Witam,

Mam do podłączenia zasobnik cwu pionowy z wężownicą spiralną
do pieca jednofunkcyjnego. Instalator proponuje podłączenie
zasilania z pieca w taki sposób aby kierunek przepływu gorącej
wody w wężownicy był z dołu do góry (odwrotnie jak producent).Twierdzi, że
woda w zasobniku równomierniej się nagrzewa.
W takim razie czy oznaczenia producenta mają jakieś znaczenie, czy jest to
bez znaczenia ? Wodę w obiegu i tak tłoczy pompa.

pozdrawiam
Jarek

Pooh

unread,
Sep 27, 2005, 3:16:19 AM9/27/05
to
Użytkownik "leku" <lku...@poczta.wprost.pl> napisał w wiadomości
news:dhaotg$s9f$1...@nemesis.news.tpi.pl...
Z tego co mnie uczyli na fizyce w podstawówce, to gorąca woda gromadzi się u
góry a zimna pozostaje na dole. Jeżeli więc podłączysz odwrotnie (tak jak
chce majster) to woda w wężownicy będzie się studziła ogrzewając wodę u dołu
zbiornika, następnie ostudzona będzie u góry odbierała ciepło od
zgromadzonej w zbiorniku gorącej wody. Jeżeli zaś zainstalujesz tak jak
bozia (i fabryka) przykazała, to gorąca woda w wężownicy będzie ogrzewała
ciepłą wodę u góry zbiornika, następnie spływając wężownicą w dół już nieco
ostudzona, będzie jeszcze oddawała resztę temperatury zimnej wodzie na dole
zbiornika.
Powyższa wypowiedź nie jest poparta żadnymi badaniami naukowymi a tylko i
wyłącznie moimy przemyśleniami.


--
Pozdrawiam
Pooh

http://www.pooh.priv.pl/

leku

unread,
Sep 27, 2005, 3:40:22 AM9/27/05
to
> Z tego co mnie uczyli na fizyce w podstawówce, to gorąca woda gromadzi się
> u góry a zimna pozostaje na dole. Jeżeli więc podłączysz odwrotnie (tak
> jak chce majster) to woda w wężownicy będzie się studziła ogrzewając wodę
> u dołu zbiornika, następnie ostudzona będzie u góry odbierała ciepło od
> zgromadzonej w zbiorniku gorącej wody. Jeżeli zaś zainstalujesz tak jak
> bozia (i fabryka) przykazała, to gorąca woda w wężownicy będzie ogrzewała
> ciepłą wodę u góry zbiornika, następnie spływając wężownicą w dół już
> nieco ostudzona, będzie jeszcze oddawała resztę temperatury zimnej wodzie
> na dole zbiornika.
> Powyższa wypowiedź nie jest poparta żadnymi badaniami naukowymi a tylko i
> wyłącznie moimy przemyśleniami.

Dzięki za odpowiedź. Rozumowanie słuszne tylko czy przy intensywnym
tłoczeniu wody przez wężownicę nie można założyć,że w zasadzie ciepło
oddawane jest w miarę równomiernie przez całą jej powierzchnię ?
Wg instalatora grzanie od dołu do góry równomierniej ogrzeje wodę
w całym zasobniku (woda się przemiesza).

pozdrawiam
Jarek


Pooh

unread,
Sep 27, 2005, 4:03:05 AM9/27/05
to
Użytkownik "leku" <lku...@poczta.wprost.pl> napisał w wiadomości
news:dhat4o$vv$1...@atlantis.news.tpi.pl...

> Wg instalatora grzanie od dołu do góry równomierniej ogrzeje wodę
> w całym zasobniku (woda się przemiesza).
Pytanie tylko czy chcesz mieć u góry (skąd pobierasz) gorącą wodę czy w
całym zasobniku tylko ciepłą. Oczywiście gorąca / ciepła to pojęcia względne
i wszystko zależy też od temperatury wody, która wchodzi do wężownicy.

..:Michal::..

unread,
Sep 27, 2005, 4:16:48 AM9/27/05
to
Dnia Tue, 27 Sep 2005 09:40:22 +0200, leku napisał(a):


> Dzięki za odpowiedź. Rozumowanie słuszne tylko czy przy intensywnym
> tłoczeniu wody przez wężownicę nie można założyć,że w zasadzie ciepło
> oddawane jest w miarę równomiernie przez całą jej powierzchnię ?
> Wg instalatora grzanie od dołu do góry równomierniej ogrzeje wodę
> w całym zasobniku (woda się przemiesza).

Częsciowo ma racje. bo jesli bedzie wlot od dolu to goraca woda bedzie
ogrzewc zimna i wraz z wysokoscia letnia bedzie ogrzewac letnia, zimna
bedzie ogrzewac goraca. niby powinno byc rownomiernie. ale goraca woda i
tak bedzie poruszac sie do gory w zasobniku.
Ja bym zrobil tak jak chce producent. ale moze ktos kto sie tym zajmuje wie
lepiej ;)

--
..::Michal::..

Pooh

unread,
Sep 27, 2005, 4:25:05 AM9/27/05
to
Użytkownik "..:Michal::.." <usr...@op.pl> napisał w wiadomości
news:cpw9pp7bxk7y.1f...@40tude.net...

> ale goraca woda i tak bedzie poruszac sie do gory w zasobniku
No i problem w tym, że będzie tam studzona przez zimną wężownicę.

Ja tam wolałbym mieć pół zasobnika gorącej niż cały zasobnik ciepłej wody. Z
Ciepłej gorącej nie zrobisz w kranie, a z gorącej ciepłą tak. Poza tym chyba
nie będziesz zużywał całego zbiornika wody na raz.

Mam u siebie zbiornik dwuwężownicowy - po środku grzałka, u dołu jedna
wężownica u góry druga. Dolna jest do kolektora słonecznego, któego jeszcze
nie mam, a górna do pieca (węglowy). Tak więc w tym 200 l zbiorniku tylko
połowa wody jest obecnie ogrzewana. Wężownica jest podłączona normalnie i
wszystko gra - żadnych problemów nie zauważam, woda się szybko dogrzewa. Na
dopływie i powrocie wężownicy mam wyraźną różnicę temperatur.

aliali

unread,
Sep 27, 2005, 7:21:57 AM9/27/05
to
leku <lku...@poczta.wprost.pl> napisał(a):

> Dzięki za odpowiedź. Rozumowanie słuszne tylko czy przy intensywnym
> tłoczeniu wody przez wężownicę nie można założyć,że w zasadzie ciepło
> oddawane jest w miarę równomiernie przez całą jej powierzchnię ?
> Wg instalatora grzanie od dołu do góry równomierniej ogrzeje wodę
> w całym zasobniku (woda się przemiesza).
>
> pozdrawiam
> Jarek
>

W materiałach na temat wymienników znajdziesz, że wymiennik (tu też mamy do
czynienia z wymiennikiem) osiąga największą sprawność przy przepływie
przeciwsobnym mediów. W tym przypadku ciepła woda do wężownicy od góry.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

leku

unread,
Sep 27, 2005, 7:34:32 AM9/27/05
to
Dziękuję za Wasze opinie. Pozostanę przy podłączeniu fabrycznym.
Przyznaję, że sam bym nie wpadł na taki pomysł.
Swoją drogą ciekawe czy ktoś korzysta z takiego odkrywczego
podłączenia zasobnika.

pozdrawiam
Jarek

BartekK

unread,
Sep 27, 2005, 8:59:02 AM9/27/05
to
leku napisał(a):
co instalator to bardziej odkrywcze pomysly - patrz niedawny watek
"zasobnik CWU SZEREGOWO z kaloryferami?!"

--
| Bartlomiej Kuzniewski
| si...@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173

Łagoda

unread,
Sep 27, 2005, 10:08:35 AM9/27/05
to
> Mam do podłączenia zasobnik cwu pionowy z wężownicą spiralną
> do pieca jednofunkcyjnego. Instalator proponuje podłączenie
> zasilania z pieca w taki sposób aby kierunek przepływu gorącej
> wody w wężownicy był z dołu do góry (odwrotnie jak producent).Twierdzi, że
> woda w zasobniku równomierniej się nagrzewa.

Zasobnik będzie miał w ten sposób trochę mniejsza wydajność.
--
___________________________________________MAT________

leku

unread,
Oct 2, 2005, 8:57:54 AM10/2/05
to
A jednak ktoś tak robi i jest nim ... Junkers.
Przeglądając instrukcje firmowych zasobników Junkersa
dopływ ciepłej wody do wężownicy jest od dołu.
Co Wy na to ?

pozdrawiam
Jarek