Na porzeby budowy bede podlaczal prad od sasiada i zastanawiam sie jaki
zastosowac kabel?
trzyfazowy, ale jaki 3x1,5, 3x2,5??? Potrzebuje tego kabla okolo 80-100m a
ceny sie znacznie roznia.
Napewno bedzie podlaczana betoniarka 250 litrow, jakis diaks czy wiertarki.
Poradzcie mi jaki kabel bylby odpowiedni.
Z gory dziekuje
Michal
napewno nie 1,5 mm2 - za mało
a betoniarka będzie 3-fazowa? będziesz używał wogóle jakiś maszyn na 3
fazy ?? - bo jeśli nie, to dał bym 3x4 mm2
ale jeżeli mają być 3 fazy, w zasadzie powinno być 5x4 mm2 - zwłaszcza
przy takiej długości kabla
jeżeli moc pobierana nie będzie duża to powinnno starczyć 5x2,5 mm2
jasio p
Trójfazowy to pewnie kablem 5x2,5 albo 5x4 raczej ;)
Na mojej starej stronce w odnośniku elektryka jest taki arkusik do
obliczania doborów przekrojów.
Wpisz sobie moc obiorników a arkusik dobierze przekrój...
--
Pozdrawiam
Dr.Endriu
nmp1(małpa)interia.pl
http://drendriu.ovh.org/
5x4mm2
Mniejszego nie masz szans uzytkowac na taka odleglosc.
--
Krzysiek, Kraków, http://kp.oz.pl
Najlepiej kup taki kabel jaki będziesz później musiał użyć do wkopania
pomiędzy słupkiem przyłączeniowym, a domem.
Zobacz jaki masz w projekcie i taki kup.
Aby roboty budowlane szły tak jak trzeba i żeby później się nie przekuwać
przez ściany to w miejscach, gdzie później ten kabel będzie musiał być
położony daj grubą rurę peszla lub jeszcze lepiej rurę z polietylenu czy
polipropylenu taką jak do wody. Taka rura w stosunku do peszla ma tą
przewagę, że jest wewnątrz gładka i śliska, dzięki czemu o wiele łatwiej
jest wciągnąć gruby i sztywny kabel.
Z pewnością pozostanie Ci jeszcze nadmiar tego kabla, dlatego, żeby go
wykorzystać proponuję później użyć go do wykonania przyłączy siłowych np. w
garażu, warsztacie. Jeżeli dom budujesz piętrowy to można zrobić zamiast
jednej dużej skrzynki rozdzielczej , dwie mniejsze, oddzielnie dla parteru i
piętra. Wtedy też resztę tego kabla użyjesz do wykonania połączenia pomiędzy
tymi skrzynkami.
Dzięki temu zaoszczędzisz na kablach 2,5mm2 oraz 1,5mm2
W ten sposób wydasz pieniądze tylko raz.
Możesz też kupić kabel 5 x 2,5mm2 , który później wykorzystasz do zasilania
punktów siłowych: w garażu, warsztacie, kuchni. Ale przy tych połączeniach
sporo Ci pozostanie tego przewodu, którego nigdzie już nie wykorzystasz.
Eh, teoretycy internetowi...
Nie mają tu specjalnie znaczenia spadki napięcia więc przewód YDY 3x2,5
spokojnie na czas budowy wystarczy. I żeby nie było że to teoria - taki
właśnie pracuje na znajomej budowie - urządzenia jak u kolegi, betoniarka
1-f itd
Przewód, jesli sie go sensownie zabezpieczy, po zakonczeniu budowy jest do
wykorzystania...
b.
Ech budyń internetowy ...
> Nie maj? tu specjalnie znaczenia spadki napięcia więc przewód YDY 3x2,5
> spokojnie na czas budowy wystarczy. I żeby nie było że to teoria - taki
> wła?nie pracuje na znajomej budowie - urz?dzenia jak u kolegi, betoniarka
> 1-f itd
Betoniarka to tylko silnik ... najwyzej bedzie sie wolniej kręcic. A
probowales podlaczyc spawarke ? 20A na jednej fazie. Sproboj ...
praktyku.
> Przewód, jesli sie go sensownie zabezpieczy, po zakonczeniu budowy jest
> do
> wykorzystania...
No i sie wykorzystuje, bo jest tylko "nieco" cienszy niz wymagany.
Sorry, ale oszczedzanie na takich sprawach jest conajmniej glupie.
Zwlaszcza, ze jakby w czasie poswieconym na kombinowanie pozbierac puszki,
to sie wyjdzie do przodu...
sz.
u Twojego znajomego wystarcza, ale czy tam będzie podobnie, tego na
razie nie wiemy - kolega nie odpisał na razie jakie urządzenia tam będą
(zwłasza czy 3-fazowe)
> Przewód, jesli sie go sensownie zabezpieczy, po zakonczeniu budowy jest do
> wykorzystania...
>
to wszyscy, mam nadzieję wiemy
jasio p
No to policz jaki kabel potrzebny jest pod spawarkę.
Albo zamiast liczyć zapytaj sam siebie - na huj ci na budowie spawarka. Bo
poza spawarką ci wszystko pójdzie.
No i nie wymyslaj prac, które mozna zrobic inaczej niz spawarką. Lub gdzie
indziej pospawać.
i dalej
| > Przewód, jesli sie go sensownie zabezpieczy, po zakonczeniu budowy jest
| > do
| > wykorzystania...
|
| No i sie wykorzystuje, bo jest tylko "nieco" cienszy niz wymagany.
w jakim sensie cieńszy? bo nie rozumiem. Jesli przewód bedzie zabezpieczony
przed uszkodzeniem mechanicznym chociażby przez zakopanie go w ziemi na 10cm
to co uniemozliwia ponowne go wykorzystanie? np na zasilenie kolejnej
budowy :) 200zł w kieszeni.
| Sorry, ale oszczedzanie na takich sprawach jest conajmniej glupie.
| Zwlaszcza, ze jakby w czasie poswieconym na kombinowanie pozbierac puszki,
| to sie wyjdzie do przodu...
YDYp 3x2,5 bedzie kosztował jakies 250zł, ktos tu proponuje YDY 5x4 za
jakies 690zł.
Tak łatwo wydajecie 4 stówki na rzeczy ZBĘDNE? Fajnie macie...
b.
Np 5x10? Teraz potrzeba 100m, docelowo pewnie z 40 albo mniej. Pewnie mozna
użyć w domu jeszcze z 10m na cos - tylko ze to cos rownie dobrze może być
zasilone przewodem 5x4 a nie kablem 5x10. Przepłacanie...
a reszta kabla? Zabawa w sprzedaż, a po co?
A jesli w czasie budowy kabel płytko wkopany (bo po co głęboko skoro trasa
tymczasowa) zapier.... to jestes w plecy duze pieniądze. Na krążek 3x2,5
machniesz ręką.
b.
Pieprzysz jak internauta ...
Faktycznie zapomniałem o złodziejach oraz o tym, że "Polska to dziwna kraj"
:)
W tej sytuacji przyznaję Ci zupełną rację, dlatego też wycofuję się z tej
propozycji.
> Betoniarka to tylko silnik ... najwyzej bedzie sie wolniej kręcic. A
> probowales podlaczyc spawarke ? 20A na jednej fazie. Sproboj ...
> praktyku.
Bez przesady, aż takich spadków napięć nie będzie.
A co do obciążalności przewodów to przyjmuje się średnio 7,5A na 1mm2
przekroju dla przewodów montowanych bezpośrenio w tynku.
Zatem 2,5 x 7,5 = 18,75A
W przypadku, kiedy będzie on zakopany przynajmniej 20-30cm w ziemii to
spokojnie można go obciążyć prądem 25A przyjmując 10A na 1mm2
A co do podłączania spawarek to uważam za bezsens podłączanie spawarek
jednofazowych, których pobór prądu jest większy jak 15A , ponieważ nie ma
gniazd, które wytrzymały by większe obciążenie, zwłaszcza na budowie, gdzie
jest dużo kurzu i piachu, który dostaje się w styki gniazd. Po prostu
gniazda 1-fazowe będą się paliły i bedą stanowiły większy opór elektryczny
od tego kabla.
A jakiś rzeczowy argument? :-)
b.
Tylko zeby Cie sasiad nie przylapal, bo moga byc jaja :-)
Na budowę jako "kabel" tymczasowy (dla 3 faz) proponuję przewód YDY
4x2,5mm2 - później przyda się w domu a jak
będzie światło przygasało to się nic specjalnego nie stanie - w ziemi będzie
dobrze chłodzony i betoniarka
i spawarka (2, 3 fazowa albo migomat 1f) pójdzie bez problemu...
Na budowie każ zróbić porządne uziemienie docelowe - (i każ pomierzyć!!!) i
podłącz do niego przewód neutralny i z niego do szafki poprowadź układ 5
przewodowy- TNC-S (możesz tym samym przewodem + dokup parę metrów drutu
2,5mm2 żółto-zielonego dla przewodów PE i puść razem z tym przewodem
4x2,5mm2)
z różnicówką 30mA - przynajmniej nikogo nie zabije jak gdzieś będzie
przebicie...
Pozdrawiam
Andrzej