Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Wytrzymalosc belki (płatwi)

6,670 views
Skip to first unread message

Pańka Aleksander

unread,
Oct 15, 2002, 8:28:54 AM10/15/02
to
Witam
Czy moze mie ktos poratowac i powiedzec jaka jest wytrzymałośc platwi
drewnianej 30x14 cm o rozpietosci 8 m. Lub powiedziec jak jej wytrzymałosc
policzyc.
Mam taka w projekcie i sadze ze architekci ją dobrze policzyli. Niestsy moj
kierownik budowy powiedzial ze taka belka moze sie pod walsnym ciezarem
ugiac i lepiej ja wymienic na stalowy dwuteownik. Bardziej wierze
architektom co ją policzyli bo kierownik wykazal sie pare razy brakiem
znajomosci nowszych technologi co prawda wiezba to stare technologie ale ...
No własnie te ale.
Lepiej sie upewnic czy jest to dobrze policzone z niezaleznego zrodla poki
jeszcze jest czas.

Z powazniem
AleX


Chris

unread,
Oct 15, 2002, 9:52:36 AM10/15/02
to
Użytkownik "Pańka Aleksander" <apa...@poczta.onet.pl> napisał:

> Czy moze mie ktos poratowac i powiedzec jaka jest wytrzymałośc platwi
> drewnianej 30x14 cm o rozpietosci 8 m. Lub powiedziec jak jej
wytrzymałosc
> policzyc.

[ciach]
> Z powazniem
> AleX

Gdzie ten budynek, jaki kąt nachylenia dachu, czym kryty, co ile stężenia
poprzeczne płatwi ??
pewnie tego nie wiesz.

Swoją drogą płatew drewniana o rozpiętości 8 m !!! bez podpór pośrednich....
NIEMOŻLIWE.
A co to za przekrój 30x14, na mój gust stanowczo za wąska belka jak na
płatew.


Pańka Aleksander

unread,
Oct 15, 2002, 10:30:33 AM10/15/02
to

> Gdzie ten budynek, jaki kąt nachylenia dachu, czym kryty, co ile stężenia
> poprzeczne płatwi ??
> pewnie tego nie wiesz.
Nachylenie dachu okolo 35 stopni. kryty dachuwka betonowa.
Nie wiem co to stezenie poprzeczne :-( ale krokwie sa co 90 cm.
Jestem w satnie policzyc jaki ciezar bedzie lezal na płatwi. To jest w
"miare prosta matematyka" . Ale nieststy nie znam sie na wytrzymalosci
materjalow i nie mam pojecia jaki obciazenie jest wstanie przenisc taka
płatew.

Widzialem gdzies strone z krotkim kuresm liczenia wytrzymalosci ale
niesety brak mi danych matejalowych zeby sie do tego zabrac.

>
> Swoją drogą płatew drewniana o rozpiętości 8 m !!! bez podpór
pośrednich....
> NIEMOŻLIWE.

Własnie. Podasze uzytkowe i rozpietosc w jednym z miejsc bedzie własnie
okolo 8 m bez podpor. :-(

> A co to za przekrój 30x14, na mój gust stanowczo za wąska belka jak na
> płatew.
>

Nie mam przy sobie projektu i pamietam napewno te 30 cm 14 nie jestem
pewien.

Chris

unread,
Oct 16, 2002, 3:16:43 AM10/16/02
to
Użytkownik "Pańka Aleksander" <apa...@poczta.onet.pl> napisał:

> Nachylenie dachu okolo 35 stopni. kryty dachuwka (hi hi, ort.) betonowa.


> Nie wiem co to stezenie poprzeczne :-( ale krokwie sa co 90 cm.

[ciach]

Tak jak mówiłem, przy ciężkim pokryciu dachu i rozpiętości 8,0 m
belka nie wytrzyma ciężaru, a jej ugięcie będzie kolosalne !!
Niech panowie architekci przemyślą to jeszcze raz i poprawią bubla.


michal_l...@poczta.onet.pl

unread,
Oct 16, 2002, 4:37:46 AM10/16/02
to
Policzenie obciazenia nie jest takie trywialne jak Ci sie wydaje. Ja mialem
kiedys koncepcje zeby zastapic metalowa platew zespawana z 2 ceownikow w ten
sposob: [] jednym 2-Teownikiem. I okazalo sie, ze choc 2 teownik przejmuje
porownywale obciazenia pionowe, to jest zdecydowanie gorszy w znoszemiu
obciazem poprzecznych.

A platew poddawana jest przeciez obciazeniam poprzecznym a nie pionowym z gory.
Krokwie ktore na niej leza uginaja sie powodujac poprzeczne sily dzialajace na
platew. Tyle teorii wiem ile sam uslyszalem od architekta.

I jeszcze jedno. Mam solidna platew zeswapana z 2 Ceownikow []. Reszta iwezby
drewniana na dachu dachowka, kat zblizony do Twojego. I pomimo znacznie
wytrzymalszego materialu platwi (metal) i dosyc dlugich platwi (16 m) nigdzie
nie mam odcinka powyzej 6 metrow bez podparcia.

pozdrowiaki

Michael


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Pańka Aleksander

unread,
Oct 16, 2002, 4:59:45 AM10/16/02
to
> Tak jak mówiłem, przy ciężkim pokryciu dachu i rozpiętości 8,0 m
> belka nie wytrzyma ciężaru, a jej ugięcie będzie kolosalne !!
> Niech panowie architekci przemyślą to jeszcze raz i poprawią bubla.
>
>
Własnie przeszedlem szybki internetowy kurs liczenia wytrzymalosci :-))) Co
prawda nie wiem czy policzylem wszytko dobrze i czy opieralem sie na
poporawnych danych :-(( ( wytrzymalosci drewna ciezkoo znalesc ). Ale
wyszlo mi ze belka o rozpietosci 8 m do utrztyamia ciezaru okolo 4500N/m
potrzebuje wymiarow okolo 12x24 cm. - ze wzgledu na wytrzymałosc.
Nie wiem jak bedzie z ugieciem bo tego nie wiem jak policzyc :-(( A przy
takich ropitosciach ( z mojej skromnej wiedzy wynika ) to wlasnie ugiecie
decyduje o wymiarch belek.
Wiec moja mala prosba na czym opierasz swoje twierdzenie ze belka nie
wytrzyma ciezaru . Na tak zwany zdrowy rosadek czy moze jest to poparte
jakims doswiadczeniem zyciowym albo moze czyms innym ?


Chris

unread,
Oct 16, 2002, 6:40:24 AM10/16/02
to
> Własnie przeszedlem szybki internetowy kurs liczenia wytrzymalosci :-)))
[ciach]

> wyszlo mi ze belka o rozpietosci 8 m do utrztyamia ciezaru okolo 4500N/m
> potrzebuje wymiarow okolo 12x24 cm. - ze wzgledu na wytrzymałosc.
> Wiec moja mala prosba na czym opierasz swoje twierdzenie ze belka nie
> wytrzyma ciezaru . Na tak zwany zdrowy rosadek czy moze jest to poparte
> jakims doswiadczeniem zyciowym albo moze czyms innym ?

No to uzupełnijmy Twoje "szybkie" przeszkolenie o element trudniejszy.
Tak jak pisał kolega wcześniej, oprócz obciążenia pionowego
(ciężar pokrycia, wiatr, śnieg) płatew musi przenieść także obciążenie
poziome
(ciężar pokrycia, wiatr).

W moich obliczeniach wychodzi coś takiego:
poziomo (y) 0,8 kN/m pionowo (x) 4,2 kN/m czyli znacznie mniej niż Tobie
(wypadkowa jakieś 4,3 kN/m) Mx = 33,6 kNm, My = 6,4 kNm
Belka 30x14 co daje nam Wx = 2100 cm3, Wy = 980 cm3

Sprawdźmy zatem wytrzymałość:
(33,6*10-3)/(2100*10-6)+(6,4*10-3)/(980*10-6) = 22,53 MPa !!

A teraz Twoje obliczenia:
B. 24x12 Wx = 1152 cm3
(36*10-3)/(1152*10-6) = 31,25 MPa (he he jeszcze lepiej)

Nadmienię, że drewno z jakiego robi się więźbę (najczęściej K-27)
ma wytrzymałość na zginanie rzędu 13 MPa. (przynajmniej w/g PN-81)
Kto widział nową normę niech poprawi, proszę.

Zakładamy oczywiście najgorszy przypadek, czyli belkę wolnopodpartą.
IMHO jeszcze dłuższa belka drewniana, która mogłaby się stać wieloprzęsłową
byłaby możliwa chyba tylko z drewna klejonego.

Kończąc ten temat, jeżeli Twój kierownik budowy ma wykształcenie i
uprawnienia
chociażby technika budowlanego, powinieneś bardziej wierzyć jemu niż
"internetowemu
kursowi wytrzymałości".

Pańka Aleksander

unread,
Oct 16, 2002, 7:19:19 AM10/16/02
to

> Kończąc ten temat, jeżeli Twój kierownik budowy ma wykształcenie i
> uprawnienia
> chociażby technika budowlanego, powinieneś bardziej wierzyć jemu niż
> "internetowemu
> kursowi wytrzymałości".

Dzieki za poswiecony dla mnie czas . Moj kierownik ma wyksztalcenie i
uprawnienia od bardzo wieluu lat ale pare razy wykazalem mu pewne braki.
wiec zawsze lepiej sie upewnic. Zyjemy w dziwnym kraju w ktorym sa tysiace
"fachowcow" od wszytkiego a potem mamy rozne dziwne zeczy jak Pacjenie lecz
sie sam bo lekarz i tak ci nie pomoze itp itd. Co do mojej wytrzymałosci to
prawie dobrze ja policzyles :-) niestey interent nie jest najlepszym zrodlem
wiedz i taka wytrzynalosc gdzies znalzlem 35MPa. Wiec z tad wynikał moj
duuuuuuzyy bład.
No to dzis pedze do kierownika i policzymyy sobie dwuceownik spawany za rada
kolegi. :-))

gr...@poczta.onet.pl

unread,
Oct 16, 2002, 8:34:35 AM10/16/02
to
Witam!
Podepnę się do tematu i zapytam:
Czy dopuszczalne jest położenie krokwii (bez podpór) od płotwi do płotwi na
długość 4m? Kąt nachylenie ok 22 stopnie, krubość krokwi 10cmx10cm
Pozdrawiam,
grem

Wojciech Czapliński

unread,
Oct 17, 2002, 11:01:19 AM10/17/02
to
Neil Stephenson, Cryptonomicon

Użytkownik "Chris" <krzy...@go2.pl.NOSPAM> napisał w wiadomości news:aoj3p7$g6b$1...@serwus.bnet.pl...

Chyba że jest z klejonki?

Tarantoga

Pańka Aleksander

unread,
Oct 18, 2002, 2:02:23 AM10/18/02
to
> Podepnę się do tematu i zapytam:
> Czy dopuszczalne jest położenie krokwii (bez podpór) od płotwi do płotwi
na
> długość 4m? Kąt nachylenie ok 22 stopnie, krubość krokwi 10cmx10cm
> Pozdrawiam,
> grem
A to zalezy od tego jaki ciezar a wlasciwie obciazenie bedzie przenosci ta
belka.
A to zalezy od typu pokrycia np. dachówka to 45kg /m2 a blacha to duzo
mniej i jak gesto sa poustawien te krokwie. zakładajac ze co metr to krokiew
musi przeniesc okolo 180 kg. Tak ze zeby ci podac czy wytrzyma taka krokiew
musisz wiedziec jak bedzie ona obciazona. W projekcie masz to opisane z
uwzglednieniem jeszce obciazenia od sniegu i wiatru.


gr...@poczta.onet.pl

unread,
Oct 18, 2002, 4:46:03 AM10/18/02
to
> A to zalezy od typu pokrycia np. dachówka to 45kg /m2  a blacha to duzo
> mniej i jak gesto sa poustawien te krokwie. zakładajac ze co metr to krokiew
> musi przeniesc okolo 180 kg. Tak ze zeby ci podac czy wytrzyma taka krokiew
> musisz wiedziec jak bedzie ona obciazona. W projekcie masz to opisane z
> uwzglednieniem jeszce obciazenia od sniegu i wiatru.
>
>
Problem w tym, że nie mam projektu. Dla zaspokojenia ciekawości pytam. Jest to
stary dom i takie ma właśnie rozwiązanie. Krokwie co 80 cm, dachówka.
0 new messages