> tak
A jak nie daj Boże w to strzeli piorun to będę miał wszędzie kilka milionów
woltów, wprawdzie przez chwilkę ale wystarczy ?
Bo głupi dwa razy traci: raz gdy pakuje pieniądze w trzy potężne uziomy, nie
wiem po co, bo bednarka przy skrzynce ZE w zupełności wystarczy, drugi raz,
żeby się od tych milionów woltów odseparować specjalnymi urządzeniami wartymi
tysiące pln. Oj, ludzie, ludzie co Wy wyrabiacie...
>
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Jeden Ohm to bardzo surowy warunek ... poza tym to sie zmienia w sposob
ciagly w zaleznosci np. od tego czy deszcz spadnie ;) Z tego co pamietam
to typowa wartosc to 5 Ohm ?
--
Krzysiek, Krakow, http://www.krzysiekpp.prv.pl/
>
> Bo głupi dwa razy traci: raz gdy pakuje pieniądze w trzy potężne uziomy,
nie
> wiem po co, bo bednarka przy skrzynce ZE w zupełności wystarczy, drugi
raz,
> żeby się od tych milionów woltów odseparować specjalnymi urządzeniami
wartymi
> tysiące pln. Oj, ludzie, ludzie co Wy wyrabiacie...
Nie były to aż takie koszty - uziom fundamentowy to zbrojenie fundamentów i
przyspawane do wyprowadzonych prętów bednarki. Bednarka przy skrzynce ZE i
tak musiała być. Natomiast uziom otokowy powstał gdyż wrzuciłem bednarkę w
wykopy do odwodnienia poziomego ( deszczówka, woda gruntowa). Po prostu przy
okazji.
Ale ważne, że i ta bednarka może wystarczyć od ZE.
>Czyli zminimalizować rezystancję uziemienia ?
NIekoniecznie. Najistotniejsze jest doprowadzenie do rownosci
potencjalow ziemi w otoczeniu budynku, instalacji elektroenergetycznej
i wszelkich konstrukcji metalowych wewnatrz budynku (instalacja
wodociagowa, kanalizacyjna...) I temu wlasnie sluzy polaczenie
(najlepiej w jednym punkcie) opaski ekwipotencjalnej, szyn
wyrownawczych od punktowych uziomow odgromowych, szyny uziemiajacej
przylacze energetyczne i instalacji wodociagowej na wejsciu do
budynku.
--
Darek
> Bo głupi dwa razy traci: raz gdy pakuje pieniądze w trzy potężne uziomy, nie
> wiem po co, bo bednarka przy skrzynce ZE w zupełności wystarczy, drugi raz,
> żeby się od tych milionów woltów odseparować specjalnymi urządzeniami wartymi
> tysiące pln. Oj, ludzie, ludzie co Wy wyrabiacie...
1. Uziemienie przy złączu nie jest wystarczające do instalacji
odgromowej. Instalacja odgromowa powinna być uziemiona nie żadziej niż
co 15 m.
2. Uziemienie przy złączu ma najczęsciej wartość R<30 Ohm. Dla
instalacji odgromowej potrzeba R<20 Ohm, a dla ochrony
przeciwprzepięciowej R<10 Ohm.
PS Inna sprawa czy dla budynku jk jest wymagana instalacja odgromowa.
Jeśli tak to jej projekt powinien być zawarty w projekcie instalacji
elektrycznych.
Jeśli ochrona odgromowa nie jest wymagana dla naszego obiektu a mimo to
chcemy ją wykonać należy pamiętać, że taka instalacja ułatwia wnikanie
prądów udarowych do wnętrza budynku. Aby sie przed nim uchronić należy
zastosować ochronę przeciwprzepięciową, której minimalny koszt jest
gdzieś w okolicach tysiąca złotych.