Grubość stropu monolitycznego w domu jednorodzinnym wynosi ...

518 views
Skip to first unread message

Piotrek

unread,
Jan 16, 2015, 2:13:31 AM1/16/15
to
Grubość stropu monolitycznego w parterowym domu jednorodzinnym z
poddaszem użytkowym wynosi zgodnie z policzonym projektem 20cm ...

Maksymalne rozpiętości bez podparcia ścianami nośnymi około 11.5m x 5m.
Czołgiem po poddaszu nie zamierzam jeździć.

Potencjalni wykonawcy na "castingach" dyskretnie pukają się w czoło. To
samo potencjalni kierbudzi, którzy sugerują zejście do 15-16cm i
twierdzą, że się pod tym podpiszą.

Konstruktor milczy jak zaklęty.

Uwierzyć kierbudowi czy dać to komuś do policzenia?

Piotrek

Kris

unread,
Jan 16, 2015, 3:08:37 AM1/16/15
to
W dniu piątek, 16 stycznia 2015 08:13:31 UTC+1 użytkownik Piotrek napisał:
> Uwierzyć kierbudowi czy dać to komuś do policzenia?
Dać do policzenia. Kierbudowi.
Przeważnie grubość stropu w budynkach jednorodzinnych to 14cm ale tak w ciemno "dawaj też 14cm" nikt rozsądny nie doradzi.
Jak kumaty kierbud to przeliczy i naniesie zmiany. U mnie tez w projekcie były takie przewymiarowania że kierbud "odchudzać" musiał sporo- m.in strasznie przewymiarowana była grubość więźby dachowej. Zwrócił mi na to uwagę kumpel który lata już pracuje w tartaku i pojechałem do niego zamówić więźbę, patrzy w projekt i mówi że jeszcze się nie spotkał aby ktoś tak grube bele dawał. Zadzwoniłem do kierbuda ten praktycznie od ręki wszystko przeliczył i odchudził dach. Na samym drewnie wtedy wyszło ładnych kilka tys. taniej.

albercik

unread,
Jan 16, 2015, 4:40:04 AM1/16/15
to
W dniu 16.01.2015 o 08:13, Piotrek pisze:
U mnie:
- pomieszczenie 9,6x5,1m - strop grubości 16cm zbrojenie jednokierunkowe
fi12 co 10cm (co trzeci pręt odgięty)
- pomieszczenie 5,7x6m - strop grubości 14cm zbrojenie krzyżowe fi8 co
15 w obu kierunkach (co trzeci pręt odgięty)
W obu przypadkach w tych pomieszczeniach nie ma dodatkowych ścian
nośnych ani słupów.
Poddasze użytkowe, na tym większym stropie ściana działowa z gazobetonu
12cm dokładnie w jego połowie bez jakichkolwiek dodatkowych wzmocnień w
stropie.
Beton B25

Piotrek

unread,
Jan 16, 2015, 2:32:11 PM1/16/15
to
On 2015-01-16 10:40, albercik wrote:
> U mnie:
> - pomieszczenie 9,6x5,1m - strop grubości 16cm zbrojenie jednokierunkowe
> fi12 co 10cm (co trzeci pręt odgięty)
> - pomieszczenie 5,7x6m - strop grubości 14cm zbrojenie krzyżowe fi8 co
> 15 w obu kierunkach (co trzeci pręt odgięty)
> W obu przypadkach w tych pomieszczeniach nie ma dodatkowych ścian
> nośnych ani słupów.
> Poddasze użytkowe, na tym większym stropie ściana działowa z gazobetonu
> 12cm dokładnie w jego połowie bez jakichkolwiek dodatkowych wzmocnień w
> stropie.
> Beton B25

Dzięki za przykłady.

Piotrek

Piotrek

unread,
Jan 16, 2015, 2:36:53 PM1/16/15
to
On 2015-01-16 09:08, Kris wrote:
> Dać do policzenia. Kierbudowi.

Tak też planuję zrobić. Dzięki.

Piotrek