Czy cos sie zmienilo w przepisach dot. instalacji gazowej?

0 views
Skip to first unread message

Piotr

unread,
Jul 3, 2008, 3:47:18 AM7/3/08
to
Witam wszystkich
Czy cos ostatnio zmienilo sie w przepisach dotyczacych montazu wewnetrznej
instalacji gazowej? Chodzi mi o instalacje do gazu ziemnego - rury nadal
musza isc na zawnatrz scian czy nie? Kolega cos mi wspomnial o takich
zmianach ale googlalem i nic takiego nie znalazlem. Moze ktos wie cos
wiecej?

Piotr

Michal Jankowski

unread,
Jul 3, 2008, 4:37:10 AM7/3/08
to
"Piotr" <p_1...@tlen.pl> writes:

> wewnetrznej instalacji gazowej? Chodzi mi o instalacje do gazu
> ziemnego - rury nadal musza isc na zawnatrz scian czy nie?

Nigdy nie musiały...

MJ

Piotr

unread,
Jul 3, 2008, 5:11:09 AM7/3/08
to
>> wewnetrznej instalacji gazowej? Chodzi mi o instalacje do gazu
>> ziemnego - rury nadal musza isc na zawnatrz scian czy nie?
>
> Nigdy nie musiały...
>

Nie wiem skad masz informacje ale wytyczne sa nastepujace:


Rozprowadzenie przewodów gazowych wewnątrz budynku należy wykonać,
zachowując następujące zasady:

- rury należy prowadzić po wierzchu ścian; w szczególnych wypadkach
dopuszcza się ułożenie ich za wentylowanym ekranem;
- powinno się unikać prowadzenia przewodów przez pomieszczenia mieszkalne;
- rury przebiegające przez pomieszczenia bez okien lub bez wentylacji trzeba
umieścić w rurze stalowej osłonowej bez szwu;
- nie wolno prowadzić przewodów gazowych w kanałach wentylacyjnych,
dymowych, w bruzdach ścian i w odległości mniejszej niż 25 cm od kanałów
spalinowych;
- rury z gazem należy prowadzić co najmniej 10 cm nad innymi instalacjami
(to zastrzeżenie dotyczy gazu, którego gęstość jest mniejsza od powietrza,
czyli gazu ziemnego);
- jeśli konieczne jest skrzyżowanie przewodu gazowego z inną instalacją,
odległość między nimi musi wynosić co najmniej 2 cm;
- rurociągi należy układać z wykorzystaniem samokompensacji (na przykład
unikać długich prostych odcinków);
- odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba
zabezpieczyć rurami osłonowymi.

Michal Jankowski

unread,
Jul 3, 2008, 6:56:14 AM7/3/08
to
"Piotr" <p_1...@tlen.pl> writes:

> Nie wiem skad masz informacje ale wytyczne sa nastepujace:

Nie wiem, skąd masz "wytyczne", ja znam urzędowy przepis:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

DU 75 z 2002 r

§ 165. 1. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach
należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na
pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich
także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji -
łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów.
Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych,
jest zabronione.

MJ

Piotr

unread,
Jul 3, 2008, 8:00:17 AM7/3/08
to
> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
> sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
> usytuowanie.
>
> DU 75 z 2002 r
>
> § 165. 1. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach
> należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na
> pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich
> także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub
> wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji -
> łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów.
> Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych,
> jest zabronione.
>
> MJ

Dzieki za info

Piotr

0 new messages