Instalacja co układ otwarty czy zamknięty

78 views
Skip to first unread message

Marek

unread,
May 1, 2009, 10:13:27 AM5/1/09
to
Czy instalacja co z piecem na ekogroszek powinna dzia�a� w uk�adzie
zamkni�tym bez zbiornika przelewowego. Instalator k�ad�cy u mnie t�
instalacje m�wi, �e nie jest konieczny uk�ad otwarty, zale�y to od typu
pieca na ekogroszek, ale z tego co s�ysza�em piec na paliwo sta�e winien
dzia�a� w uk�adzie otwartym.

Marek


Stolat

unread,
May 1, 2009, 12:43:13 PM5/1/09
to

U�ytkownik "Marek" <ec...@interia.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:gtf04u$8q1$1...@atlantis.news.neostrada.pl...


Przepisy m�wi� wyra�nie, �e piece ma paliwo sta�e ( w�giel ) musz� dzia�a� w
uk�adzie otwartym.
A jak ty zrobisz to ju� twoje zmartwienie :), sam mia�em ten dylemat no i
zosta�em przy uk�adzie otwartym.
Bezpiecze�stwo jest wa�niejsze, cho� drugiej strony sytuacja kiedy piec si�
zagotuje ( taki automatyczny np. na ekogroszek ) jest ma�o prawdopodobna.

Pozdrawiam Micha�


Jd.

unread,
May 1, 2009, 2:06:45 PM5/1/09
to

U�ytkownik "Marek" <ec...@interia.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:gtf04u$8q1$1...@atlantis.news.neostrada.pl...

Kocio� na paliwo sta�e ma pracowac w uk�adzie otwartym albo instalacja
idzie pod doz�r UDT z wszystkimi konsekwencjami tego faktu.
Wi�c albo ca�a instalacja w uk�adzie otwartym albo dwa obiegi po��czone
p�ytowym wymiennikiem ciep�a - od strony kot�a obieg otwarty, od strony
kaloryfer�w moze by� zamkni�ty.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdub...@interia.pl
==========###-###-###-###==============

William Bonawentura

unread,
May 1, 2009, 3:41:15 PM5/1/09
to

U�ytkownik "Jd." <jdub...@interia.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:gtfe8n$i63$1...@nemesis.news.neostrada.pl...
>
> U�ytkownik "Marek" <ec...@interia.pl> napisa� w wiadomo�ci
> news:gtf04u$8q1$1...@atlantis.news.neostrada.pl...
>> Czy instalacja co z piecem na ekogroszek powinna dzia�a� w uk�adzie
>> zamkni�tym bez zbiornika przelewowego. Instalator k�ad�cy u mnie t�
>> instalacje m�wi, �e nie jest konieczny uk�ad otwarty, zale�y to od typu
>> pieca na ekogroszek, ale z tego co s�ysza�em piec na paliwo sta�e winien
>> dzia�a� w uk�adzie otwartym.
>
> Kocio� na paliwo sta�e ma pracowac w uk�adzie otwartym albo instalacja
> idzie pod doz�r UDT z wszystkimi konsekwencjami tego faktu.
> Wi�c albo ca�a instalacja w uk�adzie otwartym albo dwa obiegi po��czone
> p�ytowym wymiennikiem ciep�a - od strony kot�a obieg otwarty, od strony
> kaloryfer�w moze by� zamkni�ty.
> --

W marcu minister podpisa� nowe rozporz�dzenie i od wrze�nia b�dzie legalny
uk�ad zamkni�ty pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze�:
1) miarkownika spalania (kocioďż˝ bez podajnika) lub mechanicznego termostatu
(kocioďż˝ z podajnikiem)
2) naczynia przeponowego i zaworu bezpiecze�twa
3) uk�adu awaryjnego ch�odzenia kot�a (wod� z sieci) lub bufora ciep�a