On 19.05.2019 22:19, SpiskowyMocny wrote:
> cyceron napisał:
>> Piorunochron chroni przed skutkami uderzenia pioruna.
>
> Ale wytłumacz mi w jaki sposób ten cieniutki
Nie aż taki cieniutki, aktualnie normy przewidują 50mm2 ZTCP.
> drucik piorunochronu chroni przed tak ogromną energią?
Nie aż taką ogromną. Zauważ, że nie-taki-cieniutki drucik ma małą
rezystancję, także prąd piorunowy przezeń przepływający nie spowoduje
dużego spadku napięcia. Ergo, energia nie będzie ogromna, co najwyżej
duża :-)
> Jaką energię wytrzyma piorunochron zanim odparuje?
Ojej, trzebaby policzyć, nie chce mi się. Przewód alu 50mm2 nadaje się
dla wszystkich stopni ochrony ZTCP.
> Zresztą nawet jak ci słaby piorun walnie w piorunochron, to i tak popali
> ci instalację i elektronikę, bo indukcja działa.
Tak, indukcja to świnia, ale m.in. po to są cztery zwody w każdym rogu
budynku. I m.in. dlatego stosowanie pętli zasilających jest nieidealnym
pomysłem. Albo prowadzenie instalacji teleinformatycznej inną drogą niż
zasilanie.
Tak czy inaczej, dużo na ten temat (i z sensem) jest tutaj:
http://andrzej.sowa.eu.org/ochrona-odgromowa
A jak chcesz się doszukiwać spisków, to popatrz na ograniczniki przepięć
(SPD). W skrócie - producenci robią shit, który parametry trzyma tylko
na papierze. Shit jest tańszy niż porządne rozwiązanie, więc inwestorzy
to kupują - nieświadomie (bo elektryk dupa), albo świadomie (paaanie, mi
to tylko dla ubezpieczalni potrzebne). Jest trochę tematów na ise i
elektrodzie, np
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3280763.html
C.