Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Kocioł Junkersa - jaki sterownik?

587 views
Skip to first unread message

Kżyho

unread,
Oct 27, 2014, 12:50:39 PM10/27/14
to
Czołem!

Mam mieć niedługo zainstalowany kocioł gazowy kondensacyjny Junkers
CERAPUR SMART ZSB 14-3C.
Kiedyś już zakupiłem do poprzedniego, elektrycznego kotła sterownik
Euroster 2006 (na razie leże na półce niepodłączony).

*Pytanie nr 1*
Czy do tego pieca ten sterownik będzie OK?
Czy raczej lepszym rozwiązaniem jest dokupić jakiś inny sterownik, być
może Junkersa również? Tylko ten pewnie będzie drogi... :/

Jakieś za i przeciw? Bo zanim kupiłem Eurostera to niby dużo pochlebnych
opinii o nim się naczytałem...

*Pytanie nr 2*
Czy są jakieś optymalne nastawy takiego Junkersa? Czytałem, że
kondensacja zachodzi tylko w jakichś określonych warunkach, z drugiej
strony instalator twierdzi, że ona jest zawsze. To jak to jest?
Dom ok. 165 m2 użytkowej, tzw. klocek (prawie sześcian) ze stropodachem.
Na parterze podłogówka, na piętrze kaloryfery.

Pozdrawiam
--
/__/_* /
/ ) /_(//)()
/

Kżyho

unread,
Oct 27, 2014, 12:51:54 PM10/27/14
to
W dniu 2014-10-27 o 17:50, Kżyho pisze:
Aha, piec będzie też grzał oczywiście CWU korzystając z obecnie już
posiadanego zasobnika 120 l, który współpracował z kotłem elektrycznym.

Pzdr

Einstein

unread,
Oct 28, 2014, 2:01:02 AM10/28/14
to
W dniu 2014-10-27 o 17:51, Kżyho pisze:
Witam
Czy akurat ten sterownik będzie pasował tego ci nie odpowiem (ale
domyślając się to pewnie nie) ale dodam, że warto zaopatrzyć się
dodatkowo w czujnik temperatury zewnętrznej. Aha takim regulatorem
programujesz również temperaturę ciepłej wody użytkowej i czas w jakich
ma być np. dostępna.

Pozdrawiam

Tomek

unread,
Oct 28, 2014, 3:14:37 AM10/28/14
to

Użytkownik "Kżyho" <kzyho_w...@capri.pl> napisał w wiadomości
news:m2lt7a$b40$3...@news.icm.edu.pl...
>W dniu 2014-10-27 o 17:50, Kżyho pisze:
>> Czołem!
>>
>> Mam mieć niedługo zainstalowany kocioł gazowy kondensacyjny Junkers
>> CERAPUR SMART ZSB 14-3C.
>> Kiedyś już zakupiłem do poprzedniego, elektrycznego kotła sterownik
>> Euroster 2006 (na razie leże na półce niepodłączony).

Ja mam klasyczny kocioł Euromaxx 2F i tylko sterownik Junkersa daje
właściwe regulacje. Przy kondensacyjnych z zasobnikiem to nie ma szans, aby
pracował jakiś podmieniony programator.
T.

Kżyho

unread,
Oct 30, 2014, 9:17:33 AM10/30/14
to
W dniu 2014-10-27 o 17:50, Kżyho pisze:
Panowie, nikt nic więcej nie napisze?

Pzdr

Baczek

unread,
Oct 30, 2014, 12:34:31 PM10/30/14
to
W dniu 2014-10-27 o 17:50, Kżyho pisze:
> Czołem!
>
> Mam mieć niedługo zainstalowany kocioł gazowy kondensacyjny Junkers
> CERAPUR SMART ZSB 14-3C.
> Kiedyś już zakupiłem do poprzedniego, elektrycznego kotła sterownik
> Euroster 2006 (na razie leże na półce niepodłączony).
>
> *Pytanie nr 1*
> Czy do tego pieca ten sterownik będzie OK?
> Czy raczej lepszym rozwiązaniem jest dokupić jakiś inny sterownik, być
> może Junkersa również? Tylko ten pewnie będzie drogi... :/
>
> Jakieś za i przeciw? Bo zanim kupiłem Eurostera to niby dużo pochlebnych
> opinii o nim się naczytałem...
Nie będzie działał. Euroster działa 0/1, ma jakiś przekaźnik który jest
zwarty/rozwarty
przy zadanej temperaturze. Sterownik do Junkersa działa na jakiejś
szynie danych.

Dupek Żołędas

unread,
Nov 1, 2014, 2:36:24 PM11/1/14
to
Napisze.
Kocioł Cerapur Smart może współpracować z dwustanowym regulatorem, ale
jest to bez sensu. Należy kupić sterownik Junkers FW100 lub FW120 lub
FW200 pracujący na magistrali Heatronic. W komplecie ze sterownikiem
będzie czujnik temperatury zewnętrznej. Dokupić należy czujnik
temperatury zasobnika.Cena takiego sterownika to ok.600 złotych.
Powtórzę. Nie należy "oszczędzać" na sterowniku.

Instalator gada głupoty. Kondensacja nie jest zawsze. Jest tylko wtedy
kiedy temperatura powrotu nie przekracza 40 st. Powyżej tej temperatury
kocioł pracuje bez kondensacji jak zwykły kocioł bez kondensacji. Fizyka.
Jak tanio rozwiążesz zagadnienie podłogówka /kaloryfery ?

Marek

unread,
Nov 3, 2014, 8:57:24 AM11/3/14
to
Kup dedykowany Junkersa.
Inne nie maja sensu przy takim kotle.

--
Marek
echo qavio.d...@kqamp.csq | tr a-di-rs-ze-h a-z

Kżyho

unread,
Nov 3, 2014, 9:22:10 AM11/3/14
to
W dniu 2014-11-01 o 19:36, Dupek Żołędas pisze:
> Napisze.
> Kocioł Cerapur Smart może współpracować z dwustanowym regulatorem, ale
> jest to bez sensu. Należy kupić sterownik Junkers FW100 lub FW120 lub
> FW200 pracujący na magistrali Heatronic. W komplecie ze sterownikiem
> będzie czujnik temperatury zewnętrznej. Dokupić należy czujnik
> temperatury zasobnika.Cena takiego sterownika to ok.600 złotych.
> Powtórzę. Nie należy "oszczędzać" na sterowniku.

Też już do tego doszedłem dokształcając się w internecie, że Euroster
niestety nie bardzo spełni zadanie :(

> Jak tanio rozwiążesz zagadnienie podłogówka /kaloryfery ?

Nie znam się na tym za dobrze. Generalnie mam już istniejącą instalację,
która dotychczas była ogrzewana kotłem, ale elektrycznym (+ zasobnik 120 l).
Teraz dorzucam do tego kocioł gazowy, ale tak, żeby w razie czego móc
przełączyć zawory i awaryjnie nadal korzystać ze starego kotła
elektrycznego.
Kocioł gazowy ma też używać obecnego zasobnika.
Rozdział podłogówka/kaloryfery u mnie jest na tej samej rurze
wychodzącej z pieca. Następnie kaloryfery mają swój rozdzielacz. Dla
podłogówki najpierw jest głowica z kapilarą sterująca temperaturą wody
zasilającą, a następnie rozdzielacz dla kilku pętli podłogówki.
Brak mieszaczy, jakichś dodatkowych pomp itp.

Nie wiem czy to jest dobrze, niedobrze, poprawnie czy nie, ale jakoś
działało do tej pory (instalację robił jeszcze poprzedni właściciel domu).

Dupek Żołędas

unread,
Nov 3, 2014, 6:15:13 PM11/3/14
to
No tak ten-tego raczej.
Piece Junkersa są wg mnie bardzo dobre (nb. Junkers to grupa
Bosch).Poleciłbym kupienie używanego zasobnika do ciepłej wody f-my
Viessmann. Z nierdzewki. Warto. Zasobnik taki na allegro (160l) to ok.
1300zł (Verticell lub Horicell raczej z podwójnym płaszczem niż z
wężownicą, nie kupować Rudocell ani emaliowanych).Taki nierdzewny
zasobnik to już na wieki wieków...:-).
Skoro już rzuciłeś się na Cerapur Smart to resztę też wypadałoby zrobić
z głową.

pzdr.

Kżyho

unread,
Nov 4, 2014, 4:44:27 AM11/4/14
to
W dniu 2014-11-04 o 00:15, Dupek Żołędas pisze:
Ale co nie jest z głową w takim razie?
Bo np. kwestia mieszaczy wcale nie jest jednoznaczna, że muszą być, z
tego co czytałem, również na tej grupie. Kolega Slawos bodajże też ma
taką maksymalnie prostą instalację i był zadowolony.

Dupek Żołędas

unread,
Nov 4, 2014, 2:51:33 PM11/4/14
to
Wiesz...mam przyjaciela, inżynier elektronik jako i ja, zainstalowałem
mu nowy kocioł Junkersa, sterownik FW120,czujniki, zasobnik Viessmanna.
A on i tak lata do piwnicy i wylacza na kotle żeby
przyoszczędzić..:-)))).No i nie da rady mu wytłumaczyć ,że to bez sensu.
Sterownik FW200 ma możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi więc
coś tam dokładając można z pewnością sterować oddzielnie podłogówką
oddzielnie grzejnikami.Gdyby oczywiście chcieć to zrobić zgodnie z
zasadami sztuki.

nom

unread,
Nov 4, 2014, 3:02:07 PM11/4/14
to

Użytkownik "Marek" <marr...@gmail.pl> napisał w wiadomości
news:m381jv$n76$1...@speranza.aioe.org...
> Kup dedykowany Junkersa.
> Inne nie maja sensu przy takim kotle.

Dlaczego nie mają?
Ustawia na kotle na "sztywno" temperaturę zasilania CO, np. 40*C a
regulatorem pokojowym programuje sobie godziny pracy, np. w nocy może
obnizyć temp.
Jedyne wada, że podłoga w nocy może być zimna, ale i tak przecież w nocy
nikt nie chodzi. :-)
No i duża bezwładność podłogówki powoduje, że trzeba to uwzględnić w czasach
pracy dzień/noc. :-)
Pogodówka zmienia tylko temperaturę zasilania w zależności od temp.
zewnętrznej według zadanej krzywej, ale można sobie samemu to robić. :-)
Tak więc regulator pogodowy nie jest konieczny, zresztą pewnie są głowice
termostatyczne w pokojach. :-)

Dupek Żołędas

unread,
Nov 4, 2014, 3:28:28 PM11/4/14
to
W dniu 04-11-14 21:02, nom pisze:
Dlatego nie mają, że działają na zasadzie włącz/wyłącz, a nie modulując
palnik dopasowując jego moc do przewidywanego zapotrzebowania. Dlatego
nie mają, że nie regulują temperatury c.w.u, dlatego nie mają , że nie
sterują dezynfekcją zasobnika, dlatego nie mają, że nie można
programować dobowych/tygodniowych zmian c.w.u., dlatego nie mają , że
nie sterują pracą pompy obiegowej c.o., dlatego nie mają ,że nie sterują
pracą pompy cyrkulacyjnej c.w.u. itd.
DLATEGO NIE MAJĄ...
Dlatego nie mają, że sterowniki FW wraz z kotłami wyposażonymi w
kontrolery Heatronic3 i 4 stanowią pewną logiczną całość tworzącą system
grzewczy.
Oczywiście jeśli kto lubi można sterować kotłem za pomocą wsadzania i
wyciągania wtyczki z gniazdka.

Ja to tylko szampan i kawior.
A tak naprawdę ?
Tak naprawdę to wódka i ogórki...


nom

unread,
Nov 5, 2014, 2:44:44 PM11/5/14
to

Użytkownik "Dupek Żołędas" <smiercko...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:545936eb$0$12624$6578...@news.neostrada.pl...

> Dlatego nie mają, że działają na zasadzie włącz/wyłącz, a nie modulując
> palnik dopasowując jego moc do przewidywanego zapotrzebowania.

Bzdury piszesz, podstawowy sterownik w kotle zapewnia modulację palnika, nie
potrzeba do tego pogodówki.


> Dlatego nie mają, że nie regulują temperatury c.w.u, dlatego nie mają , że
> nie sterują dezynfekcją zasobnika, dlatego nie mają, że nie można
> programować dobowych/tygodniowych zmian c.w.u., dlatego nie mają , że nie
> sterują pracą pompy obiegowej c.o., dlatego nie mają ,że nie sterują pracą
> pompy cyrkulacyjnej c.w.u. itd.

Też bzdura, podstawowy sterownik kotła to zapewnia, zapoznaj się z
dokumentacją kotła!

Dupek Żołędas

unread,
Nov 5, 2014, 6:18:55 PM11/5/14
to
To sobie kup sterownik on/off za 100 złotych i się zachwycaj....:-))).
Twoja wola.

[zazwyczaj nie gadam z idiotami i teraz nie uczynię wyjątku]

Marek

unread,
Nov 6, 2014, 2:47:35 AM11/6/14
to
> Też bzdura, podstawowy sterownik kotła to zapewnia, zapoznaj się z
> dokumentacją kotła!

Na tym kotle mozna ladnie oszczedzac. Na obecna chwile kupilbym ten sam
kociol.
Bez pogodowki i FW100 lub 200 nie da sie w pelni wykorzystac jego
mozliwosci.
Po temacie.

Kżyho

unread,
Nov 24, 2014, 1:39:23 PM11/24/14
to
W dniu 2014-10-27 o 17:50, Kżyho pisze:
A takie jedno jeszcze pytanie.
Jak ten kocioł działa w momencie gdy nie ma żadnego sterownika typu te FW?
Używana jest też modulacja wtedy czy nie?
Temperatury rozumiem jakimiś pokrętłami czy czymś na piecu się ustawia?

Pzdr

Dupek Żołędas

unread,
Nov 28, 2014, 7:00:54 AM11/28/14
to
W dniu 24-11-14 19:39, Kżyho pisze:

> A takie jedno jeszcze pytanie.
> Jak ten kocioł działa w momencie gdy nie ma żadnego sterownika typu te FW?
> Używana jest też modulacja wtedy czy nie?
> Temperatury rozumiem jakimiś pokrętłami czy czymś na piecu się ustawia?
>
> Pzdr
Działa. Ma pomiar na wejściu powrotu i na wyjściu do sieci. Dobiera moc
w zależności od różnicy temperatury żądanej i osiągniętej.
Użytkownik/instalator ustala też w setupie maksymalną moc kotła.
Ale, powtórzę, sensowne korzystanie z tego kotła absolutnie wymaga
zastosowania kontrolera serii FW.

z.