Ocieplenie muru

0 views
Skip to first unread message

Michal Sobkowski

unread,
Jun 27, 2001, 2:06:08 AM6/27/01
to
kckrz...@poczta.onet.pl wrote:
>
> Mam taki problem zdecydowałem się na wykonanie muru trójwarstwowego ocieplonego
> w środku wełną mineralną, przypuszczam, że dobre rozwiązanie tylko zostało źle
> wykonane tzn. kanał w środku ma taką samą szerokość jak wełna, czyli 10cm i
> wełna była po prostu swobodnie wkładana.
Mam podobną konstrukcję i podobny problem. Poprosiłem o poradę Bydgoskie
Centrum Doradztwa Budowlanego ATLAS i dostałem taką odpowiedź:

**************
From: "Bydgoskie Centrum Doradztwa Budowlanego ATLAS"
<bydg...@atlas.com.pl>
To: "Michal Sobkowski" <ms...@ibch.poznan.pl>
Subject: ODP: Docieplenie betonu komórkowego styropianem (NT/TP
/452/00/XVIII)
Date: Thu, 30 Nov 2000 15:03:18 +0100

Dzień dobry!
Po przeprowadzeniu obliczeń wynika, iż docieplenie styropianem ściany
jest
zbędne, a nawet szkodliwe dla przegrody. Wyniki U=0,2911 i R = 3,435 to
potwierdzają. Do badania przyjęto ścianę o następującej konstrukcji:
1) powłoka z farby lub emalii poliwinylowej - podwójna 0,01 cm
2) tynk lub gładź cementowo-wapienna 1850 1,50 cm
3) ściana z bloczków betonu komórkowego na zapr. cem-wap 600 24,0 cm
4) płyty z wełny mineralnej 100 8,00 cm
5) niewentylowana warstwa powietrza 1,00 cm
6) ściana z bloczków betonu komórkowego na zapr. cem-wap 600 12,0 cm
7) ATLAS zaprawa tynkarska 1,00 cm
8) ATLAS CERPLAST tynk podkładowy 0,01 cm
9) ATLAS CERMIT SN lub DR zaprawa tynkarska 0,02 cm
10)ATLAS ARKOL SX preparat gruntujący 0,01 cm
11) ATLAS ARKOL S x2 farba silikatowa 0,02 cm

Ilość wykroplonej pary wodnej w ciągu roku = 48 g, przy możliwości
odparowania 4909 g. Jest to 0,98 % ciężaru wagowego < 3%. Życzę
przyjemnego
użytkowania swojego domu.;))
**************

Mam nadzieję, że Cię to uspokoi. Należy tylko zadbać, aby tynk
zewnętrzny miał dobrą paroprzepuszczalność.

Michał

--
Michał Sobkowski, IChB PAN, Poznań
http://www.man.poznan.pl/private/users/msob.html
"Każdy złożony problem ma proste, błędne rozwiązanie!"
[U. Eco]

Bydgoskie CDB Atlas

unread,
Jun 27, 2001, 4:41:50 AM6/27/01
to
Witam!

Proszę o podanie dokładnego przekroju przez ścianę (warstwy i ich grubości)

Pozdrawiam
Piotr Przesławski

Bydgoskie Centrum Doradztwa Budowlanego ATLAS


Użytkownik <kckrz...@poczta.onet.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:4a87.000000...@newsgate.onet.pl...


> Mam taki problem zdecydowałem się na wykonanie muru trójwarstwowego
ocieplonego
> w środku wełną mineralną, przypuszczam, że dobre rozwiązanie tylko zostało
źle
> wykonane tzn. kanał w środku ma taką samą szerokość jak wełna, czyli 10cm
i
> wełna była po prostu swobodnie wkładana.

> A powinno być kanał szerszy o 3cm od grubości ocieplenia a wełna powinna
być
> mocowana kotwami do muru konstrukcyjnego tak żeby powstała szczelina
powietrzna
> dla pary wodnej, która zostaje później odprowadzona kratkami
wentylacyjnymi na
> zewnątrz wtedy mór jest ciepły i suchy.
> W moim przypadku istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia i powstawania
grzybów
> oraz oczywiście ta wełna nie będzie spełniała swojej ocieplającej roli.
> Czy istnieją jakieś technologię naprawy tego błędu a może ktoś ma
doświadczenie
> z tak wykonanym murem?
> Wykonałem dość durze kratki wentylacyjne w ścianie elewacyjnej, ale nie
wiem
> czy to pomorze, brak swobodnej wymiany powietrza.
> Czekam na wszelkie sugestie, co w mojej sytuacji mógłbym zrobić.
>
>
> --
> Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


mst...@poczta.onet.pl

unread,
Jun 27, 2001, 6:18:07 AM6/27/01
to
> Witam!
>
> Proszę o podanie dokładnego przekroju przez ścianę (warstwy i ich grubości)
>
A jak sie przedstawia sprawa ocieplania muru z cegly pelnej czerwonej, nie
tynkowanego o grubosci 48 cm?

Pozdrawiam
Mariusz (W-wa)

kckrz...@poczta.onet.pl

unread,
Jun 27, 2001, 3:55:33 PM6/27/01
to


Parter mam wykonany z gazobetony - ściana nośna 25 cm plus 10 cm wełny Isover
Goodfilber polfiren 40(przepraszam nie znam dokładnej nazwy) oraz połówka
suporeksu jako ściana elewacyjna, piętro jest wykonane z pustaków ceramicznych
U 220 wełny jest też 10 cm i połówka U 220 na ścianę elewacyjną (niestety nie
pamiętam oznaczenia ale grubość ok. 12 cm).
Jednocześnie chciałbym zapytać się o kratki wentylacyjne w ścianie elewacyjnej
czy są one potrzebne, jeżeli konstrukcja muru jest prawidłowa to zostawia się
szczeliny wentylacyjne lub kratki, a w moim wypadku?

Z góry bardzo serdecznie Dziękuje
Krzysztof Czyż