w projekcie nie mam wieńca fundamentowego, ale zdecydowałem się, że będzie
jednak wykonany. Powodem jest chęć zabezpieczenia się w przyszłości przed
niespodziankami typu zarysowane ściany.

Kiepsko wykonana ława, gliniaste rozmiękczone podłoże, ostatnie deszcze i
woda w wykopie (na ławach) - więc są przesłanki aby taki wieniec wykonać.

Wysokość ściany fundamentowej (z bloczków) to ok. 115cm - więc dość dużo i
moim zdaniem warto zrobić ten wieniec, chociażby dla świętego spokoju. Nic
nie pogorszy a może tylko poprawić. Koszty niewielkie (stal 1000zł plus
beton minus koszt bloczków i zaprawy).

Chcę dać 4 pręty fi12 (2 górą i 2 dołem), strzemiona z fi6 co 30cm (czyli
takie samo zbrojenie jak w ławie). Szerokość wieńca byłaby 24cm (taka jak
szerokość ściany fundamentowej), wysokość również 24cm. Pręty miałyby
otulinę 5cm czyli strzemiono miałoby wymiary 14x14cm.

Ewentualnie zamiast 4 prętów dam 2 przy takich samych wymiarach wieńca.

Czy ma to sens? Proszę o ewentualne rady i opinie. Oczywiście będzie to
skonsultowane również z kierownikiem i projektantem.

Pozdrawiam,
BWP

Marras

unread,
Aug 9, 2011, 9:49:09 AM8/9/11
to
> Czy ma to sens? Proszę o ewentualne rady i opinie. Oczywiście będzie to
> skonsultowane również z kierownikiem i projektantem.

Sens ma na pewno.
Kiedys tez rozwazalem wieniec na zwienczeniu fundamentu.
Z tego co pamietam to mialem policzony 24x20. 4 prety f12 i strzemiona
co 30 cm.
Wazne, abys dal Lki w naroznikach i je dobrze powiazal z drutami.


--
Marek
echo qavio.d...@kqamp.csq | tr a-di-rs-ze-h a-z

janusz_kk1

unread,
Aug 9, 2011, 3:31:14 PM8/9/11
to
Dnia 09-08-2011 o 15:11:49 brunet.wp
<SPAMSPAMbr...@spamgmail.comusun_wielkie_litery> napisał(a):

> Witam,
>
> w projekcie nie mam wieńca fundamentowego, ale zdecydowałem się, że
> będzie jednak wykonany. Powodem jest chęć zabezpieczenia się w
> przyszłości przed niespodziankami typu zarysowane ściany.
>
> Kiepsko wykonana ława, gliniaste rozmiękczone podłoże, ostatnie deszcze
> i woda w wykopie (na ławach) - więc są przesłanki aby taki wieniec
> wykonać.
>
> Wysokość ściany fundamentowej (z bloczków) to ok. 115cm - więc dość dużo
> i moim zdaniem warto zrobić ten wieniec, chociażby dla świętego spokoju.
> Nic nie pogorszy a może tylko poprawić. Koszty niewielkie (stal 1000zł
> plus beton minus koszt bloczków i zaprawy).
>
> Chcę dać 4 pręty fi12 (2 górą i 2 dołem), strzemiona z fi6 co 30cm
> (czyli takie samo zbrojenie jak w ławie). Szerokość wieńca byłaby 24cm
> (taka jak szerokość ściany fundamentowej), wysokość również 24cm. Pręty
> miałyby otulinę 5cm czyli strzemiono miałoby wymiary 14x14cm.
>
> Ewentualnie zamiast 4 prętów dam 2 przy takich samych wymiarach wieńca.
>
> Czy ma to sens?

Ma, jest ok, rób taki, to typowy wieniec.
Mnie też się udało w piątek zalać wykopy pod mury ogrodzenia :)
I jak na złość na sam koniec lania spadł deszcz i zaczął płukać beton
ale długo nie lało, potem miałem dwa dni słońca i latałem z widarkiem i
wężem
bo deszcz zrobił sobie wolne :(
Tak ta pogoda mało budowlana ostatnio jest.

--
Pozdr
JanuszK

mihal

unread,
Aug 10, 2011, 12:34:23 AM8/10/11
to
> Chcę dać 4 pręty fi12 (2 górą i 2 dołem), strzemiona z fi6 co 30cm (czyli
> takie samo zbrojenie jak w ławie). Szerokość wieńca byłaby 24cm (taka jak
> szerokość ściany fundamentowej), wysokość również 24cm. Pręty miałyby
> otulinę 5cm czyli strzemiono miałoby wymiary 14x14cm.
>
> Ewentualnie zamiast 4 prętów dam 2 przy takich samych wymiarach wieńca.
>
> Czy ma to sens? Proszę o ewentualne rady i opinie. Oczywiście będzie to
> skonsultowane również z kierownikiem i projektantem.

Właśnie murują mi ściany fundamentowe . W projekcie mam wieniec i chociaż
wykonawca nalegał aby rezygnować z niego (zresztą on najchętniej to by ze
wszystkiego zrezygnował bo ma płacone za całość SSO) nie dałem się przekonać
i zostaje zgodnie z projektem. Oto co mam w projekcie na temat wieńca :
Projektuje się zwieńczenie ścian fund. wieńcem żelbetowym o wysokości h=25
cm i szerokości 25cm. Wieńce zazbroić prętami 4fi12 (RB500W) i strzemionami
fi6 (StOS-b) co 25 cm .<nieistotne>.. zakład prętów na połączeniach wienców
min. 80 cm .
Niestety przekrojów wienca nie dali.

pozdr.
mihal

brunet.wp

unread,
Aug 10, 2011, 5:01:14 AM8/10/11
to
Użytkownik "janusz_kk1" <janu...@o2.pl> napisał w wiadomości
news:op.vzyoicym1cvm6g@lap...

>> Czy ma to sens?
>Ma, jest ok, rób taki, to typowy wieniec.

Taki też zrobię. Zastanawiam się tylko czy rozstaw prętów 14x14cm będzie
optymalny.


>Mnie też się udało w piątek zalać wykopy pod mury ogrodzenia :)
>I jak na złość na sam koniec lania spadł deszcz i zaczął płukać beton
>ale długo nie lało, potem miałem dwa dni słońca i latałem z widarkiem i
>wężem
>bo deszcz zrobił sobie wolne :(
>Tak ta pogoda mało budowlana ostatnio jest.

A u mnie bez zmian i postępów w budowie. Raz na kilka dni wypompuję wodę -
ot całe budowanie...


--
Pozdr
JanuszK

brunet.wp

unread,
Aug 10, 2011, 5:03:59 AM8/10/11
to
Użytkownik "mihal" <jud...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j1t1nh$m9h$1...@news.onet.pl...

> Właśnie murują mi ściany fundamentowe . W projekcie mam wieniec i chociaż
> wykonawca nalegał aby rezygnować z niego (zresztą on najchętniej to by ze
> wszystkiego zrezygnował bo ma płacone za całość SSO) nie dałem się
> przekonać i zostaje zgodnie z projektem. Oto co mam w projekcie na temat
> wieńca : Projektuje się zwieńczenie ścian fund. wieńcem żelbetowym o
> wysokości h=25 cm i szerokości 25cm. Wieńce zazbroić prętami 4fi12
> (RB500W) i strzemionami fi6 (StOS-b) co 25 cm .<nieistotne>.. zakład
> prętów na połączeniach wienców min. 80 cm .
> Niestety przekrojów wienca nie dali.

Czyli mniej więcej tak jak ja planuję. Jeśliby dać otulinę 4cm to rozstaw
prętów byłby 16x16cm (przy szerokości wieńca 24cm).

robercik-us

unread,
Aug 10, 2011, 5:26:49 AM8/10/11
to
Użytkownik brunet.wp napisał:

>
> Czyli mniej więcej tak jak ja planuję. Jeśliby dać otulinę 4cm to
> rozstaw prętów byłby 16x16cm (przy szerokości wieńca 24cm).

Ja natomiast miałem napisane w projekcie:
Zaleca się wykonać wieniec na ścianie fundamentowej pod częścią mieszkalną.

Mój dom składa się z dwóch części.

Nie zrobiłem wieńca, ale pod ostatnią warstwę bloczków kazałem majstrowi
włożyć w zaprawę po dwa pręty fi 12 i na narożach je zagiąć. Na pewno
nie jest to tak mocne jak pełny wieniec, ale teraz - blisko dwa lata po
wymurowaniu - nie widzę żadnych spękań, czy problemów.

Ten wieniec to już trochę na wyrost był... szczególnie, że go jedynie
zalecono :-).

pozdrawiam
Robert G.

niepotrzebne@totez.wp.pl Przemek

unread,
Aug 10, 2011, 6:31:07 AM8/10/11
to

Użytkownik "robercik-us" <rober...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j1tisu$ib3$1...@news.onet.pl...
Wszystko zalezy jaki masz grunt- jak dziadowski jakis to lepiej wieniec
zrobic.
Jak mocny to nie potrzeba i wystarczy dac zbrojenie w fugi jak Ty dales.


Adam

unread,
Aug 10, 2011, 7:34:43 AM8/10/11
to
On 10 Sie, 11:01, "brunet.wp"
<SPAMSPAMbrunet.wpS...@SPAMgmail.comUSUN_WIELKIE_LITERY> wrote:
> Użytkownik "janusz_kk1" <janusz...@o2.pl> napisał w wiadomościnews:op.vzyoicym1cvm6g@lap...

>
> >> Czy ma to sens?
> >Ma, jest ok, rób taki, to typowy wieniec.
>
> Taki też zrobię. Zastanawiam się tylko czy rozstaw prętów 14x14cm będzie
> optymalny.

Nie bedzie. Skoro belka ma 25x25, a prawidlowa otulina to 2-3cm to
zrob strzemiona 20x20! Inaczej niepotrzebnie zmniejszasz "aktywny"
przekroj tego wienca :)
pozdr.

--
Adam

brunet.wp

unread,
Aug 10, 2011, 7:58:38 AM8/10/11
to
Użytkownik "Adam" <adam...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:b6578ae0-fba8-4d8e...@a27g2000yqc.googlegroups.com...

> > Taki też zrobię. Zastanawiam się tylko czy rozstaw prętów 14x14cm będzie
> > optymalny.

> Nie bedzie. Skoro belka ma 25x25, a prawidlowa otulina to 2-3cm to
> zrob strzemiona 20x20! Inaczej niepotrzebnie zmniejszasz "aktywny"
> przekroj tego wienca :)

Belka nie będzie w wodzie, więc otulina może być mniejsza aniżeli w ławie
fundamentowej. Faktycznie w projekcie wieńca stopowego mam wymaganą otulinę
2,5cm, tak więc będą strzmiona 20x20. Dzięki!

brunet.wp

unread,
Aug 12, 2011, 4:50:42 AM8/12/11
to
Użytkownik "robercik-us" <rober...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j1tisu$ib3$1...@news.onet.pl...
> Nie zrobiłem wieńca, ale pod ostatnią warstwę bloczków kazałem majstrowi
> włożyć w zaprawę po dwa pręty fi 12 i na narożach je zagiąć.

Są też gotowe zbrojenia do ścian fundamentowych - idą równolegle 2 pręty i
trzeci między nimi w zygzak, wszystko połączone. Jak to się fachowo nazywa?
Bo nawet nie wiem jak spytać w składzie...

Kris

unread,
Aug 12, 2011, 9:27:42 AM8/12/11
to

>Użytkownik "brunet.wp" napisał w wiadomości grup
>dyskusyjnych:j22ph2$q2g$1...@usenet.news.interia.pl...

>Są też gotowe zbrojenia do ścian fundamentowych - idą równolegle 2 pręty i
>trzeci między nimi w zygzak, wszystko połączone. Jak to się fachowo nazywa?
>Bo nawet nie wiem jak spytać w składzie...

Murfor