Użytkownik "PP" <bak...@o2.pl> napisał w wiadomości
news:43b3...@news.home.net.pl...
Nie bardzo cie rozumiem?! Po co chcesz obliczac moc transformatora, skoro
uzyjesz maks. zarowki 50W!! Wiec i trafo ma byc 50W... Odleglosc trafo od
swiatla to ok 3-5 cm. W brodziku musi byc wodoszczelna oprawa o czym juz
wiesz, poza tym wszystko takie samo jak w innych. Nie wiem tez jak samemu
chcesz robic oprawke?! Skoro mozna kupic takie.
np. tu:
http://www.halogen.pl/index.php?site=wyswietlanie_szczegol&id_inne=658
Odleglość zależy mocy żarówki i od grubości kabla łączącego transformator z
żarówką.
Dla przekroju 2.5 mm kw i mocy żarówki 50 spokojnie można dać 3-4 metry.
Ja tego już teraz nie potrafię przeliczyć, ale są tabele na rezystancję
drutu,
rezystancję żarówki moożna wyliczyć.
A już najlepiej to zmierzyć napięcie na zaciskach włączonej do
transformatora lampy.
(Np. w maluchu przewody były tak cienkie, że to napięcie wynosiło 8,5 volta!
W.K.
--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.budowanie
> Odleglość zależy mocy żarówki i od grubości kabla łączącego transformator
z
> żarówką.
> Dla przekroju 2.5 mm kw i mocy żarówki 50 spokojnie można dać 3-4 metry.
> Ja tego już teraz nie potrafię przeliczyć, ale są tabele na rezystancję
> drutu,
> rezystancję żarówki moożna wyliczyć.
> A już najlepiej to zmierzyć napięcie na zaciskach włączonej do
> transformatora lampy.
> (Np. w maluchu przewody były tak cienkie, że to napięcie wynosiło 8,5
volta!
Tak Was czytam i pierdzielicie glupoty zaslyszane gdzies, albo przeczytane w
instrukcji od calych zestawow oswietleniowych, gdzie wynika to z
oszczednosci producenta na kable zasilajace.
Tak na prawde odleglosc przy kablu 2,5 mm^2 nie gra roli, ja mam ok 25 m
kabli i zarowno pierwszy halogen jak i ostatni swieca tak samo i roznic nie
ma... (halogeny na przemian 50 i 35 W).
u bardziej chodzi i sumaryczna moc na wyjsciu transformatora i obciazeniu
tego kawalka przewodu, przez ktory plynie caly prad, gdzie nie powinno sie
przekraczac 25A/ mm^2. Trzeba natomiast uwazac na jakosc polaczen, tam moga
wystepowac spadi napiecia, ktore rzeczywiscie beda mialy wplyw na dzialanie
calosci. Szczegolnie te najbardziej obciazone polaczenia, wiadomo, ze
U(spadek napiecia)=I(prąd)*R(rezystancja złącza).
Pozdrawiam
Jasiek
ojojojoj, nie SZEREGOWO, tylko ROWNOLEGLE !!!!
Przy szeregowym prad bedzie proporcjonalny tylko do napiecia.
> blisko trafo bedzie 10 A. jesli wiec bedziesz mial spore moce to pomysl u
> ukladzie "w gwiazde" albo jakims innym niz "szereg" i oczywiscie daj
grubsze
> kable. Przy 3 lampach po 20 W nie masz sie czym przejmowac poza ta
dlugoscia
> kabli.
Mozna lepiej puscic kilka kabli rownolegle, coby nie klasc kabli po 6 mm^2
;-))
Pozdrawiam
Jasiek
> Pozdrawiam
> Jasiek
hehe ;-) Mi to rpzeszlo przez mysl, coby zastosowac kilka halogenow i
podpiac w szereg unikajac transformatora ;-)
oczwiscie jest to zlym rozwiazaniem pod wzgledem znajdowania uszkodzonego
halogenu, ale jakis czas temu sie zastanawialem ;-)
oczywiscie mialoby to byc w oprawkach dla 220V ;-)
Pozdrawiam
Jasiek
To się nazywa przetwornica.
> Z kolei transformatory toroidalne (...) moga po pewnym czasie zaczac wydawac charakterystyczne brumienie.
Wsród różnych typów transformatorów toroidalne są zwykle najbardziej
odporne na rozklejenie rdzenia i "brumienie".
Fonon
> tego kawalka przewodu, przez ktory plynie caly prad, gdzie nie powinno sie
> przekraczac 25A/ mm^2. > Pozdrawiam
> Jasiek
Witaj.
Z jakich tabeli zaczerpnąłeś te informację o obciążeniu przewodu o przekroju
1 mm2 prądem 25 A ?
Pozdrawiam
> Tak Was czytam i pierdzielicie glupoty zaslyszane gdzies, albo przeczytane
> w
> instrukcji od calych zestawow oswietleniowych, gdzie wynika to z
> oszczednosci producenta na kable zasilajace.
a gdzie znalazles to pierdzielenie?
Moja rada, to do kazdej lamki odzielny trafo, wowczas wystarczy z puszki
jechac do kazdego trafo kabelkiem 1mm2,
Prosta sprawa w polaczeniach, a tak to komplikujecie strasznie wprowadzajac
goscia w zamieszanie i proponujac do swiatelek 2,5mm2 kabelek.... Producent
przed napisaniem instrukcji musial to zbadac by dostac homologacje
bezpieczenstwa, wiec nie widze nic dziwnego w tym by sie na tym oprzec...
A to dla czego przesada?
z czystej praktyki na codzien uzywam w silnikach ktorych uzywam do 50 A
kablami 2 mm^2 i nic sie nie dzieje z kablami (nie grzeja sie w zaden
sposob). Grzeja sie jedynie zle zlacza (te pozlacane lub skrecane nie, ale
mi zalezy na rozłączalnosci).
pozdrawiam
Jasiek
A ile masz miejsc gdzie moze wystapic awaria, zle kontaktowanie,
przegrzewanie łączeń, awaria samych trafo ?
Ze wzgledu na awaryjnosc.
Na codzien zajmuje sie naprawa i konserwacja maszyn gdzie mam do czynienia z
pradami rzedu 150 - 200A wiec wiem, ze nalezy ilosc polaczen minimalizowac
jak najbardizej sie da.
pozdrawiam
Jasiek
Prosze bardzo... gasnie lampka, a w lazience dajmy na to mamy 4-6
spotlight - przy indywidualnych trafo, na usterke trafiamy z dokladnoscia
100% ktora to lamka lub trafo... zgadza sie?
> Ze wzgledu na awaryjnosc.
> Na codzien zajmuje sie naprawa i konserwacja maszyn gdzie mam do czynienia
> z
> pradami rzedu 150 - 200A wiec wiem, ze nalezy ilosc polaczen minimalizowac
> jak najbardizej sie da.
A co ja napisalem?! Minimalizacja idealna 1 lampka jeden trafo..... czy da
sie bardziej ograniczyc polaczenia?
Witaj ponownie.
Ja również praktykuję ale w swojej pracy muszę się podpierać jakimiś danymi.
Sprawdzałem w kilku różnych tabelach obciążalności przewodów ale niestety
nigdzie nie potwierdza się Twoja teza..Przewód 1,5 mm2 ma obciążalność około
13 A i takim właśnie zabezpieczeniem powinno się go zabezpieczyć.16 A możemy
zabezpieczać przewody 2,5 mm2 .Jednak bardzo dokładne wyliczenia zależą
jeszcze od sposobu wykonania instalacji ( przewód w tynku,rurce czy np w
ziemi kabel).
Pozdrawiam i najlepszego w nadchodzącym Nowym Roczku :)
i powiedz ze w silnikach jednofazowych?
no jeśli to jest 3 fazowy jak podejrzewam
to 50A / 3 = ~16,6 16.6 / 2= 8.3 A/mm2
to by sie zgadzalo
popraw mnie jesli sie mylę?
Pozdrawiam & szczesliwego nowego roku
PP
Witaj
Kup 2,5 i masz spokój
Najlepszego w Nowym, Roku
Z tego co pamietam norma mowila o 8 A/mm^2 dla aluminiowych starych
przewodach (stosowanych kiedys) dla miedzi jest dopuszczone wyzsze
obciazenie, niestety nie pamietam dokladnie. Jest to dopuszczalny prad dla
totalnie bezpiecznego uzytkowania.
> i takim właśnie zabezpieczeniem powinno się go zabezpieczyć.16 A możemy
> zabezpieczać przewody 2,5 mm2 .Jednak bardzo dokładne wyliczenia zależą
> jeszcze od sposobu wykonania instalacji ( przewód w tynku,rurce czy np w
> ziemi kabel).
Moim zdaniem kazde polaczenie elektryczne, szczegolnie wykonywane
samodzielnie powinno sie zabezpieczac tuz za zrodlem, ale nie wszyscy to
uznaja i robia bez... bo przeciez co moze sie stac ??? :-\
Ja zawsze tak robie bo odpiwiadam za dosc drogie urzadzenia.
A ostatnio mam problem ze 100A w kompresorze, bo swiatlo przygasa jak
ochroniarz wlaczy czajnik u siebie ;-)
Pzodrawiam i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
Jasiek
To jest prad pobierany przed regulatorem obrotow (nie na uzwojeniu silnika),
czyli na kablach zasilajacych (1 fazowe).
Pozdrawiam
Jasiek
Zgadza sie :-)
> > Ze wzgledu na awaryjnosc.
> > Na codzien zajmuje sie naprawa i konserwacja maszyn gdzie mam do
czynienia
> > z
> > pradami rzedu 150 - 200A wiec wiem, ze nalezy ilosc polaczen
minimalizowac
> > jak najbardizej sie da.
>
> A co ja napisalem?! Minimalizacja idealna 1 lampka jeden trafo..... czy da
> sie bardziej ograniczyc polaczenia?
Nie zrozumiales mojego listu.
Masz duzo wiecej polaczen kabli, po pierwsze zasilanie kazdego trafo, potem
wyjscie na halogen, potem podlaczenie do halogenu. Przy jedym trafo masz
podlaczenie do trafo, wyjscie z trafo i podlaczenia do halogenow.
Najbardziej narazonymi na awarie sa wlasnei polaczxeni kabli... sam kabel
baaardzo zadko szlag trafia.
Pozdrawiam
Jasiek
>To się nazywa przetwornica.
Masz calkowita racje ;-)
To tak jak nie kazdy zrozumie co to jest falownik ;-)
Pzodrawiam
Jasiek
Ja bym inaczej powiedzial ;-)
Przy polaczeniu rownoleglym (pewnie takei bedzie) zsumuj moc podlaczonych
halogenow (np P = 5 x 50W = 250W) przyjmujemy ze zasilanie to U=12 V i dalej
liczymy:
I=P/U= 250W/12V = 20,8A
przyjmujac, ze obciazalnosc kabla wynosi Imax = 8 A daje to nam:
D = I / Imax = 2,6 mm^2.
Ale ja spokojnie przyjalbym sobie Imax na poziomie 15 A ;-)
Pozdrawiam
Jasiek