Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ogrzewanie podłogowe.

0 views
Skip to first unread message

Rafał

unread,
Dec 20, 1999, 3:00:00 AM12/20/99
to
Witam Kolegów,

Czy można zasilać koloryfery i ogrzewanie podłogowe z jednego pieca
gazowego?

Pozdrawiam.


Marek Hyla

unread,
Dec 20, 1999, 3:00:00 AM12/20/99
to
Tak - u mnie tak jest zrobione (wprawdzie tylko w lazience,
ale jest).

Marek

Marcin Piekarski

unread,
Dec 21, 1999, 3:00:00 AM12/21/99
to
Mozna, stosuje sie przynajmniej dwie metody osiagniecia tego. Pierwsza
to niejako centralne przygotowanie wody do grzejnikow i takie samo wody
do podlogowki. Odbywia sie to z regoly jeszcze w pomieszczeniu kotlowni
z wykozystaniem tzw. mieszaczy czyli zaworow, odpowiednio 3 lub 4
drogowych (zalezy od stosowanego ukladu pompowego). Uzyskuje sie ta
metoda wstepnie przygotowana wode do zasilania grzejnikow, bezposrednio
z pieca oraz podobnie przygotowana wode o nizszych parametrach dla
ogrzewania podlogowego. Obydwa te czynniki w roznych ilosciach i o
innych temperaturach rozsyla sie do poszczegolnych rozdzielaczy skad sa
tansportowane do grzejnikow lub do petli/sekcji ogrzewania podlogowego.

Bardziej prymitywna metoda opiera sie na wykozystaniu do tego celu
odpowiednich zaworow termostatycznych umieszczanych z regoly w szafkach
rozdzielaczowych ogrzewania podlogowego. Pozwala ona na uzyskanie stalej
temperatury na zasilaniu obiegow grzewczych ogrzewania podlogowego,
niezaleznie od temperatury zasilania przychodzacej z pieca.

Sa jeszcze i inne mozliwosci ale generalnie na twoje pytanie mozna
odpowiedziec twierdzaco.

Rafał wrote:
>
> Witam Kolegów,


>
> Czy można zasilać koloryfery i ogrzewanie podłogowe z jednego pieca
> gazowego?
>

> Pozdrawiam.


Grzegorz Redlarski

unread,
Dec 22, 1999, 3:00:00 AM12/22/99
to
Mon, 20 Dec 1999 10:13:28 GMT Marek Hyla <Marek...@comarch.pl>
napisal(a):

>Tak - u mnie tak jest zrobione (wprawdzie tylko w lazience,
>ale jest).

Możesz coś wiecej o tym napisać? Zapewne potrzebny jest mieszacz -
dość kosztowny.

>Marek


>
>
>> Czy można zasilać koloryfery i ogrzewanie podłogowe z jednego pieca
>> gazowego?

A czego jest wiecej, podłogowego, czy kaloryferów?

Przy łączeniu tych dwóch rodzajów grzania piec musi być nastawiony na
ten o wyższych parametrach, tj. kaloryfery. W niektórych kotłach (np.
kondensacyjnych) prawdopodobnie istotnie pogarsza to sprawność kotła.

W sytuacji Marka podłogówka w łazience stanowi margines w całym
systemie CO, a mnie np. interesuje sytuacja odwrotna - zasadnicze
ogrzewanie ma być podłogowe, a więc o niskich parametrach, a na
antresoli raczej nie wchodzi ono w grę. Zasadniczo antresola nie ma
być przeznaczona do stałego przebywania, gdyby jednak, to zastanawiam
się, czy dając "ogromny" kaloryfer zasilany jak podłogówka, dałoby się
ogrzać wydzieloną małą część antresoli. Inne rozwiązania ogrzania
antresoli jakie przychodzą mi do głowy:
- ogrzewanie elektryczne (dość kosztowne w eksploatacji),
- przestawienie kotła na wyższe parametry i dołożenie mieszacza do
podłogówki (dość kosztowny mieszacz i prawdopodobnie zmniejszy się
sprawność kotła).

Teoretycznie najlepiej byłoby połączyć szeregowo - najpierw dość
ciepłą wodę z kotła wpuścić do kaloryferów, a następnie (trochę w nich
ostudzoną) skierować ją do podłóg. Do regulacji powinien być jakiś
zawór umożliwiający obejście kaloryferów. Prawdopodobnie trudno byłoby
jednak nad tym zapanować aby to sprawnie działało. Ciekaw jestem co
myślicie o takim nietypowym rozwiązaniu?
BTW, jakie kaloryfery (poza żeliwnymi) mają małe opory przepływu?

gr

Marek Hyla

unread,
Dec 22, 1999, 3:00:00 AM12/22/99
to
> Możesz coś wiecej o tym napisać? Zapewne potrzebny jest mieszacz -
> dość kosztowny.

Na rurce zasilajania kaloryfera w lazience jest odnoga ktora poprzez
petle ulozona w podlodze (jakies 10 m rurki) podpieta jest przez regulator

RTL (?) do powrotu z tego samego grzejnika. Tym regulatorem ustawiam
temperature w petli. Podloga w lazience, dzieki temu rozwiazaniu, jest
zaledwie letnia, ale o to mi wlasnie chodzilo (dogrzanie - zlamanie
chlodu od podlogi, a nie grzanie).

Wszystko to kosztowalo mnie jakies 70 PLN (rurki, trojniki, regulator).

Pozdrawiam

Marek


Grzegorz Redlarski

unread,
Dec 24, 1999, 3:00:00 AM12/24/99
to
Wed, 22 Dec 1999 08:04:41 GMT Marek Hyla <Marek...@comarch.pl>
napisal(a):

>Na rurce zasilajania kaloryfera w lazience jest odnoga ktora poprzez


>petle ulozona w podlodze (jakies 10 m rurki) podpieta jest przez regulator
>
>RTL (?) do powrotu z tego samego grzejnika. Tym regulatorem ustawiam
>temperature w petli. Podloga w lazience, dzieki temu rozwiazaniu, jest

Temperature, czy raczej przeplyw? Aby regulowac temperature to trzeba
by mieszac goraca wode z woda z powrotu...

>zaledwie letnia, ale o to mi wlasnie chodzilo (dogrzanie - zlamanie
>chlodu od podlogi, a nie grzanie).

Czy w miejscu gdzie sie rurka zaczyna podloga tez jest tylko letnia?

Pozdrawiam
gr


Marek Hyla

unread,
Dec 27, 1999, 3:00:00 AM12/27/99
to
> >Na rurce zasilajania kaloryfera w lazience jest odnoga ktora poprzez
> >petle ulozona w podlodze (jakies 10 m rurki) podpieta jest przez regulator
> >
> >RTL (?) do powrotu z tego samego grzejnika. Tym regulatorem ustawiam
> >temperature w petli. Podloga w lazience, dzieki temu rozwiazaniu, jest
>
> Temperature, czy raczej przeplyw? Aby regulowac temperature to trzeba
> by mieszac goraca wode z woda z powrotu...

Nie bedzie, ze przeplyw - ale przez pomiar temperatury (tam jest taki
z zewnatrz wygladajacy normalnie zawor termostatyczny).


> >zaledwie letnia, ale o to mi wlasnie chodzilo (dogrzanie - zlamanie
> >chlodu od podlogi, a nie grzanie).
>
> Czy w miejscu gdzie sie rurka zaczyna podloga tez jest tylko letnia?

Tam jest ciut cieplej - ale w zadnym miejscu podloga nie jest ciepla
(cala powierzchnia jest letnia).

Pozdrawiam

Marek


Artur Iluk

unread,
Dec 28, 1999, 3:00:00 AM12/28/99
to
Wed, 22 Dec 1999 08:04:41 GMT Marek Hyla <Marek...@comarch.pl>
napisal(a):

>Na rurce zasilajania kaloryfera w lazience jest odnoga ktora poprzez
>petle ulozona w podlodze (jakies 10 m rurki) podpieta jest przez
regulator
>
>RTL (?) do powrotu z tego samego grzejnika. Tym regulatorem ustawiam
>temperature w petli. Podloga w lazience, dzieki temu rozwiazaniu, jest

A co to jest regulator RTL , to jakas firma?

--
Artur Iluk
Technical University of Wroclaw

Marek Hyla

unread,
Dec 28, 1999, 3:00:00 AM12/28/99
to
> A co to jest regulator RTL , to jakas firma?

Nie - to jest jakis (sam nie wiem na czym to polega...)
inny typ zaworu. Z zewnatrz wyglada to dokladnie tak
samo jak typowy zawor montowany na kaloryferze (ja mam
np. Heimeiera).

Pozdrawiam

Marek


pexio

unread,
Jan 5, 2000, 3:00:00 AM1/5/00
to

Użytkownik Rafał <raf...@kki.net.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:385DE23C...@kki.net.pl...
> Witam Kolegów,

>
> Czy można zasilać koloryfery i ogrzewanie podłogowe z jednego pieca
> gazowego?
>
> Pozdrawiam.
>
Są też piece o kilku obiegach
- ciepła woda
- kaloryfery
- podłogówka
- i / lub jeszcze inne


--
Grzegorz Borowski

Archikan s.c.
ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 306
15-888 Białystok
tel./fax (85) 6542172

arch...@csk.pl
arch...@polbox.com

0 new messages