Sprawa mnie nie dotyczy bezpośrednio ale sąsiad ma nie lada problem,
który staramy się wspólnie rozwiązać. Ostatnie ulewy wykazały fuszerkę w
wykonaniu przejścia rury kanalizacyjnej do piwnicy (jakieś 2m poniżej
poziomu gruntu). Wykonawca wcale/źle/niedostatecznie uszczelnił to
przejście, skutkiem czego woda ściekająca wzdłuż zaizolowanych ścian
piwnicznych nieskrępowanie wali do piwnicy. Problem byłby niewielki
gdyby nie solidny dość skomplikowany podjazd, który trzeba by całkowicie
rozebrać, żeby od zewnątrz dotrzeć do miejsca "katastrofy". I tu
pytanie: czy jest jakaś metoda pozwalająca na uszczelnienie rury od
środka...może da się tam wtłoczyć jakiś środek (rodzaj pianki), który
rozprężając się rozwiąże problem?
M.A.K.
> pytanie: czy jest jakaś metoda pozwalająca na uszczelnienie rury od
> środka...może da się tam wtłoczyć jakiś środek (rodzaj pianki), który
> rozprężając się rozwiąże problem?
Ja spotkalam sie z metoda uszczeniania rur kanalizacynych za pomoca rekawa.
Metoda ta polega na tym ze do modernizowanej rury wprowadza sie specjalny
,,rekaw"
do ktorego wtlaczana jest goraca woda.
Rekaw przykleja sie do rury i ja uszczelnia.
Wiem ze ta metode wykorzystuje sie do uszczeniania sieci kanalizacyjnych
(duze srednice dlugie odcinki), natomiast ciezko mi powiedziec jak z
zastosowaniem w domku.
Pozdrawiam
Ewa K.
Ps. tu cos pisza o bezwykopowej renowacji
http://unimark.com.pl/index.html?id=10744&site_id=10038#renowacja
i tu tez cos pisza
http://www.rehau.pl/ADB1276B5E83488DC1257100002DAD8C.shtml
hłe hłe hłe problemem nie jest uszczelnienie dziurawej rury tylko
uszczelnienie przejścia przez ścianę.
Rzeczywiscie ... chyba pora sie obudzic!
Ide na kawe
Pozdrawiam
Ewa K.
Witam,
Jeżeli jest dojście do tej rury od wewnątrz to można, po odkuciu jeszcze
większego otworu, wypełnić przestrzeń
jakąś masą bitumiczną (popytaj w hurtowniach budowlanych lub
hydraulicznych).
Są specjalne masy bitumiczne do uszczelnień hydraulicznych właśnie w okolicy
przejścia przez mur.
Pozdrawiam
Andrzej
>
> Jeżeli jest dojście do tej rury od wewnątrz to można, po odkuciu jeszcze
> większego otworu, wypełnić przestrzeń
> jakąś masą bitumiczną (popytaj w hurtowniach budowlanych lub
> hydraulicznych).
> Są specjalne masy bitumiczne do uszczelnień hydraulicznych właśnie w
> okolicy przejścia przez mur.
należy mieć tylko nadzieję że na tych 2 metrach podczas dużego nawodnienia
nie występuje zbyt wielkie ciśnienie wody bo wtedy mogą być problemy i to
duże.
czy w pobliżu jest jakieś wniesienie?
nie ma...teren jest płaski, więc ciśnienie pochodzi jedynie od
ściekającej wody
Koncepcja jest żeby po naniesieniu warstwy bitumicznej resztę szczeliny
wypełnić płynnym betonem z uszczelniaczem
M.A.K.
Tylko jeżeli mur jest 3 warstwowy to może być grzyb na całej powierzchni
ściany jak
woda się wleje w szczelinę - poza tym przestanie izolować...
Pozdrawiam