walkujac dalej temat starego domu ...
okazlo sie po zerwaniu podlog ze izolacja pozioma istnieje, a na dodatek
ku mojemu zdziwieniu na scianach wewnetrznych jest na innym poziomie niz
na scianach nosnych, i co teraz ?!@@#%^&
na scianach wewnetrznyj jest wyzej (13-14cm - wilgoci ani sladu), na to
zapewne zwiazek z piwnica ktora znajduje sie pod czescia budynku
www.dymny.pl/dom2/p.jpg
pomieszczenia /P to podpiwniczone
izolacja pozioma wyglada tak
www.dymny.pl/dom2/im007095.jpg
prawy naroznik pokoju 4
w pokoju 4 na odcinku 2 metrow jest wilgoc na scianie do poziomu
izolacji, i wyglada to tak:
www.dymny.pl/dom2/im007097.jpg
w czasie poglebiania terenu pod pierwszy beton okazalo sie ze w innych
miejscach rowniez jest wilgoc tzn w miejscach gdzie sciana byla
przysypana rzurzlem. Na chwile obecna jest wylany chudy beton na
wysokosci 6,5 cm pod izolacja sciany nosnej
W zwiazku z powyzszym mam pytania:
- warstwa izolacji (styropian/folia) musi byc powyzej izolacji ze sciany
wewnetrznej czy mozna zaryzykowac i dac nizej
- jako ze widac wilgoc w scianie nosnej zastanawiam sie nad zrobieniem
wentylacji sciany pod posadzka. Jednak nie wiem czy to dobry pomysl czy
kolejny wytwor mojej wyobrazni oparty na "intuicyjnej wiedzy o
budownictwie" ;-)
owa wentylacja mialaby na celu dostarczenie swierzego powietrza aby
sciana oddychala zarowno od wewnatrz jak i od zewnatrz.
obrazowo wyglada to tak:
www.dymny.pl/dom2/wentylacja_s.jpg
Na wentylacje pozwala piwnica w ktorej z jednej strony mozna zrobic
nadmuch a z drogiej pobor powietrza. Uklad wewnatrz piwnicy by zadne
robactwo nie zaleglo sie w przewodzie wentylacyjnym. Pytanie dodatkowe -
jesli takie cos ma sens to powietrze pobierac z zewnatrz budynku, czy
moze z pomieszczen mieszkalnych i dopiero na zewnatrz??? No i czy nie
zrobie sobie hodowli grzybow w takim przewodzie ???
PS: izolacja wysoko na dziemia na poziomie pierwszej cegly
www.dymny.pl/dom2/im006813.jpg
Pozdrawiam Arek
A myslales o zalozeniu foli babelkowej i derenazu na tych scianach od
zewnatrz budynku (bo od wewnatrz jest juz beton wiec za pózno :) ) ?
> W zwiazku z powyzszym mam pytania:
> - warstwa izolacji (styropian/folia) musi byc powyzej izolacji ze sciany
> wewnetrznej czy mozna zaryzykowac i dac nizej
Mysle, ze mozna, jednak folia ta IMHO nie powinna konczyc sie wraz z linia
podlogi tylko byc pociagnieta dalej (bez przerwania jej) pionowo po scianie
nad linie izolacji poziomej.
> - jako ze widac wilgoc w scianie nosnej zastanawiam sie nad zrobieniem
> wentylacji sciany pod posadzka. Jednak nie wiem czy to dobry pomysl czy
> kolejny wytwor mojej wyobrazni oparty na "intuicyjnej wiedzy o
> budownictwie" ;-)
Pewnie wyjdzie taniej niz zrobienie tego samego przy pomocy foli babelkowej
a funkcje bedzie spelnialo te sama. Ja bym sie pobawil. I nie przejmuj sie
starymi fachurami którzy beda kpic - "panie, nikt tak nie robi". To twój dom
:)
> Na wentylacje pozwala piwnica w ktorej z jednej strony mozna zrobic
> nadmuch a z drogiej pobor powietrza. Uklad wewnatrz piwnicy by zadne
> robactwo nie zaleglo sie w przewodzie wentylacyjnym. Pytanie dodatkowe -
> jesli takie cos ma sens to powietrze pobierac z zewnatrz budynku, czy
> moze z pomieszczen mieszkalnych i dopiero na zewnatrz??? No i czy nie
> zrobie sobie hodowli grzybow w takim przewodzie ???
Ja bym dal wyjscie na zewnatrz. Tak jak przy scianach ocieplanych welna.
William