dzisiaj odpalilem swoje centralne ;-(
wykonane na instalacji miedzianej, pompka obiegowa zainstalowana, wszystkie
grzejniki odpowietrzone;
no i pojawil mi sie problem
mianowicie
ostatni grzejnik w ukladzie nie grzeje
juz go odpowietrzalem, zakrecalem odplyw (dolny zawor) i spuszczalem z niego
wode (gorny otwarty) - zaczela nachodzic ciepla woda, kiedy natomiast odplyw
odkrecilem ponownie (otworzylem obieg na grzejniku) to znowu przestal grzac
;-(
podobnie bylo gdy zakrecalem przyplyw do grzejnika i przy pozostawionym
odplywie spuszczalem wode z niego i rowniez naciagal ciepla wode z powrotu.
wykluczam w ten sposob ze ktorys z ukladow zasilania i odbioru jest
zablokowany,
jednak w tym momencie skonczyly juz mi sie pomysly ;-(
co moze byc jeszcze nie tak, czy musze jednak zdjac caly grzejnik, grzejnik
wyposazony jest na ostatnim zeberku w zaworek do odpowietrzenia..
POMOCY ...
--
Przemek
Zawory termostatyczne? Jeśli tak, to mógł ktoś może nastawę wstępną
przestawić na minimalną, a w innych grzejnikach na max.... Teoretycznie
możliwe.
_______________________________________MAT__________
--
Pozdrawiam
Zbychu (Ivan)
NO_SPA...@poczta.onet.pl => odpisujac usun "co trzeba"
Sunday, October 5, 2003, 7:25:13 PM, you wrote:
P> witam
P> dzisiaj odpalilem swoje centralne ;-(
P> wykonane na instalacji miedzianej, pompka obiegowa zainstalowana, wszystkie
P> grzejniki odpowietrzone;
P> no i pojawil mi sie problem
P> mianowicie
P> ostatni grzejnik w ukladzie nie grzeje
P> juz go odpowietrzalem, zakrecalem odplyw (dolny zawor) i spuszczalem z niego
P> wode (gorny otwarty) - zaczela nachodzic ciepla woda, kiedy natomiast odplyw
P> odkrecilem ponownie (otworzylem obieg na grzejniku) to znowu przestal grzac
P> ;-(
P> podobnie bylo gdy zakrecalem przyplyw do grzejnika i przy pozostawionym
P> odplywie spuszczalem wode z niego i rowniez naciagal ciepla wode z powrotu.
P> wykluczam w ten sposob ze ktorys z ukladow zasilania i odbioru jest
P> zablokowany,
P> jednak w tym momencie skonczyly juz mi sie pomysly ;-(
P> co moze byc jeszcze nie tak, czy musze jednak zdjac caly grzejnik, grzejnik
P> wyposazony jest na ostatnim zeberku w zaworek do odpowietrzenia..
P> POMOCY ...
Hmm, nie piszesz gdzie jest ten kaloryfer ten sam poziom co pozostale
czy na najwyzszym (pietro, poddasze) jestli tak to moze byc za male
cisnienie w ukladzie - zwieksz do maksymalnego ( znamionowego)
druga sprawa to moze masz zawor termostatowy z wstepna kryza ustawiony
na minimum i trzecia sprawa maloprawdopodno ale moze sie zdarzyc -
zamieniony powrot z zasilaniem, musisz to sprawdzic
Hej
--
Best regards,
Wedrowiec mailto:Andrzej....@pgnig.pl
Na poczatku byl chaos i tak pozostalo.
--
Zaloz prywatne forum:
http://forum.onet.pl
służę,
najprawdopodobniej masz nie wyregulowaną instalację, źle dobrane średnice
rurek, złe nastawy na zaworkach przyłączeniowych (jeśli są?) - zdław
przepływy na najbliższych (przy kotle) grzejnikach a w tedy woda ruszy w
dalszą drogę, nie tylko na skróty ;-)
pozdr.
Renart
zamiana powrotu z zasilaniem nie wchodzi w gre, gdyz w zeszlym sezonie
wszystko dzialalo OK
--
Przemek