Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Pompa cyrkulacyjna zamiast obiegowej do podlogowki - mozna?

0 views
Skip to first unread message

Xeper

unread,
Aug 22, 2004, 5:04:41 PM8/22/04
to
Witam,

Jestem obecnie w trakcie instalowania elementow kotlowni i pojawil sie maly
problem... z miejscem na pompe do podlogowki.
Instalacja podlogowa jest niewielka - 2 obiegi: a) ok 90 mb rury fi 16 mm +
b) ok 40 mb rury fi 16 mm podpiete do rozdzielacza i zawor trojdrozny +
glowica termostatyczna z czujnikiem przylgowym. Ta podlogowka nie zastepuje
grzejnikow w pomieszczeniach tylko ma zapewnic podgrzewanie podlogi.

Obieg w podlogowce planowalem zapewnic pompa obiegowa Grundfos UPS [3
"biegi" najslabszy 23W, najmocniejszy chyba 60 W]
Niestety, troche zrobilo sie malo miejsca na te pompe i rozwazam zastapienie
jej pompa cyrkulacyjna Grundfos Comfort [1 bieg 25 W].

Czy waszym zdaniem [lub doswiadczeniem :)] ta "pompeczka" wystarczy do
wymuszenia obiegu w takiej nieduzej podlogowce?

Pozdrawiam
Wojciech <Xeper> Gawronski


AleX

unread,
Aug 23, 2004, 3:23:15 AM8/23/04
to
> jej pompa cyrkulacyjna Grundfos Comfort [1 bieg 25 W].
>
> Czy waszym zdaniem [lub doswiadczeniem :)] ta "pompeczka" wystarczy do
> wymuszenia obiegu w takiej nieduzej podlogowce?

A mozesz sprecyzowac co znaczy "wystarczyla" i na jakie parametry masz ta podlogowke
wyliczona ? ( Jaki przepływ, jaki spadak cisnienia ).

Moc pompy o niczym nie swiadczy !
Wez se przyjzyj sie parametrom tej pompy. ( Wydajnosc , wysokosc podnoszenia z tego
co pamietam 160 l/h i 1.2 m) oraz porownaj to z wymagana iloscia wody w podlogowce i
oporami jej przeplywu i bedziesz wiedzial.

Pozdrawiam.
AleX

Xeper

unread,
Aug 23, 2004, 6:21:14 PM8/23/04
to
Użytkownik "AleX" <apanka...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cgc60k$3n5$1...@news.onet.pl...

> A mozesz sprecyzowac co znaczy "wystarczyla" i na jakie parametry masz ta
podlogowke
> wyliczona ? ( Jaki przepływ, jaki spadak cisnienia ).
> Moc pompy o niczym nie swiadczy !
> Wez se przyjzyj sie parametrom tej pompy. ( Wydajnosc , wysokosc
podnoszenia z tego
> co pamietam 160 l/h i 1.2 m) oraz porownaj to z wymagana iloscia wody w
podlogowce i
> oporami jej przeplywu i bedziesz wiedzial.

No niestety, nie jestem hydraulikiem/projektantem instalacji CO i jest mi
trudno "wziac se przyjzec" sie parametrom pomp i porownac je z wyliczeniem
parametrow instalacji... i jeszcze w dodatku wiedziec :(

A teraz dobra wiadomosc: zmiesci sie mocniejsza pompa UPS :) i... po
klopocie!

Pozdrawiam
Wojciech <Xeper> Gawronski