Buduje wlasnie obudowe kominka z rozprowadzeniem goracego powietrza i mam
watpliwosci co do kilku szczegolow.
Kominek bedzie stal w salonie i bedzie go ogrzewal poprzez kratke 17x49cm
umieszczona w obudowie. Chce ogrzewac takze pomieszczenie znajdujace sie za
sciana bezposrednio za kominkiem. Chce to zrobic bez uzycia rur tylko
wybijajac odpowiedni otwor w scianie i umieszczenie kratki wylotowej 17x17cm
z zaluzja. Chce ogrzac jeszcze jedno pomieszczenie, znajdujace sie na
wyzszym poziomie oraz odlegle o ok. 4m w poziomie, przy pomocy rury o
srednicy 15cm umieszczonej w dolnej sciance komory dekompresyjnej. Czy ta
rure umiescic na rowno z komora dekompresyjna? Bo widialem w kilku
projektach, tyle ze w takich z wymuszonym obiegiem ze ta rura schodzi nisko,
10-20 cm ponizej dolnej krawedzi kratki wylotowej kominka. Nastepne
pytanie - ile cm ponizej komory dokompresyjnej powinienem umiescic kratke
wylotowa w obudowie kominka oraz ta kratke prowadzaca do pomieszczenia za
kominkiem. Wydaje mi sie ze kratke idaca do pokoju za kominkiem moge dac
jakies 5-10 cm ponizej komory dekompresyjnej, a kratke wychodzaca prosto z
obudowy kominka kilka cm nizej od tamtej. Czy dobrze wydaje mi sie ze gorace
powietrze najmocniej wylatuje przez otwory znajdujace sie najwyzej? Dlatego
tez: rura doprowadzajaca powietrze do odleglego pokoju jest najwyzej ze
wzgledu na duza odleglosc, troche ponizej tej rury kratka wylotu do
pomieszczenia za kominkiem poprzez dosyc gruba sciane i najnizej kratka
wylotu bezposrednio z obudowy na salon ze wzgledu na najmniejsze opory oraz
brak zaluzji w tej kratce.
pozdrawiam
Lukasz
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.856 / Virus Database: 583 - Release Date: 2005-02-07
Błąd w założeniach.
W przytoczonym przez Ciebie układzie będzie następowało wywiewanie powietrza
z pomieszczeń na dole do pomieszczenia na górze, zwłaszcza gdy nie będziesz
palił w kominku!! Aby temu zapobiec wlot kanału (ogrzewającego pomieszczenia
na wyższej kondygnacji) instaluje się właśnie poniżej kratek/wylotów dla
pomieszczeń na kondygnacji kominka. Rozdział następuje
żaluzjami/anemostatami/itp.
--
pozdr.
Renart
odpowiadając usuń z adresu "nospam"
zobacz www.avia.tarman.pl