Robert
--
---------------------------
Robert
Chm... nie dokońca rozumiem o co chodzi, bo nomenklatura chyba
niestandardowa. Ale jeśli rozumiem, to ty chcesz wentylować grawitacyjnie WC
i iłazienke jednym kanałem. Jeśli tak, to nie ma problemu. Kanał zamiast
murować może być blaszany. Oczywiście do wentylacji grawitacyjnej/naturalnej
powinien być w miarę możliwości prosty. Kratka i prosto jak strzelił na
dach.
Wywietrzaki dachowe (jako urządzenia wspomagające wentylację naturalną)
dobiera się nie na powierzchnię, tylko na wymaganą wydajność przy założonej
prędkości wiatru (zdaje się 2,5 m/s). Wywietrzaki są produkowane do
wielkości fi 1000. Wywietrzak cylindryczny o tej średnicy ma wydajność
nominalną 3400 m3/h, więc mógł byś sobie zrobić niezłą wichure w kibelku
jakbyś chciał :-) Jak widać, nie ma specjalnie ograniczeń.
Zetka to kanał który służy do pobierania powietrza z np. 1,5 m nad
terenem i wpuszczania go do pomieszczenia tuż nad posadzką. W żadnym wypadku
czegoś takiego nie rób w domku, a szczególnie w łazience. Chyba, że "zetka"
to zoś zupełnie innego wg tego Twojego kolegi.
________________________________-___________MAT_________