Z powazniem
AleX
> Czy moze mie ktos poratowac i powiedzec jaka jest wytrzymałośc platwi
> drewnianej 30x14 cm o rozpietosci 8 m. Lub powiedziec jak jej
wytrzymałosc
> policzyc.
[ciach]
> Z powazniem
> AleX
Gdzie ten budynek, jaki kąt nachylenia dachu, czym kryty, co ile stężenia
poprzeczne płatwi ??
pewnie tego nie wiesz.
Swoją drogą płatew drewniana o rozpiętości 8 m !!! bez podpór pośrednich....
NIEMOŻLIWE.
A co to za przekrój 30x14, na mój gust stanowczo za wąska belka jak na
płatew.
Widzialem gdzies strone z krotkim kuresm liczenia wytrzymalosci ale
niesety brak mi danych matejalowych zeby sie do tego zabrac.
>
> Swoją drogą płatew drewniana o rozpiętości 8 m !!! bez podpór
pośrednich....
> NIEMOŻLIWE.
Własnie. Podasze uzytkowe i rozpietosc w jednym z miejsc bedzie własnie
okolo 8 m bez podpor. :-(
> A co to za przekrój 30x14, na mój gust stanowczo za wąska belka jak na
> płatew.
>
Nie mam przy sobie projektu i pamietam napewno te 30 cm 14 nie jestem
pewien.
> Nachylenie dachu okolo 35 stopni. kryty dachuwka (hi hi, ort.) betonowa.
> Nie wiem co to stezenie poprzeczne :-( ale krokwie sa co 90 cm.
[ciach]
Tak jak mówiłem, przy ciężkim pokryciu dachu i rozpiętości 8,0 m
belka nie wytrzyma ciężaru, a jej ugięcie będzie kolosalne !!
Niech panowie architekci przemyślą to jeszcze raz i poprawią bubla.
A platew poddawana jest przeciez obciazeniam poprzecznym a nie pionowym z gory.
Krokwie ktore na niej leza uginaja sie powodujac poprzeczne sily dzialajace na
platew. Tyle teorii wiem ile sam uslyszalem od architekta.
I jeszcze jedno. Mam solidna platew zeswapana z 2 Ceownikow []. Reszta iwezby
drewniana na dachu dachowka, kat zblizony do Twojego. I pomimo znacznie
wytrzymalszego materialu platwi (metal) i dosyc dlugich platwi (16 m) nigdzie
nie mam odcinka powyzej 6 metrow bez podparcia.
pozdrowiaki
Michael
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
No to uzupełnijmy Twoje "szybkie" przeszkolenie o element trudniejszy.
Tak jak pisał kolega wcześniej, oprócz obciążenia pionowego
(ciężar pokrycia, wiatr, śnieg) płatew musi przenieść także obciążenie
poziome
(ciężar pokrycia, wiatr).
W moich obliczeniach wychodzi coś takiego:
poziomo (y) 0,8 kN/m pionowo (x) 4,2 kN/m czyli znacznie mniej niż Tobie
(wypadkowa jakieś 4,3 kN/m) Mx = 33,6 kNm, My = 6,4 kNm
Belka 30x14 co daje nam Wx = 2100 cm3, Wy = 980 cm3
Sprawdźmy zatem wytrzymałość:
(33,6*10-3)/(2100*10-6)+(6,4*10-3)/(980*10-6) = 22,53 MPa !!
A teraz Twoje obliczenia:
B. 24x12 Wx = 1152 cm3
(36*10-3)/(1152*10-6) = 31,25 MPa (he he jeszcze lepiej)
Nadmienię, że drewno z jakiego robi się więźbę (najczęściej K-27)
ma wytrzymałość na zginanie rzędu 13 MPa. (przynajmniej w/g PN-81)
Kto widział nową normę niech poprawi, proszę.
Zakładamy oczywiście najgorszy przypadek, czyli belkę wolnopodpartą.
IMHO jeszcze dłuższa belka drewniana, która mogłaby się stać wieloprzęsłową
byłaby możliwa chyba tylko z drewna klejonego.
Kończąc ten temat, jeżeli Twój kierownik budowy ma wykształcenie i
uprawnienia
chociażby technika budowlanego, powinieneś bardziej wierzyć jemu niż
"internetowemu
kursowi wytrzymałości".
Dzieki za poswiecony dla mnie czas . Moj kierownik ma wyksztalcenie i
uprawnienia od bardzo wieluu lat ale pare razy wykazalem mu pewne braki.
wiec zawsze lepiej sie upewnic. Zyjemy w dziwnym kraju w ktorym sa tysiace
"fachowcow" od wszytkiego a potem mamy rozne dziwne zeczy jak Pacjenie lecz
sie sam bo lekarz i tak ci nie pomoze itp itd. Co do mojej wytrzymałosci to
prawie dobrze ja policzyles :-) niestey interent nie jest najlepszym zrodlem
wiedz i taka wytrzynalosc gdzies znalzlem 35MPa. Wiec z tad wynikał moj
duuuuuuzyy bład.
No to dzis pedze do kierownika i policzymyy sobie dwuceownik spawany za rada
kolegi. :-))
Użytkownik "Chris" <krzy...@go2.pl.NOSPAM> napisał w wiadomości news:aoj3p7$g6b$1...@serwus.bnet.pl...
Chyba że jest z klejonki?
Tarantoga