Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Zasilanie nagrzewnicy wodnej w ciepla wode

0 views
Skip to first unread message

Patryk

unread,
Aug 24, 2004, 2:47:52 AM8/24/04
to
Witam
Czy znacie moze sposob dobrania wielkosci kotla nagrzewajacego wode ktora
miala by byc dalej wykorzystywana w nagrzewnicy wodnej do ogrzania
powietrza, a przez to rowniez budynku. Nagrzewnica ma wydolnosc okolo 1 m3
na godzine. Zaznaczam ze ta nagrzewnica nie musiala by chodzic az godzine,
wydaje mi sie ze tylko kilka minut aby caly czas utrzymywac stala
temperature. Do tego potrzeba wody o temperaturze 60 stopni C. Czy sa jakies
sposoby na wyliczenie pojemnosci i mocy kotla ? Moc maksymalna nagrzewnicy
to 48 kW.
Pozdrawiam

--
// Patryk Jakóbiak \\
// p_jak...@orca.mila.edu.pl \\
// GG #582860 | Registered Linux User #272497 \\


Makwi

unread,
Aug 24, 2004, 8:45:01 AM8/24/04
to

Użytkownik "Patryk" <p_jak...@orca.mila.edu.pl> napisał w wiadomości
news:cgeq6k$lp6$1...@atlantis.news.tpi.pl...


> Witam
> Czy znacie moze sposob dobrania wielkosci kotla nagrzewajacego wode ktora
> miala by byc dalej wykorzystywana w nagrzewnicy wodnej do ogrzania
> powietrza, a przez to rowniez budynku. Nagrzewnica ma wydolnosc okolo 1 m3
> na godzine. Zaznaczam ze ta nagrzewnica nie musiala by chodzic az godzine,
> wydaje mi sie ze tylko kilka minut aby caly czas utrzymywac stala
> temperature. Do tego potrzeba wody o temperaturze 60 stopni C. Czy sa
jakies
> sposoby na wyliczenie pojemnosci i mocy kotla ? Moc maksymalna nagrzewnicy
> to 48 kW.
> Pozdrawiam

Mam również taki sam problem i podczepiam się pod to pytanie. Nagrzewnice
(jeśli mamy te same) mają bardzo małą pojemność wodną - chyba 8 litrów w
nagrzewnicy. Skoro nagrzewnica ma moc 48kW to na logike kociołek powinien
mieć moc podobną - ale jak odpalimy powiedzmy kociołek na drewno o mocy 40
kW do ogrzania ok 20 litrów wody (nagrzewnica + rury doprowadzające) to się
wszystko będzie gotowalo ??????
Jaką więc dobrać moc kotła??

pzdr

Makwi


RobertR

unread,
Aug 24, 2004, 10:29:12 AM8/24/04
to
Makwi wrote:

Mam ten sam problem - jeszcze go nie rozwiazałem więc również czekam na
pomoc - a przy okazji jaką macie nagrzewnicę i do jakiego domu?

Znalazłem taki programik do doboru wymienników cieplnych - może w czymś
pomorze: http://www.konwektor.pl/download/wymien2.zip

--
Z pozdrowieniami
RobertR.

PS. Pisząc do mnie wytnij iksy z adresu.

Patryk

unread,
Aug 24, 2004, 11:28:48 AM8/24/04
to
Użytkownik "Makwi" <ma...@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:cgfd91$f6g$1...@news.onet.pl...

>
> Mam również taki sam problem i podczepiam się pod to pytanie. Nagrzewnice
> (jeśli mamy te same) mają bardzo małą pojemność wodną - chyba 8 litrów w
> nagrzewnicy. Skoro nagrzewnica ma moc 48kW to na logike kociołek powinien
> mieć moc podobną - ale jak odpalimy powiedzmy kociołek na drewno o mocy 40
> kW do ogrzania ok 20 litrów wody (nagrzewnica + rury doprowadzające) to
się
> wszystko będzie gotowalo ??????
> Jaką więc dobrać moc kotła??
>


Witam
Moja nagrzewnica ma pojemnosc 2 litrow. Rowniez mi wydawalo sie iz moc kotla
musi byc taka sama, ale teraz jestem innego zdania. Moja nagrzewnica
potrzebuje przeplywu wody okolo 1 m3/h. Tak wiec majac kociol 100l nagrzany
do 60 stopni C starczy on na 6 minut. Zwazywszy jednak iz woda nie wychlodzi
sie az tak bardzo, bo mysle ze po przeplynieciu przez nagrzewnice straci
tylko kilka stopni, np. 5, totez kociol o mocy 2 kW starczy na 15-20 minut
pracy. Po tym czasie woda zapewne bedzie juz chlodna. Zastanawiam sie jednak
czy w zamknietym pomieszczeniu nagrzewnica podtrzymujaca temperature bedzie
dlugo chodzila i jak czesto bedzie sie wlaczala. Moze wystarczy wlasnie te
kilka minut pracy. Pozniej gdy nie bedzie grzala, woda zdazy sie ogrzac i
bedzie gotowa do ponownego uzycia.

Patryk

unread,
Aug 24, 2004, 11:32:24 AM8/24/04
to
Użytkownik "RobertR" <Robert...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cgfjah$8b6$1...@news2.ipartners.pl...

> Makwi wrote:
>
> > Użytkownik "Patryk" <p_jak...@orca.mila.edu.pl> napisał w wiadomości
> > news:cgeq6k$lp6$1...@atlantis.news.tpi.pl...
> >
> >
> Mam ten sam problem - jeszcze go nie rozwiazałem więc również czekam na
> pomoc - a przy okazji jaką macie nagrzewnicę i do jakiego domu?
>
> Znalazłem taki programik do doboru wymienników cieplnych - może w czymś
> pomorze: http://www.konwektor.pl/download/wymien2.zip
>

Ja zastanawiam sie nad produktami firmy euroheat - www.euroheat.pl Na
glownej stronie jest link rowniez do ciekawego kalkulatora, z tym ze ja ta
nagrzewnice planuje wykorzystac do ogrzewania hali.

Kamil S.

unread,
Aug 25, 2004, 7:52:42 PM8/25/04
to
Użytkownik "Patryk" <p_jak...@orca.mila.edu.pl> napisał w wiadomości
news:cgfmtd$lgi$1...@atlantis.news.tpi.pl...

---
Chętnie dobiorę kocioł i optymalny schemat regulacji w każdym z przypadków.
Istotne jest, aby układ grzewczy dobrze przemyśleć, bo że po podłączeniu
kotła będzie cośtam grzało i będzie dość ciepło, to wie każdy. Pytanie tylko
ile to będzie potem kosztowało w eksploatacji.

Doświadczenie uczy, że czasami kawałek rurki i jakiś zawór tam mogą zdziałać
cuda w sensie ekonomii działania układu i późniejszych kosztów.

Potrzebne będa dokładne dane..

Pozdrawiam,


Makwi

unread,
Aug 25, 2004, 10:58:49 PM8/25/04
to

> ---
> Chętnie dobiorę kocioł i optymalny schemat regulacji w każdym z
przypadków.
> Istotne jest, aby układ grzewczy dobrze przemyśleć, bo że po podłączeniu
> kotła będzie cośtam grzało i będzie dość ciepło, to wie każdy. Pytanie
tylko
> ile to będzie potem kosztowało w eksploatacji.
>
> Doświadczenie uczy, że czasami kawałek rurki i jakiś zawór tam mogą
zdziałać
> cuda w sensie ekonomii działania układu i późniejszych kosztów.
>
> Potrzebne będa dokładne dane..


Powiedz co ci jest dokładnie potrzebne ..... wszystko napisze..

pzdr

Makwi


RobertR

unread,
Aug 26, 2004, 6:26:10 AM8/26/04
to
>
> ---
> Chętnie dobiorę kocioł i optymalny schemat regulacji w każdym z przypadków.
> Istotne jest, aby układ grzewczy dobrze przemyśleć, bo że po podłączeniu
> kotła będzie cośtam grzało i będzie dość ciepło, to wie każdy. Pytanie tylko
> ile to będzie potem kosztowało w eksploatacji.
>
> Doświadczenie uczy, że czasami kawałek rurki i jakiś zawór tam mogą zdziałać
> cuda w sensie ekonomii działania układu i późniejszych kosztów.
>
> Potrzebne będa dokładne dane..
>
> Pozdrawiam,
>
>
Ja również potrzebuję pomocy bo nie znalazłem nikogo kto by coś takiego
już wcześniej robił.
Na razie mam zakupione i zainstalowane kanały nawiewne i wywiewne z
ocieplonych rur "spiro" Sonnoconnect i kominek Tarnawy 18kW z
doprowadzonym powietrzem do spalenia z zewnątrz.
Dom bardzo dobrze ocieplony o objętości 500m3 + zwykle nie ogrzewana
piwnica i garaz 200m3.
Do tego potrzebuję nagrzewnicy z wentylatorem - poczatkowo myślałem o
http://www.vtsclima.com/pl/di_hang_p230.html lub
http://www.konwektor.pl/index1.html do tego jakiś piec gazowy
jednofunkcyjny. Jak starczy kasy to dołożyłbym jakiś tani rekuperator np
http://www.tywent.com.pl/Polish/internet/PDF_strona74.htm.
To tyle teori bo jak to wszysko poskładać do kupy by sprawnie i
ekonomiczne chodziło to nie mam pojęcia.
konkretnie to nie wiem:
Jaka nagrzewnica - moc, wielkość, ... ?
Jaki wentylator nadmuchowy ?
Jaki piec ?
Jaki regulator, sterownik, ... ?

Dla mnie laika to jest skomplikowane, ale może dla kogoś kto się tym
zajmuje na codzień to standardowy przypadek.

Patryk

unread,
Aug 26, 2004, 10:42:19 AM8/26/04
to
----- Original Message -----
From: "Kamil S." <ano...@forum.pl>
Newsgroups: pl.misc.budowanie
Sent: Thursday, August 26, 2004 1:52 AM
Subject: Re: Zasilanie nagrzewnicy wodnej w ciepla wode


> Chętnie dobiorę kocioł i optymalny schemat regulacji w każdym z
przypadków.
> Istotne jest, aby układ grzewczy dobrze przemyśleć, bo że po podłączeniu
> kotła będzie cośtam grzało i będzie dość ciepło, to wie każdy. Pytanie
tylko
> ile to będzie potem kosztowało w eksploatacji.
>
> Doświadczenie uczy, że czasami kawałek rurki i jakiś zawór tam mogą
zdziałać
> cuda w sensie ekonomii działania układu i późniejszych kosztów.
>
> Potrzebne będa dokładne dane..
>


Witam.
Moja nagrzewnica ma moc 48kW, wydajnosc 3600 m3/h, zapotrzebowanie na wode
okolo 1 m3/h o temperatuerze okolo 80 stopni C.

Patryk

unread,
Aug 27, 2004, 10:32:25 AM8/27/04
to
Użytkownik "Patryk" <p_jak...@orca.mila.edu.pl> napisał w wiadomości
news:cgksuh$am9$1...@atlantis.news.tpi.pl...


Ewentualna odpowiedz bardzo prosze przeslac na adres a...@poczta.onet.pl gdyz
moje nie dziala z przyczyn ode mnie niezaleznych.

--
// Patryk Jakóbiak \\
// p_jak...@orca.mila.edu.pl \\

0 new messages