Witam,

znow niedlugo przyjdzie czas wezwac koparke
do wykopania rozsaczalni sciekow.

wyobrazam to sobie tak, ze kopara wykopie, ja uloze geowloknine,
potem kopara wrzuci kamienie/tluczen, ja poloze i wypoziomuje rury,
zakryje wszystko geowloknina i kopara to zasypie.

Ale nie widze jakos mozliwosci sprawnego zasypania wykopu kamieniami.
Wprosc z wywrotki raczej nie da rady, jak kopara zacznie podnosisc zasypke
z ziemi, to wpakuje mi w rozsadzalnie mase piachu.

Jak sie robi praktycznie takie rzeczy ? Wozenie taczkami raczej odpada,
musialbym 2 dni przetrzymac koparke :) albo sciagac ja 2 razy.

Da sie taka operacje zrobic w 1 dzien ?

pozdrawiam
pluton


mariuh

unread,
Apr 1, 2008, 5:04:42 PM4/1/08
to

ja mam taki plan wykopac koparka i odlozyc na boki o zwolnic kopare
miedzy drenami jest 2m wiec raczej powinno sie zmieścić
tłuczeń to raczej taczką trzeba będzie nawieźć
i będę ręcznie zasypywał mam nadzieje ze jak ziemia blisko będzie to
sie nie zamecze
wydaje mi sie ze jesli chcesz mechanicznie zasypywać to przynajmniej
geowłókninę trzeba wstępnie przysypać ręcznie
no i jeszcze trzeba uwazac zeby zadna maszyna nie najechala na drenaz
bo te ryry niesa zbyt wytrzymale
powodzenia mh

pluton

unread,
Apr 2, 2008, 3:31:16 AM4/2/08
to
Witma,

> ja mam taki plan wykopac koparka i odlozyc na boki o zwolnic kopare

jednak...

> miedzy drenami jest 2m wiec raczej powinno sie zmieścić

Tzn rura na zerowym, pierwszym i drugim metrze ?
3 rury ?

> tłuczeń to raczej taczką trzeba będzie nawieźć

jednak... kilka dni roboty.

> i będę ręcznie zasypywał mam nadzieje ze jak ziemia blisko będzie to
sie nie zamecze

U mnie jest jeszcze taki aspekt, ze chce nadsypac sobie ozdobna gorke
z materialu, ktory mi zostal po wykopie pod ziemianke.
Dlatego wolal bym wykop (ktory u mnie niestety bedzie gleboki)
zasypac koparka, a nadsypanie walu po polowie kopatka - lopata.

> wydaje mi sie ze jesli chcesz mechanicznie zasypywać to przynajmniej
geowłókninę trzeba wstępnie przysypać ręcznie

Bezwglednie. Jak gleboko zamierzasz (i czy wogole) wywinac wloknike na (pod)
dno ?
Czy tylko boki i gora ?
Jaka gruba warstwe tlucznia bedziesz kladl ?

> no i jeszcze trzeba uwazac zeby zadna maszyna nie najechala na drenaz
bo te ryry niesa zbyt wytrzymale

o tym nie ma mowy! po rozlozeniu tlucznia rzucam ryry, zawijam wloknine
i zasypka szpadlem.


pozdrawiam
pluton


mariuh

unread,
Apr 2, 2008, 9:59:19 AM4/2/08
to


z tego co pamietam jak robilismy u rodzicow oczyszczalnie bylo ze 20
cm pod rura i po bokach rury obsybka do wysokosci jej gornej krawedzi
na to szla geowloknina chyba bez zadnego wywijania bo rowy byly kopana
recznie wiec mialy 50cm to tyle co szerokosc geowlokniny
jesli chodzi o rozklad rur to mam w projekcie 2 m od granicy i poźniej
co 2 metry nastepna linia drenu o dł 15 m
cos takiego:
-----------------------------------------

-----------------------------------------
--------
------------------------------------------

-------------------------------------------

poczytaj se http://www.nevexpol.pl/php/upload/ku.pdf
to jest instr do mojej oczyszczalni

pluton

unread,
Apr 2, 2008, 10:12:30 AM4/2/08
to
> z tego co pamietam jak robilismy u rodzicow oczyszczalnie bylo ze 20
cm pod rura i po bokach rury obsybka do wysokosci jej gornej krawedzi

A jaka grubosc warstwy tlucznia ?

> na to szla geowloknina chyba bez zadnego wywijania bo rowy byly kopana
recznie wiec mialy 50cm to tyle co szerokosc geowlokniny

Oj, nie zamuli sie od bokow ? Ja bym chcial nakryc to wszystko wloknina
w ksztalcie odwroconego U, ale jeszcze rozwazam 10 cm wywiniecie pod dno,
i nie wiem, czy bedzie potrzebne.
Skoro wogole nie masz wlokniny na bokach, to moze to wywiniecie to presada ?

> poczytaj se http://www.nevexpol.pl/php/upload/ku.pdf

dzieki

pozdrawiam
pluton