jakie przewody do instalacji alarmowej ?

0 views
Skip to first unread message

MiRo

unread,
Sep 21, 2002, 5:41:41 PM9/21/02
to
Zamierzam ukladac przewody instalacji alarmowej.
Kupilem wlasnie kabel 6x0.5mm ekranowany.
Roznica w cenie miedzy nieekranowanym byla niewielka.
Myslalem, ze dobrze zrobilem, poniewaz cale zycie mnie uczono, ze kabel ekra
nowany jest mniej podatny na zaklucenia.

O dziwo w instrukcji systemu alarmowego firmy SATEL przeczytalem, ze wskazan
e jest by centrala z szyfratorem byla polaczona kablem NIEEKRANOWANYM !
O reszcie instalacji nic nie pisza.

Co mam robic ?
Wymieniac kabel w sklepie, i ukladac w calym domu nieekranowany ?

MiRo


ZBYCH

unread,
Sep 22, 2002, 5:23:07 AM9/22/02
to
Witam,

Przewód ekranowany należy stosować tylko w miejscach narażonych na znaczne
zakłócenia elektromagnetyczne. Każdy producent sprzętu zwraca uwagę na to,
iż przewód ekranowany skraca magistralę typu.
Sądzę, że w domu nie masz długich odcinków przewodów od centrali do np.
klawiatur i możesz zastosować przewód, który już kupiłeś. To samo dotyczy
czujek. Jednak jeśli masz możliwość, to proponuję wymienić ten przewód na
nie ekranowany. Co prawda nie zmieni to działania systemu, ale ułatwi Tobie
obróbkę przewodów.

Pozdrawiam

ZBYCH