawiam

Pawel K.
www.abc-wnetrza.wizytowka.pl


Włodek

unread,
Mar 5, 2003, 7:57:20 AM3/5/03
to

> Powodów bardzo wiele, "najpopularniejsze" to brak dylatacji, brak masy
> szpachlowej pod siatką na połączeniach płyt i używanie zwykłych gipsów
> zamiast szpachli przeznaczonych do tych celów.
> Lista mogłaby być jeszcze długa.
>
> pozdrawiam
>
> Pawel K.
> www.abc-wnetrza.wizytowka.pl

Właśnie będę tynkował ściany tynkiem cem-wap i na to gładź gipsowa na co
zwracać uwagę przy łączeniu tynk - płyt karton-gips a na poddaszu użytkowym
to mam tych łączeń baaardzo duuuużo i nie mieć tych kłopotów z pękaniem
spoin.
Włodek


KrzychuT

unread,
Mar 5, 2003, 8:04:05 AM3/5/03
to
> Właśnie będę tynkował ściany tynkiem cem-wap i na to gładź gipsowa na co
> zwracać uwagę przy łączeniu tynk - płyt karton-gips a na poddaszu
użytkowym
> to mam tych łączeń baaardzo duuuużo i nie mieć tych kłopotów z pękaniem
> spoin.
> Włodek
Witam
Przy polaczeniach miedzy sciana a plyta g-k na pewno trzeba robic polaczenia
na akryl by zminimalizowac pekniecia spowodowane "pracowaniem" budynku.U
mnie pilnowalem malarza gdy to robil a i tak jeszcze pojawily sie w
niektorych miejscach rysy po roku uzytkowania.Dopiero gdy teraz widze na
wlasne oczy pojawiajace sie rysy i pekniecia zdaje sobie sprawe jak bardzo
"pracuje" nowy budynek.Mysle ze calkowicie nie da sie wyeliminowac
pozniejszych pekniec.
krzychut


Paweł

unread,
Mar 6, 2003, 7:54:07 AM3/6/03
to

Użytkownik KrzychuT <k.th...@polipol.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:b44snd$g8i$1...@korweta.task.gda.pl...

> > Właśnie będę tynkował ściany tynkiem cem-wap i na to gładź gipsowa na co
> > zwracać uwagę przy łączeniu tynk - płyt karton-gips a na poddaszu
> użytkowym
> > to mam tych łączeń baaardzo duuuużo i nie mieć tych kłopotów z pękaniem
> > spoin.
> > Włodek
> Witam
> Przy polaczeniach miedzy sciana a plyta g-k na pewno trzeba robic
polaczenia
> na akryl
nie tylko,

by zminimalizowac pekniecia spowodowane "pracowaniem" budynku.U
> mnie pilnowalem malarza gdy to robil a i tak jeszcze pojawily sie w
> niektorych miejscach rysy po roku uzytkowania.Dopiero gdy teraz widze na
> wlasne oczy pojawiajace sie rysy i pekniecia zdaje sobie sprawe jak bardzo
> "pracuje" nowy budynek.Mysle ze calkowicie nie da sie wyeliminowac
> pozniejszych pekniec.
> krzychut
>

Przy dobrze zrobionym ruszcie, zachowaniem dylatacji, odpowiednich szpachli
i innych materiałów sufit nie pęknie, chyba że od uderzeń mechanicznych i to
silnych (np przypadkowych)

pozdrawiam

--
Paweł K.