drenarz i wysoki poziom wód gruntowych

1 view
Skip to first unread message

Hubert

unread,
Jul 26, 2008, 10:16:00 AM7/26/08
to
wylałem fundament (ławę) i rozpocząłem prace związane z drenarzem, niestety
okazuje sie ze poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki juz na głębokości
80-100 cm mam wodę. gleba jest gliniasta i częściowo jest taki niebieskawy
gruby piasek, wody z działki nie zbyt szybko sie wchłaniają, a w wykopach
znalazłem nawet spore zbutwiałe pnie.

zbrojony fundament osadziłem na 60 cm w grunt + 30 humus (płyta domu bedzie
na 70 cm powyżej obecnego poziomu gruntu)

kłopot w tym ze nie mam kanalizacji, wiec nie mam możliwości podpięcia sie
z woda z drenarzu do jakiegoś zrzutu wody

obok działki przebiega rów miedzy działkami - w którym rzadko pojawia sie
woda i ma około 80 cm głębokości
dom oddalony jest na około 20 m od owego rowu i to do niego właśnie chciałem
zrzucać wody z drenarzu

drenarz chce położyć na około 30 cm poniżej górnej krawędzi fundamentu
(czyli w połowie fundamentu)

czy to dobry pomysł biorąc pod uwagę ze drenarz i dno rowu sa na podobnej
głębokości ? będę miał zachowane 1 do 1,5% pochylenia - czy to wystarczy ?
czy może zastosować jakąś studnie rozsączajacą (ale grunt nie jest zbyt
chłonny)

w jaki sposób zaizolować fundament aby był suchy ? są jakieś solidne
rozwiązania które dają większe szanse na suchy fundament

--
wywal '.pl' pisząc do mnie


Kane

unread,
Jul 26, 2008, 10:31:21 AM7/26/08
to
> kłopot w tym ze nie mam kanalizacji, wiec nie mam możliwości podpięcia
> sie z woda z drenarzu do jakiegoś zrzutu wody

I tak bylo by to nielegalne bo najczesciej kanalizacja jest tylko dla
sciekow bytowych.

> obok działki przebiega rów miedzy działkami - w którym rzadko pojawia sie
> woda i ma około 80 cm głębokości
> dom oddalony jest na około 20 m od owego rowu i to do niego właśnie
> chciałem zrzucać wody z drenarzu

Znam takich co maja tak zrobione, PODOBNO (tj sprawdz) takze jest to
nielegalne bo zmienia jakies tam stosunki wodne czy cos - co oczywiscie jest
srednio powazne bo jak do tego samego rowu puscisz wode normalnie po dzialce
(po powierzchni) to jest wszystko ok.

> czy to dobry pomysł biorąc pod uwagę ze drenarz i dno rowu sa na podobnej
> głębokości ? będę miał zachowane 1 do 1,5% pochylenia - czy to wystarczy ?

Wystarczy tyle spadu by woda splywala, zmierz dobrze te poziomy by sie nie
okazalo ze wychodzisz ze spadem ponizej rowu.

> czy może zastosować jakąś studnie rozsączajacą (ale grunt nie jest zbyt
> chłonny)

Studnia/dół chlonny. Pare betonowych kręgów stawiasz to np 5 metrow od
fundamentu, do tego wpuszczasz drenaż, z tego wypuszczasz do rowu. Jak
dobrze przemyslec wysokosci wlotow/wylotow to mozna takze wpuscic rynny i
zrzucac je do rowu tym samym sposobem (acz literatura techniczna nakazuje
nie laczyc systemu rynien z drenazem nawet posrednio). Dodatkowa zaleta:
wode z takiego dolu chlonnego zawsze mozesz wypompowac tanią pompą i podlac
ogródek czy co tam bedziesz mial.

> w jaki sposób zaizolować fundament aby był suchy ? są jakieś solidne
> rozwiązania które dają większe szanse na suchy fundament

Poprawnie nałożone hydroizolacyjne masy bitumiczne załatwiają sprawę od
strony ścian. Ważne: poprawnie nałożone. Od strony ziemi sprawę załatwia
drenaż oraz poprawnie położona izolacja pozioma (papa, najczęściej papa x2).

Nie bój nic - da sie zrobić - mam tak samo. Narazie dom w budowie (stan
surowy zamkniety) - piwnice suchutkie (*odpukuje w niemalowane drewno*)

Pozdrawiam

Kane

Jd.

unread,
Jul 26, 2008, 3:56:52 PM7/26/08
to

Użytkownik "Hubert" <hub...@plik.info.pl> napisał w wiadomości
news:g6fcd4$6d4$1...@nemesis.news.neostrada.pl...


>
> drenarz chce położyć na około 30 cm poniżej górnej krawędzi fundamentu
> (czyli w połowie fundamentu)
>
> czy to dobry pomysł biorąc pod uwagę ze drenarz i dno rowu sa na podobnej
> głębokości ? będę miał zachowane 1 do 1,5% pochylenia - czy to wystarczy ?
> czy może zastosować jakąś studnie rozsączajacą (ale grunt nie jest zbyt
> chłonny)
>
> w jaki sposób zaizolować fundament aby był suchy ? są jakieś solidne
> rozwiązania które dają większe szanse na suchy fundament

Drenaż głębiej, studnia + pompa.
No i radzę zbadać ten twój grunt bo jak się okaże że poniżej fundamentu też
masz zbutwiałe pnie to chałupa może ci spękać i się rożłozyć na czynniki
pierwsze...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdub...@interia.pl
==========###-###-###-###==============