Jako, ze jutro będę kończył zabudowę kominka, mam dość pilne pytanie... ;)
Do kominka mam postawiony komin systemowy IBF z wentylacją (kanał spalinowy
+ kanał wentylacyjny obok).
Zabudowa kominka jest do sufitu (patrząc na rzut z góry - zwykły prostokąt).
Pod sufitem zrobiłem komorę dekompresyjną o wysokości ok. 0,5 metra. Wylot z
wentylacji (z komina wentylacyjnego) jest w komorze dekompresyjnej. I tak
się teraz zastanawiam co zrobić z tym fantem...? Wiem, że należy zrobić dwie
kratki w komorze dekompresyjnej na różnych wysokościach - żeby się komora
wentylowała... Ale co zrobić z tym kanałem wentylacyjnym? Pomyślałem, że
zrobię jedną kratkę w komorze, a funkcję drugiej kratki spełni kanał
wentylacyjny (teoretycznie bedzie dużo lepiej przewietrzał komorę, niż dwie
kratki wyprowadzone na pokój). Ale może zrobić te dwie kratki, a do tego
kanału wentylacyjnego w kominie podłączę rurę spiro, której drugi koniec
zakończę dodatkową (trzecią) kratką w komorze dekompresyjnej (w skrócie: 3
kratki w komorze. 2 przewietrzające + 1 podłączona do kanału
wentylacyjnego).
Mam nadzieję, że nie wprowadziłem zamentu z ilością kratek ;)
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź, bo jutro z samego rana chciałbym już
przykręcać regipsy do zrobionego dzisiaj stelażu ;)
/\/\\/\/
U mnie taka sama historia. I planuje zrobić podobnie jak ty 3 kratki.
--
RudeBoy Selecta
Bless...
[ Powered by Jah & Reggae Riddim ]
> U mnie taka sama historia. I planuje zrobić podobnie jak ty 3 kratki.
Czy to z czegoś wynika, czy wymyśliłeś to tak, jak ja? :)
Szczerze mówiąc, wolałbym dać jedną kratkę w obudowie i przewietrzanie
zrobić przez komin wentylacyjny...
Pzry,.
/\\/\/\/
Użytkownik "wolim" <n...@tutaj.pisz> napisał w wiadomości
news:gijono$8d0$1...@news.interia.pl...
> Zabudowa kominka jest do sufitu (patrząc na rzut z góry - zwykły
> prostokąt).
nie musiales robic do samego sufitu przeciez mogles zakonczyc zabudowe do
pewnej wysokosci.
Zona by sie cieszyla ze ma jakies miejsce na szuszki/wazony etc.
> nie musiales robic do samego sufitu przeciez mogles zakonczyc zabudowe do
> pewnej wysokosci.
Mam rozprowadzenie gorącego powietrza przez sufit.
Poza tym kominek miał byc z założenia dokładnie taki, jak opisałem - idealny
graniastosłup prosty od podłogi do sufitu. Każda półeczka, to potencjalny
nośnik kurzu ;)
Pzdry,
/\/\\/\/
> Czy to z czegoś wynika, czy wymyśliłeś to tak, jak ja? :)
> Szczerze mówiąc, wolałbym dać jedną kratkę w obudowie i przewietrzanie
> zrobić przez komin wentylacyjny...
Wynika to z tego, że... tak sobie wymyśliłem :)
U mnie będzie tak, że z jednej strony będą dwie kratki obok siebie.
Pierwsza wentylacyjna podłączona do komina wentylacyjnego. Druga do
komory dekomp. ta niższa czyli "zasysająca".
Z drugiej kratka wyrzucająca z komory dekomp. Tak sobie to
wykoncypowałem bo nie chce aby cieplejsze powietrze wylatujące kratka
przewietrzająca zasysała od razu wentylacja.
pozdrawiam
> Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź, bo jutro z samego rana chciałbym już
> przykręcać regipsy do zrobionego dzisiaj stelażu ;)
Ja zrobiłem jedną kratkę a z drugiej strony otwór wentylacyjny komina.
Jeśli chcesz upstrzyć sobie kominek kratkami, możesz zrobić trzy. Może
będzie wyglądało ładniej, niż z jedną małą kratką... :)
--
Pozdrawiam,
Sebcio
--
pozdrawiam
robert
www.sabina.studioonline.pl
Zrobiłem jedną kratkę w komorze dekompresyjnej. Rolę drugiej kratki spełnia
kanał wentylacyjny. Jednocześnie wenylowany jest pokój, ponieważ powietrze
zasysane do komory dekompresyjnej, nie wraca do pokoju, tylko od razu jest
wyciągane przez kanał wentylacyjny ponad dach.
Takie rozwiązanie 2 w 1 i uniknąłem do tego dużej ilości szpecących kratek
na obudowie kominka ;)
I wypompowujesz cieplejsze powietrze z pokoju znacznie szybciej.
> I wypompowujesz cieplejsze powietrze z pokoju znacznie szybciej.
Kratka ma żaluzję, którą można regulować intensywność wentylacji. Poza
tym intensywność owego wypompowania zależy od stopnia izolowania komory
- ja mam grubą płytę Silca i przy intensywnym hajcowaniu od góry jest
ledwo ciepła.
--
Pozdrawiam,
Sebcio