W dniu 29.10.2012 12:01,
wem...@gmail.com pisze:
>
> Sk�aniam si� ku pierwszej - nie robi� nic ;)
>
> Oczywi�cie kominek grzeje CWU i CO - jedna pompka sterowana sterownikiem przy kominku.
> Sterownik sam w sobie ma pod��czenie do dw�ch pomp oraz zaworu 3dro�nego (niewykorzystane).
>
> A jeszcze jeden pomys�: zaw�r sprawdzaj�cy temp. wody na rurze zasilaj�cej i powrotnej z w�ownicy CWU:
>
> 1 Je�eli temp.wody wchodz�cej > temp.wody powrotnej z CWU -> zaw�r przepuszcza wod� w stron� CWU.
> 2 Je�eli temp.wody wchodz�cej < temp.wody powrotnej z CWU -> zaw�r przepuszcza wod� spowrotem do kominka (dorobi� bypass)
> 3 Je��li temp.wody wchodz�cej > np.60stopni -> zaw�r bezwgl�dnie przepuszcza wod� w stron� CWU
tylko jest drobna r�nica bada� temperatur� wody w rurze a w zbiorniku,
bo np w zbiorniku b�dzie 80st, na piecu ju� 50st bo dogasa, a na
czujniku na rurze 40st bo gorzej zaizolowane i szybciej ostyg�o.
W takiej sytuacji si� w��czy obieg do podgrzewania CWU, co prawda tylko
na chwil�, do czasu dop�yni�cia ciep�ej wody do czujnika, ale to jednak
straty. Wi�c temperatur� musisz mierzy� na zbiorniku wody i to jeszcze
na odpowiedniej, optymalnej wysoko�ci, oraz na piecu. Nie na rurach.