k = 1/Ri + 1/R + 1/Re R = d/lambda - dla przegrody jednorodnej
k = 1/Ri + 1/R1 + 1/R2 + 1/R3+ ... + 1/Re - dla przegrody
wielowarstwowej
R - opor cieplny materialu warstwy (przegrody jednorodnej)
[m2K/W]
lambda - przewodnosc cieplna materialu warstwy (przegrody jednorodnej)
[W/mK]
d - grubosc warstwy (przegrody jednorodnej) [m]
Ri - opor przejmowania ciepla po stronie wewn. przegrody - wartosc
stala wg normy
Re - opor przejmowania ciepla po stronie zewn. przegrody - wartosc
stala wg normy
Ad. 2 Nie znam blizej tych cegiel (Porotherm), ale na podstawie ich
parametrow technicznych mozna by cos stwierdzic. Cegly K2 rowniez nie znam.
Mur trojwarstwowy nie jest zly - od wielu lat tak sie buduje i sprawdza sie
(tzw. technologia tradycyjna). Powinien zapewniac jednak odpowiedni wsp.
k - obecnie norma wymaga k=0,4 [W/m2K] (o ile dobrze pamietam).
Jesli moglem byc pomocny to OK, czesc - Jacek.
Tomek K wrote in message <35030...@news.tpnet.pl>...
Ja uwazam, ze optymalnym rozwiazaniem jest sciana konstrukcyjna z gazobetonu
(najlepiej klejonego) lub szczelinowych materialow ceramicznych i
docieplenie metoda mokra lekka. Dzieki tej metodzie mozna uzyskac k <0,3
taniej niz zaproponowal ci twoj architekt.
Rysiek
Tomek K napisał(a) w wiadomości: <35030...@news.tpnet.pl>...
Male sprostowanie
k<0,55 [W/m2K] dla scian zewnetrznych pelnych (bez okien)
Pozdrowienia.
----------------------------------------------
Zbigniew Jatkowski - z.jat...@maiexcite.com
----------------------------------------------
Jezeli mozna na doczepke :-)
Jaki wyszedlby wspolczynnik dla sciany:
kratowka K3 + 8cm styropian + max z 14 szczelinami (298mm).
--
Pozdrawiam i dziekuje,
Jacek Pietraszek