Anna

unread,
May 6, 2007, 9:55:46 AM5/6/07
to
Witam,
planujemy wylewac sciany fundamentowe (oczywiscie na wczesniej zrobionych
lawach), schodkowe na dzialce z nachyleniem (szalunki z desek). Dom bez
piwnic, szerokosc scian zewnetrznych 30 cm.
W najwyzszym narozniku poziom "0" jest ok. 50 cm nad obecnym pozimem ziemi,
natomiast w najnizszym ok. 190 cm - dzialka nachylona.
Poniewaz zdolnosci ekipy sa najwyzej na srenim poziomie, mamy obawy przed
szalowaniem na wys. 190 cm w najnizszym narozniku nad poziom ziemi bo przy
betonowaniu na taka wysokosc szalunki z duzym prawdopodobienstem moga sie
rozjechac, a beton poplynac na dzialke.
Wiemy, ze sa szalunki gotowe, ale przy malej sprawnosci ekipy - dwie osoby -
wypozyczenie gotowych kosztowaloby fortune.
Sadzimy, ze rozsadnym wyjsciem jest zrobienie szalunku schodkowego (troche
powyzej poziomu ziemi i schodki co 25cm - czyli na wys. bloczka) i
domurowanie reszty z bloczkow betonowych.
Pytanie brzmi na jaka max wys. nad ziemie rozsadne jest stosowanie szalunkow
(ekipa malo doswiadczona) 50, 75, 100 cm?
Jakich desek uzyc do takiego szalowania grubosci 25 mm, czy bezpieczniej 32
mm?

Pozdrawiamy i z gory dzieki za odpowiedzi.
Anna i Tomasz


Jd.

unread,
May 6, 2007, 11:29:52 AM5/6/07
to
Użytkownik "Anna" <ann...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f1kmgq$a86$1...@nemesis.news.tpi.pl...

>
> W najwyzszym narozniku poziom "0" jest ok. 50 cm nad obecnym pozimem
> ziemi,
> natomiast w najnizszym ok. 190 cm - dzialka nachylona.
> Poniewaz zdolnosci ekipy sa najwyzej na srenim poziomie, mamy obawy przed
> szalowaniem na wys. 190 cm w najnizszym narozniku nad poziom ziemi bo przy
> betonowaniu na taka wysokosc szalunki z duzym prawdopodobienstem moga sie
> rozjechac, a beton poplynac na dzialke.

A co projekt na to?
Masz przecież mur oporowy, i projektant zapewne zakładał że napór gruntu
przejmuje cała skrzynia fundamentowa, a ty tu część z bloczków...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdub...@interia.pl
==========###-###-###-###==============

Anna

unread,
May 6, 2007, 12:16:47 PM5/6/07
to
Projekt typowy zakladal warunki idealne (rowna dzialka i 50 cm ponad poziom
ziemi z kazdej strony), a architekt dodal tylko dosypanie 50 cm ziemi tam
gdzie najnizszy naroznik. My chcemy docelowo dosypac ok. 80 cm, wiec mur
wystawalby na 110 cm. Bloczki beda szalunkowe (puste w srodku - tzw.
szalunek tracony), wiec i tak w srodek bedzie wylewany beton. Bloczki maja
otwory wiec mozna je dodatkowo zazbroic pionowo/poziomo, gdyby to bylo
niezbedne.
Zdaniem kierownika budowy bloczki mozna klasc juz od poziomu lawy, ale
naszym zdaniem lepiej wylac to co w ziemi i tuz nad nia a z bloczkow
ostatnie 1-5 warstw.
Z roznicy poziomow wychodzi, ze w najnizszym narozniku albo wylewac na 90 cm
powyzej poziomu ziemi i dodac 4 warstwy bloczkow po 25 cm, albo gdyby to nie
bylo bezpieczne to 65 cm i 5 warstw bloczkow.
Nie wiemy tylko jaki poziom wylewania ponad grunt mozna przyjac za
"bezpieczny".


Pozdrawiam
Użytkownik "Jd." <jdub...@interia.pl> napisał w wiadomości
news:f1kshd$oj3$1...@nemesis.news.tpi.pl...

robercikus

unread,
May 7, 2007, 2:39:13 AM5/7/07
to
ja bym wszystko zrobił z bloczków i nie komplikował sprawy. Można chyba
ostatecznie ścianę z bloczków dodatkowo zazbroić w wątpliwych miejscach
i po sprawie - ekipa o średnich umiejętnościach sobie napewno poradzi, a
poza tym niższe koszty jak się zdaje ;-)
no... ale może się mylę

pozdrawiam
robercikus