Proszę o podpowiedź. Zleciłem opracowanie adaptacji projektu gotowego, ale
nie ufam do końca człowiekowi, który to robi i chciałbym go sprawdzić. Mam
zamiar zrezygnować z komina, który jest przewidziany na granicy łazienki i
wc, ponieważ pomieszczenia te będą połączone, zdecydowałem się na piec z
zamkniętą komorą spalania. Komin po prostu tu nie pasuje, a poza tym nie
uważam, żeby tylko w celu zapewnienia wentylacji warto było budować 5m komin
a wcześniej robić pod niego fundament. I w związku z tym moje pytanie - jak
zrobić tę wentylację zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną. Mój znajomy ma
podobną sytuację (z tym, że u niego w łazience komina nie było nawet w
projekcie) i sprawa została załatwiona za pomocą tzw. zetki. Czy to
wystarcza? Czy są jakieś przepisy np. max ilość metrów kwadratowych na jeden
wywietrznik.


--
---------------------------
Robert


Robert Malikowski

unread,
Jun 30, 2003, 10:29:50 AM6/30/03
to
Ludzie, to naprawdę jest pilne. Człowiek od adaptacji projektu upiera się,
że powinien być komin, z którego ja chcę zrezygnować. Naprawdę nikt nic nie
wie na ten temat?

--
---------------------------
Robert


Łagoda

unread,
Jun 30, 2003, 1:56:56 PM6/30/03
to

Chm... nie dokońca rozumiem o co chodzi, bo nomenklatura chyba
niestandardowa. Ale jeśli rozumiem, to ty chcesz wentylować grawitacyjnie WC
i iłazienke jednym kanałem. Jeśli tak, to nie ma problemu. Kanał zamiast
murować może być blaszany. Oczywiście do wentylacji grawitacyjnej/naturalnej
powinien być w miarę możliwości prosty. Kratka i prosto jak strzelił na
dach.
Wywietrzaki dachowe (jako urządzenia wspomagające wentylację naturalną)
dobiera się nie na powierzchnię, tylko na wymaganą wydajność przy założonej
prędkości wiatru (zdaje się 2,5 m/s). Wywietrzaki są produkowane do
wielkości fi 1000. Wywietrzak cylindryczny o tej średnicy ma wydajność
nominalną 3400 m3/h, więc mógł byś sobie zrobić niezłą wichure w kibelku
jakbyś chciał :-) Jak widać, nie ma specjalnie ograniczeń.
Zetka to kanał który służy do pobierania powietrza z np. 1,5 m nad
terenem i wpuszczania go do pomieszczenia tuż nad posadzką. W żadnym wypadku
czegoś takiego nie rób w domku, a szczególnie w łazience. Chyba, że "zetka"
to zoś zupełnie innego wg tego Twojego kolegi.