Problem przedstawia sie następująco
W jaki sposób mam osuszyć ścianę nie używając suszarki
jakich materiałow uzywac (nastawiam sie na produkty ceresit) czy one spenią
swoje zadanie. pod tynkiem cegla jest mokra pomieszczenia są ogrzewane w
sezonie zimowym prze 4 kolejne lata


--
Pozdrawiam
Michał


Jacek "Plumpi"

unread,
Dec 7, 2007, 3:08:08 PM12/7/07
to

Osuszanie nic nie pomoże. Nie próbuj też izolować ścian pionowo preparatami,
które nie przepuszczają wilgoci, bo woda podejdzie wyżej.

Musisz znaleźć i usunąć przyczynę tej wilgoci:
1. Uszkodzona lub brak izolacji poziomej. Należy odtworzyć izolację poziomą
poprzez podcinkę budynku i wprowadzenie izolacji lub poprzez injekcję
specjalnych preparatów wiążących wilgoć i tworzących barierę dla wody.
2. Uszkodzona lub brak izolacji pionowej. Odkopać ścianę w koło budynku i
wykonać prawidłową izolację pionową.
3. Woda przedostaje się pod izolację pionową np. na skutek uszkodzenia
rynien lub ukształtowania terenu powodującego, ze woda spływa w kierunku
budynku i przy ścianie długo się utrzymuje. Naprawić rynny. Zmienić
ukształtowanie terenu lub zamontować opaskę odwadniającą (drenaż) i
odprowadzającą wodę do rowu lub kanalizacji deszczowej.
4. Może się przedostawać poprzez uszkodony tynk na ścianie. Naprawić tynk.
Zastosować lepszy tynk o lepszych właściwościch hydrofobowych.
5. Może się przedostawać z uszkodzonego dachu lub uszkodzonych lub źle
zamontowanych obróbek. Naprawić.
6. Może się przedostawać para wodna z wewnątrz budynku. Wykonać porządną
wentylację.
7. Może też być jakiś przeciek wody z instalacji hydraulicznej lub CO.
Trzeba wykonać próbę ciśnieniową instalacji.

jasio kowalski

unread,
Dec 8, 2007, 8:00:35 AM12/8/07
to
MichalGrzes... <sala...@o2.pl> napisał(a):

Jesli to podciaganie kapilarne czyli brak izolacji poziomej, ewentualnie
pionowej albo inne podobne przyczyny to polecam firme Remmers (iniekcja
krystaliczna itp.) Drogo ale skutecznosc prawie 100%. Mam porownanie,
wczesniej stosowalem inne srodki.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/