Komin ceramiczny problem.

430 views
Skip to first unread message

Lewis

unread,
Mar 10, 2012, 1:41:46 PM3/10/12
to
Witam.
W zeszłym roku wybudowałem nowy komin systemowy Plewa z wkładem
ceramicznym. Całość zbudowana zgodnie z instrukcją, ocieplona,
odizolowana zrobione tip-top. Dziś rano zapaliła mi się sadza w tym
kominie, w miarę możliwości ugasiłem to jak najszybciej ale wkład
ceramiczny popękał w drzazgi i się rozsunął. Postaram się zgłosić to do
jakiejś reklamacji ale wątpię że mi to uwzględnią.
Wpadłem na pomysł żeby komin zabezpieczyć wkładem stalowym
kwasoodpornym, zanim wkład ceramiczny rozsypie się i zablokuje mi komin.
Co myślicie o takim rozwiązaniu? Zda egzamin?
Komin ma średnicę 180cm, kwadratowy z zaokrąglonymi rogami.

Jakie rury kupić? Żaroodporne? Kwasoodporne? Jaka firma?
Komin kosztował prawie 10kzł i nie uśmiecha mi się ponownie rozbierać
domu żeby to badziewie wymienić. Co radzicie?

Aha, piec opalany jest w głównej mierze drewnem, suchym, sosna, świerk,
brzoza, olcha. Sporadycznie węglem. Co jakiś czas do paliwa idzie
domieszka sadpalu.
Piec o mocy 25kW, producent Metal-Fach Sokółka

Myślę o czymś takim:
http://allegro.pl/rura-spalinowa-fi-180mm-1-metr-bertrams-i2174318111.html
2mm grubość ścianki to już jest jakaś tam pewność, że się nie zdeformuje
od byle temperatury tak jak 0,5-0,8. Wytrzymałość temperaturowa 1000C
dla powłoki lakierniczej, dla samej rury pewnie trochę więcej.

Wiem że to są rury do łączenia palenisk z kanałami spalinowymi ale może
zdałoby to egzamin jako wkład do kanału spalinowego.

--
Części do A6 C4 sprzedam
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=399697
Pozdrawiam
Lewis

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 1:51:07 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 19:41, Lewis pisze:
Chujowy system typu Schiedel. Najlepiej wyburzyć i postawić tradycyjny
komin z cegły. Można to ratować kwasówką ale szkoda kasy. Wiem z
doświadczenia.

Maciek

unread,
Mar 10, 2012, 2:10:32 PM3/10/12
to
Dnia Sat, 10 Mar 2012 19:41:46 +0100, Lewis napisał(a):

(...)

Znam dom, gdzie jest kwasowka i to dziala. Spaliny z kotla sa chyba sporo
zimniejsze niz np. z kominka.

Ale cholera, jak to mozliwe, ze po ROKU palenia SUCHYM drewnem zapalila Ci
sie sadza...?!

--
Maciek

Karkulowsiał zwartusiał
Ratuwsianku Maciuwsio

Andrzej Lawa

unread,
Mar 10, 2012, 2:21:10 PM3/10/12
to
W dniu 10.03.2012 19:41, Lewis pisze:

> W zeszłym roku wybudowałem nowy komin systemowy Plewa z wkładem
> ceramicznym. Całość zbudowana zgodnie z instrukcją, ocieplona,
> odizolowana zrobione tip-top. Dziś rano zapaliła mi się sadza w tym
> kominie, w miarę możliwości ugasiłem to jak najszybciej ale wkład
> ceramiczny popękał w drzazgi i się rozsunął. Postaram się zgłosić to do

Skąd po roku tyle sadzy, żeby miało się coś zapalić?

U mnie po w sumie 3 latach ledwo ścianki są pobrudzone. Tylko z
wyczystki wydobywam coś koło 10 litrów opadniętej sadzy rocznie.

Chociaż w sumie jeśli palisz głównie sosną i świerkiem... Jak jeszcze
miałem prowizoryczną blaszaną "kozę" to sosny sporo poszło, ale
mniej-więcej pół na pół z liściastymi. Rok temu, jak już się
wprowadziłem, iglaste miałem tylko do rozpałki. Teraz rozpalam osiką,
chociaż czasem jakiś iglasty śmieć wrzucę.

Andrzej Lawa

unread,
Mar 10, 2012, 2:22:13 PM3/10/12
to
W dniu 10.03.2012 19:51, "inż. Jaskiniowy" pisze:
[ciach]

>> Wiem że to są rury do łączenia palenisk z kanałami spalinowymi ale może
>> zdałoby to egzamin jako wkład do kanału spalinowego.
>>
> Chujowy system typu Schiedel. Najlepiej wyburzyć i postawić tradycyjny
> komin z cegły. Można to ratować kwasówką ale szkoda kasy. Wiem z
> doświadczenia.

Chujowa to jest twoja umiejętność pisania na grupach dyskusyjnych -
ograniczaj cytaty!

A ja mam komin tego typu i działa pięknie.

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 2:46:00 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 20:22, Andrzej Lawa pisze:
Zawsze się odezwać musi przedstawiciel chujowego producenta.
Przy okazji - naciąganie ludzi, wciskając im kominy ceramiczne które
pękają po miesiącu użytkowania.
Komin z cegły jest na długie lata i połowę tańszy!!!

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 2:47:36 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 20:21, Andrzej Lawa pisze:
Najlepiej palić hujem -mujem , wtedy będzie wszystko dobrze i chujowy
komin nie popęka.

Maniek4

unread,
Mar 10, 2012, 3:29:33 PM3/10/12
to

Użytkownik ""inż. Jaskiniowy"" <jarek_a...@poczta.fm> napisał w
wiadomości news:4f5bafe3$0$1267$6578...@news.neostrada.pl...

> Najlepiej palić hujem -mujem , wtedy będzie wszystko dobrze i chujowy
> komin nie popęka.

Te jaskiniowy inzynier, nie slyszales, ze w usenecie nie uzywa sie takiego
jezyka?

TK


"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 3:33:21 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 21:29, Maniek4 pisze:
> U�ytkownik ""in�. Jaskiniowy""<jarek_a...@poczta.fm> napisa� w
> wiadomo�ci news:4f5bafe3$0$1267$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Najlepiej pali� hujem -mujem , wtedy b�dzie wszystko dobrze i chujowy
>> komin nie pop�ka.
>
> Te jaskiniowy inzynier, nie slyszales, ze w usenecie nie uzywa sie takiego
> jezyka?
>
> TK
>
>
Jako rzekłeś jestem jaskiniowy więc na językach się nie znam. A ty co,
kształcony jesteś?

Andrzej Lawa

unread,
Mar 10, 2012, 3:40:49 PM3/10/12
to
W dniu 10.03.2012 20:46, "inż. Jaskiniowy" pisze:
>> A ja mam komin tego typu i działa pięknie.
> Zawsze się odezwać musi przedstawiciel chujowego producenta.
> Przy okazji - naciąganie ludzi, wciskając im kominy ceramiczne które
> pękają po miesiącu użytkowania.
> Komin z cegły jest na długie lata i połowę tańszy!!!
>

Czy to już pora pierwszych komunii, że kolejne durne dziecko neostrady
komputerek dostało?

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 3:44:30 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 21:40, Andrzej Lawa pisze:
Nie, to pora pozbyć się oszustów . Komin typu zbliżonego do Schiedla to
jest wielkie gówno. Czy to Plewa czy jakaś inna chu...jnia.

Andrzej Lawa

unread,
Mar 10, 2012, 3:51:59 PM3/10/12
to
W dniu 10.03.2012 21:44, "inż. Jaskiniowy" pisze:
Spierdalaj, Kolina.

Lewis

unread,
Mar 10, 2012, 3:57:14 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 20:10, Maciek pisze:
> Dnia Sat, 10 Mar 2012 19:41:46 +0100, Lewis napisał(a):
>
> (...)
>
> Znam dom, gdzie jest kwasowka i to dziala. Spaliny z kotla sa chyba sporo
> zimniejsze niz np. z kominka.
>
> Ale cholera, jak to mozliwe, ze po ROKU palenia SUCHYM drewnem zapalila Ci
> sie sadza...?!
>

Po sezonie grzewczym, piec jest z nadmuchem więc nie jest to idealny
system opalania ale jednak wygodniejszy.
Nie było tej sadzy tyle, że te palenie się wyglądało tak że 2m ognia nad
dachem, tylko więcej siwego dymu niż przy zwykłym spalaniu i niesamowity
ciąg w kominie wyrywający polana z paleniska.
A później jakieś 1.5 węglarki popiołu w wyczystce, ot standardowe
wypalenie się komina. Więc zastrzegam nie było to ogromne palenie się
sadzy z efektem nie wiadomo jakiego ognia nad dachem tylko delikatne
wypalenie sie nagromadzonej sadzy. Nawet zewnętrzny pustak się nie
nagrzał - sprawdzałem, temp max 30-35C.

Obok mam drugi kanał spalinowy fi160mm do kominka bez płaszcza wodnego
rozpalony może 10razy ale nie widać uszkodzeń (jeszcze), ale teraz wejdę
i wpuszczę jakiś endoskop bo wierzyć mi się nie chce, że ten szmelc
rozsypał się po 1 sezonie. Jeżeli ten kominkowy też jest popękany to
chyba sprawę w sądzie będę zakładać.

10kzł na ten szmelc i po roku mam rozbierać dom od nowa? Kurwa.

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 3:58:41 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 21:51, Andrzej Lawa pisze:
Spierdalaj również:) I nie oglądaj się:)

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 4:04:15 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 21:57, Lewis pisze:
Od tych chuj...w nic nie wysadzisz. Najlepiej ostrzegać innych, żeby
tego gówna nie kupowali...

Maniek4

unread,
Mar 10, 2012, 4:04:44 PM3/10/12
to

Użytkownik ""inż. Jaskiniowy"" <jarek_a...@poczta.fm> napisał w
wiadomości news:4f5bba9c$0$1268$6578...@news.neostrada.pl...

> Jako rzekłeś jestem jaskiniowy więc na językach się nie znam. A ty co,
> kształcony jesteś?

Jestem.

TK


"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 4:09:38 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 22:04, Maniek4 pisze:
> U�ytkownik ""in�. Jaskiniowy""<jarek_a...@poczta.fm> napisa� w
> wiadomo�ci news:4f5bba9c$0$1268$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Jako rzek�e� jestem jaskiniowy wi�c na j�zykach si� nie znam. A ty co,
>> kszta�cony jeste�?
>
> Jestem.
>
> TK
>
>
Biorąc pod uwagę poziom kształcenia na naszych, krajowych uczelniach
musisz mieć doktorat zagranicznej uczelni technicznej żeby mi zaimponować...
Zaznaczam, że sam jestem inżynierem politechniki.

Maniek4

unread,
Mar 10, 2012, 4:16:19 PM3/10/12
to

Użytkownik ""inż. Jaskiniowy"" <jarek_a...@poczta.fm> napisał w
wiadomości news:4f5bc31d$0$26689$6578...@news.neostrada.pl...

> Biorąc pod uwagę poziom kształcenia na naszych, krajowych uczelniach
> musisz mieć doktorat zagranicznej uczelni technicznej żeby mi
> zaimponować...
> Zaznaczam, że sam jestem inżynierem politechniki.

Inzynier politechniki? Tez mi cos... Biorac pod uwage poziom ksztalcenia na
naszych krajowych uczelniach niczym mi nie zaimponowales, a poziomem
dyskusji w tym watku udowadniasz wlasna teze.

TK


"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 10, 2012, 4:27:28 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 22:16, Maniek4 pisze:
> U�ytkownik ""in�. Jaskiniowy""<jarek_a...@poczta.fm> napisa� w
> wiadomo�ci news:4f5bc31d$0$26689$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Bior�c pod uwag� poziom kszta�cenia na naszych, krajowych uczelniach
>> musisz mie� doktorat zagranicznej uczelni technicznej �eby mi
>> zaimponowa�...
>> Zaznaczam, �e sam jestem in�ynierem politechniki.
>
> Inzynier politechniki? Tez mi cos... Biorac pod uwage poziom ksztalcenia na
> naszych krajowych uczelniach niczym mi nie zaimponowales, a poziomem
> dyskusji w tym watku udowadniasz wlasna teze.
>
> TK
>

Ja ci nie chcę niczym imponować, nie chcę cię znać ani z tobą rozmawiać.
To ty mnie zaczepiłeś, nie zapominaj o tym.

Lewis

unread,
Mar 10, 2012, 4:38:23 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 22:27, "inż. Jaskiniowy" pisze:
> W dniu 2012-03-10 22:16, Maniek4 pisze:

> Ja ci nie chcę niczym imponować, nie chcę cię znać ani z tobą rozmawiać.
> To ty mnie zaczepiłeś, nie zapominaj o tym.
>

Ja Cię kolego rozumiem, że możesz być poirytowany jak obecnie ja ale
staram się nerwy trzymać na wodzy. Tak trochę z niedowierzaniem czytam
co piszesz i w jaki sposób piszesz ale niestety chyba muszę się z Tobą
zgodzić, że modułowy komin ceramiczny to gówno. Pozostaje problem co
teraz zrobić. Dom jest wykończony, w środku zrobiony kominek za fchuj
pieniędzy i nie uśmiecha mi się tego teraz rozbierać.
2mm rura żaroodporna to niby do połączenia paleniska z kanałem
spalinowym służy ale skoro tam wytrzymuje to dlaczego nie miała by
służyć przez np 2 dekady jako wkład kanału spalinowego?

Maniek4

unread,
Mar 10, 2012, 4:41:31 PM3/10/12
to

Użytkownik ""inż. Jaskiniowy"" <jarek_a...@poczta.fm> napisał w
wiadomości news:4f5bc740$0$1278$6578...@news.neostrada.pl...

> Ja ci nie chcę niczym imponować, nie chcę cię znać ani z tobą rozmawiać.
> To ty mnie zaczepiłeś, nie zapominaj o tym

Nie wiem zatem skad wniosek, ze ja mam ci imponowac.
A skoro nie chcesz ze mna rozmawiac i mnie znac to moze nie pisz na
publicznej grupie siejac slangiem spod bramy, bo wykazujesz sie kompletnym
brakiem znajomosci netykiety zarowno w poprawnym cytowaniu, jak i uzywaniu
poprawnego jezyka. Chwalac sie politechnika, twoja inzynieria wyglada raczej
blado.

TK


Andrzej Lawa

unread,
Mar 10, 2012, 4:47:18 PM3/10/12
to
W dniu 10.03.2012 22:41, Maniek4 pisze:
>
> Nie wiem zatem skad wniosek, ze ja mam ci imponowac.
> A skoro nie chcesz ze mna rozmawiac i mnie znac to moze nie pisz na
> publicznej grupie siejac slangiem spod bramy, bo wykazujesz sie kompletnym
> brakiem znajomosci netykiety zarowno w poprawnym cytowaniu, jak i uzywaniu
> poprawnego jezyka. Chwalac sie politechnika, twoja inzynieria wyglada raczej
> blado.

Maniuś, przestań karmić trolla...

Gnojek dostał od rodziców komputer i szaleje - i taki z niego inżynier,
jak z żółwia odrzutowiec.

lancellot

unread,
Mar 10, 2012, 4:51:40 PM3/10/12
to

> Biorąc pod uwagę poziom kształcenia na naszych, krajowych uczelniach
> musisz mieć doktorat zagranicznej uczelni technicznej żeby mi
> zaimponować...
> Zaznaczam, że sam jestem inżynierem politechniki.

Chyba wrocławskiej
http://www.youtube.com/watch?v=Z4ZP7uxhz1A
HAHAHA!!!

Kris

unread,
Mar 10, 2012, 5:08:07 PM3/10/12
to
>Użytkownik "Lewis" napisał w wiadomości grup
>dyskusyjnych:jjg79b$c8i$1...@node2.news.atman.pl... Co myślicie o takim
>rozwiązaniu? Zda egzamin?

Zrób normalny komin. Kup cegły i zlęc komuś albo sam wymuruj.
Komin z cegiel pożar sadzy wytrzyma, te g...a systemowe nie wytzrymują a
kosztują sporo drożej.



-- Pozdrawiam
Kris

Andrzej Lawa

unread,
Mar 10, 2012, 5:11:54 PM3/10/12
to
W dniu 10.03.2012 22:51, lancellot pisze:

> http://www.youtube.com/watch?v=Z4ZP7uxhz1A
> HAHAHA!!!

ROTFL

Kolejny Łągiewka się ulągł...

Kris

unread,
Mar 10, 2012, 5:12:11 PM3/10/12
to


Użytkownik "Andrzej Lawa" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:4f5ba9e5$1...@news.home.net.pl...

W dniu 10.03.2012 19:51, "inż. Jaskiniowy" pisze:
>Chujowa to jest twoja umiejętność pisania na grupach dyskusyjnych -
>ograniczaj cytaty!3

Skorzystaj z normalnego czytnika to nie będzie problemu. Najprostsze
rozwiązania są najlepsze.;)

>A ja mam komin tego typu i działa pięknie.
Te systemowe gowna są dobra do okazyjnego palenia.
Normalnego komina to nie ma szans zastąpić

Kris

unread,
Mar 10, 2012, 5:15:45 PM3/10/12
to


>Użytkownik "Andrzej Lawa" napisał w wiadomości grup
>dyskusyjnych:4f5ba9a8$1...@news.home.net.pl...

>Skąd po roku tyle sadzy, żeby miało się coś zapalić?

Może palił brzozą?
Powodów może być kilka.


-- Pozdrawiam
Kris

Lewis

unread,
Mar 10, 2012, 5:50:13 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 23:12, Kris pisze:
Szkoda że dowiaduję się o tym po takiej inwestycji... Ale cóż moja strata...
Teraz budowa nowego komina z cegieł od podstaw nie wchodzi w grę. Mam
nadzieję że rura uratuje sprawę na te naście lat. Tylko niech ktoś mądry
powie która lepsza kwasoodporna 1mm czy żaroodporna czarna 2mm (grubość
ścianki).

Lewis

unread,
Mar 10, 2012, 6:26:18 PM3/10/12
to
W dniu 2012-03-10 23:50, Lewis pisze:

> Teraz budowa nowego komina z cegieł od podstaw nie wchodzi w grę. Mam
> nadzieję że rura uratuje sprawę na te naście lat. Tylko niech ktoś mądry
> powie która lepsza kwasoodporna 1mm czy żaroodporna czarna 2mm (grubość
> ścianki).

Dobra już wiem.
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych

Maciek

unread,
Mar 10, 2012, 7:07:53 PM3/10/12
to
Dnia Sat, 10 Mar 2012 23:15:45 +0100, Kris napisał(a):

> Może palił brzozą?

Brzoza nie smoli, w kazdym razie nie bardziej niz inne rodzaje drewna.

--
Maciek

Karkulowsiał zwartusiał
Ratuwsianku Maciuwsio

Lewis

unread,
Mar 11, 2012, 5:30:52 AM3/11/12
to
W dniu 2012-03-11 00:26, Lewis pisze:
Ale teraz pytanie odnośnie tego jak zachowa się taki wkład przy
stosowaniu dodatków typu sadpal?

s_13

unread,
Mar 11, 2012, 6:03:03 AM3/11/12
to
> Zrób normalny komin. Kup cegły i zlęc komuś albo sam wymuruj.
> Komin z cegiel pożar sadzy wytrzyma, te g...a systemowe nie wytzrymują a
> kosztują sporo drożej.

to właśnie ceglany nie wytrzymuje pożaru sadzy... poza tym bardziej osadzi
się w nim sadza, bo powierzchnia w nim nie jest gładka i przekrój nie
okrągły...

pozdrawiam
s_13

s_13

unread,
Mar 11, 2012, 6:17:36 AM3/11/12
to
> ale niestety chyba muszę się z Tobą zgodzić, że modułowy komin ceramiczny
> to gówno.

no daj spokój kolego... miałeś jeden gówniany komin, który ci sie rozleciał,
a oceniasz wszystkie... po pierwsze, jak wyżej, komin mógł być gówniany, po
drugie mógł być źle zbudowany( wiem, ze się da, bo sam musiałem budowlańcom
patrzyć na ręce, żeby nie naciapkali zaprawy tam, gdzie nie trzeba)
komin systemowy jest lepszy, bo ma gładka powierzchnie, na której nie osadza
się sadza, łatwą do czyszczenia, odporną na kondensaty, wysoką temperaturę i
nawet... pożar sadzy...:-)
mam taki z IBF i sobie chwalę, a palę mokre drewno, obrzyny iglaste, kartony
i deski z budowy też przeszły przez niego, raz w roku kominiarz wyciąga pół
wiaderka opadłej sadzy i ścianki komina nawet nie są czarne, jest ok...

> Pozostaje problem co teraz zrobić.

składaj reklamację, weź swojego rzeczoznawcę, przygotuj kwity odbioru
kominiarskiego od kominiarza, od tegoż o corocznym przeglądzie i
czyszczeniu... jak nikt nie wtajemniczony, to o pożarze sadzy nie
wspominaj... znajdź umowę z budowlańcem, który komin stawiał, na wypadek,
gdyby rzeczoznawca znalazł błędy w budowie komina, wtedy jego będziesz
ciągał...
jak to nic nie da, to wkładaj rurę do tego komina, bo nic lepszego nie
zyskasz budując od nowa z cegieł i też wkładając tę samą rurę...

pozdrawiam
s_13

Lewis

unread,
Mar 11, 2012, 6:43:03 AM3/11/12
to
W dniu 2012-03-11 11:17, s_13 pisze:

> no daj spokój kolego... miałeś jeden gówniany komin, który ci sie
> rozleciał, a oceniasz wszystkie... po pierwsze, jak wyżej, komin mógł
> być gówniany, po drugie mógł być źle zbudowany( wiem, ze się da, bo sam
> musiałem budowlańcom patrzyć na ręce, żeby nie naciapkali zaprawy tam,
> gdzie nie trzeba)
> komin systemowy jest lepszy, bo ma gładka powierzchnie, na której nie
> osadza się sadza, łatwą do czyszczenia, odporną na kondensaty, wysoką
> temperaturę i nawet... pożar sadzy...:-)
> mam taki z IBF i sobie chwalę, a palę mokre drewno, obrzyny iglaste,
> kartony i deski z budowy też przeszły przez niego, raz w roku kominiarz
> wyciąga pół wiaderka opadłej sadzy i ścianki komina nawet nie są czarne,
> jest ok...

No u mnie właśnie palone było sezonowanym drewnem, różnego gatunku,
mokrego, surowego drewna ten piec i komin nie widzieli. Jedynie piec
działa ze sterownikiem co wzmaga przyrost sadzy i powstawanie
kondensatu.Kominiarz nawet nie musiał być wzywany do czyszczenia komina
bo zwyczajnie po kilku miesiącach palenia nie trzeba nic nadzwyczajnie
czyścić. Ale jednak ta sadza musiała tam być skoro się zapaliła...


> składaj reklamację, weź swojego rzeczoznawcę, przygotuj kwity odbioru
> kominiarskiego od kominiarza, od tegoż o corocznym przeglądzie i
> czyszczeniu... jak nikt nie wtajemniczony, to o pożarze sadzy nie
> wspominaj... znajdź umowę z budowlańcem, który komin stawiał, na
> wypadek, gdyby rzeczoznawca znalazł błędy w budowie komina, wtedy jego
> będziesz ciągał...
> jak to nic nie da, to wkładaj rurę do tego komina, bo nic lepszego nie
> zyskasz budując od nowa z cegieł i też wkładając tę samą rurę...


Jasne dzięki kolego. Będę jak najszybciej się da coś musiał z tym zrobić
zanim cały ten wkład sie rozleci...
Też byłem zapewniany że systemowy ceramiczny komin to och i ach i nie
oszczędzałem na remoncie w żadnym miejscu... a wyszło jak wyszło...

Amir

unread,
Mar 11, 2012, 6:57:40 AM3/11/12
to
co piszesz i w jaki sposób piszesz ale niestety chyba muszę się z Tobą
zgodzić, że modułowy komin ceramiczny to gówno. Pozostaje problem co
teraz zrobić. Dom jest wykończony, w środku zrobiony kominek za fchuj
pieniędzy i nie uśmiecha mi się tego teraz rozbierać.
2mm rura żaroodporna to niby do połączenia paleniska z kanałem


Czytając grupę, byłem przekonany, ze systemowe ceramiczne są znacznie
lepsze, odporniejsze od murowanych tradycyjnych kominów

Sam mam murowany po części z szamotki , dokładnie do połowy. (bo z reszty
cegły szamotowej murarz wymurował wentylacyjne kominy - nie pomyslał)

Pytanie czy komin systemowy będzie bardziej odporny na wikwinty, ale mniej
na zapłon sadzy?
Które rozwiązanie jest faktycznie lepsze, a może Twoj był jakis felerny?

pozdrawiam
AT

Amir

unread,
Mar 11, 2012, 7:18:28 AM3/11/12
to
Pstryknąłem fotkę sąsiada komina, to czego się zawsze boję u siebie przy
kominie tradycyjnym, na co ponoć komin ceramiczny-systemowy bardziej jest
odporny.


http://tnij.org/wykwinty-komin1

od tej strony wygląda jeszcze całkiem dobrze, ma dwa palne kominy i oba
załatwione, w domu na ścianach również wykwinty ,
dlatego poruszałem temat temperatur na kotle oraz zaworu 4d, jednoznacznie
stwierdzono, ze to temp spalin oraz wilgotność paliwa, ma wpływ na
powstawanie wykwintów.



pozdrawiam
AT

Marek Dyjor

unread,
Mar 11, 2012, 7:50:12 AM3/11/12
to
"inż. Jaskiniowy" wrote:

>>
> Chujowy system typu Schiedel. Najlepiej wyburzyć i postawić tradycyjny
> komin z cegły. Można to ratować kwasówką ale szkoda kasy. Wiem z
> doświadczenia.

Kogutek, czemu zmieniasz nika?

Marek Dyjor

unread,
Mar 11, 2012, 8:00:49 AM3/11/12
to
tja...

teraz zamiast problemy ze skruszona ceramiką miałby problem z odbudową
spalonego domu :)


popytaj strażaków co jest najczęstszą przyczyną pożarów domów na wsi.

Maniek4

unread,
Mar 11, 2012, 9:21:00 AM3/11/12
to

Użytkownik "Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jji3hi$vsp$1...@news.task.gda.pl...
A to kogutek? Wyplyna z kf po zmianie nicka. Nie dziwie sie cytatom w takim
razie.

Pozdro.. TK


Marek Dyjor

unread,
Mar 11, 2012, 9:31:50 AM3/11/12
to
stylistycznie mi wygląda, albo inny podobny chłopski filozof.

Andrzej Lawa

unread,
Mar 11, 2012, 11:32:08 AM3/11/12
to
W dniu 11.03.2012 14:31, Marek Dyjor pisze:

>>> Kogutek, czemu zmieniasz nika?
>>
>> A to kogutek? Wyplyna z kf po zmianie nicka. Nie dziwie sie cytatom w
>> takim razie.
>
> stylistycznie mi wygląda, albo inny podobny chłopski filozof.

Mi bardziej śmierdziało koliną - wiem, że dawniej z astera, ale może w
końcu zaszła konieczność zmiany providera ;-)

Andrzej Lawa

unread,
Mar 11, 2012, 11:33:07 AM3/11/12
to
W dniu 10.03.2012 23:12, Kris pisze:

> W dniu 10.03.2012 19:51, "inż. Jaskiniowy" pisze:
>> Chujowa to jest twoja umiejętność pisania na grupach dyskusyjnych -
>> ograniczaj cytaty!3
>
> Skorzystaj z normalnego czytnika to nie będzie problemu. Najprostsze
> rozwiązania są najlepsze.;)

Żaden czytnik nie usunie selektywnie niepotrzebnych cytatów w wykonaniu
lamera, który nie wie, do czego cytaty służą.

>> A ja mam komin tego typu i działa pięknie.
> Te systemowe gowna są dobra do okazyjnego palenia.
> Normalnego komina to nie ma szans zastąpić

Bredzisz.

Kris

unread,
Mar 11, 2012, 3:22:02 PM3/11/12
to
>Użytkownik "s_13" napisał w wiadomości grup
>dyskusyjnych:jjht8t$73a$1...@inews.gazeta.pl...

>to właśnie ceglany nie wytrzymuje pożaru sadzy...

Z moich obserwacji(17 lat w OSP) wynika że po pożarze sadzy kominowi
murowanemu nic się nie dzieje złego. systemowe rozpadają się w pył
najczęściej

>poza tym bardziej osadzi się w nim sadza, bo powierzchnia w nim nie jest
>gładka i przekrój nie okrągły...

Tu zgoda. Więc i pożar sadzy mniej prawdopodobny

Kris

unread,
Mar 11, 2012, 3:25:28 PM3/11/12
to


>Użytkownik "Marek Dyjor" napisał w wiadomości grup
>dyskusyjnych:jji45f$1hj$1...@news.task.gda.pl...

>popytaj strażaków co jest najczęstszą przyczyną pożarów domów na wsi.

17 lat w wiejskiej OSP byłem i kominów jako głównych sprawców pożarów bym
nie wymienił.
Jak jeszcze była akcja "Posesja" kilkanaście lat temu to trochę po tych
chałupach się łaziło i różne cuda na strychach widywało;)

Ariusz

unread,
Mar 12, 2012, 3:56:47 AM3/12/12
to
W dniu 2012-03-11 20:25, Kris pisze:
A tu się nie zgodzę z moich obserwacji wynika, że poza podpaleniami
najczęściej jednak to "komin" jest przyczyną pożaru.

Czy lepszy systemowy od cegły? moim zdaniem lepszy i tańszy nie wiem
skąd macie te ceny 10k. Mój komin CJ-Blok kosztował coś koło 3tys. z
cegły takiej cenie bym nie zrobił.

Szwagier budował z cegły - i już pożar sadzy miał, który spowodował
pęknięcie komina.

Ale to nie problem komina jednego czy drugiego, a problem "palacza" Bo
jak do pieca ładują ludzie wszystko co ma lądować w koszu to niestety
tak bywa i tu nie ma normy - jeden czy drugi lepszy.
Zresztą szwagier widział ja palę w kominku z płaszcze więc prawie bez
przerwy i te spaliny mają niższą temperaturę więc i bardziej sprzyjające
warunki dla sadzy, a mój komin (20) po 2 sezonach czysty. Jego kwadrat
(16) po każdym sezonie miał ściankę może z 10 cm. Teraz jest mądrzejszy
nie pali byle czego i nie ma problemu z sadzą.

A jak już coś się stanie to od naprawy są ubezpieczenia.
Pożar sadzy chyba łapie się w standardy zdarzenia losowego.

Ariusz


Lewis

unread,
Mar 12, 2012, 5:07:38 AM3/12/12
to
W dniu 2012-03-12 08:56, Ariusz pisze:

> Czy lepszy systemowy od cegły? moim zdaniem lepszy i tańszy nie wiem
> skąd macie te ceny 10k. Mój komin CJ-Blok kosztował coś koło 3tys. z
> cegły takiej cenie bym nie zrobił.

Za 2 kanały spalinowe wysokości 11m i sam się postawił?

Andrzej Lawa

unread,
Mar 12, 2012, 6:50:44 AM3/12/12
to
W dniu 10.03.2012 23:15, Kris pisze:
Też paliłem brzozą. I nic - przewód kominowy tylko nieco pobrudzony, a
sadza spada do wyczystki.

Ariusz

unread,
Mar 12, 2012, 8:24:01 AM3/12/12
to
W dniu 2012-03-12 10:07, Lewis pisze:
> W dniu 2012-03-12 08:56, Ariusz pisze:
>
>> Czy lepszy systemowy od cegły? moim zdaniem lepszy i tańszy nie wiem
>> skąd macie te ceny 10k. Mój komin CJ-Blok kosztował coś koło 3tys. z
>> cegły takiej cenie bym nie zrobił.
>
> Za 2 kanały spalinowe wysokości 11m i sam się postawił?
>

Już teraz dokładnie nie pamiętam bo minęło już 3 lata ale dałem niecałe
8 tys. za 2 kominy 20 i wszystkie wentylacje w sumie dwa piony kominowe
z wentylacją w jednym 3 kanały, w drugim 4. Jeden 8m, drugi 7. Z tego co
pamiętam sam komin coś koło 2,5 tys. kosztował. Oczywiście nie
doliczyłem kosztów postawienia bo to było wliczone w kondygnację.

Ale wyszukałem coś takiego

http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/10,45/2

Tak, że chyba dobrze pamiętałem

Ariusz

Ariusz

unread,
Mar 12, 2012, 8:53:57 AM3/12/12
to
> No u mnie właśnie palone było sezonowanym drewnem, różnego gatunku,
> mokrego, surowego drewna ten piec i komin nie widzieli. Jedynie piec
> działa ze sterownikiem co wzmaga przyrost sadzy i powstawanie
> kondensatu.Kominiarz nawet nie musiał być wzywany do czyszczenia komina
> bo zwyczajnie po kilku miesiącach palenia nie trzeba nic nadzwyczajnie
> czyścić. Ale jednak ta sadza musiała tam być skoro się zapaliła...
>

Po pierwsze trzeba zastanowić się co u ciebie jest nie tak, że zapaliło
Ci się w kominie. Ja 2 sezony bez czyszczenia samego komina - tylko
wybieram to co spadnie na dół. Palę w kominku z płaszczem temperatura
płaszcza na 60 st. w samej komorze sadzy sporo. W kominie no nie czysto
ale bez przesady. Temperatura spalin nie najwyższa ale też nie
przesadnie niska skoro do kratki z komory ręki nie przyłożę bo parzy to
pewnie same spaliny mają sporo więcej. U mnie komin ma pewną zaletę
wiem, że tak powinno być ale z tego co zauważyłem u znajomych nie zawsze
tak jest - jest spory ciąg. 2 razy nie chciało ciągnąć 1 raz nie dawno
ciśnienie było takie, że dopiero po kilku minutach komin złapał cug, a
drugi raz to nie wybrałem popiołu niby jeszcze było miejsce w popielniku
ale jakoś dziwnie dym się kłębił w komorze, a nawet uciekał na salon.

Dziwne, bo między popielnikiem, a dolotem powietrza jest spora szczelina
i nie powinno być problemu, a jednak. I tak też wyczytałem w instrukcji
kominka, jak popielnik pełny to może nie być ciągu.

Jak nie wywalczysz jakiegoś odszkodowania to pozostaje ci wsadzić w
komin rurę. Poszukaj lokalnego producenta - wyjdzie Ci taniej, a nawet
zrobią ci wkład w kształcie twojego komina.

Ariusz

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Mar 12, 2012, 4:50:03 PM3/12/12
to
Dnia 12-03-2012 o 08:56:47 Ariusz <ari...@gazeta.pl> napisał(a):

(...)
> A jak już coś się stanie to od naprawy są ubezpieczenia.
> Pożar sadzy chyba łapie się w standardy zdarzenia losowego.
(...)

Skoro był pożar sadzy - nie było wymaganych okresowych przeglądów
kominiarskich (czterech w roku) - z ubezpieczenia nici...

TG

Andrzej Lawa

unread,
Mar 12, 2012, 5:46:18 PM3/12/12
to
W dniu 12.03.2012 21:50, Tomasz Gorbaczuk pisze:

> Skoro był pożar sadzy - nie było wymaganych okresowych przeglądów
> kominiarskich (czterech w roku) - z ubezpieczenia nici...

Jaki czterech?!?

Lewis

unread,
Mar 12, 2012, 6:07:07 PM3/12/12
to
W dniu 2012-03-12 21:50, Tomasz Gorbaczuk pisze:
Jakich 4 i w jakim roku. Ten komin palony jest/był od 3-4 miesięcy...

Kris

unread,
Mar 13, 2012, 3:51:14 AM3/13/12
to
W dniu poniedziałek, 12 marca 2012, 21:50:03 UTC+1 użytkownik Tomasz Gorbaczuk napisał:
>> Skoro był pożar sadzy - nie było wymaganych okresowych przeglądów
> kominiarskich (czterech w roku) - z ubezpieczenia nici...


Jednego;)

quent

unread,
Mar 13, 2012, 6:29:40 AM3/13/12
to
> Jednego;)

To wszystkie firmy ubezpieczeniowe mają te same warunki odnośnie do
czyszczenia kominów?

Pozdr.
Q

Kris

unread,
Mar 13, 2012, 7:37:14 AM3/13/12
to
W dniu wtorek, 13 marca 2012, 11:29:40 UTC+1 użytkownik quent napisał:
> > Jednego;)
>
> To wszystkie firmy ubezpieczeniowe mają te same warunki odnośnie do
> czyszczenia kominów?

Zgodnie z polskimi przepisami komin powinien mieć minimum raz w roku przegląd przez kominiarza.
Polkecam spółdzielnie kominiarską z Wejherowa- czyszczenie komina przez ich kominiarza to koszt około 20zł(tak to nie pomyłka 20zł). I to czyścił w miejscowości odległej od Wejherowa o 30km. Sam nie wiem jak im sie to połaca ale mi to graj

Adam

unread,
Mar 13, 2012, 8:01:41 AM3/13/12
to "lewisa...@poczta.onet.pl
W dniu sobota, 10 marca 2012, 19:41:46 UTC+1 użytkownik Lewis napisał:

> Jakie rury kupić? Żaroodporne? Kwasoodporne? Jaka firma?
> Komin kosztował prawie 10kzł i nie uśmiecha mi się ponownie rozbierać
> domu żeby to badziewie wymienić. Co radzicie?

Nie pomoge Ci niestety ale pozwole sobie zacytowac w/w fragment - uwzgledniajac szczegolnie KOSZT tego komina wynoszacy 10k pln! W koncu ktos napisal ile naprawde kosztowal go komin. Bo przy rozwazaniach o WM, czy oszczednosciach wynikajacych z rezygnacji z komina przy wyborze np. pompy ciepla okazuje sie ze prawie wszyscy grupowicze kominy to maja za darmo ! :)
pozdr.

--
Adam

quent

unread,
Mar 13, 2012, 8:02:48 AM3/13/12
to
> Zgodnie z polskimi przepisami komin powinien mieć minimum raz w roku
> przegląd przez kominiarza.

No tak, nawet tu państwo się wpieprza ze swoimi mackami.
Ja chyba nigdy tego nie pojmę.

quent

unread,
Mar 13, 2012, 8:04:37 AM3/13/12
to
Użytkownik "Adam" napisał:
> Bo przy rozwazaniach o WM, czy oszczednosciach wynikajacych z rezygnacji z
> komina
> przy wyborze np. pompy ciepla okazuje sie ze prawie wszyscy grupowicze
> kominy
> to maja za darmo ! :)

Też zauważyłem tę prawidłowość ;-))

Q

Kris

unread,
Mar 13, 2012, 8:41:15 AM3/13/12
to "lewisa...@poczta.onet.pl
W dniu wtorek, 13 marca 2012, 13:01:41 UTC+1 użytkownik Adam napisał:
>KOSZT tego komina wynoszacy 10k pln! W koncu ktos napisal ile naprawde kosztowal go komin. Bo przy rozwazaniach o WM, czy oszczednosciach wynikajacych z rezygnacji z komina przy wyborze np. pompy ciepla okazuje sie ze prawie wszyscy grupowicze kominy to maja za darmo ! :)

Adam- mistrz marketingu.
Dziwne pominełes wpis że ktos o 3 tys za komin wspomniał. No i nie zauważyłeś że chodzi tu o komin spalinowy. A przy rozważaniach o went-mech to raczej wentylacyjne wchodzą w gre a te kosztuja grosze jeśli sioę nie korzysta z systemowych gówien.
U mistzra marketingu kominy wentylacyjne kosztuja 10tys, wywietrzniki po 80zł, nawiewniki to koniecznie higroskopowe itpo. za to reku +w ent mech to 3tys za kpl. Ech ten marketing.
Nie wspomne że masz PC ale i tak komin na dachu u Ciebie widac więc oszczedności bliskie 0zł miałes z tego powodu.

Adam

unread,
Mar 13, 2012, 10:14:24 AM3/13/12
to "lewisa...@poczta.onet.pl
W dniu wtorek, 13 marca 2012, 13:41:15 UTC+1 użytkownik Kris napisał:

> Adam- mistrz marketingu.

;)

> Dziwne pominełes wpis że ktos o 3 tys za komin wspomniał. No i nie zauważyłeś

No ktos wspomnial to go grupa zjadla ze cos pomylil bo to niemozliwe zeby tak tanio :D

> że chodzi tu o komin spalinowy. A przy rozważaniach o went-mech to raczej wentylacyjne wchodzą w gre a te kosztuja grosze jeśli sioę nie korzysta z systemowych gówien.

Grosz do grosza.. :)

> U mistzra marketingu kominy wentylacyjne kosztuja 10tys, wywietrzniki po 80zł,

Nigdy nie pisalem ze komin wentylacyjny kosztuje 10 tys pln. Ale 2-3k pln kosztuje. Bo trzeba zaczac go od fundamentu i wyciagnac nad dach - klinkierka droga, zaprawa do klinkieru droga (pewnie ze mozna uzyc zwyklej zaprawy i cegly dziurawki ale ja o kominie na lata pisze), dodatkowe obrobki, tasmy kominowe i inne cuda i atrakcje.

[...]
> Nie wspomne że masz PC ale i tak komin na dachu u Ciebie widac więc oszczedności bliskie 0zł miałes z tego powodu.

Komin pod kominek mam :) Gdybym mial went. grawitacyjna i kociol na groch to musialbym wybudowac dwa dodatkowe kominy (w tym jeden spalinowy, a drugi same wentylacyjne).

Kris - mistrz przekonywania sprzedawcow i wykonawcow ze komin nalezy mu sie gratis :-))
pozdr.

--
Adam

Ariusz

unread,
Mar 13, 2012, 10:57:56 AM3/13/12
to
W dniu 2012-03-13 15:14, Adam pisze:
> W dniu wtorek, 13 marca 2012, 13:41:15 UTC+1 użytkownik Kris napisał:
>
>> Adam- mistrz marketingu.
>
> ;)
>
>> Dziwne pominełes wpis że ktos o 3 tys za komin wspomniał. No i nie zauważyłeś
>
> No ktos wspomnial to go grupa zjadla ze cos pomylil bo to niemozliwe zeby tak tanio :D

Ja wspominałem, że komin systemowy kosztował coś koło 3 tys. oczywiście
nie liczyłem kosztów postawienia bo nawet nie wiem jak policzyć miałem w
cenie kondygnacji. Nie liczyłem kosztów stopy pod komin bo było to
rozważane komin systemowy, a tradycyjny a oba potrzebują fundamentu.

Dałem nawet link do cennika i po szybkiej analizie wychodzi, że pamięć
mam w miarę dobrą

http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/10,45/2


Nie wiem skąd te 10 tys. się komuś wzięło za sam komin. Może jak się
osobno zamawia ekipę to za postawienie bierze z 5 tys. - wątpię bo
postawienie komina systemowego to jak układanie klocków. Oczywiście
trzeba i klejem i wełną ale osobiście pilnowałem tego etapu i
postawienie 3 m komina zajęło raptem 2 godziny

Ariusz

Kris

unread,
Mar 13, 2012, 10:36:31 AM3/13/12
to "lewisa...@poczta.onet.pl
W dniu wtorek, 13 marca 2012, 15:14:24 UTC+1 użytkownik Adam napisał:
> No ktos wspomnial to go grupa zjadla ze cos pomylil bo to niemozliwe zeby tak tanio :D

Nie zna się na tych systemowych kominach bo mam tradycyjny murowany ale tak na szybko znalazłem:
http://aukcjewp.wp.pl/komin-systemowy-ceramiczny-plewa-uni-las-sotra-i2178290756.html
206zł za metr, a potrzeba 8-10metrów
http://aukcjewp.wp.pl/7-2m-fi200-2-went-uniwersal-komin-kominy-promocja-i2174795227.html
Tu masz 2tys za spalinowy+ dwa kanały wentylacyjne.
Robocizną z reguły w cenie murowania domu jest ale ok dolicz te 500zł za złożenie tego do kupy.


> Grosz do grosza.. :)

Tu zgoda dlatego trzeba przemyśleć i ew oszczedzić na went mech, PC, PLC, monitoringu, inteligencji domu, półmetrowym styro, super ciepłych oknach itp. I tak myślę że dzięki temu przynajmniej u mnie ładnych kilkadziesiąt tysięcy zostało a komfort bez zmian.
> > U mistzra marketingu kominy wentylacyjne kosztuja 10tys, wywietrzniki po 80zł,
>dodatkowe obrobki, tasmy kominowe i inne cuda i atrakcje.

Czego i Ty nie uniknełes. Jakbyś miał kominy wentylacyjne przyklejone do dymneg to trochę wiecej by kosztowało to fakt ale taniej od went mech.


> Kris - mistrz przekonywania sprzedawcow i wykonawcow ze komin nalezy mu sie gratis :-))

Nie ma to jak dobrze negocjować.
U nas ceny z reguły sa 'za kondygnacje" i wliczone w to jest murowanie kominów, wylewanie schodów itp.

ArekM

unread,
Mar 13, 2012, 2:15:53 PM3/13/12
to

>> Jakie rury kupić? Żaroodporne? Kwasoodporne? Jaka firma?
>> Komin kosztował prawie 10kzł i nie uśmiecha mi się ponownie rozbierać
>> domu żeby to badziewie wymienić. Co radzicie?
>
> Nie pomoge Ci niestety ale pozwole sobie zacytowac w/w fragment - uwzgledniajac szczegolnie KOSZT tego komina wynoszacy 10k pln! W koncu ktos napisal ile naprawde kosztowal go komin. Bo przy rozwazaniach o WM, czy oszczednosciach wynikajacych z rezygnacji z komina przy wyborze np. pompy ciepla okazuje sie ze prawie wszyscy grupowicze kominy to maja za darmo ! :)
> pozdr.

Tyle ze koszt całego komina ma sie nijak do kosztów, jakie mozesz sobie
"odliczyc" od kosztów założenia WM...

Koszt calego komina to circa 3 kPLN + 500 jego postawienie. Tyle ze
dodanie do niego czesci wentylacyjnej (a tylko z tego mozesz zrezygnowac
mając kominek), dwukanałowej to max 700-800 PLN wiecej!!!!

Sam zakladam WM, ale przyznam sie, ze daleko mi do tak luźnego i
optymistycznego wyliczenia kosztów jej założenia jak u Ciebie :)

BTW: Co to za komin za 10 kPLN? :)

--
Pzdr

Adam

unread,
Mar 13, 2012, 5:17:14 PM3/13/12
to
W dniu wtorek, 13 marca 2012, 19:15:53 UTC+1 użytkownik ArekM napisał:

> Koszt calego komina to circa 3 kPLN + 500 jego postawienie. Tyle ze
> dodanie do niego czesci wentylacyjnej (a tylko z tego mozesz zrezygnowac
> mając kominek), dwukanałowej to max 700-800 PLN wiecej!!!!

Przy wentylacji grawitacyjnej musialbym postawic drugi komin. Bez niej wystarczy mi tylko jeden. Nie ma szans zeby jednym kominem objac wszystkie pomieszczenia - nawet kuchni i lazienki nie mam obok siebie.. Wiec 700-800 pln wiecej do jednego komina plus 3k pln drugi komin, zgodzisz sie ?

To teraz dolicz nawiewniki w oknach przy wentylacji grawitacyjnej, odlicz koszt nawiewnikow w oknach dachowych (ja moglem kupic fakro FTS zamiast FTS-V ktore sa stowe tansze na sztuce - a mam 8 sztuk w dachu). To kolejne 800 pln :) Reku kosztowal mnie 6,5k pln plus 2-2,5k pln za ksztaltki, rury, anemostaty, czerpnie . Mnie tam wychodzi, ze sie oplacalo ;)
pozdr.

--
Adam

Maniek4

unread,
Mar 13, 2012, 6:17:57 PM3/13/12
to

Użytkownik "Adam" <adam...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:1187785.1270.1331673434535.JavaMail.geo-discussion-forums@vbfl9...

>To teraz dolicz nawiewniki w oknach przy wentylacji grawitacyjnej, odlicz
>koszt nawiewnikow w oknach dachowych (ja moglem >kupic fakro FTS zamiast
>FTS-V ktore sa stowe tansze na sztuce - a mam 8 sztuk w dachu). To kolejne
>800 pln :)

Jakie ku nawiewniki w oknach?
Nasluchales sie gdzies durnot i dziwne wyciagasz wnioski.

Pozdro.. TK


Lewis

unread,
Mar 13, 2012, 6:56:30 PM3/13/12
to
W dniu 2012-03-13 13:01, Adam pisze:
Tak cały komin, łacznie z wybudowaniem, zakupem dodatkowych materiałów
typu klinier na czapkę, zaprawy, obudowanie komina w części mieszkalnej
itd. 10kzł zbiera się lekko. Sam komin systemowy wyszedł +-5kzł za
klocki. Do tego wkład kominkowy i jego obudowanie to jakieś 5kzł

ArekM

unread,
Mar 14, 2012, 1:45:02 AM3/14/12
to

>> Koszt calego komina to circa 3 kPLN + 500 jego postawienie. Tyle ze
>> dodanie do niego czesci wentylacyjnej (a tylko z tego mozesz zrezygnowac
>> mając kominek), dwukanałowej to max 700-800 PLN wiecej!!!!
>
> Przy wentylacji grawitacyjnej musialbym postawic drugi komin. Bez niej wystarczy mi tylko jeden. Nie ma szans zeby jednym kominem objac wszystkie pomieszczenia - nawet kuchni i lazienki nie mam obok siebie.. Wiec 700-800 pln wiecej do jednego komina plus 3k pln drugi komin, zgodzisz sie ?

Nie :)

3 kPLN to komin systemowy z wkladem ceramicznym, wełna itede ...
Jak chcesz komin _tylko_ wentylacyjny to - jesli dobrze pamietam -
jakies 800PLN + 300 PLN za jego postawienie.


--
Pzdr



> To teraz dolicz nawiewniki w oknach przy wentylacji grawitacyjnej, odlicz koszt nawiewnikow w oknach dachowych (ja moglem kupic fakro FTS zamiast FTS-V ktore sa stowe tansze na sztuce - a mam 8 sztuk w dachu). To kolejne 800 pln :) Reku kosztowal mnie 6,5k pln plus 2-2,5k pln za ksztaltki, rury, anemostaty, czerpnie . Mnie tam wychodzi, ze sie oplacalo ;)

FAKRO FTS U2 bez nawiewnika
Cena od: 526,50 zł

FAKRO FTS-V U2 z nawiewnikiem
Cena od: 529,50 zł

Ceny stąd:
http://oknadachowe.com/grupa/fakro/okna-dachowe-fakro/okna-obrotowe-fakro


Moje 8x3 PLN zamiast Twoich 800 PLN roznicy ...

Jak widac zawsze można policzyc tak, ze bedzie sie oplacało :)

W moim przypadku oplacalnosc inwestycji nie była zadnym argumentem bo
takiej po prostu nie ma - co nie zmienia faktu ze WM montuje...

--
Pzdr!

ArekM

unread,
Mar 14, 2012, 2:52:22 AM3/14/12
to

>> Koszt calego komina to circa 3 kPLN + 500 jego postawienie. Tyle ze
>> dodanie do niego czesci wentylacyjnej (a tylko z tego mozesz zrezygnowac
>> mając kominek), dwukanałowej to max 700-800 PLN wiecej!!!!
>
> Przy wentylacji grawitacyjnej musialbym postawic drugi komin. Bez niej wystarczy mi tylko jeden. Nie ma szans zeby jednym kominem objac wszystkie pomieszczenia - nawet kuchni i lazienki nie mam obok siebie.. Wiec 700-800 pln wiecej do jednego komina plus 3k pln drugi komin, zgodzisz sie ?

Nie

3 kPLN to komin systemowy z wkladem ceramicznym, wełna itede ...
Jak chcesz komin _tylko_ wentylacyjny to - jesli dobrze pamietam -
jakies 800PLN + 300 PLN za jego postawienie.




> To teraz dolicz nawiewniki w oknach przy wentylacji grawitacyjnej, odlicz koszt nawiewnikow w oknach dachowych (ja moglem kupic fakro FTS zamiast FTS-V ktore sa stowe tansze na sztuce - a mam 8 sztuk w dachu). To kolejne 800 pln :) Reku kosztowal mnie 6,5k pln plus 2-2,5k pln za ksztaltki, rury, anemostaty, czerpnie . Mnie tam wychodzi, ze sie oplacalo ;)


Ariusz

unread,
Mar 14, 2012, 3:53:12 AM3/14/12
to
W dniu 2012-03-13 22:17, Adam pisze:
Sam maiłem chęć zamontować WM - i po lekturze netu, ulotek oraz po
rozmowach na targach to jakbym zrezygnował z kominów wentylacyjnych
grawitacyjnych to jeszcze bym zaoszczędził - no może przesadziłem ale
miało być nie wiele drożej. Z tą różnicą, że za dwa kominy z
wentylacjami zapłaciłem 8 tys. A wg. sprzedawców reku miały kosztować o
wiele więcej. A samo reku jak mi wyliczyli to może w 15 tys. by się
zamknęło. Tylko jeszcze jedna rzecz, o której mówi się nie wiele. Koszt
utrzymania reku i jego sprawność. Po dogłębnej analizie reku miało tylko
sens z np.GWC, a te już mi wyliczali od 15 do 30 tys. Więc całość
inwestycji zamknęła by się do 30 do 40 tys. Owszem można samemu taniej
ale trzeba się na tym znać, a ja się nie znam.

Ariusz

Ariusz

unread,
Mar 14, 2012, 3:57:21 AM3/14/12
to
W dniu 2012-03-13 23:56, Lewis pisze:
Nie policzyłeś fundamentu. No i ktoś cię naciągnął na robocie - nie wiem
co masz na myśli pisząc obudowanie komina - bo jeżeli obłożyłeś cały
komin płytką klinkierową to się zgodzę.

Ariusz

Adam

unread,
Mar 14, 2012, 11:41:07 AM3/14/12
to
W dniu wtorek, 13 marca 2012, 23:17:57 UTC+1 użytkownik Maniek4 napisał:

> >To teraz dolicz nawiewniki w oknach przy wentylacji grawitacyjnej, odlicz
> >koszt nawiewnikow w oknach dachowych (ja moglem >kupic fakro FTS zamiast
> >FTS-V ktore sa stowe tansze na sztuce - a mam 8 sztuk w dachu). To kolejne
> >800 pln :)
>
> Jakie ku nawiewniki w oknach?
> Nasluchales sie gdzies durnot i dziwne wyciagasz wnioski.

No masz nawiewniki w oknach dachowych, czy nie masz ?
Przy wentylacji grawitacyjnej MUSISZ miec bo ktoredy niby powietrze mialoby wpadac do domu zeby robic co ma robic - czyli wentylowac ? Jak widac nawet nie zdajesz sobie sprawy ze mozna kupic okno bez nawiewnika, taniej.

http://www.fakro.pl/okna_dachowe/obrotowe/fts.php

http://www.fakro.pl/att/ceny.pl/13.pdf

Cena za FTS U2 78x140 = 1041,81 brutto
Cena za FTS-V U2 78x140 = 1129,14 brutto

Co, nie ma roznicy?:)
pozdr.

--
Adam

Adam

unread,
Mar 14, 2012, 11:44:53 AM3/14/12
to
W dniu środa, 14 marca 2012, 06:45:02 UTC+1 użytkownik ArekM napisał:

> 3 kPLN to komin systemowy z wkladem ceramicznym, wełna itede ...
> Jak chcesz komin _tylko_ wentylacyjny to - jesli dobrze pamietam -
> jakies 800PLN + 300 PLN za jego postawienie.


To ja wiecej zaplacilem za sama klinkierke. No ale racja - mozna wystawic nawet rure spiro i bedzie "komin" :)

> FAKRO FTS U2 bez nawiewnika
> Cena od: 526,50 zł
>
> FAKRO FTS-V U2 z nawiewnikiem
> Cena od: 529,50 zł
>
> Ceny stąd:
> http://oknadachowe.com/grupa/fakro/okna-dachowe-fakro/okna-obrotowe-fakro

Ceny OD :) Ale juz po wejsciu w szczegoly:

http://oknadachowe.com/towar/fakro-fts-u2-bez-nawiewnika
FTS U2 78x140 -> 739,50 zł

http://oknadachowe.com/towar/fakro-fts-v-u2-z-nawiewnikiem
FTS-V U2 78x140 -> 801,50 zł

Czyli nie 3 pln, a w tym wypadku -> 62 pln. Razy 8 okien = 500 pln.

"Jak widac zawsze mozna policzyc tak ze sie oplaci" ;)
pozdr.

--
Adam

Adam

unread,
Mar 14, 2012, 11:48:42 AM3/14/12
to
W dniu środa, 14 marca 2012, 08:53:12 UTC+1 użytkownik Ariusz napisał:

> zamknęło. Tylko jeszcze jedna rzecz, o której mówi się nie wiele. Koszt
> utrzymania reku i jego sprawność. Po dogłębnej analizie reku miało tylko

Moj bierze przy 120m3/h (tyle chodzi caly czas) 25W. Sprawnosc (mam go caly opomiarowany) 85-95%. Z grubsza liczac zuzywa 100-150 pln / caly rok.

> sens z np.GWC, a te już mi wyliczali od 15 do 30 tys. Więc całość
> inwestycji zamknęła by się do 30 do 40 tys. Owszem można samemu taniej
> ale trzeba się na tym znać, a ja się nie znam.

GWC niepotrzebny. Wszystkie oferty powyzej 15 tys pln z robocizna to naciagacze. Wiele zalezy od domu i od tego jak przygotujesz w czasie np. wylewania stropu dom do instalacji ale przy dobrych wiatrach taka instalacje dwie osoby klada nawet w jeden dzien. Wiele sie tu znac nie trzeba - trzeba umiec obslugiwac nozyczki, tasme i srubokret ;)
pozdr.

--
Adam

Maniek4

unread,
Mar 14, 2012, 3:36:19 PM3/14/12
to

Użytkownik "Adam" <adam...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:31382554.2042.1331739667563.JavaMail.geo-discussion-forums@vblo18...

>> Jakie ku nawiewniki w oknach?
>> Nasluchales sie gdzies durnot i dziwne wyciagasz wnioski.

>No masz nawiewniki w oknach dachowych, czy nie masz ?
>Przy wentylacji grawitacyjnej MUSISZ miec bo ktoredy niby powietrze mialoby
>wpadac do domu zeby robic co ma robic - czyli >wentylowac ? Jak widac nawet
>nie zdajesz sobie sprawy ze mozna kupic okno bez nawiewnika, taniej.

Nie zdaje sobie sprawy, bo nie przyszlo mi do glowy kupowac jakies fakro.

>Cena za FTS U2 78x140 = 1041,81 brutto
>Cena za FTS-V U2 78x140 = 1129,14 brutto

Co, nie ma roznicy?:)

Wez jeszcze Veluxa, tam bedzie drozej. :-)

Pozdro.. TK


Maniek4

unread,
Mar 14, 2012, 3:38:32 PM3/14/12
to

Użytkownik "Adam" <adam...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:20463313.4876.1331739893182.JavaMail.geo-

>Czyli nie 3 pln, a w tym wypadku -> 62 pln. Razy 8 okien = 500 pln.

>"Jak widac zawsze mozna policzyc tak ze sie oplaci" ;)

A tak spytam z ciekawosci, masz osiem pomieszczen na gorze z oknami
dachowymi?

Pozdro.. TK


Tomasz Gorbaczuk

unread,
Mar 14, 2012, 4:07:27 PM3/14/12
to
Dnia 12-03-2012 o 22:46:18 Andrzej Lawa
<alawa...@lechistan.spam_precz.com> napisał(a):
Dz.U. nr 121 z 2003r.poz. 1138 par. 30

TG

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Mar 14, 2012, 4:07:58 PM3/14/12
to
Dnia 12-03-2012 o 23:07:07 Lewis <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl>
napisał(a):

> W dniu 2012-03-12 21:50, Tomasz Gorbaczuk pisze:
>> Dnia 12-03-2012 o 08:56:47 Ariusz <ari...@gazeta.pl> napisał(a):
>>
>> (...)
>>> A jak już coś się stanie to od naprawy są ubezpieczenia.
>>> Pożar sadzy chyba łapie się w standardy zdarzenia losowego.
>> (...)
>>
>> Skoro był pożar sadzy - nie było wymaganych okresowych przeglądów
>> kominiarskich (czterech w roku) - z ubezpieczenia nici...
>>
>> TG
>
> Jakich 4 i w jakim roku. Ten komin palony jest/był od 3-4 miesięcy...
>

Polecam lekturę OWU ubezpieczyciela.

TG

Marek Dyjor

unread,
Mar 14, 2012, 4:12:38 PM3/14/12
to
ty chyba jakąs średnią centralę wentylacyjną chciałeś zamontować, co to za
cudo ci oferowano za 15000.

dobry firmowy to góra 6-7 tysięcy, najbadzieniwejsze sa nawet po 3 tysiaki
ale je praktycznie trzeba obudowac tym wszytskim co jest wbudowane w tego za
5000 i wychodzi to samo albo gorzej.

instalacja z 3-5 000.

ArekM

unread,
Mar 15, 2012, 3:13:55 AM3/15/12
to

>> 3 kPLN to komin systemowy z wkladem ceramicznym, wełna itede ...
>> Jak chcesz komin _tylko_ wentylacyjny to - jesli dobrze pamietam -
>> jakies 800PLN + 300 PLN za jego postawienie.
>
>
> To ja wiecej zaplacilem za sama klinkierke. No ale racja - mozna wystawic nawet rure spiro i bedzie "komin" :)

Ale nie popadajmy ze skrajnosci w skrajnosc....
Komin wentylacyjny (a tylko z takiego rezygnujesz) nie bedzie kosztował
3 kPLN! :) Można tez wyjsc od hiper-duper-super komina za 10 kPLN -
wtedy wyjdzie na to, ze WM jest tansza ;)



>
>> FAKRO FTS U2 bez nawiewnika
>> Cena od: 526,50 zł
>>
>> FAKRO FTS-V U2 z nawiewnikiem
>> Cena od: 529,50 zł
>>
>> Ceny stąd:
>> http://oknadachowe.com/grupa/fakro/okna-dachowe-fakro/okna-obrotowe-fakro
>
> Ceny OD :) Ale juz po wejsciu w szczegoly:
>
> http://oknadachowe.com/towar/fakro-fts-u2-bez-nawiewnika
> FTS U2 78x140 -> 739,50 zł
>
> http://oknadachowe.com/towar/fakro-fts-v-u2-z-nawiewnikiem
> FTS-V U2 78x140 -> 801,50 zł
>
> Czyli nie 3 pln, a w tym wypadku -> 62 pln. Razy 8 okien = 500 pln.

To musze sie z Toba zgodzic - wziałem pierwsze z brzegu - przy wiekszych
faktycznie wychodzi roznica wieksza :)

--
Pzdr!

Kris

unread,
Mar 15, 2012, 3:14:57 AM3/15/12
to
>Użytkownik "Tomasz Gorbaczuk" napisał w wiadomości grup
>dyskusyjnych:op.wa6fi...@l-089.harvard.local...


>Dz.U. nr 121 z 2003r.poz. 1138 par. 30

Tu jest o czyszczeniu cztery razy do roku. A czyścic możesz sam
Ale raz do roku przegląd musi zrobić uprawniony kominiarz.
art. 62. ust. 1c Ustawa Prawo Budowlane

ArekM

unread,
Mar 15, 2012, 3:15:04 AM3/15/12
to

> "Jak widac zawsze mozna policzyc tak ze sie oplaci" ;)

Ja jakbym kurka optymistycznie nie liczył, to wychodzi mi ze jednak
bedzie mnie to kosztowało circa 15 kPLN :)

--
Pzdr

Andrzej Lawa

unread,
Mar 15, 2012, 3:53:36 AM3/15/12
to
W dniu 14.03.2012 21:07, Tomasz Gorbaczuk pisze:
Uchylony. Tak jak i jego następca. Lata temu.

Przeczytaj obowiązujący przepis o powiedz "hau-hau" ;)

Adam

unread,
Mar 15, 2012, 1:02:56 PM3/15/12
to
W dniu środa, 14 marca 2012, 20:38:32 UTC+1 użytkownik Maniek4 napisał:

> A tak spytam z ciekawosci, masz osiem pomieszczen na gorze z oknami
> dachowymi?

Nie - mam jeden pokoj ~50m2 z czterema oknami dachowymi, jeden pokoj ~20m2 z dwoma, lazienke z jednym oknem i ostatnie okno mam nad schodami. Doswietla schody i klatke schodowa. Nie mam innych okien, balkonow etc.
pozdr.

--
Adam

Maniek4

unread,
Mar 15, 2012, 4:07:47 PM3/15/12
to

Użytkownik "Adam" <adam...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:33350728.106.1331830976671.JavaMail.geo-discussion-forums@vbtm30...
Czyli potrzebujesz trzech nawiewnikow.

Pozdro.. TK


Tomasz Gorbaczuk

unread,
Mar 15, 2012, 4:28:36 PM3/15/12
to
Dnia 15-03-2012 o 08:53:36 Andrzej Lawa
<alawa...@lechistan.spam_precz.com> napisał(a):

> W dniu 14.03.2012 21:07, Tomasz Gorbaczuk pisze:
>> Dnia 12-03-2012 o 22:46:18 Andrzej Lawa
>> <alawa...@lechistan.spam_precz.com> napisał(a):
>>
>>> W dniu 12.03.2012 21:50, Tomasz Gorbaczuk pisze:
>>>
>>>> Skoro był pożar sadzy - nie było wymaganych okresowych przeglądów
>>>> kominiarskich (czterech w roku) - z ubezpieczenia nici...
>>>
>>> Jaki czterech?!?
>>
>> Dz.U. nr 121 z 2003r.poz. 1138 par. 30
>
> Uchylony. Tak jak i jego następca. Lata temu.
>
> Przeczytaj obowiązujący przepis o powiedz "hau-hau" ;)
>

Popytaj swojego agenta ubezpieczeniowego (jeśli jest zaufany) jak ONI to
widzą :-). Dowiesz się, że w domku jednorodzinnym powinna być "książka
obiektu" a w niej wszystkie wpisy w odpowiednim terminie. Nieczego nie
wymagają gdy masz zapłacić za polisę, gdy przychodzi do wypłaty
ubezpieczenia robią problemy na każdym etapie. Ćwiczone kilka razy wśród
znajomych. W przypadku wypłaty odszkodowania okazuje się nagle, że brak
jakiegoś papierka na etapie odbioru bydynku po zakończonej budowie
uniemozliwa IM wypłatę odszkodowania.


Pzdr
TG

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Mar 15, 2012, 4:30:20 PM3/15/12
to
Masz 100% pewność, że tak samo "myśli" Twój ubezpieczyciel?

Pzdr
TG

s_13

unread,
Mar 15, 2012, 4:58:30 PM3/15/12
to
>> Tu jest o czyszczeniu cztery razy do roku. A czyścic możesz sam
>> Ale raz do roku przegląd musi zrobić uprawniony kominiarz.
>> art. 62. ust. 1c Ustawa Prawo Budowlane
>
> Masz 100% pewność, że tak samo "myśli" Twój ubezpieczyciel?

weź już przestań czarować... zapodaj linka do jakiegoś OWU, gdzie każą robić
przegląd 4 razy w roku, to będziesz wiarygodny, bo na razie tylko pianę
bijesz...

pozdrawiam
s_13

s_13

unread,
Mar 15, 2012, 5:00:07 PM3/15/12
to
> weź już przestań czarować... zapodaj linka do jakiegoś OWU, gdzie każą
> robić przegląd 4 razy w roku, to będziesz wiarygodny, bo na razie tylko
> pianę bijesz...

aha, żeby nie było... ja mam w SKOKu i nic w OWU o tym nie ma...

pozdrawiam
s_13

Andrzej Lawa

unread,
Mar 16, 2012, 3:34:02 AM3/16/12
to
W dniu 15.03.2012 21:28, Tomasz Gorbaczuk pisze:

>>>> Jaki czterech?!?
>>>
>>> Dz.U. nr 121 z 2003r.poz. 1138 par. 30
>>
>> Uchylony. Tak jak i jego następca. Lata temu.
>>
>> Przeczytaj obowiązujący przepis o powiedz "hau-hau" ;)
>>
>
> Popytaj swojego agenta ubezpieczeniowego (jeśli jest zaufany) jak ONI to
> widzą :-). Dowiesz się, że w domku jednorodzinnym powinna być "książka
> obiektu" a w niej wszystkie wpisy w odpowiednim terminie. Nieczego nie

Widać masz jakiegoś popier*.* ubezpieczyciela. Ale to twój prywatny
problem - może za rok zażąda comiesięcznych kontroli kominiarskich.

Albo ten twój agent cię "wkręca"... Albo masz urojenia - pokaż swoje
OWU, w którym miejscu masz taki wymóg.

U mnie w OWU nie ma o tym słowa - jest tylko wymóg przestrzegania
obowiązujących przepisów p-poż.

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Mar 16, 2012, 2:50:19 PM3/16/12
to
Dnia 16-03-2012 o 08:34:02 Andrzej Lawa
<alawa...@lechistan.spam_precz.com> napisał(a):
Mojemu znajomemu spaliła się chałupa - 4 letni dom z drewnianym stropem.
Po "fakcie" okazało się, że ekipa poszła na łatwiznę i oparła belkę
stropową (drewnianą) na kominie. Koniec belki o ognia oddzielała cagła
postawiona na "sztorc" + 2cm zaprawy. Ewidentna fuszerka, inwestor
oczywiście jej na etapie budowy nie widział - gdy był na budowie strop
widział juz obudowany OSB od góry i ocieplony wełną od spodu.
Odszkodowania oczywiście nie dostał (strop wykonay niezgodnie ze sztuką
budowlaną, kierbud nie żyje, inwestor w "dupie") ale rzeczoznawca, który
badał zgliszcza powiedział, że stan komina świadczy o zaniedbaniu
inwestora. Komin ma być czyszczony wtedy kiedy wymaga czyszczenia -
obowiązkiem właściciela obiektu jest dbanie o jego stan. Znajomy ogrzewał
ten dom kominkiem (tyko i wyłacznie) i czyścił (za pomocą kominiarza) ten
komin 2 razy do roku.

Jak się ma 10k PLN miesięcznie na prawnika - pewnie bez problemu w sądzie
da się wyprostować takiego "rzeczoznawcę" - szary człowiek niestety jest
praktycznie na straconej pozycji w walce z ubezpieczycielem.

Przepisy faktycznie się zmieniły - przepraszam za wprowadzenie w błąd -
gdy ja sprawdzałem temat (przy pierwszym ubezpieczeniu) były wymagane
przeglądy 4 razy w roku.

Pzdr
TG

janusz_kk1

unread,
Mar 16, 2012, 5:44:48 PM3/16/12
to
Dnia 16-03-2012 o 19:50:19 Tomasz Gorbaczuk <go...@adres.pl> napisał(a):

> Mojemu znajomemu spaliła się chałupa - 4 letni dom z drewnianym stropem.
> Po "fakcie" okazało się, że ekipa poszła na łatwiznę i oparła belkę
> stropową (drewnianą) na kominie. Koniec belki o ognia oddzielała cagła
> postawiona na "sztorc" + 2cm zaprawy. Ewidentna fuszerka, inwestor
> oczywiście jej na etapie budowy nie widział - gdy był na budowie strop
> widział juz obudowany OSB od góry i ocieplony wełną od spodu.
> Odszkodowania oczywiście nie dostał (strop wykonay niezgodnie ze sztuką
> budowlaną, kierbud nie żyje, inwestor w "dupie") ale rzeczoznawca, który
> badał zgliszcza powiedział, że stan komina świadczy o zaniedbaniu
> inwestora. Komin ma być czyszczony wtedy kiedy wymaga czyszczenia -
> obowiązkiem właściciela obiektu jest dbanie o jego stan. Znajomy
> ogrzewał ten dom kominkiem (tyko i wyłacznie) i czyścił (za pomocą
> kominiarza) ten komin 2 razy do roku.
>
> Jak się ma 10k PLN miesięcznie na prawnika - pewnie bez problemu w
> sądzie da się wyprostować takiego "rzeczoznawcę" - szary człowiek
> niestety jest praktycznie na straconej pozycji w walce z
> ubezpieczycielem.
Ale czegoś tu nie rozumiem, faceta stać było żeby dom postawić a na
prawnika
nie stać? tym bardziej że wszystko stracił? tożbym po żebrach
chodził a z tych budowlańców ostatnie gacie ściągnął, a tak to ten znajomy
to stracił podwójnie.
Ludzie się zbyt szybko poddają zamiast walczyć o swoje, tych budowlańców
powinien przećwiczyć jak Kiki, odechciałoby się im takich numerów robić.

--
Pozdr
JanuszK

Andrzej Lawa

unread,
Mar 17, 2012, 6:12:41 AM3/17/12
to
W dniu 16.03.2012 19:50, Tomasz Gorbaczuk pisze:

> Mojemu znajomemu spaliła się chałupa - 4 letni dom z drewnianym stropem.
> Po "fakcie" okazało się, że ekipa poszła na łatwiznę i oparła belkę
> stropową (drewnianą) na kominie. Koniec belki o ognia oddzielała cagła
> postawiona na "sztorc" + 2cm zaprawy. Ewidentna fuszerka, inwestor
> oczywiście jej na etapie budowy nie widział - gdy był na budowie strop
> widział juz obudowany OSB od góry i ocieplony wełną od spodu.
> Odszkodowania oczywiście nie dostał (strop wykonay niezgodnie ze sztuką
> budowlaną, kierbud nie żyje, inwestor w "dupie") ale rzeczoznawca, który
> badał zgliszcza powiedział, że stan komina świadczy o zaniedbaniu
> inwestora. Komin ma być czyszczony wtedy kiedy wymaga czyszczenia -
> obowiązkiem właściciela obiektu jest dbanie o jego stan. Znajomy
> ogrzewał ten dom kominkiem (tyko i wyłacznie) i czyścił (za pomocą
> kominiarza) ten komin 2 razy do roku.

Dużo pitolenia nie na temat - czyszczenie komina i tak by mu w wykryciu
fuszerki nie pomogło (co więcej - fuszerka była możliwa tylko dlatego,
że komin NIE BYŁ systemowy) a ubezpieczeniowcy zawsze będą chcieli
klienta wydymać - trzeba brać innego rzeczoznawcę i iść do sądu z
prawnikiem, który ma tam "wejścia" (no, raczej nie w tym przypadku -
błąd w sztuce był dość rażący).

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Mar 18, 2012, 11:04:19 AM3/18/12
to
W dniu 2012-03-11 11:43, Lewis pisze:
> W dniu 2012-03-11 11:17, s_13 pisze:
>
>> no daj spok�j kolego... mia�e� jeden g�wniany komin, kt�ry ci sie
>> rozlecia�, a oceniasz wszystkie... po pierwsze, jak wy�ej, komin m�g�
>> by� g�wniany, po drugie m�g� by� �le zbudowany( wiem, ze si� da, bo sam
>> musia�em budowla�com patrzy� na r�ce, �eby nie naciapkali zaprawy tam,
>> gdzie nie trzeba)
>> komin systemowy jest lepszy, bo ma g�adka powierzchnie, na kt�rej nie
>> osadza si� sadza, �atw� do czyszczenia, odporn� na kondensaty, wysok�
>> temperatur� i nawet... po�ar sadzy...:-)
>> mam taki z IBF i sobie chwalďż˝, a palďż˝ mokre drewno, obrzyny iglaste,
>> kartony i deski z budowy te� przesz�y przez niego, raz w roku kominiarz
>> wyci�ga p� wiaderka opad�ej sadzy i �cianki komina nawet nie s� czarne,
>> jest ok...
>
> No u mnie w�a�nie palone by�o sezonowanym drewnem, r�nego gatunku,
> mokrego, surowego drewna ten piec i komin nie widzieli. Jedynie piec
> dzia�a ze sterownikiem co wzmaga przyrost sadzy i powstawanie
> kondensatu.Kominiarz nawet nie musiaďż˝ byďż˝ wzywany do czyszczenia komina
> bo zwyczajnie po kilku miesi�cach palenia nie trzeba nic nadzwyczajnie
> czy�ci�. Ale jednak ta sadza musia�a tam by� skoro si� zapali�a...
>
>
>> sk�adaj reklamacj�, we� swojego rzeczoznawc�, przygotuj kwity odbioru
>> kominiarskiego od kominiarza, od tego� o corocznym przegl�dzie i
>> czyszczeniu... jak nikt nie wtajemniczony, to o po�arze sadzy nie
>> wspominaj... znajd� umow� z budowla�cem, kt�ry komin stawia�, na
>> wypadek, gdyby rzeczoznawca znalaz� b��dy w budowie komina, wtedy jego
>> b�dziesz ci�ga�...
>> jak to nic nie da, to wk�adaj rur� do tego komina, bo nic lepszego nie
>> zyskasz buduj�c od nowa z cegie� i te� wk�adaj�c t� sam� rur�...
>
>
> Jasne dzi�ki kolego. B�d� jak najszybciej si� da co� musia� z tym zrobi�
> zanim ca�y ten wk�ad sie rozleci...
> Te� by�em zapewniany �e systemowy ceramiczny komin to och i ach i nie
> oszcz�dza�em na remoncie w �adnym miejscu... a wysz�o jak wysz�o...
>
We� wsad� w toto wk�ad ze stali kwasoodpornej... I m�w wszystkim , �e
Shiedel to jest g�wno.

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Jun 10, 2012, 1:46:44 PM6/10/12
to
W dniu 2012-03-10 22:47, Andrzej Lawa pisze:
> W dniu 10.03.2012 22:41, Maniek4 pisze:
>>
>> Nie wiem zatem skad wniosek, ze ja mam ci imponowac.
>> A skoro nie chcesz ze mna rozmawiac i mnie znac to moze nie pisz na
>> publicznej grupie siejac slangiem spod bramy, bo wykazujesz sie
>> kompletnym
>> brakiem znajomosci netykiety zarowno w poprawnym cytowaniu, jak i
>> uzywaniu
>> poprawnego jezyka. Chwalac sie politechnika, twoja inzynieria wyglada
>> raczej
>> blado.
>
> Maniuś, przestań karmić trolla...
>
> Gnojek dostał od rodziców komputer i szaleje - i taki z niego inżynier,
> jak z żółwia odrzutowiec.
Nazywasz mnie gnojkiem... Myślisz ściero, że jesteś anonimowa i wszystko
ci wolno.

"inż. Jaskiniowy"

unread,
Jun 10, 2012, 1:47:57 PM6/10/12
to
W dniu 2012-03-10 22:41, Maniek4 pisze:
> U�ytkownik ""in�. Jaskiniowy""<jarek_a...@poczta.fm> napisa� w
> wiadomo�ci news:4f5bc740$0$1278$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Ja ci nie chc� niczym imponowa�, nie chc� ci� zna� ani z tob� rozmawia�.
>> To ty mnie zaczepi�e�, nie zapominaj o tym
>
> Nie wiem zatem skad wniosek, ze ja mam ci imponowac.
> A skoro nie chcesz ze mna rozmawiac i mnie znac to moze nie pisz na
> publicznej grupie siejac slangiem spod bramy, bo wykazujesz sie kompletnym
> brakiem znajomosci netykiety zarowno w poprawnym cytowaniu, jak i uzywaniu
> poprawnego jezyka. Chwalac sie politechnika, twoja inzynieria wyglada raczej
> blado.
>
> TK
>
>

Nie umiesz złożyć poprawnie zdanie po polsku. I jak tu z tobą
dyskutować, analfabeto...