Zamierzam zaistanlować okap kuchenny z wymuszonym zasysaniem oparów znad
kuchni gazowej i w związku z tym mam pytanie.
1. Mogę go zainstalować do kratki wentylacyjnej (wspólny kanał wentylacyjny z
sąsiadem 2 piętra wyżej)
2. Czy kominiarz nie doczepi się jak włącze wyciąg
3. Kratka rozumiem musi być specjalna (podwójna na rurę i resztę)

Dzięki!

*p*
--
============= P o l N E W S ==============
archiwum i przeszukiwanie newsów
http://www.polnews.pl

leszek

unread,
Jun 10, 2003, 6:32:53 AM6/10/03
to
"piotr_ek" <piotr_ekn@BIJ_SPAMERAgazeta.pl> wrote in
news:0306101...@polnews.pl:

> Zamierzam zaistanlować okap kuchenny z wymuszonym zasysaniem oparów
> znad kuchni gazowej i w związku z tym mam pytanie.
> 1. Mogę go zainstalować do kratki wentylacyjnej (wspólny kanał
> wentylacyjny z sąsiadem 2 piętra wyżej)
> 2. Czy kominiarz nie doczepi się jak włącze wyciąg
> 3. Kratka rozumiem musi być specjalna (podwójna na rurę i resztę)

u nas byl przez dziesiec lat a przywalili sie w tym roku
kazali zdjac
1.nie
2.trudno powiedziec
3.jak zrobisz tak bedziesz mial

GrzegorzJ

unread,
Jun 10, 2003, 9:29:07 AM6/10/03
to
NIE WOLNO podłączać okapów z wentylatorem do przewodów wentylacyjnych w
bloku (współdzielonych). Zakłócisz grawitacyjny ciąg w pionie, u sąsiadki
zacznie nawiewać zamiast wyciągać...
Miałem w bloku wyciąg tak podłaczony. Kominiarz kazał zdemontować.
Możesz zainstalować wyciąg z pochłaniaczem węglowym, ale nie podłączaj do
kanału wywiewnego

Grzesiek


Arek

unread,
Jun 10, 2003, 9:25:39 AM6/10/03
to
Użytkownik "piotr_ek" <piotr_ekn@BIJ_SPAMERAgazeta.pl> napisał w wiadomości
news:0306101...@polnews.pl...

> Zamierzam zaistanlować okap kuchenny z wymuszonym zasysaniem oparów znad
> kuchni gazowej i w związku z tym mam pytanie.
> 1. Mogę go zainstalować do kratki wentylacyjnej (wspólny kanał
wentylacyjny z
> sąsiadem 2 piętra wyżej)
> 2. Czy kominiarz nie doczepi się jak włącze wyciąg
> 3. Kratka rozumiem musi być specjalna (podwójna na rurę i resztę)

Formalnie to powinien się przyczepić i kazać zdemontować - przepisy mówią
jasno, że w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi nie może być mechanicznej
wentyalcji.
A w rzeczywistości to zależy na jakiego kominiarza trafisz (mieszkam w bloku
od trzech lat i ani razu nie był, był za to gość ze spółdzielni sprawdzać
szczelność instalacji ale on wiedział tylko jak obsługwać urządzenie).

Arek


Jarek P.

unread,
Jun 9, 2003, 5:18:31 PM6/9/03
to

Użytkownik leszek <les...@xyz.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:Xns93967FF02E...@193.110.122.83...

> u nas byl przez dziesiec lat a przywalili sie w tym roku
> kazali zdjac

To że sąsiad miał wdmuchiwane do mieszkania zapachy twojego bigosu itp.
oczywiście było nieistotnym drobiazgiem przez te dziesięć lat?

> 3.jak zrobisz tak bedziesz mial

Piekne są takie rady w temacie gazu w mieszkaniu...

J.

spam....@gazeta.pl

unread,
Jun 10, 2003, 5:33:43 PM6/10/03
to

"piotr_ek" <piotr_ekn@BIJ_SPAMERAgazeta.pl> wrote in message
news:0306101...@polnews.pl...

> Zamierzam zaistanlować okap kuchenny z wymuszonym zasysaniem oparów znad
> kuchni gazowej i w związku z tym mam pytanie.


> 1. Mogę go zainstalować do kratki wentylacyjnej (wspólny kanał
wentylacyjny z
> sąsiadem 2 piętra wyżej)

Nie z wiatraczkiem, tak bez wiatraczka

> 2. Czy kominiarz nie doczepi się jak włącze wyciąg

Jak zobaczy instalację dostaniesz nakaz zdemontowania.

> 3. Kratka rozumiem musi być specjalna (podwójna na rurę i resztę)

tak, ale precyzyjnie ile, czy x 2 czy mniejsza to ci nie powiem.


Łagoda

unread,
Jun 11, 2003, 2:26:45 AM6/11/03
to
> Formalnie to powinien się przyczepić i kazać zdemontować - przepisy mówią
> jasno, że w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi nie może być
mechanicznej
> wentyalcji.

??? Bardzo mnie to zaciekawiło. Jakie przepisy? Pierwszy raz o czymś
takim słysze.
_____________________________________________MAT_______________


Adam Rolbiecki

unread,
Jun 11, 2003, 3:00:07 AM6/11/03
to
Dnia Wednesday, June 11, 2003 8:26 AM,
osobnik >> Łagoda <<, napisał:

>> Formalnie to powinien się przyczepić i kazać zdemontować - przepisy
>> mówią jasno, że w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi nie może być
>> mechanicznej wentyalcji.
>
> ??? Bardzo mnie to zaciekawiło. Jakie przepisy? Pierwszy raz o
> czymś takim słysze.


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
[...]
Rozdział 6
Wentylacja i klimatyzacja
§ 150.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z
urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z
pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od
urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest
zabronione.

--
tymczasem,
* * * * *
A.

--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.budowanie

Ivan

unread,
Jun 11, 2003, 3:37:09 AM6/11/03
to
Użytkownik "Adam Rolbiecki" <Adam_Ro...@ecwybrzeze.pl> napisał w
wiadomości news:021701c32fe6$d5e2cce0$5dc89d84@Rolbieca...

> Rozdział 6
> Wentylacja i klimatyzacja
> § 150.
> 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z
> urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z
> pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od
> urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest
> zabronione.
Coś mi się wydaje, że jednak kuchenek gazowych to nie dotyczy. Bo
jeśli masz wyciąg mechaniczny znad kuchenki, to nie jest już
grawitacyjne odprowadzanie spalin. Tak, że przepis ten dotyczy kotłów
gazowych z otwartą komorą spalania i mechanicznej wentylacji
_wyciągowej_ w tym pomieszczeniu.

--
Pozdrawiam
Zbychu (Ivan)
NO_SPA...@poczta.onet.pl => odpisujac usun "co trzeba"


Hanka Skwarczyńska

unread,
Jun 11, 2003, 3:58:40 AM6/11/03
to
Użytkownik "Adam Rolbiecki" <Adam_Ro...@ecwybrzeze.pl>
napisał w wiadomości
news:021701c32fe6$d5e2cce0$5dc89d84@Rolbieca...
> [...] Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja
> § 150.
> 9. [...]

To ja jeszcze poproszę o wyjaśnienie, czy w świetle powyższego w
kuchni połączonej z salonem, w którym jest kominek (zamknięty
wkład z doprowadzeniem powietrza rurą, jeśli to istotne), wolno
mi zainstalować wyciąg.

Pozdrawiam
--
Hanka Skwarczyńska
i kotek Behemotek
KOTY. KOTY SĄ MIŁE

Adam Rolbiecki

unread,
Jun 11, 2003, 5:07:35 AM6/11/03
to
Dnia Wednesday, June 11, 2003 9:37 AM,
osobnik >> Ivan <<, napisał:

> Coś mi się wydaje, że jednak kuchenek gazowych to nie dotyczy. Bo
> jeśli masz wyciąg mechaniczny znad kuchenki, to nie jest już
> grawitacyjne odprowadzanie spalin. Tak, że przepis ten dotyczy kotłów
> gazowych z otwartą komorą spalania i mechanicznej wentylacji
> _wyciągowej_ w tym pomieszczeniu.

Twoja interpretacja wygląda całkiem trzeźwo :-) Z drugiej strony
jednak czemu wobec tego czepiają się tak bardzo właśnie tej kwestii?

Adam Rolbiecki

unread,
Jun 11, 2003, 5:07:35 AM6/11/03
to
Dnia Wednesday, June 11, 2003 9:58 AM,
osobnik >> Hanka Skwarczyńska <<, napisał:


> To ja jeszcze poproszę o wyjaśnienie, czy w świetle powyższego w
> kuchni połączonej z salonem, w którym jest kominek (zamknięty
> wkład z doprowadzeniem powietrza rurą, jeśli to istotne), wolno
> mi zainstalować wyciąg.

Przepis mówi o urządzeniach pobierających powietrze do spalania z
pomieszczenia, w którym się znajduje. Ty piszesz, że kominek ciągnie
luft z zewnątrz. Moim zdaniem zastosowanie went. mechanicznej w tym
przypadku jest dozwolone.

Ivan

unread,
Jun 11, 2003, 5:35:31 AM6/11/03
to
Użytkownik "Adam Rolbiecki" <Adam_Ro...@ecwybrzeze.pl> napisał w
wiadomości news:002501c32ff8$add63f40$5dc89d84@Rolbieca...

> > Coś mi się wydaje, że jednak kuchenek gazowych to nie dotyczy. Bo
> > jeśli masz wyciąg mechaniczny znad kuchenki, to nie jest już
> > grawitacyjne odprowadzanie spalin. Tak, że przepis ten dotyczy
kotłów
> > gazowych z otwartą komorą spalania i mechanicznej wentylacji
> > _wyciągowej_ w tym pomieszczeniu.
>
> Twoja interpretacja wygląda całkiem trzeźwo :-) Z drugiej strony
> jednak czemu wobec tego czepiają się tak bardzo właśnie tej kwestii?
>
Może czytać nie umieją ;-)
Z drugiej strony mogą być zastrzeżenia innego typu, IMO w wyciągach
nadkuchennych powinny być stosowane wentylatory (silniki) w wersji
przeciwwybuchowej, a czy są...? Może dlatego?
Natomiast jeśli idzie o bloki, to tam chodzi o coś zupełnie innego (co
zresztą zostało już wyjaśnione)

Łagoda

unread,
Jun 11, 2003, 7:26:34 AM6/11/03
to
> 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z
> urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z
> pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od
> urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest
> zabronione.

Ten przepis zdecydowanie nie dotyczy kuchenek gazowych ("grawitacyjnym
odprowadzeniem spalin ").
Poza tym, jak Ty sobie wyobrażasz kuchnie zbiorowego żywienia bez wentylacji
mechanicznej? Chyba tylko na otwartym powietrzu :-)
Co do wentylatorów do okapu (list Ivana) to nawet najostrzejszych
przepisach Amerykańskich nie ma nic na temat wentylatorów w wykonaniu EX
(swoją drogą, to jednak dobrze jeśli jest poza kanałem powietrznym ale ze
względu na tłuszcz) no bo NIE PROJEKTUJE SIĘ KUCHNI Z ZAŁOŻENIEM, ŻE GAZ SIĘ
BĘDZIE ULATNIAŁ.
________________________________MAT__________


Ivan

unread,
Jun 11, 2003, 8:51:55 AM6/11/03
to
Użytkownik "Łagoda" <lag...@kki.net.pl> napisał w wiadomości
news:bc73p8$sk3$1...@absinth.dialog.net.pl...

> Co do wentylatorów do okapu (list Ivana) to nawet
najostrzejszych
> przepisach Amerykańskich nie ma nic na temat wentylatorów w
wykonaniu EX
> (swoją drogą, to jednak dobrze jeśli jest poza kanałem powietrznym
ale ze
> względu na tłuszcz) no bo NIE PROJEKTUJE SIĘ KUCHNI Z ZAŁOŻENIEM, ŻE
GAZ SIĘ
> BĘDZIE ULATNIAŁ.
Yhy. A u niemców, jeśli są kuchnie gazowe w dużej kuchni (np.
stołówki) to montują elektrozawór na wejściu gazu, który otwiera się
dopiero po uruchomieniu wyciągów.

PS. Może przesadziłem z tymi przeciwybuchowymi, chodziło mi o
nieiskrzące.

Łagoda

unread,
Jun 11, 2003, 5:25:10 PM6/11/03
to
> Yhy. A u niemców, jeśli są kuchnie gazowe w dużej kuchni (np.
> stołówki) to montują elektrozawór na wejściu gazu, który otwiera się
> dopiero po uruchomieniu wyciągów.

Ciekawe. Nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć, bo jak nas z Rajchu ISOsami
zasypią to się nie połapiemy...

> PS. Może przesadziłem z tymi przeciwybuchowymi, chodziło mi o
> nieiskrzące.

Wybaczam ten nietakt.