Szambo szczelne. Producent i internet mowia, zeby wyprowadzic rure do odpowietrzenia bezposrednio z plyty, np http://archon.pl/oczyszczalnia_czy_szambo/541,art . Natomiast jeden ze specow od kanalizacji powiedzial, ze w najwyzszym punkcie, czyli w kominku z wlazem. To drugie wydaje mi sie bardziej prawidlowe, to pierwsze latwiejsze do wykonania. Czy ktos moze naswietlic problem?

Adam

qlphon

unread,
Sep 12, 2012, 8:43:43 AM9/12/12
to
> Szambo szczelne. Producent i internet mowia, zeby wyprowadzic rure do
> odpowietrzenia bezposrednio z plyty ...
> jeden ze specow od kanalizacji powiedzial, ze w najwyzszym punkcie, czyli
> w kominku z wlazem.


a mi się wydaje, że najpoprawniej to na dachu (domu)
na głównym pionie....

wtedy nikomu nie śmierdzi ...

:-)

Tomek

unread,
Sep 12, 2012, 1:11:27 PM9/12/12
to

Użytkownik "qlphon" <qlp...@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:k2q01v$r8q$1...@node1.news.atman.pl...
Ja mam tak zrobione. Z końcówki pionu kanalizacyjnego peszlem do komina
na poddaszu nieużytkowym.

Adams

unread,
Sep 12, 2012, 1:28:36 PM9/12/12
to

Uzytkownik "adam" <ada...@wp.pl> napisal w wiadomosci
news:b7422bbe-4ede-44af...@googlegroups.com...
Obydwa sa prawidlowe.
Jezeli szambo jest oddalone od budynku stosunkowo daleko
nie bedziesz ciagnal odpowietrzenia do komina, tylko zrobisz
ladny komin jak masz na rysunku.
Generalnie rob tak jak masz na rysunku.
Pamietaj.
Bo jedna sprawa to odpowietrzenie szamba, a inna to odpowietrzenie
pionu kanalizacji.

Ale tu to Jackarre wymiata.

pozdrawiam
Adams

adam

unread,
Sep 13, 2012, 6:01:03 AM9/13/12
to

> Obydwa sa prawidlowe.
>
> Jezeli szambo jest oddalone od budynku stosunkowo daleko
>
> nie bedziesz ciagnal odpowietrzenia do komina, tylko zrobisz
>
> ladny komin jak masz na rysunku.
>
> Generalnie rob tak jak masz na rysunku.
>
> Pamietaj.
>
> Bo jedna sprawa to odpowietrzenie szamba, a inna to odpowietrzenie
>
> pionu kanalizacji.
>
>
>
> Ale tu to Jackarre wymiata.
>
>
>
> pozdrawiam
>
> Adams

I tak zrobie, te troche gazow, ktore zgromadza sie w kominku pod samym wylazem, to same wyjda przez nieszczelnosci. Piony kanalizacyjne mam odpowietrzone.
Ale to co pisze qlphon i Tomek, to nie jest tak, kominki na dachu nie odpowietrzaja szamba, po nie maja z nim polaczenia, na drodze sa przeciez wszedzie syfony i gazy z szamba do kominka na dachu nie przedostana sie. Na dachu napowietrza sie kanalize, gdyby ich nie bylo, to jesli na parterze spusci sie wode, to na poddaszu powysysa wode z syfonow

adam

unread,
Sep 13, 2012, 6:04:24 AM9/13/12
to
A w ogole, to jaka powinna byc srednica odpowietrzenia, gdzies wyczytalem, ze jesli na wlocie do szamba jest fi 160, to odpowietrzenie trzeba robic tez 160. Ja mam ochote zrobic 50, ze wzgledu na koszt.

Kaz Deb

unread,
Sep 13, 2012, 2:49:26 PM9/13/12
to
> kominki na dachu nie odpowietrzaja szamba, po nie maja z nim polaczenia, na drodze sa przeciez wszedzie syfony i gazy z szamba do kominka na dachu nie przedostana sie. Na dachu napowietrza sie kanalize, gdyby ich nie bylo, to jesli na parterze spusci sie wode, to na poddaszu powysysa wode z syfonow
>
Przecież syfony są ale na wlotach do kanalizacji. Pion jest "czysty" od
szamba do kominka.

Kazek

adam...@wp.pl

unread,
Sep 13, 2012, 5:50:21 PM9/13/12
to
> Przecież syfony są ale na wlotach do kanalizacji. Pion jest "czysty" od
>
> szamba do kominka.

Zgadza sie, cos mi sie pomerdalo

qlphon

unread,
Sep 14, 2012, 3:36:49 AM9/14/12
to
> jaka powinna byc srednica odpowietrzenia,
> gdzieś wyczytalem, ze jesli na wlocie do szamba jest fi 160, to
> odpowietrzenie trzeba robic tez 160.
> Ja mam ochote zrobic 50, ze wzgledu na koszt.


nie, no pewnie... oszczędności najważniejsze... tu możesz nawet kilka zł na
metrze zaoszczędzić...
pięćdziesiątka nawet jednego kibla w czasie spuszczania wody prawidłowo nie
obsłuży...

w domku 1-rodzinnym, setka na pion to chyba minimum

adam

unread,
Sep 15, 2012, 3:41:36 PM9/15/12
to
W dniu 2012-09-14 09:36, qlphon pisze:
Takie odpowietrzenie szamba jest po to żeby odprowadzić gazy, które
szambo wytwarza. Nie wiem ile jest tych gazów, nie jestem chemikiem, ale
wydaje ni się że szambo nie produkuje ich aż tyle, żeby ze zbiornika 12
m3 rura fi 50 nie dawała rady.

z Jamala leci rura chyba fi 800, jeśli jak piszesz z każdego domku
trzeba by dać setkę, to ruskie idą z torbami;) a ja swoje odpowietrzenie
kieruję do swojej kotłowni:):)

qlphon

unread,
Sep 17, 2012, 4:44:20 AM9/17/12
to
>> pięćdziesiątka nawet jednego kibla w czasie spuszczania wody prawidłowo
>> nie obsłuży...
>> w domku 1-rodzinnym, setka na pion to chyba minimum

> Takie odpowietrzenie szamba jest po to żeby odprowadzić gazy, które szambo
> wytwarza. Nie wiem ile jest tych gazów, nie jestem chemikiem, ale wydaje
> ni się że szambo nie produkuje ich aż tyle, żeby ze zbiornika 12 m3 rura
> fi 50 nie dawała rady.


zrobisz jak zechcesz...
nie będę się powtarzać, że to nie tylko o "gazy" chodzi

rura musi być duża i tyle
choćby po to, żeby spełnić wymogi projektu i normy budowlane
ale zrób jak chcesz...

> z Jamala leci rura chyba fi 800, jeśli jak piszesz z każdego domku trzeba
> by dać setkę, to ruskie idą z torbami;) a ja swoje odpowietrzenie kieruję
> do swojej kotłowni:):)

;-)
fajnie by było, gdybyś miał choć fragment racji...
nie chcę rozwijać tematu, żeby niepotrzebnie nie wyciągać OT tego wątku
więc powiem tylko, że przy tej skali "złoża", nie przekroczysz progu
rentowności nigdy...

q

adam

unread,
Sep 18, 2012, 5:43:17 AM9/18/12
to
> nie tylko o "gazy" chodzi

o co jeszcze?

> rura musi być duża i tyle

możesz szerzej naświetlić, co przemawia za szeroką rurą? Pomińmy kwestie
projektu.

Ergie

unread,
Sep 18, 2012, 7:55:59 AM9/18/12
to
Użytkownik "adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:50584232$0$26683$6578...@news.neostrada.pl...

>> nie tylko o "gazy" chodzi

> o co jeszcze?

O zasysanie powietrza przez spływającą wodę.

>> rura musi być duża i tyle

> możesz szerzej naświetlić, co przemawia za szeroką rurą? Pomińmy kwestie
> projektu.

Po pierwsze przepisy :-)
A po kwestia zasysania powietrza gdy spuszczasz wodę - nie wiem, gdzie jest
granica, ale 50mm nie ma odpowiedniego przekroju aby wpuścić odpowiednią
ilość powietrza na miejsce spadającej wody i powoduje zasysanie wody z
syfonów. Może 75mm by wystarczyło, nie wiem, Imo nie ma sensu bawić sięw
królika doświadczalnego i ryzykować smród w domu lub późniejsze przeróbki.
Ile można zaoszczędzić na kominku o niższej średnicy 10zł?

Pozdrawiam
Ergie


Aleksander

unread,
Sep 18, 2012, 8:17:27 AM9/18/12
to
> Po pierwsze przepisy :-)
> A po kwestia zasysania powietrza gdy spuszczasz wodę - nie wiem, gdzie jest
> granica, ale 50mm nie ma odpowiedniego przekroju aby wpuścić odpowiednią ilość
> powietrza na miejsce spadającej wody i powoduje zasysanie wody z syfonów. Może
> 75mm by wystarczyło, nie wiem, Imo nie ma sensu bawić sięw królika
> doświadczalnego i ryzykować smród w domu lub późniejsze przeróbki. Ile można
> zaoszczędzić na kominku o niższej średnicy 10zł?

Ale lepiej mieć dziurę w dachu fi 50mm niż fi 200mm.

Ergie

unread,
Sep 18, 2012, 8:33:23 AM9/18/12
to
Użytkownik "Aleksander" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:k39ooo$jjc$1...@news.icm.edu.pl...

> Ale lepiej mieć dziurę w dachu fi 50mm niż fi 200mm.

Bo? Ja rozumiem różnice jedna dziura kontra dwie, ale średnica? Co to
zmienia względem szczelności pokrycia?

Pozdrawiam
Ergie

adam

unread,
Sep 19, 2012, 6:38:44 AM9/19/12
to

> Ile można zaoszczędzić na kominku o niższej
> średnicy 10zł?

Wiem, że trochę głupio wyglądają te oszczędności, ale u mnie nie chodzi
o metrowy kawałek rury. Chcę odciągnąć odpowietrzenie trochę dalej, tak
gdzieś z 15 m, to już czyni oszczędność, poza tym "50"tkę mam za
darmo:), dlatego nic by mnie to nie kosztowało.


Ergie

unread,
Sep 19, 2012, 7:09:04 AM9/19/12
to
Użytkownik "adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5059a0b2$0$1223$6578...@news.neostrada.pl...
No to tym bardziej będzie problem. Woda spadająca w pionie po spuszczeniu
wody będzie musiała zassać powietrze nie dość że cieńszą to w dodatku długą
rurą.

Pozdrawiam
Ergie

masti

unread,
Sep 19, 2012, 7:11:20 AM9/19/12
to
jak masz a darmo to puść 4x50 zamiast 1x100. Będzie ten sam przekrój


--
mst <at> gazeta <.> pl
"-Mam lęk gruntu! -Chyba wysokości?
-Wiem co mówię, to grunt zabija!" T.Pratchett

adam

unread,
Sep 20, 2012, 4:54:20 AM9/20/12
to

> No to tym bardziej będzie problem. Woda spadająca w pionie po
> spuszczeniu wody będzie musiała zassać powietrze nie dość że cieńszą to
> w dodatku długą rurą.

Ale chyba woda spadająca w pionie zasysa powietrze z napowietrznika na
dachu, a do szamba to raczej wpycha powietrze. To tak na mój rozum, ale
może gdzieś robię błąd w myśleniu.
Rozmawiałem też z producentem do którego kupiłem, mówi że w betonowych
wystarczą tylko otwory we włazie, a natomiast w plastikowych trzeba
robić odpowietrzenia.
W ogóle, to jak jeżdżę i obserwuję, to niewiele osób robi odpowietrzenia
i jakoś to działa.


Ergie

unread,
Sep 20, 2012, 5:40:57 AM9/20/12
to


Użytkownik "adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:505ad9b9$0$26695$6578...@news.neostrada.pl...


> No to tym bardziej będzie problem. Woda spadająca w pionie po
> spuszczeniu wody będzie musiała zassać powietrze nie dość że cieńszą to
> w dodatku długą rurą.

> Ale chyba woda spadająca w pionie zasysa powietrze z napowietrznika na
> dachu, a do szamba to raczej wpycha powietrze. To tak na mój rozum, ale
> może gdzieś robię błąd w myśleniu.

Coś chyba masz namieszane :-)

Zacznijmy od początku i prostej sytuacji gdy jest tylko jeden pion. Pion ten
(według przepisów i praktyki) musi wychodzić ponad dach i być zakończony
kominkiem i nie można zwężać jego średnicy! I ten pion jest jednocześnie
odpowietrzeniem szamba. Gdy nie spuszczasz wody to tym pionem ponad dach
uchodzą gazy z szamba, a gdy spuszczasz wodę to jest zasysane powietrze na
miejsce spadającej wody.

> Rozmawiałem też z producentem do którego kupiłem, mówi że w betonowych
> wystarczą tylko otwory we włazie, a natomiast w plastikowych trzeba robić
> odpowietrzenia.
> W ogóle, to jak jeżdżę i obserwuję, to niewiele osób robi odpowietrzenia i
> jakoś to działa.

Zaraz, zaraz może Cię źle zrozumiałem, zmyliło mnie słowo "pion" pojawiające
się w poprzednich postach. Jeśli pion kanalizacyjny masz zrobiony tak jak
powyżej, a chodzi Ci tylko o odpowietrzenie gazów zbierających się pod
pokrywą szamba to IMO rura 50mm wystarczy, ale zaznaczam, że nie wiem, czy
są jakieś przepisy szczegółowe w tej sprawie. Co do pionów kanalizacyjnych
na pewno są - nie można zmniejszać ich średnicy i mniejszej wyprowadzać
ponad dach.

Pozdrawiam
Ergie







Pion knalaizacyjny jest jednocześnie odpowietrzeniem szamba.




adam

unread,
Sep 20, 2012, 11:22:15 AM9/20/12
to

> Pion
> ten (według przepisów i praktyki) musi wychodzić ponad dach i być
> zakończony kominkiem i nie można zwężać jego średnicy!

Właśnie mam to na dachu

> chodzi Ci tylko o odpowietrzenie gazów
> zbierających się pod pokrywą szamba to IMO rura 50mm wystarczy, ale
> zaznaczam, że nie wiem, czy są jakieś przepisy szczegółowe w tej
> sprawie.

Też tak myślę. Jak wcześniej napisałem, niewiele osób ma odpowietrzniki
na szambie i jakoś to działa.