Naczynie przeponowe do zbiornika CWU dobór

3,400 views
Skip to first unread message

Gejzero

unread,
Sep 20, 2008, 7:20:21 AM9/20/08
to
Witam,

Zastanawiam się nad poprawnym wykonaniem instalacji CWU.
W tej chwili mam zbiornik ciepłej wody ok 300 l zasilany z sieci
wodociągowej przez reduktor, ciśnienie na reduktorze ustawione na około 2,5
bara do tego zawór bezpieczeństwa 3 bary. Każdy proces ogrzewania jak
wiadomo powoduje rozszrzanie się wody w zbiorniku i wzrost ciśnienia aż do
zadziałania zaworu bezpieczeństwa. Chciałbym zamontować naczynie przeponowe
dla kompensacji zmian tego ciśnienia. Proszę podpowiedzcie jakiej pojemności
naczynie wybrać do takiego zbiornika aby wzrost Ciśnienia mieścił się w
przedziale ciśnie nia z reduktora a ciśnienia otwarcia zaworu
bezpieczeństwa. Nie chcę wstawiać zaworu na większe ciśnienie bo zbiornik ma
już swoje lata i szkoda go katować takimi zmianami ciśnienia a i tak jak był
poprzednio zawór 6 barów to ciśnienie dochodziło do momentu jego
zadziałania - nie miało sie gdzie skompensować.

Pozdrawiam

Gejzero

nom

unread,
Sep 20, 2008, 1:08:43 PM9/20/08
to
Wejdź na stronę producenta naczynia wyrównawczego i tam powinien być wzór
na obliczanie pojemności naczynia wyrównawczego. Ja ma zbiornik 120l a
naczynie 8l. Cisnienie zimnej wody 5bar, zawór bezpieczeństwa CWU na
7bar, ciśnienie w naczynku wyrównawczym 5,2bara i niegdy nie otworzył mi
sie jeszcze zawór bezpieczeństwa, a czasami pogrzewam wodę w zbiorniku do
65*C (żeby zabić bakterie). :-)

McBeth

unread,
Sep 21, 2008, 10:30:52 AM9/21/08
to
> bezpieczeństwa. Nie chcę wstawiać zaworu na większe ciśnienie bo zbiornik
> ma już swoje lata i szkoda go katować takimi zmianami ciśnienia a i tak
> jak był poprzednio zawór 6 barów to ciśnienie dochodziło do momentu jego
> zadziałania - nie miało sie gdzie skompensować.
Przy zaworze 3 bar zbiornik wyjdzie wieeelki. Pobierz sobie soft np. ze
strony http://www.reflex.pl i policz sam. Ja dla ciśnienia max 3,5 bar i
zaworu bezp. 6bar, zasobnik 200l mam 18l naczynie wzbiorcze. Hydraulik
pierdoła dał 8 litrów i ciągle ciekło.

Pzdr.
Adam