Poradźcie czy to jest dopuszczalne:
Dom stoi rok. Zaraz po budowie zaczęły pojawiać się rysy od góry na wylewce
stropu teriva, jest ich wiele i większość wzdłuż belek stropowych (jedna w
poprzek). Ostatnio niektóre z tych rys stały się widoczne także od dołu, na
otynkowanym i pomalowanym już suficie - na styku belki i pustaków stropowych
(garów). Spotkaliście się z tym? Tynki gipsowe z agregatu 1cm.

Robert


Krzemo

unread,
Jun 4, 2008, 6:10:18 AM6/4/08
to
Może klawiszują ...

A co to znaczy "na wylewce stropu"?
Czy chodzi o warstwę nadbetonu czy o wylewkę na styropianie nad
stropem?

Krzemo

unread,
Jun 4, 2008, 6:11:12 AM6/4/08
to
On 4 Cze, 12:03, "Robert" <ro...@wp.pl> wrote:

Krzemo

unread,
Jun 4, 2008, 6:11:57 AM6/4/08
to
On 4 Cze, 12:03, "Robert" <ro...@wp.pl> wrote:
Może klawiszują ...

A co to znaczy "na wylewce stropu"?

Czy chodzi o warstwę nadbetonu czy o wylewkę na styropianie na stropie?

pluton

unread,
Jun 4, 2008, 6:26:31 AM6/4/08
to

1) Byly ukladane zebra wzmacniajace (czy jak to sie tam nazywa) ?
2) Byl wieniec ? Jaki ?
3) Jak belki opieraja sie na murze ? wieniec opuszczany ? cegla ?
4) jak byl strop szalowany podczas zalewania ?

pozdraiwiam
pluton

JoShiMa

unread,
Jun 4, 2008, 6:29:48 AM6/4/08
to

Mam strop tego typu już 5 lat i nie pęka. Mam nadzieję, że to nie dlatego,
że poddasze na razie nie jest używane. Zastanów się, czy Twój został
prawidłowo wykonany:
1. Jak długie są belki?
2. Czy belki zostały "spięte" dodatkową belką w poprzek (żebro rozdzielcze
http://stropex.pl/graf/rys14.gif)?
3. Gdzie na poddaszu stoją ścianki działowe? Czy stoją na wzmocnionych
belkach, czy gdzie popadnie?


--
Pozdrawiam
JoShiMa

Robert

unread,
Jun 4, 2008, 8:33:46 AM6/4/08
to
Odpowiem wszystkim naraz:

-chodzi o warstwę nadbetonu
-są żebra rozdzielcze w połowie szerokości stropu w poprzek belek
-wieniec oczywiście z prętami 4x12
-dł belek 5m i 3m
-poddasze nieużywane (brak izolacji, wylewek i ścianek)
-belki (niestety) oparte wprost na ścianie z ytonga, jednak przy ścianie
rysy znikają do zera
-tam gdzie rysa jest największa stoi słup od więźby dachowej na specjalnej
belce żelbetowej (pręty 4x16 i 6x12)

R


lukaszZGL

unread,
Jun 4, 2008, 8:37:01 AM6/4/08
to
generalnie najfajniej jest jesli slup od wiezby jest podparty
(posrednio poprzez strop i slup ppod stropem) na fundamencie. na
wiezbe dziala poprzez polac duzo obciazen dynamicznych, a te
przenoszone na strop powoduja to co powoduja..
Nie wiem, nie widzialem, ale tak sie mnie zdaje panie kolego...

Maniek4

unread,
Jun 5, 2008, 5:32:21 PM6/5/08
to

Użytkownik "Robert" <ro...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:g25pff$kls$1...@nemesis.news.neostrada.pl...

U mnie cos takiego pojawilo sie na drugi dzien po wylaniu stropu. Strop
Ackerman, rysy, pekniecia betonu jakby skurczowe odznaczajace glownie wience
w niektorych miejscach. Spece oceniajacy takowe zjawisko, mowili ze to nic
niezwyklego i sa to wlasnie skurcze betonu podczas wysychania. Powiem
szczerze ze mam zagadke do dzis, ale na tynkach od spodu jak do tej pory nic
nie widac.

Pozdro.. TK