On 16.07.2015 08:39, Ghost wrote:
>
> Ciśnienie wyraznie zmienia się jeśli: 1. Zmienia się temperatura wody
> w rurach (ale istotnie, nie np. o 4 stopnie), ale naczynie
> wyrównawcze niweluje te zmiany w określonym zakresie
W tej chwili mam piec odłączony od obiegu w mieszkaniu, wobec czego
działanie tegoż naczynia było by widoczne co najwyżej na piecu. Tam
Ciśnienie waha się minimalnie, może o grubość wskazówki.
> 2. Jest ubytek: a. powietrza przez odpowietrzniki (jeśli automatyczne
> to nie wiesz kiedy zadziałają)
Moje nie są automatyczne, ale ktoś sugerował, że przez nie może być
wyciek wody - nie obserwuję tego jednak na oko… jednak nie wiem, jak
dużego wycieku mam się spodziewać - jeśli jest porównywalny z bieżącym
parowaniem przez malutki otwór w odpowietrzniku, to nie zobaczę nic.
Pytanie - ile mililitrów wody mogło mi ubyć przy spadku z 0.3MPa do
0.23MPa? Jak to oszacować, nie znając pojemności instalacji?
> b. wody - przez nieszczelność - czyli wyciek
Możliwe.
> - przez zawór bezpieczeństwa - jeśli np. naczynie wyrównawcze jest
> uszkodzone, albo ma za mało powietrza
Niemożliwe - OIDP zawór bezpieczeństwa mam w okolicach naczynia
przeponowego i to jest w obrębie pieca, który jest aktualnie odcięty.
> Innych możliwości nie kojarzę.