Czy każdy pion kanalizacyjny musi byc odpowietrzony, czyli posiadać
wyprowadzenie ponad połać dachu?
W planie mojego domu są trzy takie piony kanalizacyjne. Zastanawiam się, czy
nie można ich zebrać w jedną rurę i zrobić jedną dziurę w dachu zamiast
trzech?
Co o tym sądzicie?


Einstein

unread,
Apr 2, 2012, 7:45:51 AM4/2/12
to
W dniu 2012-04-02 12:07, jurekk pisze:
> Czy ka�dy pion kanalizacyjny musi byc odpowietrzony, czyli posiada�
> wyprowadzenie ponad po�a� dachu?
> W planie mojego domu s� trzy takie piony kanalizacyjne. Zastanawiam si�, czy
> nie mo�na ich zebra� w jedn� rur� i zrobi� jedn� dziur� w dachu zamiast
> trzech?
> Co o tym s�dzicie?
>
>

Witaj
Może jakiś rysunek poglądowy mógłbyś przedstawić
Pozdrawiam

Jackare

unread,
Apr 2, 2012, 10:38:24 AM4/2/12
to
Użytkownik "jurekk" <jur...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jlbto3$q42$1...@inews.gazeta.pl...
da sie wszystko, natomiast przepisy nakazują by każdy pion był odpowietrzony
indywidualnie i pełną średnicą

Andrzej S

unread,
Apr 2, 2012, 11:58:29 AM4/2/12
to
W dniu 2012-04-02 16:38, Jackare pisze:
>>
>
> da sie wszystko, natomiast przepisy nakazują by każdy pion był
> odpowietrzony indywidualnie i pełną średnicą

Ciekawe co lezy u podstaw. Mam piony spiete, odpowietrzenie
na dach rurka fi=50 i wszystko wydaje sie dzialac jak nalezy.

Za to jak nie bylo odpowietrzenia - wyloty rur byly zatkane
szmatami - na podwórku jechalo szambem.

pozdr
--
A S

Budyń

unread,
Apr 2, 2012, 12:10:55 PM4/2/12
to
Użytkownik "Jackare" <1...@tralala.com.pl> napisał w wiadomości
news:jlcdki$lbp$1...@node2.news.atman.pl...
> da sie wszystko, natomiast przepisy nakazują by każdy pion był
> odpowietrzony indywidualnie i pełną średnicą


masz przepis taki? bo chetnie bym zrobił u siebie takie wspólne
odpowietrzenie, moge dac wiekszą srednice, tu nie ma problemu.


b.

olo...@gazeta.skasuj-to.pl

unread,
Apr 2, 2012, 12:38:28 PM4/2/12
to
jurekk <jur...@gazeta.pl> napisał(a):
możesz spiąć w jedną rurę i odpowietrzyć
zasada polega na tym samym jak wylewanie wody z butelki PET jak zrobisz
dziurę w dnie tej butelki i odwrócisz zeby wylewać wodą normalne ze ta
dziurka bedzie odpowietrzeniem i łatwiej bedzie woda wypływać ponieważ nie
bedzie podciśnienia
to odpowietrzenie jest ważne w pionach kilku pięter ponieważ kiedy woda spada
z dużej wysokości w bloku czy wiezowcu może powodować zasysanie wody z
syfonów co jest normalne kiedy woda spada całym przekrojem tworzy powyżej
podciśnienie i w taki sposób zasysa wodę z syfonów dlatego robi się
odpowietrzenie
jak masz niskie piony to zepnij je w jedną rurę i zrób jedno wyjście ponad
dach
jak masz dom parterowy to odpowietrzenia nie trzeba robić wcale bo woda nie
spada w pionie poza tym jak są duże przekroje rur odpływowych to jeszcze
lepiej bo wtedy woda spływająca nie wypełnia całego przekroju
odpowietrzenie to coś takiego jak nalewasz wódeczkę do kielonków z butelki
leci łatwiej jak jest odpowietrzenie kiedy wypływa całym przekrojem a
trudniej jak nie ma odpowietrzenia

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

s_13

unread,
Apr 3, 2012, 2:42:58 AM4/3/12
to
> jak masz dom parterowy to odpowietrzenia nie trzeba robić wcale bo woda
> nie
> spada w pionie

ale jeszcze trzeba wentylować szambo, oczyszczalnię, czy też kanalizację z
ulicy, kominek na dachu pełni właśnie taką funkcję, wszystkie smrodki
wyprowadza ponad dach, gdyby chodziło tylko o niezasysanie, to wystarczyły
by zawory napowietrzające

pozdrawiam
s_13

Macios

unread,
Apr 3, 2012, 2:48:40 AM4/3/12
to
W dniu 2012-04-02 16:38, Jackare pisze:
Ja swego czasu (za 2 lata temu) wyczytałem, że może być połową przekroju.


--
Macios
Kiełczów

olo...@gazeta.skasuj-to.pl

unread,
Apr 3, 2012, 3:54:43 AM4/3/12
to
s_13 <s_...@interia.pl> napisał(a):
wentylowanie szamba nie jest realizowane przez odpowietrzenie pionu
odpowietrzenie pionu jest po to zeby nie waliło w mieszkaniu kiedy podczas
długiego nieuzywania zlewu z syfonu woda wyparuje wówczas smród nie dostaje
się do mieszkania lecz jest wywiewane władnie ospowietrzeniem i wentylacją
samo szambo nie wymaga wentylacji poza tym pewnie szambo ma swoją wentylację
a jak nie wentylację to otwory które wentylację przez kominek eliminują
zobacz ze w miescie włazy kanalizacji mają otwory więc wentylację własną

Jackare

unread,
Apr 3, 2012, 3:58:56 AM4/3/12
to
Użytkownik "Budyń" <bud...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jlcj2h$d7m$1...@inews.gazeta.pl...
rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Artykuł sobie znajdziesz

Jackare

unread,
Apr 3, 2012, 4:01:30 AM4/3/12
to
Użytkownik <olo...@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:jleac3$881$1...@inews.gazeta.pl...

> wentylowanie szamba nie jest realizowane przez odpowietrzenie pionu
> odpowietrzenie pionu jest po to zeby nie waliło w mieszkaniu kiedy podczas
> długiego nieuzywania zlewu

jest realizowane. Przez między innymi piony jest także usuwany zbierający
się w szambie (i kanalizacji także) biogaz zawierający m.in metan.

Budyń

unread,
Apr 3, 2012, 4:09:02 AM4/3/12
to
Użytkownik "Jackare" <1...@tralala.com.pl> napisał w wiadomości
news:jleajf$l89$1...@node2.news.atman.pl...
> rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny
> odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
> Artykuł sobie znajdziesz


2.Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów
wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach
urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu
wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń,
2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:
a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie
odpływowym,
b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.


czyli wyprowadzam nad dach tylko ostatni pion a pozostałe podłączam do niego
nazwając to podłączenie "urządzeniami" wg pkt 1.




b.

s_13

unread,
Apr 3, 2012, 4:33:42 AM4/3/12
to
> samo szambo nie wymaga wentylacji poza tym pewnie szambo ma swoją
> wentylację
> a jak nie wentylację to otwory które wentylację przez kominek eliminują

gazy muszą mieć jakieś ujście... i najlepiej jakby to było wysoko, wtedy idą
wprost do atmosfery, a nie snują się wokół domu...
a otwory czy kominki przy szambie, oczyszczalni, to wlot powietrza, a że
jest niżej niż wylot na dachu, to grawitacja robi swoje...

> zobacz ze w miescie włazy kanalizacji mają otwory więc wentylację własną

wentylacja to wlot i wylot... a miejska kanalizacja ogólnospławna wymaga
drożnej wentylacji właśnie w domach ponad dachem...

pozdrawiam
s_13

Jackare

unread,
Apr 4, 2012, 3:30:48 AM4/4/12
to
Użytkownik "Budyń" <bud...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jleb6v$9fl$1...@inews.gazeta.pl...
O ile pion kuchenny to pikuś to piony odprowadzajace scieki z wc
wentylowałbym każdy z osobna. A Wy róbcie jak chcecie - ja tam nie będę
mieszkać :))
Zresztą, co to za kosmiczny problem z tą wentylacją?

Doświadczenia ostatnich 100 może i 200 lat budowania mówią żeby wentylować
piony aby uniknąć skażeń, przykrych zapachów, problemów z odpływami i
gromadzenia metanu.

Ostatnie zaś lata budowania zwłaszcza w PL rodzą tendencję żeby przede
wszystkim było ładnie, potem tanio a na końcu dopiero dobrze. Wszystkie
instalacje się ukrywa itd a gdy jakakolwiek awaria - trzeba pół domu
rozwalić i dopiero wtedy jest problem.
Zresztą - co mnie to. Ja daję rok gwarancji na jakość swoich prac. Przy
obecnych materiałach, zwłaszcza kupowanych przez inwestora i "patentach"
budowlanych rok powinno wszystko wytrzymać. Potem mnie to już nie obchodzi.
> b.


Budyń

unread,
Apr 4, 2012, 3:59:05 AM4/4/12
to
Użytkownik "Jackare" <1...@tralala.com.pl> napisał w wiadomości
news:jlgtao$c3n$1...@node2.news.atman.pl...
> Zresztą, co to za kosmiczny problem z tą wentylacją?

musze dach dziurawic w kilku miejscach zamiast w jednym, to jedyny argument
zeby zrobic inaczej

> wszystkim było ładnie, potem tanio a na końcu dopiero dobrze. Wszystkie
> instalacje się ukrywa itd a gdy jakakolwiek awaria - trzeba pół domu
> rozwalić i dopiero wtedy jest problem.

połączenie odpowietrzenia tych pionów będzie na nieużytkowym poddaszu, nad
jętkami, będzie dostępne od ręki gdyby co.



b.


Kris

unread,
Apr 4, 2012, 5:45:34 AM4/4/12
to
W dniu środa, 4 kwietnia 2012, 09:59:05 UTC+2 użytkownik Budyń napisał:
> Użytkownik "Jackare" <1...@tralala.com.pl> napisał w wiadomości
> news:jlgtao$c3n$1...@node2.news.atman.pl...
> > Zresztą, co to za kosmiczny problem z tą wentylacją?
>
> musze dach dziurawic w kilku miejscach zamiast w jednym, to jedyny argument
> zeby zrobic inaczej
A gdyby zrobić jeden dodatkowy komin/kanał wentyalcyjny i tam dać wszystkie odpowietrzenia?

Adams

unread,
Apr 4, 2012, 8:25:12 AM4/4/12
to

Użytkownik "Jackare" <1...@tralala.com.pl> napisał w wiadomości
news:jlgtao$c3n$1...@node2.news.atman.pl...
Witam :-)

> O ile pion kuchenny to pikuś to piony odprowadzajace scieki z wc
> wentylowałbym każdy z osobna. A Wy róbcie jak chcecie - ja tam nie będę
> mieszkać :))
> Zresztą, co to za kosmiczny problem z tą wentylacją?

Wyluzuj ;-)

Najczesciej pion kucheny jest wspolny z lazienka na pietrze,
mowimy tu o budownictwie jednorodzinnym .


pozdrawiam
Adams