1. Chciałbym się dowiedzieć jak oblicza się współczynnik przenikania ciepła
"k" mając dany współczynnik przewodzenia ciepła "lambda" danego materiału.
2. Czy ktoś może coś powiedzieć na temat cegieł Porotherm ?
Mam zamiar budować dom. Projektant zaproponował mi mur
3-warstwowy tj. cegła K2+styropian+cegła dziurawka. Uważam, że obecnie
to nie najlepszy pomysł.
Jeżeli ktoś ma doświadczenie w tym temacie to proszę o poradę.
Pozdrowienia dla wszystkich budujących.
tome...@kki.net.pl
220...@friko3.onet.pl

Jacek Korlaga

unread,
Mar 9, 1998, 3:00:00 AM3/9/98
to

Ad.1 wspolczynnik przenikania ciepla k [W/m2K]

k = 1/Ri + 1/R + 1/Re R = d/lambda - dla przegrody jednorodnej


k = 1/Ri + 1/R1 + 1/R2 + 1/R3+ ... + 1/Re - dla przegrody
wielowarstwowej

R - opor cieplny materialu warstwy (przegrody jednorodnej)
[m2K/W]
lambda - przewodnosc cieplna materialu warstwy (przegrody jednorodnej)
[W/mK]
d - grubosc warstwy (przegrody jednorodnej) [m]
Ri - opor przejmowania ciepla po stronie wewn. przegrody - wartosc
stala wg normy
Re - opor przejmowania ciepla po stronie zewn. przegrody - wartosc
stala wg normy

Ad. 2 Nie znam blizej tych cegiel (Porotherm), ale na podstawie ich
parametrow technicznych mozna by cos stwierdzic. Cegly K2 rowniez nie znam.
Mur trojwarstwowy nie jest zly - od wielu lat tak sie buduje i sprawdza sie
(tzw. technologia tradycyjna). Powinien zapewniac jednak odpowiedni wsp.
k - obecnie norma wymaga k=0,4 [W/m2K] (o ile dobrze pamietam).

Jesli moglem byc pomocny to OK, czesc - Jacek.


Tomek K wrote in message <35030...@news.tpnet.pl>...

rysko

unread,
Mar 10, 1998, 3:00:00 AM3/10/98
to

Zakladam, ze K2 to podwojna kratowka, 5 cm styropianu i 12 cm dziurawki,
przy takiej przegrodzie k=0,43 (wg moich obliczen).

Ja uwazam, ze optymalnym rozwiazaniem jest sciana konstrukcyjna z gazobetonu
(najlepiej klejonego) lub szczelinowych materialow ceramicznych i
docieplenie metoda mokra lekka. Dzieki tej metodzie mozna uzyskac k <0,3
taniej niz zaproponowal ci twoj architekt.

Rysiek

Tomek K napisał(a) w wiadomości: <35030...@news.tpnet.pl>...

Zbigniew Jatkowski

unread,
Mar 10, 1998, 3:00:00 AM3/10/98
to

On Mon, 9 Mar 1998 19:37:09 +0100, "Jacek Korlaga" <jac...@polbox.com>
wrote:
ciach...

> Powinien zapewniac jednak odpowiedni wsp.
>k - obecnie norma wymaga k=0,4 [W/m2K] (o ile dobrze pamietam).
ciach...

Male sprostowanie
k<0,55 [W/m2K] dla scian zewnetrznych pelnych (bez okien)

Pozdrowienia.

----------------------------------------------
Zbigniew Jatkowski - z.jat...@maiexcite.com
----------------------------------------------

Jacek Pietraszek

unread,
Mar 11, 1998, 3:00:00 AM3/11/98
to

rysko <ry...@writeme.com> wrote:
: Zakladam, ze K2 to podwojna kratowka, 5 cm styropianu i 12 cm dziurawki,

: przy takiej przegrodzie k=0,43 (wg moich obliczen).

Jezeli mozna na doczepke :-)

Jaki wyszedlby wspolczynnik dla sciany:
kratowka K3 + 8cm styropian + max z 14 szczelinami (298mm).
--
Pozdrawiam i dziekuje,

Jacek Pietraszek

0 new messages