Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Pękł przewód kominowy z kamionki - Jest jakiś ratunek?

1,005 views
Skip to first unread message

Artur

unread,
Sep 19, 2013, 9:30:05 PM9/19/13
to
Witam,
W przewodzie kominowym z kamionki (150mm) wybuchł pożar sadzy i pękła
kamionka, aż się osmolił tynk na zewnętrznej stronie komina (wewnątrz domu).
:(
Jest jakiś ratunek, można coś wpuścić albo jakaś inna technologia, poza
rozkuciem całego komina i wsadzeniem wkładu z kwasówki?
To jest przewód do kominka więc elastyczne wkłady kominowe chyba odpadają.

pozdrawiam.
Artur


/// Kaszpir ///

unread,
Sep 20, 2013, 3:11:53 AM9/20/13
to
>Jest jakiś ratunek, można coś wpuścić albo jakaś inna technologia, poza
>rozkuciem całego komina i wsadzeniem wkładu z kwasówki?
>To jest przewód do kominka więc elastyczne wkłady kominowe chyba odpadają.

Po pierwsze nie z kwasówki a żarodoporny.

Kwasówki są do piecy na gaz.

W przypadku piecy na paliwo stałe potrzebne są rury żaroodporne które
wytrzymują wyższe temperatury ...

Nie ma innego sposobu.

Albo zostanie całkowicie rozebrany komin i uszkodzona część zostanie
wymieniona (choć wątpie aby się to dało bez zniszczenia pozostałych części)
albo włożyć rurę ...

AT

unread,
Sep 20, 2013, 5:12:51 AM9/20/13
to
można znaleźć w sieci oferty firm kominiarskich, rozwiercają od gory komin
powiększając otwór i
swoją ceramikę wkładają, za 8m komin chcieli 6k z śląska firma była, ale
namiarów nie mam juz
poszukaj w necie jest tego trochę, co to warte jest cięzko powiedzieć bo się
nie zdecydowałem.

pozdrawiam


--=olo=--

unread,
Sep 20, 2013, 7:38:14 AM9/20/13
to
aby włożyć wkład nie potrzeba rozkuwać, ekipa wkłada segmenty od góry komina

--=olo=--


scruffty

unread,
Sep 20, 2013, 7:43:45 AM9/20/13
to
Dnia Fri, 20 Sep 2013 13:38:14 +0200, --=olo=-- napisał(a):

by włożyć wkład nie potrzeba rozkuwać, ekipa wkłada segmenty od góry komina

jeszcze ważne pytania:
- jak długi komin,
- jaka moc kominka/kotła

Ten wkład co pękł miał 15 cm a to niewiele, wkład jak włożą to się jeszcze
przekrój zmniejszy do jakichś 12 cm? - pytanie czy tyle wystarczy.


--
scruffty

Artur

unread,
Sep 20, 2013, 8:04:03 AM9/20/13
to
>Użytkownik "scruffty" napisał w wiadomości grup
>dyskusyjnych:18n5ey7dhe8il.tqxa56jt3rq3$.dlg@40tude.net...
ma 7m długości, kominek mały, taki na drewno 30cm, ma chyba 10kw mocy.
Ta kamionka ma profil kwadratu, więc chyba luźno powinna wejść okrągła rura
130mm, nawet jeżeli jej ścianki mają kilka mm.
Nie wiem właściwie czy wystarczy taka średnica aby był ciąg...

Jak założyć taki wkład z góry, aby segmenty się zazębiły i czasami nie
leciał dym na łączeniach?


scruffty

unread,
Sep 20, 2013, 8:29:59 AM9/20/13
to
Dnia Fri, 20 Sep 2013 14:04:03 +0200, Artur napisał(a):


> ma 7m długości, kominek mały, taki na drewno 30cm, ma chyba 10kw mocy.

Sprawdź lub przypomnij sobie jaką średnicę miał czopuch w kominku? średnica
czopucha nie powinna być większa od średnicy komina.


> Ta kamionka ma profil kwadratu, więc chyba luźno powinna wejść okrągła rura
> 130mm, nawet jeżeli jej ścianki mają kilka mm.

Zależy na ile dokładnie były złożone kształtki i czy nic nie wystaje po
bokach. Kwadrat o boku 15 cm to 225 cm2 a rura nawet 14 to już tylko 154.
Nie wiem czy są wkłady kwadratowe, ale popytać warto.

> Nie wiem właściwie czy wystarczy taka średnica aby był ciąg...

Jakiś ciąg będzie, pytanie czy wystarczy i Ci nie będzie cofało. Chyba bez
wizyty lokalnego kominiarza się nie da na to pytanie odpowiedzieć. Skoro to
kominek rekreacyjny, to i wymagania w stosunku do niego pewnie masz
mniejsze, może taka rura wystarczy.


> Jak założyć taki wkład z góry, aby segmenty się zazębiły i czasami nie
> leciał dym na łączeniach?

Pewnie mają na to swoje sposoby. te rurki nie są aż tak ciężkie, można je
składać na kominie i np. przytrzymywać na sznurze, aby nie opadły i się nie
rozłączyły.




--
scruffty

Aleksander

unread,
Sep 20, 2013, 7:22:35 PM9/20/13
to

"/// Kaszpir ///" wrote in message news:l1gsfo$ur9$1...@speranza.aioe.org...

> [...]
> Po pierwsze nie z kwasówki a żarodoporny.
>
> Kwasówki są do piecy na gaz.
> [...]

A po ilu kwasówka się rozpada przy piecu na paliwo
stałe ?

Poważnie pytam, bo palę w swoim już 5 rok i na razie
wygląda rura nieźle... tylko kolor nieco zmieniła.


kogut...@gmail.com

unread,
Sep 20, 2013, 8:10:01 PM9/20/13
to
Jak ma z milimetr grubości to ze sto lat. Mam do pieca kominkowego ( drewno znaczy się w nim pali, węgiel też był przepuszczony) rurę z cieniutkiej blachy kwasoodpornej. Takie coś jak spiro tylko nie zagniatane a zgrzewane żeby szczelne było na 100%. Po jakiś dwunastu latach cała i nic nie wskazuje żeby miała się rozpaść.

/// Kaszpir ///

unread,
Sep 21, 2013, 12:31:57 PM9/21/13
to
>A po ilu kwasówka się rozpada przy piecu na paliwo
>stałe ?

Nie wiem ...

Wiem że do piecy na paliwo stałe (węgiel/drewno) rury powinny być z stali
żaroodpornej. Wytrzymuje ona o wiele większą temperaturę niż kwasówka. Przy
kwasówce jak jest za wysoka temperatura to robi się sito ...


kogut...@gmail.com

unread,
Sep 21, 2013, 1:10:30 PM9/21/13
to
W dniu sobota, 21 września 2013 18:31:57 UTC+2 użytkownik /// Kaszpir /// napisał:
> >A po ilu kwas�wka si� rozpada przy piecu na paliwo
>
> >sta�e ?
>
>
>
> Nie wiem ...
>
>
>
> Wiem �e do piecy na paliwo sta�e (w�giel/drewno) rury powinny by� z stali
>
> �aroodpornej. Wytrzymuje ona o wiele wi�ksz� temperatur� ni� kwas�wka. Przy
>
> kwas�wce jak jest za wysoka temperatura to robi si� sito ...

Wszystko wiesz a nie wiesz ile wytrzymuje rura ze stali kwasoodpornej. To znaczy ze nic nie wiesz tylko sobie tak pierdolisz bo nie masz co robić.

AA

unread,
Sep 21, 2013, 3:05:16 PM9/21/13
to
W dniu sobota, 21 września 2013 01:22:35 UTC+2 użytkownik Aleksander napisał:

> > Po pierwsze nie z kwasówki a żarodoporny.
> > Kwasówki są do piecy na gaz.
> A po ilu kwasówka się rozpada przy piecu na paliwo
> Poważnie pytam, bo palę w swoim już 5 rok i na razie
> wygląda rura nieźle... tylko kolor nieco zmieniła.

U mnie po czwartym roku zaczęła sypać pyłem od spodu (dolot do komina) - po wymianie na czarną Bertrams okazało się, że cała dolna część kwasówki składała się w 30% z stali, a w 70% z pyłu+rdzy+popiołu. Gorąco odradzam.

pozdr
AA

kogut...@gmail.com

unread,
Sep 21, 2013, 3:39:48 PM9/21/13
to
Skąd wiesz że na pewno ta rura była z kwasówki? To że się świeciła jak kupowałeś i sprzedawca tak twierdził nie znaczy że była z kwasówki. Ty odradzasz a ja polecam rury z kwasówki. Jak byś miał trochę pojęcia o stalach to byś wiedział do jakiego przedziału, jeśli idzie o wytrzymałość na temperaturę, zalicza się stale kwasoodporne.

uzytkownik

unread,
Sep 21, 2013, 4:49:22 PM9/21/13
to

Użytkownik <kogut...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:761820ae-12af-4b78...@googlegroups.com...

> Skąd wiesz że na pewno ta rura była z kwasówki? To że się świeciła jak
> kupowałeś
> i sprzedawca tak twierdził nie znaczy że była z kwasówki. Ty
> odradzasz a ja polecam
> rury z kwasówki. Jak byś miał trochę pojęcia o stalach to byś wiedział
> do jakiego przedziału,
> jeśli idzie o wytrzymałość na temperaturę, zalicza się stale
> kwasoodporne.

Akurat tutaj to Ty nie masz racji.
Kwasówka w kominie kotła/pieca na paliwa stałe wytrzymuje góra 5-8 lat i
robi się z niej sitko.
Zbyt często widuję takie rury w kominach i zbyt często je wymieniam u
ludzi.

kogut...@gmail.com

unread,
Sep 21, 2013, 5:01:00 PM9/21/13
to
W dniu sobota, 21 września 2013 22:49:22 UTC+2 użytkownik uzytkownik napisał:
> U�ytkownik <kogut...@gmail.com> napisa� w wiadomo�ci
>
> news:761820ae-12af-4b78...@googlegroups.com...
>
>
>
> > Sk�d wiesz �e na pewno ta rura by�a z kwas�wki? To �e si� �wieci�a jak
>
> > kupowa�e�
>
> > i sprzedawca tak twierdzi� nie znaczy �e by�a z kwas�wki. Ty
>
> > odradzasz a ja polecam
>
> > rury z kwas�wki. Jak by� mia� troch� poj�cia o stalach to by� wiedzia�
>
> > do jakiego przedzia�u,
>
> > je�li idzie o wytrzyma�o�� na temperatur�, zalicza si� stale
>
> > kwasoodporne.
>
>
>
> Akurat tutaj to Ty nie masz racji.
>
> Kwas�wka w kominie kot�a/pieca na paliwa sta�e wytrzymuje g�ra 5-8 lat i
>
> robi siďż˝ z niej sitko.
>
> Zbyt cz�sto widuj� takie rury w kominach i zbyt cz�sto je wymieniam u
>
> ludzi.

W jaki sposób odróżniasz kwasówkę od nierdzewki?

uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 4:26:24 AM9/22/13
to
Użytkownik <kogut...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:84fb82b3-3d9b-48f2...@googlegroups.com...

> W jaki sposób odróżniasz kwasówkę od nierdzewki?

W banalnie prosty sposób. Wystarczy tylko przyłożyć do powierzchni
magnes.
Zasadniczo kwasówka to także stal nierdzewna, tyle, że jest to stal
wyższego gatunku.
Jeżeli "przyciąga" to jest to niskiej klasy nierdzewka, a jeżeli "nie
przyciąga" to jest to nierdzewka wysokiej klasy (kwasówka).
Poza tym każdy producent podaje w kartach swoich wyrobów gatunek stali z
jakiej jest wykonany element.
Ponadto nikt nie produkuje systemów kominowych ze stali nierdzewnej.
Produkuje się tylko i wyłącznie ze stali kwasoodpornych lub
żaroodpornych i to z banalnie prostej przyczyny, że taki producent
"poszedłby z torbami", gdyby wypuścił na rynek system kominowy ze stali
nierdzewnej niskiego gatunku zamiast z kwasówki czy stali żaroodpornej.
Dlaczego?
Dlatego, że na rynku mamy konkretne zapotrzebowanie:
1. Systemy wentylacyjne - tu wystarczy zwykła blacha ze stali weglowej
ocynkowanej lub aluminiowej (spiro). Mało kto wykonuje ze stali
nierdzewnych ze względu na wyższy koszt. Dlatego też jest problem ze
zbytem systemów z nierdzewki.
2. Systemy kominowe do kotłów gazowych i olejowych - ze stali
kwasoodpornej, zazwyczaj gatunku 1.4404 lub zbliżonej dla rury
spalinowej oraz niższych gatunków stali nierdzewnych lub nawet ze
zwykłej stali ocynkowanej dla rury powietrznej (w przypadku systemów
koncentrycznych powietrzno-spalinowych). Tu zazwyczaj grubość blachy
wynosi 0,5-1mm
3. Systemy do kotłów na paliwa stałe oraz kominków - ze stali
żaroodpornej zazwyczaj gatunku 1.4828 lub zbliżonej. Tu grubość blachy
wynosi od ok. 1 do 3mm

Jak więc widzisz nie ma zapotrzebowania na systemy kominowe z niskich
gatunkowo stali nierdzewnych.

Tutaj masz na temat gatunków stali nierdzewnych, kwasoodpornych i
żaroodpornych:
http://www.investa.pl/oferta/stal_nierdzewna_poradnik_tabela_gatunkow.html

Spójrz w tabelę. Masz tam stale ferrytyczne, martenzytyczne i
austenityczne. Ten podział jest związany z właściwościami krystalicznymi
stali, a za tymi właśnościami "idą" właśnosci magnetyczne.
Pierwsze dwa rodzaje stali są przyciągane przez magnesy. Austenity to
stale, których magnes nie przyciąga. Jednak stale austenityczne niższego
gatunku są wrażliwe na procesy obróbki zarówno mechaniczne jak i
termicznej, podczas których mogą się pojawiać struktury martenzytyczne.
Przykładowo podczas walcowania mogą się pojawiać w takiej stali
struktury martenzytyczne i blachę po takiej obróble zaczyna "przyciągać"
magnes.
Niestety rynek jest bardzo krytyczny i szybko weryfikuje nieuczciwych
producentów, ponieważ test jest banalnie prosty i każdy instalator
kupując system kominowy sprawdza go magnesem. Sprzedawcy bardzo dobrze o
tym wiedzą, dlatego nawet nie próbują ściągać innych systemów
kwasoodpornych niż te, do których nie "klei się" magnes :)

Chiron

unread,
Sep 22, 2013, 5:20:54 AM9/22/13
to
Użytkownik "uzytkownik" <ad...@serwer.pl> napisał w wiadomości
news:523ea9bd$0$17978$6578...@news.neostrada.pl...
> Użytkownik <kogut...@gmail.com> napisał w wiadomości
> news:84fb82b3-3d9b-48f2...@googlegroups.com...
>
>> W jaki sposób odróżniasz kwasówkę od nierdzewki?
>
> W banalnie prosty sposób. Wystarczy tylko przyłożyć do powierzchni magnes.
> Zasadniczo kwasówka to także stal nierdzewna, tyle, że jest to stal
> wyższego gatunku.
> Jeżeli "przyciąga" to jest to niskiej klasy nierdzewka, a jeżeli "nie
> przyciąga" to jest to nierdzewka wysokiej klasy (kwasówka).
> Poza tym każdy producent podaje w kartach swoich wyrobów gatunek stali z
> jakiej jest wykonany element.
> Ponadto nikt nie produkuje systemów kominowych ze stali nierdzewnej.
> Produkuje się tylko i wyłącznie ze stali kwasoodpornych lub żaroodpornych
> i to z banalnie prostej przyczyny, że taki producent "poszedłby z
> torbami", gdyby wypuścił na rynek system kominowy ze stali nierdzewnej
> niskiego gatunku zamiast z kwasówki czy stali żaroodpornej.
> Dlaczego?
> Dlatego, że na rynku mamy konkretne zapotrzebowanie:
> 1. Systemy wentylacyjne - tu wystarczy zwykła blacha ze stali weglowej
> ocynkowanej lub aluminiowej (spiro). Mało kto wykonuje ze stali
> nierdzewnych ze względu na wyższy koszt. Dlatego też jest problem ze
> zbytem systemów z nierdzewki.

No ale moja spółdzielnia twierdzi, że musi być kwasówka- i pognali mnie z
Al. Róóżnica w cenie- ogromna. No ale oni twierdzą, że Al jest niezgodne z
przepisami- a chodzi wyłącznie o uszczelnienie szybu wentylacyjnego (spaliny
z piecyków gazowych). Choć nie wiem, dlaczego nie może być np ze zwykłej
blachy np ocynk- wiesz może, jakie to przepisy regulują?
--
--

"Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi
teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość."
G. Orwell

Chiron


cef

unread,
Sep 22, 2013, 5:45:35 AM9/22/13
to
uzytkownik wrote:

> Kwasówka w kominie kotła/pieca na paliwa stałe wytrzymuje góra 5-8
> lat i robi się z niej sitko.
> Zbyt często widuję takie rury w kominach i zbyt często je wymieniam u
> ludzi.

Mógłbyś zdecydować o czym piszesz?
Bo kogutek zadał Ci złe pytanie (chyba mu się pokiełbasiło)
Ja bym zapytał po czym odróżniasz kwasówkę od żarodopornej?
Bo wg mnie organoleptycznie jest to niemożliwe.
Prawie ten sam skład i własności.

uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 6:28:20 AM9/22/13
to
Użytkownik "Chiron" <iluminat...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:l1mcpm$5jr$1...@node1.news.atman.pl...

>> 1. Systemy wentylacyjne - tu wystarczy zwykła blacha ze stali
>> weglowej ocynkowanej lub aluminiowej (spiro). Mało kto wykonuje ze
>> stali nierdzewnych ze względu na wyższy koszt. Dlatego też jest
>> problem ze zbytem systemów z nierdzewki.

> No ale moja spółdzielnia twierdzi, że musi być kwasówka- i pognali
> mnie z Al. Róóżnica w cenie- ogromna. No ale oni twierdzą, że Al jest
> niezgodne z przepisami- a chodzi wyłącznie o uszczelnienie szybu
> wentylacyjnego (spaliny z piecyków gazowych). Choć nie wiem, dlaczego
> nie może być np ze zwykłej blachy np ocynk- wiesz może, jakie to
> przepisy regulują?

Ale te wymagania dotyczą tylko podłączenia piecyków gazowych, a nie
kanałów wentylacyjnych.
Rura aluminiowa dopuszczona jest tylko i wyłącznie do budowy systemów
wentylacyjnych.

uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 6:51:29 AM9/22/13
to
Użytkownik "cef" <cez...@interia.pl> napisał w wiadomości
news:523ebc41$0$1222$6578...@news.neostrada.pl...

> Mógłbyś zdecydować o czym piszesz?

Odpowiadam na konkretne pytanie jakie zostało mi zadane.

> Bo kogutek zadał Ci złe pytanie (chyba mu się pokiełbasiło)
> Ja bym zapytał po czym odróżniasz kwasówkę od żarodopornej?
> Bo wg mnie organoleptycznie jest to niemożliwe.
> Prawie ten sam skład i własności.

To zależy.
Są stale żaroodporne, ale nie kwasoodporne. Wyglądają podobnie jak
zwykła stal węglowa, szara, bez połysku i posiadają strukturę
ferrytyczną, czyli są przyciągane przez magnes. Tu systemy wykonuje się
z blach o grubościach 2-3mm.

Są także stale żaro i kwasoodporne i tu faktycznie jest problem z
odóżnieniem. Te są jednak bardzo drogie w tym przypadku musimy zaufać
producentowi, bo faktycznie trudno jest odróżnić oceniając wygląd.
Jednak należy pamiętać, że systemy z kwasówki robi się cienkie 0,5 do
1mm, zaś z żaroodpornej powyżej 1mm i tu możemy z dużym
prawdopodobieństwem przyjąć, że to co poniżej 1mm to kwasówka, a to co
powyżej 1mm to żaroodporna. Takie się wykonuje, bo takie jest
zapotrzebowanie rynku.
W jednym i drugim przypadku są to stale austenityczne, czyli takie,
których magnes nie przyciąga.

kogut...@gmail.com

unread,
Sep 22, 2013, 7:30:16 AM9/22/13
to
Dobre pytanie zadałem. Nierdzewna i kwasoodporna są wzrokowo nie do odróżnienia. Nierdzewna jest sporo tańsza. Rury z nierdzewnej wytrzymają tak do dziesięciu lat. Zależy jak kto ostro pali. Potem Dyjor klientowi powie że to wina chińczyków że chujową stal zrobili. I że ma super rury z najlepszej niemieckiej stali. Sprzeda siedem razy drożej te same rury z kwasówki co w marketach sprzedają.

PePe

unread,
Sep 22, 2013, 7:38:39 AM9/22/13
to
/// Kaszpir /// <br...@adresu.pl> typed:
>> Jest jakiś ratunek, można coś wpuścić albo jakaś inna technologia, poza
>> rozkuciem całego komina i wsadzeniem wkładu z kwasówki?
>> To jest przewód do kominka więc elastyczne wkłady kominowe chyba
>> odpadają.
>
> Po pierwsze nie z kwasówki a żarodoporny.
>
> Kwasówki są do piecy na gaz.




Czy do pieca na gaz musi być rura kwasówka?
Pytam, dlatego, bo ja mam komin murowany z cegły, bez wkładu, a wentylacje z
ceramicznych kształtek kominowych i zamierzam do niego przyłączyć piec
gazowy.





cef

unread,
Sep 22, 2013, 7:42:44 AM9/22/13
to
uzytkownik wrote:
> Użytkownik "cef" <cez...@interia.pl> napisał w wiadomości
> news:523ebc41$0$1222$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Mógłbyś zdecydować o czym piszesz?
>
> Odpowiadam na konkretne pytanie jakie zostało mi zadane.

Bardziej chodziło mi niekonsekwencję.
Piszesz, że kwasówka się nie nadaje na kominy
bo po 5 latach się wypala (czy tam sito się z niej robi),
a w kolejnej wypowiedzi, że produkuje się tylko
wyłącznie z kwasówki.
Więc ja poproszę nie o wykład o stalach,
tylko o wyjaśnienie z czego się robi.


Chiron

unread,
Sep 22, 2013, 7:44:34 AM9/22/13
to
Użytkownik "uzytkownik" <ad...@serwer.pl> napisał w wiadomości
news:523ec650$0$17965$6578...@news.neostrada.pl...
Czyli konkretnie: mogę wstawić do pękniętego szybu do odprowadzania spalin z
piecyka Al albo zwykłą blachę- czy muszę się wykosztować na kwasówkę?

kogut...@gmail.com

unread,
Sep 22, 2013, 8:12:56 AM9/22/13
to
materiał powinien być dobrany do składu spalin. Jak spaliny są kwaśne to powinna być stal kwasoodporna. Jak odczyn spalin będzie zasadowy to zwykła stal klamkowa będzie lepsza od kwasówki. Współczesne piece mają jedną wspólną cechę. To wysoka sprawność. Czyli spaliny z założenia nie mają bardzo wysokiej temperatury.

uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 8:58:48 AM9/22/13
to
Użytkownik "Chiron" <iluminat...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:l1ml73$e02$1...@node1.news.atman.pl...

> Czyli konkretnie: mogę wstawić do pękniętego szybu do odprowadzania
> spalin z piecyka Al albo zwykłą blachę- czy muszę się wykosztować na
> kwasówkę?

Do odprowadzania spalin z piecyka musisz użyć rury kwaso lub
żaroodpornej.
Nie wolno jest używać rury aluminiowej typu spiro.
Aluminiowe rury spiro można używać tylko i wyłącznie jako kanały
wentylacyjne.

uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 9:01:49 AM9/22/13
to
Użytkownik "cef" <cez...@interia.pl> napisał w wiadomości
news:523ed7b6$0$1259$6578...@news.neostrada.pl...

> Bardziej chodziło mi niekonsekwencję.
> Piszesz, że kwasówka się nie nadaje na kominy
> bo po 5 latach się wypala (czy tam sito się z niej robi),
> a w kolejnej wypowiedzi, że produkuje się tylko
> wyłącznie z kwasówki.

Wskaż, w którym miejscu tak napisałem.

> Więc ja poproszę nie o wykład o stalach,
> tylko o wyjaśnienie z czego się robi.

Proponuję abyś w ogóle przeczytał to co napisałem, a nie opierał się
tylko i wyłącznie na własnych domysłach.

cef

unread,
Sep 22, 2013, 9:16:01 AM9/22/13
to
uzytkownik wrote:
> Użytkownik "cef" <cez...@interia.pl> napisał w wiadomości
> news:523ed7b6$0$1259$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Bardziej chodziło mi niekonsekwencję.
>> Piszesz, że kwasówka się nie nadaje na kominy
>> bo po 5 latach się wypala (czy tam sito się z niej robi),
>> a w kolejnej wypowiedzi, że produkuje się tylko
>> wyłącznie z kwasówki.
>
> Wskaż, w którym miejscu tak napisałem.

Czyli 21.09.2013 o 22.49
Message-ID: <523e0660$0$17974$6578...@news.neostrada.pl>

ktoś się zwyczajnie podszył pod Ciebie?

Cytuję:
"Kwasówka w kominie kotła/pieca na paliwa stałe wytrzymuje góra 5-8 lat i
robi się z niej sitko.
Zbyt często widuję takie rury w kominach i zbyt często je wymieniam u
ludzi."

a potem dzisiaj 22.09.2013 rano o10.26
Message-ID: <523ea9bd$0$17978$6578...@news.neostrada.pl>

to też nie Ty?

Cytuję:
"Ponadto nikt nie produkuje systemów kominowych ze stali nierdzewnej.
Produkuje się tylko i wyłącznie ze stali kwasoodpornych lub
żaroodpornych"


>> Więc ja poproszę nie o wykład o stalach,
>> tylko o wyjaśnienie z czego się robi.
>
> Proponuję abyś w ogóle przeczytał to co napisałem, a nie opierał się
> tylko i wyłącznie na własnych domysłach.

Ja czytałem starannie i odniosłem wrażenie, że myślałeś
o nierdzewnej a napisałeś kwasówka.
Ale jeśli jest inaczej, to wyjaśnij.





uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 9:20:17 AM9/22/13
to
Użytkownik <kogut...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:216229dc-824d-4498...@googlegroups.com...

> Dobre pytanie zadałem. Nierdzewna i kwasoodporna są wzrokowo nie do
> odróżnienia.

Ale bez najmniejszego problemu można rozróżnić przy użyciu kawałka
magnesu.

> Nierdzewna jest sporo tańsza. Rury z nierdzewnej wytrzymają tak do
> dziesięciu lat.

Rury nierdzewne szlak trafi w przeciągu jednego sezonu grzewczego. Po
prostu zeżre je rdza.
Stal kwasoodoprna zaś jest wytrzymała na kwasy, ale nie wytrzymuje zbyt
wysokich temperatur. W kotłach, piecach czy kominkach na paliwa stałe
wraz z dymem unoszone sa iskry, któe osiadając na poweirzchnii rury
uszkadzają chroniącą ją przed korozją warstwą pasywawacyjną. W
normalnych warunkach warstwa ta się odtwarza sama w kontakcie z suchym
powietrzem w przeciągu od kilku dni do ok. 2-3 tygodni. Jeżeli w tym
czasie takie uszkodzenie będzie miało kontakt z wilgocią + tlenem to
zaczyna się normalna korozja, któa przeżera taką blachę z nierdzewki.
Podobnie się dzieje z rurami ze stali kwasoodpornej, ale same w sobie
korodują w wolniejszym tempie, dlatego potrafią wytrzymać w takim
kominie nawet 5-8 lat, ale nie dłużej.

> Zależy jak kto ostro pali. Potem Dyjor klientowi powie że to wina
> chińczyków że chujową stal zrobili.
> I że ma super rury z najlepszej niemieckiej stali.
> Sprzeda siedem razy drożej te same rury z kwasówki co w marketach
> sprzedają.

Niestety często spotykam ludzi, którym sprzedawcy "wcisnęli" kwasówki,
które trzeba było wymieniać po kilku latach. Zazwyczaj były to zakupy
marketowe.
Ale od Dyjora to Ty się odpier... i nie traktuj każdego instalatora jak
złodzieja i bandyty.

uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 9:27:02 AM9/22/13
to
Użytkownik <kogut...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:e71628c8-527a-4a6e...@googlegroups.com...

> Jak spaliny są kwaśne to powinna być stal kwasoodporna.
> Jak odczyn spalin będzie zasadowy to zwykła stal klamkowa będzie
> lepsza od kwasówki.

Większych głupot to jeszcze nie czytałem :)
Wskaż choć jeden rodzaj paliwa używanego do ogrzewania w gospodarstwach
domowych, którego spaliny maja odczyn zasadowy.

uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 9:41:10 AM9/22/13
to
Użytkownik "cef" <cez...@interia.pl> napisał w wiadomości
news:523eed94$0$1219$6578...@news.neostrada.pl...

>> Użytkownik "cef" <cez...@interia.pl> napisał w wiadomości
>> news:523ed7b6$0$1259$6578...@news.neostrada.pl...
>>
>>> Bardziej chodziło mi niekonsekwencję.
>>> Piszesz, że kwasówka się nie nadaje na kominy
>>> bo po 5 latach się wypala (czy tam sito się z niej robi),
>>> a w kolejnej wypowiedzi, że produkuje się tylko
>>> wyłącznie z kwasówki.
>>
>> Wskaż, w którym miejscu tak napisałem.
>
> Czyli 21.09.2013 o 22.49
> Message-ID: <523e0660$0$17974$6578...@news.neostrada.pl>
>
> ktoś się zwyczajnie podszył pod Ciebie?
>
> Cytuję:
> "Kwasówka w kominie kotła/pieca na paliwa stałe wytrzymuje góra 5-8
> lat i
> robi się z niej sitko.
> Zbyt często widuję takie rury w kominach i zbyt często je wymieniam u
> ludzi."
>
> a potem dzisiaj 22.09.2013 rano o10.26
> Message-ID: <523ea9bd$0$17978$6578...@news.neostrada.pl>
>
> to też nie Ty?
>
> Cytuję:
> "Ponadto nikt nie produkuje systemów kominowych ze stali nierdzewnej.
> Produkuje się tylko i wyłącznie ze stali kwasoodpornych lub
> żaroodpornych"

SYSTEMY KOMINOWE - tu nie sprecyzowałem do jakich kotłów/pieców.
Tu pisałem ogólnie, że SYSTEMY KOMINOWE produkuje się tylko i wyłącznie
ze stali kwasoodpornych lub żaroodpornych.
Kwasoodporne do kotłów i pieców gazowych oraz olejowych (jak byś
przeczytał moje wcześniejsze wypowiedzi to byś i to doczytał)
Żaroodporne do kotłów, pieców oraz kominków na paliwa stałe czyli:
węgiel, drewno, pelet, zboże, miał itd (o tym także pisałem)
Rzecz w tym, że system ze stali kwasoodpornej żeżre rdza w przeciągu 5-8
lat jeżeli będzie użytkowany z kotłem, piecem lub kominkiem na paliwo
stałe.
Nie dyskutujemy tu o systemach z niskiej klasy nierdzewki, bo żaden z
normalnych producentów nie oferuje takich systemów jako SYSTEMY KOMINOWE
(do odprowadzania spalin). Są oferowane ale tylko i wyłącznie do
systemów wentylacyjnych, ale ta produkcja jest niszowa, bo dla potrzeb
wentylacji zazwyczaj stosuje się kilkakrotnie tańsze blachy ze zwykłej
stali węglowej, ocynkowanej lub rury aluminiowe spiro.

>>> Więc ja poproszę nie o wykład o stalach,
>>> tylko o wyjaśnienie z czego się robi.
>>
>> Proponuję abyś w ogóle przeczytał to co napisałem, a nie opierał się
>> tylko i wyłącznie na własnych domysłach.
>
> Ja czytałem starannie i odniosłem wrażenie, że myślałeś
> o nierdzewnej a napisałeś kwasówka.
> Ale jeśli jest inaczej, to wyjaśnij.

Widać czytasz niestarannie.
Przeczytaj wszystkie moje wypowiedzi to zrozumiesz o co chodzi :)

cef

unread,
Sep 22, 2013, 10:18:45 AM9/22/13
to
uzytkownik wrote:

>> Ja czytałem starannie i odniosłem wrażenie, że myślałeś
>> o nierdzewnej a napisałeś kwasówka.
>> Ale jeśli jest inaczej, to wyjaśnij.
>
> Widać czytasz niestarannie.
> Przeczytaj wszystkie moje wypowiedzi to zrozumiesz o co chodzi :)

Nie mam takiej potrzeby, żeby czytać ileś Twoich postów
wstecz, żeby otrzymać jedną informację.

Dziękuję za wyjaśnienia, choć
widzę tu tylko marketing.
(tzn w takim stawianiu sprawy, że kwasówka jest gorsza od żaroodpornej
w takim zastosowaniu o jakim piszemy)

uzytkownik

unread,
Sep 22, 2013, 10:30:51 AM9/22/13
to
Użytkownik "cef" <cez...@interia.pl> napisał w wiadomości
news:523efc48$0$1261$6578...@news.neostrada.pl...

> Dziękuję za wyjaśnienia, choć
> widzę tu tylko marketing.
> (tzn w takim stawianiu sprawy, że kwasówka jest gorsza od żaroodpornej
> w takim zastosowaniu o jakim piszemy)

Gdybym kierował się marketingiem to bym wmawiał wszystkim, że niewarto
jest przepłacać i wystarczy zwykła, cienka kwasówka, bo za kilka lat
klient znów przyjdzie kupić nowy wkład, a wtedy mu powiem, że to
wszystko przez ten chiński węgiel, którym palił :)
Niestety nie jestem sprzedawcą systemów kominowych, ani też nie chcę się
tym zajmować. Jestem instalatorem CO i kotłów, a kominy zlecam z reguły
innym firmom - chyba, że wymiana nie jest skomplikowana.

kogut...@gmail.com

unread,
Sep 22, 2013, 12:53:10 PM9/22/13
to
A dlaczego mam się odpierdolić od Dyjora? Wynajął Cie i za papugę dla niego robisz? Jak tak to nie powiedział Ci wszystkiego. Sam z własnej i nie przymuszonej woli odkopał topór wojenny w temacie z podgrzewaczem. Czuję się w związku z tym zwolniony z litości dla niego. Pierdolisz jak potłuczony że nierdzewne rury wytrzymają rok. Do różnego rodzaju piecyków typu grzybek, stałopalnych itp od zawsze używało się rur zrobionych z najpodlejszej blachy jaka istnieje. Grubość blachy 0,5mm. Żywotność dwa trzy lata. Nierdzewne rury z blachy 0,5mm to nie rok a tak z pięć lat przy typowym piecu co muszą wytrzymać. Łaski żadnej nie robią.

forestdumb

unread,
Sep 22, 2013, 3:32:24 PM9/22/13
to
>
> Czy do pieca na gaz musi być rura kwasówka?

Powinna, inaczej spoiny cegiel beda ulegac degradacji, ekipa wlozyc do komina
od gory kwasowki wiec nie martw sie.

Old Green :)

unread,
Nov 6, 2013, 5:17:15 AM11/6/13
to
W artykule <l1g8fn$2ipl$1...@alfa.ceti.pl> Artur napisal(a):

> Witam,
> W przewodzie kominowym z kamionki (150mm) wybuchł pożar sadzy i pękła
> kamionka, aż się osmolił tynk na zewnętrznej stronie komina (wewnątrz domu).

To pęknięcie jest na całej długości przewodu?
Jeśli na całej długości to kicha.
Punktowo, można by myślec i klejeniu specjalnymi klejami
na bazie żaroodpornych zywic, przeznaczonych do klejenie ceramiki kominkowej.



> pozdrawiam.
> Artur



--
Pozdr. Zbig.Drwięga
gg1100100111000000111010
________________________________________________________________________

Old Green :)

unread,
Nov 6, 2013, 5:39:13 AM11/6/13
to
W artykule <l1g8fn$2ipl$1...@alfa.ceti.pl> Artur napisal(a):

> Witam,
> W przewodzie kominowym z kamionki (150mm) wybuchł pożar sadzy i pękła
> kamionka, aż się osmolił tynk na zewnętrznej stronie komina (wewnątrz domu).

To pęknięcie jest na całej długości przewodu?
Jeśli na całej długości to kicha.
Punktowo, można by myślec o klejeniu specjalnymi klejami

Old Green :)

unread,
Nov 6, 2013, 5:51:02 AM11/6/13
to
W artykule <761820ae-12af-4b78...@googlegroups.com>
kogut...@gmail.com napisal(a):



> Skąd wiesz że na pewno ta rura była z kwasówki? To że się świeciła jak kupowałeś i sprzedawca tak twierdził nie znaczy że była z kwasówki. Ty odradzasz a ja polecam rury
> z kwasówki. Jak byś miał trochę pojęcia o stalach to byś wiedział do jakiego przedziału,
>jeśli idzie o wytrzymałość na temperaturę, zalicza się stale kwasoodporne.



320 znaków w linii :)

oczywiście było, bo ja takiego badziewia już nie mogłem dalej posłać

Niebywałe....

Old Green :)

unread,
Nov 6, 2013, 5:53:31 AM11/6/13
to
W artykule <761820ae-12af-4b78...@googlegroups.com>
kogut...@gmail.com napisal(a):



> Skąd wiesz że na pewno ta rura była z kwasówki? To że się świeciła jak kupowałeś i sprzedawca tak twierdził nie znaczy że była z kwasówki. Ty odradzasz a ja polecam rury z kwasówki. Jak byś miał trochę pojęcia o stalach to byś wiedział do jakiego przedziału, jeśli idzie o wytrzymałość na temperaturę, zalicza się stale kwasoodporne.



320 znaków w linii :)



Old Green :)

unread,
Nov 6, 2013, 5:57:02 AM11/6/13
to
W artykule <l1g8fn$2ipl$1...@alfa.ceti.pl> Artur napisal(a):

> Witam,
> W przewodzie kominowym z kamionki (150mm) wybuchł pożar sadzy i pękła
> kamionka, aż się osmolił tynk na zewnętrznej stronie komina (wewnątrz domu).
> :(
> Jest jakiś ratunek, można coś wpuścić albo jakaś inna technologia, poza
> rozkuciem całego komina i wsadzeniem wkładu z kwasówki?
> To jest przewód do kominka więc elastyczne wkłady kominowe chyba odpadają.

> pozdrawiam.
> Artur

kogut...@gmail.com

unread,
Nov 6, 2013, 8:08:43 AM11/6/13
to
Nie, 80 w linii. Czyli dzisiejsza norma.

Z_D

unread,
Nov 7, 2013, 5:27:46 AM11/7/13
to
W artykule <d73611de-e60b-4ceb...@googlegroups.com>
kogut...@gmail.com napisal(a):




> Nie, 80 w linii. Czyli dzisiejsza norma.


Nie, nie 80.
320

80 znak�w ____WIDA�____ w oknie twojej przegl�darki w jednej lini.
Ale ta linia naprawd� ma 320 znak�w.
Jak ci pisali, gdyby� innym chcia� u�atwi� zycie z tob�, by� enterowa�
swoje pisanie w kazdym momencie, gdy literki ci sie zblizaja
do prawej kraw�dzi okna twojej przegladarki.

Nie wiem dlaczego tyle piszďż˝.
Mam wra�enie ze nie jestes wart mego wysi�ku.
Zr�b taki eksperyment.
To, co odpisujesz, pisz�c d�ugi tekst, skopiuj do Word'a.
I wtedy si� przekonasz,jak d�uga jest twoja linia.

80 znak�w ma linia widniej�ca pod moim podpisem.

Jesli to co napisa�em nie sk�oni cie do my�lenia, to u mnie masz bana,
i cie nakrywam czapka niewidkďż˝. Znaczy - twoje teksty.

Jak zauwa�am jeste� raczej odporny na krytyk�, i sie nie zmartwisz.
To tym gorzej swiadczy o tobie.
--
Pozdr. Z_D
________________________________________________________________________

Z_D

unread,
Nov 7, 2013, 5:32:04 AM11/7/13
to
> Nie, 80 w linii. Czyli dzisiejsza norma.


Nie, nie 80.
320

80 znak�w ____WIDA�____ w oknie twojej przegl�darki w jednej lini.
Ale ta linia naprawd� ma 320 znak�w.
Jak ci pisali, gdyby� innym chcia� u�atwi� zycie z tob�, by� enterowa�
swoje pisanie w kazdym momencie, gdy literki ci sie zblizaja
do prawej kraw�dzi okna twojej przegladarki.

Nie wiem dlaczego tyle piszďż˝.
Mam wra�enie ze nie jestes wart mego wysi�ku.
Zr�b taki eksperyment.
To, co odpisujesz, pisz�c d�ugi tekst, skopiuj do Word'a.
I wtedy si� przekonasz,jak d�uga jest twoja linia.

80 znak�w ma linia widniej�ca pod moim podpisem.



Na pl.test w tytule:
"Pr�ba �cis�ego spr�bowania googlegroups i linii na 400znak�w"
napisa�em kontrolnego newsa, z takim w�a�nie "twoim gryzmoleniem"
Dolne kr�tkie linie przerwane sa w�a�nie enterami.
0 new messages