Ktos ma doswiadczenia z ogrzewaniem i instalacja wod-kan Rehau?
Ogrzewanie na rurach Rautherm S albo Raubasic.
Ile powinno kosztowac ulozenie 200 m takiego ogrzewania z materialem? Warto
w to isc? Roznica miedzy pex-a a pex-b jest jakas zasadnicza?

adam...@gmail.com

unread,
Jan 7, 2009, 5:51:48 PM1/7/09
to

Marketing, marketing.. Kup porzadne pex-al-pexy np wavina z gwarancja
po 3-3,5 pln / m i styka :) Po ile te rehały ?
pozdr.

--
Adam Sz.

Maniek4

unread,
Jan 7, 2009, 5:54:54 PM1/7/09
to

Użytkownik <adam...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:031c50a5-e960-459d...@e1g2000pra.googlegroups.com...

Z polskiej sieci dystrybucyjnej Wavina z gwarancja za 3-3,5 raczej nie kupi.

Pozdro.. TK


ygreko

unread,
Jan 7, 2009, 5:59:40 PM1/7/09
to
<adam...@gmail.com> wrote in message
news:031c50a5-e960-459d...@e1g2000pra.googlegroups.com...

On 7 Sty, 23:46, "ygreko" <y...@y.com> wrote:
[...]

Marketing, marketing.. Kup porzadne pex-al-pexy np wavina z gwarancja
po 3-3,5 pln / m i styka :) Po ile te rehały ?

~~

Mam oferte na wykonanie ogrzewania podlogowego z tego. Do wyboru pe-xa lub
pe-xb Rehau. Nie wiem ile sama rura, stad pytanie o cala taka usluge z
matexem.
Ile moze byc metrow rury na 200 metrach ogrzewania?

adam...@gmail.com

unread,
Jan 7, 2009, 6:12:42 PM1/7/09
to
On 7 Sty, 23:59, "ygreko" <y...@y.com> wrote:
> <adam.s...@gmail.com> wrote in message

> Mam oferte na wykonanie ogrzewania podlogowego z tego. Do wyboru pe-xa lub
> pe-xb Rehau. Nie wiem ile sama rura, stad pytanie o cala taka usluge z
> matexem.
> Ile moze byc metrow rury na 200 metrach ogrzewania?

A jaki rozstaw rurek? Bo roznica moze wyjsc i 200% w jedna lub druga
strone ;-)
Podaj lepiej, jaka konkretnie ta oferta, czyli cene :) W kwietniu bede
kladl u siebie podlogowke na ~350m2 ale jeszcze sie projekt "robi"
wiec za bardzo do porownania ceny Ci tu nie dam. Ale podaj - jak ja
slysze "rehau" to mnie odrazu strzika w krzyzu po tym jak "fachman" od
wentylacji zaproponowal mi GWC rurowe z rehała za 15k pln :-))))))))
pozdr.

--
Adam Sz.

Maniek4

unread,
Jan 7, 2009, 6:13:42 PM1/7/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk3c17$osq$1...@node2.news.atman.pl...

Odpowiedz niestety nie jest prosta. Mniej wiecej moze byc od 680m do 2km, a
moze i wiecej. Wszystko zalezy jakie masz zapotrzebowanie na cieplo
pomieszczen, czym bedzie wykonczona podloga, jakie przeszklenia i takie tam.
Instalatorzy biora podobno ok. 250zl za petle. Ile bedzie petli zalezy od
ilosci rury, pomiesczen, ich rozmieszczenia, ilosci rozdzielaczy. Wszystko
zalezy od poczatku niestety.

Pozdro.. TK


Jackare

unread,
Jan 8, 2009, 4:24:28 AM1/8/09
to
Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk3b8c$opi$1...@node2.news.atman.pl...

Decydując się na rozwiązanie systemowe, pamiętaj że kupisz je z całym
"dobrodziejstwem inwentarza" . Jeżeli oprócz samej rury rautherm będziesz
miał także osprzęt systemu rehau (rozdzielacze, zawory termostatyczne w
rozdzielaczach itp), to dołożenie potem lub teraz jakiejś automatyki, także
będzie wymagało korzystania z elementów systemu rehau i tu np siłowniki do
zaworów, termostaty itp "drobiazgi" potrafią być droższe o 30-40% niż
elementy 'uniwersalne" dostępne na rynku ogólnym. Problemem może być też w
późniejszym okresie czas dostępności poszczególnych elementów w przypaku
konieczności serwisowania, rozbudowy itp. Pamiętaj że ogrzewanie jest
inwestycją wieloletnią i konsekwencje niektórych decyzji możesz odczuwać
dopiero za 5-10 lat.
Nie odczytaj tego jako zniechęcanie do wyboru systemu rehau - po prostu
trzeba sobie uświadomić pewne zagadnienia, wypytać przedstawicieli i
dystrybutorów o kilka kwestii i wtedy można podejmować jakieś decyzje.
--
Jackare

Kane

unread,
Jan 8, 2009, 8:11:49 AM1/8/09
to
> Mam oferte na wykonanie ogrzewania podlogowego z tego. Do wyboru pe-xa lub
> pe-xb Rehau. Nie wiem ile sama rura, stad pytanie o cala taka usluge z
> matexem.
> Ile moze byc metrow rury na 200 metrach ogrzewania?

O samych rurach:

Rury otrzymane w procesie PE-Xa sa wg wielu zrodel lepsze niz rurki z
procesu pe-xb/xc. Dlaczego - google, jest tego od groma, takze porzadnych
opracowan.

Rehau PE-Xa bedzie kosztowal pewnie w cholere.

Jesli jednak uznasz ze chcesz rury w pe-xa to mozna jeszcze znalezc Uponora
oraz Purmo (diffu sie to chyba tam nazwa) - Uponor wysoka polka (takze
cenowa), Purmo Diffu znacznie tanszy - jak sie pochodzi to mozna go kupic
ponizej ceny wavina z allegro (pe-xc).

U siebie podlogowke zrobilem z pe-xa (przekonaly mnie wzgledy teoretyczne
oraz opinia ludzika z branzy chemicznej (polietylenow konkretnie). Wybralem
purmo poniewaz był tani, od firmy z pewnym jednak doswiadczeniem.

Rury na 200 metrów moze isc sporo - np 1,5km. Ale przedział jest szeroki w
zaleznosci od projektu domu i energochłonnosci.

Co do doswiadczen z Rehau: instalator ktory robil mi ogrzewanie na Purmo (on
chcial robic na zwyklych rurach kan-therma lub wavina pex-b/c) Rehau i
Wirsbo(Uponor) oczywiscie chwalil, pracowal w tym nie raz - obecnie jednak
stwierdzil ze malo kto to kupuje i montuje z uwagi na wyzsze cene niz inne
_dobre_ produkty.

Greets

Kane

Marek Dyjor

unread,
Jan 8, 2009, 1:22:36 PM1/8/09
to

w sumie wybierz najtańszą markową rurę. W przypadku domu to, że to jest
rehau nie ma znaczenia, Oni są dobrzy w projektowaniu systemów z dolnymi
rozdzielaczami i samo-odpowietrzeniem, robiłęm takie ogrzewanie w UJ w
Krakowie na dziedzińcach. Liczą tak że układ bez regulacji ma w każdej pętli
podobne opory, i optymalną dla samoodpowietrzenia prędkość przepływu.

W domku przy rodzielaczach powyżej podłgówki nie ma to znaczenia.

acha sugeruę zakup rozdzielaczy z przepływowskazami, przydają sie przy
regulacji podłgoówki do projektu.


Rura AluPex z wkładką aluminiową wygodniej sie ukłąd, zaś rura z powłoką
dyfuzycjną jest tańsza.

Ważne aby instalator przestrzegał zasad prowadzenia rur przez dylatacjie.
(rura powinna być po 20 cm w obie strony w otulinie z pianki.

ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 5:48:30 PM1/8/09
to
<adam...@gmail.com> wrote in message
news:fefe3498-ca85-44d5...@p2g2000prf.googlegroups.com...

On 7 Sty, 23:59, "ygreko" <y...@y.com> wrote:
> <adam.s...@gmail.com> wrote in message

[...]A jaki rozstaw rurek? Bo roznica moze wyjsc i 200% w jedna lub druga


strone ;-)
Podaj lepiej, jaka konkretnie ta oferta, czyli cene :) W kwietniu bede
kladl u siebie podlogowke na ~350m2 ale jeszcze sie projekt "robi"
wiec za bardzo do porownania ceny Ci tu nie dam. Ale podaj - jak ja
slysze "rehau" to mnie odrazu strzika w krzyzu po tym jak "fachman" od
wentylacji zaproponowal mi GWC rurowe z rehała za 15k pln :-))))))))

~~~~~~~

Mam dwie wyceny, z ktorymi bede dyskutowal. Druga to jest Kisan, sadze ze
25% tanszy od drozszego Rehaua (oferty maja rozne elementy skladowe, trudno
porownac jednoznacznie).

Mam dwie oferty na Rehau -- 35 i 29 kpln w zaleznosci czy Rautherm S czy
Raubasic. Oferta zawiera styro metalizowany, tasme dylatacyjna,
rozdzielacze, ulozenie, podlaczenie do PC, napelnienie, odpowietrzenie
itd. -- slowem: system pod klucz. Moj kompleksowy wykonawca proponuje ta
technologie i zastanawiam sie czy to wybrac czy pojsc w cos innego --
zalezy, czy wybor innego systemu obnizy te koszty znaczaco.
Niestety, jeszcze nie znam szczegolow projektu -- ile metrow rury chce na to
zuzyc itd., ale sie z nim spotkam niedlugo i do dyskusji chce sie dobrze
przygotowac :).

GWC za 15 kpln? Moze przecinka w srodek zapomnial wstawic? ;)))

ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 5:57:34 PM1/8/09
to
"Kane" <smap...@spamtrap.pl> wrote in message
news:gk4u6l$k27$1...@atlantis.news.neostrada.pl...

> Rury otrzymane w procesie PE-Xa sa wg wielu zrodel lepsze niz rurki z
> procesu pe-xb/xc. Dlaczego - google, jest tego od groma, takze porzadnych
> opracowan.

No cos tam czytalem, ale zastanawiam sie, jakie to ma znaczenie, jesli to
zaleje betonem i zapomne...? Chyba sa tu tylko dwie rzeczy, ktore sa IMHO
istotne:
1. Przewodnosc cieplna -- aby oddaly cieplo czynnika.
2. Odpornosc na prace budowlane i zwiazana z tym pozniejsza dlugotrwala
szczelnosc.

W zwiazku z tym sa mozliwe dwa podejscia:
1. Jak najtaniej, bo i tak w betonie.
2. Jak najlepiej, bo wazne aby nie musiec kuc podlogi za 3 lata.

Ktore powinno przewazyc? Mysle, ze moze warto pojsc w drozszy system, ale
miec spokoj. Czy kucie podlogi zdarza sie tak czesto, ze warto o tym myslec?

> Rehau PE-Xa bedzie kosztowal pewnie w cholere.

Doplata pe-xb-->pe-xa Rehau = +20%.

> Jesli jednak uznasz ze chcesz rury w pe-xa to mozna jeszcze znalezc
> Uponora oraz Purmo (diffu sie to chyba tam nazwa) - Uponor wysoka polka
> (takze cenowa), Purmo Diffu znacznie tanszy - jak sie pochodzi to mozna go
> kupic ponizej ceny wavina z allegro (pe-xc).

Jestem tu troche zalezny od wykonawcy, bo mam do niego zaufanie i nie bede
zmuszal na sile do innych systemow. Jesli Uponor kosztowalby podobnie, to
nie ma sensu zmieniac.

> U siebie podlogowke zrobilem z pe-xa (przekonaly mnie wzgledy teoretyczne
> oraz opinia ludzika z branzy chemicznej (polietylenow konkretnie).
> Wybralem purmo poniewaz był tani, od firmy z pewnym jednak doswiadczeniem.

No widzisz, a jednak wazne jest pe-x'cos' ;). Mozesz podac 3 powody,
dlaczego pe-xa a nie pe-xb?

[...]


> Co do doswiadczen z Rehau: instalator ktory robil mi ogrzewanie na Purmo
> (on chcial robic na zwyklych rurach kan-therma lub wavina pex-b/c) Rehau i
> Wirsbo(Uponor) oczywiscie chwalil, pracowal w tym nie raz - obecnie jednak
> stwierdzil ze malo kto to kupuje i montuje z uwagi na wyzsze cene niz inne
> _dobre_ produkty.

Pozostaje jeszcze kwestia roznicy w cenie. Czy warto kruszyc kopie.
Ja mam 29 kpln na kompletna uruchomiona i podlaczona instalacje na 200
metrow. Skoro rury to czesc tej instalacji, to nawet jak beda o polowe
tansze, to ile moze to zmienic?

ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 5:59:27 PM1/8/09
to
"Jackare" <jac...@x.pl> wrote in message
news:gk4h8e$gjr$1...@nemesis.news.neostrada.pl...
[...]

> Decydując się na rozwiązanie systemowe, pamiętaj że kupisz je z całym
> "dobrodziejstwem inwentarza" . Jeżeli oprócz samej rury rautherm będziesz
> miał także osprzęt systemu rehau (rozdzielacze, zawory termostatyczne w
> rozdzielaczach itp), to dołożenie potem lub teraz jakiejś automatyki,
> także będzie wymagało korzystania z elementów systemu rehau i tu np
> siłowniki do zaworów, termostaty itp "drobiazgi" potrafią być droższe o
> 30-40% niż elementy 'uniwersalne" dostępne na rynku ogólnym.

Wazna uwaga. Chce zrobic automatyke sterowana termostatami w pokojach.
Termostaty elektroniczne, programowalne, bezprzewodowe.

Problemem może być też w
> późniejszym okresie czas dostępności poszczególnych elementów w przypaku
> konieczności serwisowania, rozbudowy itp. Pamiętaj że ogrzewanie jest
> inwestycją wieloletnią i konsekwencje niektórych decyzji możesz odczuwać
> dopiero za 5-10 lat.
> Nie odczytaj tego jako zniechęcanie do wyboru systemu rehau - po prostu
> trzeba sobie uświadomić pewne zagadnienia, wypytać przedstawicieli i
> dystrybutorów o kilka kwestii i wtedy można podejmować jakieś decyzje.

Przygotowuje sie teraz wlasnie do rozmowy z wykonawca :).

ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 6:04:48 PM1/8/09
to
"Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
news:gk5g9g$5ue$1...@news3.onet...

> w sumie wybierz najtańszą markową rurę. W przypadku domu to, że to jest
> rehau nie ma znaczenia, Oni są dobrzy w projektowaniu systemów z dolnymi
> rozdzielaczami i samo-odpowietrzeniem, robiłęm takie ogrzewanie w UJ w
> Krakowie na dziedzińcach. Liczą tak że układ bez regulacji ma w każdej
> pętli podobne opory, i optymalną dla samoodpowietrzenia prędkość
> przepływu.
>
> W domku przy rodzielaczach powyżej podłgówki nie ma to znaczenia.

Czyli mam rozumiec, ze uwazasz, ze to i tak bedzie zalane betonem, wiec
niewazne co tam jest?
A czy to sie jakos psuje, peka, przecieka i np. w Rehau jest to lepiej
rozwiazane niz w innych? A tlen dostajacy sie do instalacji -- to jest
istotne?

> acha sugeruę zakup rozdzielaczy z przepływowskazami, przydają sie przy
> regulacji podłgoówki do projektu.

Ja chce miec gotowa, dzialajaca instalacje, przy ktorej osobiscie nic nie
bede robil, wiec moze wykonawca to w trakcie pracy okresli, natomiast wazne
dla mnie jest automatyczne sterowanie termostatyczne z mozliwoscia
okreslania przedzialow czasowych, kiedy ma grzac a kiedy nie i to chce
zrobic od razu.
Czy przy takich zalozeniach potrzebuje przeplywowskazy?

> Rura AluPex z wkładką aluminiową wygodniej sie ukłąd, zaś rura z powłoką
> dyfuzycjną jest tańsza.

Wykonawca proponuje rury z powloka antydyfuzyjna.

> Ważne aby instalator przestrzegał zasad prowadzenia rur przez dylatacjie.
> (rura powinna być po 20 cm w obie strony w otulinie z pianki.

Mam do czlowieka zaufanie :).

ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 6:13:25 PM1/8/09
to
"Maniek4" <tomas...@poczta.fm> wrote in message
news:gk3c84$oll$1...@news.interia.pl...
[...

>> Ile moze byc metrow rury na 200 metrach ogrzewania?
>
> Odpowiedz niestety nie jest prosta. Mniej wiecej moze byc od 680m do 2km,
> a moze i wiecej. Wszystko zalezy jakie masz zapotrzebowanie na cieplo
> pomieszczen, czym bedzie wykonczona podloga, jakie przeszklenia i takie
> tam. Instalatorzy biora podobno ok. 250zl za petle. Ile bedzie petli
> zalezy od ilosci rury, pomiesczen, ich rozmieszczenia, ilosci
> rozdzielaczy. Wszystko zalezy od poczatku niestety.

OK, na razie niestety jeszcze nie wiem, dopoki nie spotkam sie z wykonawca i
przedyskutuje. Jak cos to wroce z informacja.

Dzieki!

Maniek4

unread,
Jan 8, 2009, 6:35:32 PM1/8/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk5pn4$l96$1...@node1.news.atman.pl...

> Pozostaje jeszcze kwestia roznicy w cenie. Czy warto kruszyc kopie.
> Ja mam 29 kpln na kompletna uruchomiona i podlaczona instalacje na 200
> metrow. Skoro rury to czesc tej instalacji, to nawet jak beda o polowe
> tansze, to ile moze to zmienic?

Jezeli to PC, to pewnie rury pojdzie Ci sporo. Mozna zalozyc wariant naj
mniej optymistyczny 2km przy rozstawie co 10cm, po to by zasilac jak
najnizsza temperatura. To tylko zalozenia, specjalisci moze powiedza cos
wiecej. Bedziesz potrzebowal blisko 20 obwodow. Przyjmujac, ze kazdy obwod
rozdzielacza z rotametrem to jakies 80zl mamy 1600zl. Szafki, zawory, bo
rozdzielacz pewnie jeden nie bedzie, z gorka 2500. Rure ja kupuje po 3zl/m,
przyjmujac te wartosci u Ciebie dadza 6000,- plus 2500=8500,-. Jezeli za
kazdy obwod/petle instalator liczy 250,-, to robocizna powinna kosztowac
5000,-. A zatem 8500,-+5000,-=13500,-. Tyle wychodzi w moim wariancie sama
gola instalacja podlogowa z cena robocizny raczej nie najnizsza. Ulozenie
styropianu to pewnie 3,-/m^2, a zatem 600zl. Podlaczenie rozdzielaczy do PC,
jakies zawory i inne mniej istotne duperele jak spinki do "przybicia" rury
nie wiem, ale mozna przyjac nie jakas znowu kosmiczna kwote i w sumie mysle
ze nie wiecej jak 20.000,- i to pewnie ze sporym zapasem. W kazdym razie
chyba nie tani ten Twoj Rehau. Moja rura to Multyrama, tak samo ubezpieczona
i uzywana od lat. Nie wiem czy w tej cenie jest styropian i ile chcesz go
dac, w kazdym razie dla 15cm to koszt blisko 3700,-, przyjalem 130/m^3
styropianu. Jak by nie liczyl, chyba powinno Ci jeszcze zostac.

Pozdro..TK


Maniek4

unread,
Jan 8, 2009, 6:46:09 PM1/8/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk5q42$lai$1...@node1.news.atman.pl...

> Czyli mam rozumiec, ze uwazasz, ze to i tak bedzie zalane betonem, wiec
> niewazne co tam jest?
> A czy to sie jakos psuje, peka, przecieka i np. w Rehau jest to lepiej
> rozwiazane niz w innych? A tlen dostajacy sie do instalacji -- to jest
> istotne?

Ooo tak, dla tego wlasnie pex.

>
>> acha sugeruę zakup rozdzielaczy z przepływowskazami, przydają sie przy
>> regulacji podłgoówki do projektu.
>
> Ja chce miec gotowa, dzialajaca instalacje, przy ktorej osobiscie nic nie
> bede robil, wiec moze wykonawca to w trakcie pracy okresli, natomiast
> wazne dla mnie jest automatyczne sterowanie termostatyczne z mozliwoscia
> okreslania przedzialow czasowych, kiedy ma grzac a kiedy nie i to chce
> zrobic od razu.
> Czy przy takich zalozeniach potrzebuje przeplywowskazy?

Bezwladnosc podlogowki i tak jest bardzo duza, jezeli myslisz, ze bedziesz
mogl skutecznie sterowac temperatura w przeciagu 2, a nawet 5godzin, to
odpusc sobie w ogole to sterowanie, bo podloga tak szybko nie wystygnie.
Rotametry (przeplywowskazy) sa konieczne do wlasciwego wyregulowania
przeplywow. Bez nich nie wiesz gdzie jak szybko krazy woda, gdzie trzeba
zmniejszyc przeplyw, a gdzie zwiekszyc. Skutkuje to ocyzwiscie wlasciwym,
zakladanym ogrzewaniem we wszystkich pomieszczeniach.

>
>> Rura AluPex z wkładką aluminiową wygodniej sie ukłąd, zaś rura z powłoką
>> dyfuzycjną jest tańsza.
>
> Wykonawca proponuje rury z powloka antydyfuzyjna.

Nie dziwne :-))

>
>> Ważne aby instalator przestrzegał zasad prowadzenia rur przez dylatacjie.
>> (rura powinna być po 20 cm w obie strony w otulinie z pianki.
>
> Mam do czlowieka zaufanie :).

No nie jeden juz mial do nie jednego. Kiki cos o tym wie. :-))

Pozdro.. TK


ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 6:54:49 PM1/8/09
to
"Maniek4" <tomas...@poczta.fm> wrote in message
news:gk61sv$a0t$1...@news.interia.pl...

[ciach wyliczenia]

Niezle te twoje wyliczenia :). Za cala robocizne wykonawca liczy 6,5 kpln.
Sa dwa rozdzielacze. W cenie jest tylko instalacja ogrzewania, wykonawca
przychodzi gdy styro (u mnie 2x4 cm na parterze i 3 cm na poddaszu) juz lezy
na betonie.

Krotko mowiac -- moge to zrobic sporo taniej.

Co wiecej -- tu jeszcze nie ma termostatow elektronicznych.
Aha -- budowa w okolicach Warszawy.

adam...@gmail.com

unread,
Jan 8, 2009, 6:57:29 PM1/8/09
to
On 9 Sty, 00:35, "Maniek4" <tomaszk...@poczta.fm> wrote:
> Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomościnews:gk5pn4$l96$1...@node1.news.atman.pl...

>
> > Pozostaje jeszcze kwestia roznicy w cenie. Czy warto kruszyc kopie.
> > Ja mam 29 kpln na kompletna uruchomiona i podlaczona instalacje na 200

IMHO - bardzo drogo. Maniek liczyl dla 10cm, ja mysle ze srednio
jednak wyjdzie znacznie rzadziej, zakladajac 20cm masz na 200m2
zuzycie ponizej 1km - to daje 3000 pln za sama rure. 5000 pln za
rozlozenie tego ? To jakas masakryczna cena jest - to w dwa-trzy dni
mozna zrobic albo i szybciej ;) Ja bym za calosc wiecej niz 15k pln na
gotowo nie dal. Robiac samemu zmiescilbys sie w 10k pln. Jezeli masz
zbedne 19k pln i akurat mozesz je wydac na podlogowke - Twoja
sprawa :-)
pozdr.

--
Adam Sz.

ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 7:11:25 PM1/8/09
to
"Maniek4" <tomas...@poczta.fm> wrote in message
news:gk62gt$aoc$1...@news.interia.pl...

> Ooo tak, dla tego wlasnie pex.

Ale czy roznica miedzy pe-xa a pe-xb jest na tyle istotna ze warto doplacic
20%?

[...]

> Bezwladnosc podlogowki i tak jest bardzo duza, jezeli myslisz, ze bedziesz
> mogl skutecznie sterowac temperatura w przeciagu 2, a nawet 5godzin, to
> odpusc sobie w ogole to sterowanie, bo podloga tak szybko nie wystygnie.

Tu gdzie mieszkam mam podlogowke tyle ze sterowana RTLem recznym... Masakra.
Nigdy nie wiem czy bedzie cieplo czy zimno.

Chce system, ktory zaprogramuje sobie eksperymentalnie zakladajac pewne
wyprzedzenie czasowe. W ciagu dnia ma byc cieplo na parterze, w nocy ma byc
odpowiednia temp na gorze. Dokladajac do tego preferencje do pracy PC w
godzinach tanszego pradu plus mozliwosc zmagazynowania ciepla w szlichcie
mysle ze mozna fajny system obmyslic.

> Rotametry (przeplywowskazy) sa konieczne do wlasciwego wyregulowania
> przeplywow. Bez nich nie wiesz gdzie jak szybko krazy woda, gdzie trzeba
> zmniejszyc przeplyw, a gdzie zwiekszyc. Skutkuje to ocyzwiscie wlasciwym,
> zakladanym ogrzewaniem we wszystkich pomieszczeniach.

No tak, ale zakladam ze wykonawca mi to ustawi tak, ze bedzie dobrze.
Ponadto jak w pomieszczeniach sa termostaty, ktore steruja przeplywami to
jest to troche mniej istotne. Myle sie?

ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 7:12:06 PM1/8/09
to
<adam...@gmail.com> wrote in message
news:e45f73f1-fd31-42b8...@i24g2000prf.googlegroups.com...
[...]

gotowo nie dal. Robiac samemu zmiescilbys sie w 10k pln. Jezeli masz
zbedne 19k pln i akurat mozesz je wydac na podlogowke - Twoja
sprawa :-)

~~~~~~

Jakbym mial, to bym sie nie pytal :P

adam...@gmail.com

unread,
Jan 8, 2009, 7:28:30 PM1/8/09
to
On 9 Sty, 01:12, "ygreko" <y...@y.com> wrote:
> <adam.s...@gmail.com> wrote in message

No to moim zdaniem uderzaj do innego instalatora. Kup normalne rury
wavin (3 pln / m) - stosujac ich ksztaltki producent daje 10 lat
gwarancji. Szajs to jest chinszczyzna po 1,2 - 1,5 pln / mb typu ,
choc niektorzy instalatorzy tylko to klada i reklamacji nie maja -
nawet ktos na forum muratora zrobil test szczelnosci 5MPa (50bar) i
chinska rurka wytrzymala bez uszczerbku, a normalne cisnienia to 1-2-3
bary :-) Co do rozdzielaczy - zobacz np tu:

http://www.allegro.pl/item518547657_rozdzielacz_12_szafka_zaworkimini_zlaczki.html

Nawet dwa takie (24 obwody) to 1,2-1,3k pln a tu juz masz zlaczki,
zaworki i szafke..

Z tym Rehałem to Cie niezle wkrecaja. Wytrzyma to dokladnie tyle samo,
co wavin, purmo czy dowolny inny markowy producent, a cena 2 x wyzsza
(albo i 3 x).
pozdr.

--
Adam Sz.

ygreko

unread,
Jan 8, 2009, 8:42:16 PM1/8/09
to
<adam...@gmail.com> wrote in message
news:a9d5fa7f-82b2-42af...@r37g2000prr.googlegroups.com...
[...]

Na stronie KAN trafilem na program wyliczajacy i przy konfiguracji za same
skladniki wyszlo mi 16 kpln bez roboty. Rozstawy rur w pomieszczeniach dal
miedzy 10 a 30 cm, wyszlo ok 1 km rury.

Marek Dyjor

unread,
Jan 9, 2009, 3:20:38 AM1/9/09
to
ygreko wrote:
> "Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
> news:gk5g9g$5ue$1...@news3.onet...
>> w sumie wybierz najtańszą markową rurę. W przypadku domu to, że to
>> jest rehau nie ma znaczenia, Oni są dobrzy w projektowaniu systemów
>> z dolnymi rozdzielaczami i samo-odpowietrzeniem, robiłęm takie
>> ogrzewanie w UJ w Krakowie na dziedzińcach. Liczą tak że układ bez
>> regulacji ma w każdej pętli podobne opory, i optymalną dla
>> samoodpowietrzenia prędkość przepływu.
>>
>> W domku przy rodzielaczach powyżej podłgówki nie ma to znaczenia.
>
> Czyli mam rozumiec, ze uwazasz, ze to i tak bedzie zalane betonem,
> wiec niewazne co tam jest?
> A czy to sie jakos psuje, peka, przecieka i np. w Rehau jest to lepiej
> rozwiazane niz w innych? A tlen dostajacy sie do instalacji -- to jest
> istotne?

prawidłowo wykonana podłogówka nie przecieka ani sie nie psuje i nie ma
znaczenie czy to jest rehau wavin purmo czy inny system (byle znanej firmy a
nie śmieć z Chin bez marki).

co do tlenu...

w rurze AluPex aluminium jest barireą przeciwko dyfuzji tlenu, w rurach z
czytego PE funkcję takiej bariery pełni specjalna wastwa antydyfuzyjna z PE,
zresztą jaki tlen w rurach zalanych w betonie :)

>> acha sugeruę zakup rozdzielaczy z przepływowskazami, przydają sie
>> przy regulacji podłgoówki do projektu.
>
> Ja chce miec gotowa, dzialajaca instalacje, przy ktorej osobiscie nic
> nie bede robil, wiec moze wykonawca to w trakcie pracy okresli,
> natomiast wazne dla mnie jest automatyczne sterowanie termostatyczne
> z mozliwoscia okreslania przedzialow czasowych, kiedy ma grzac a
> kiedy nie i to chce zrobic od razu.
> Czy przy takich zalozeniach potrzebuje przeplywowskazy?

imho są przydatne wykonawcy ale do regulacji.


>
>> Rura AluPex z wkładką aluminiową wygodniej sie ukłąd, zaś rura z
>> powłoką dyfuzycjną jest tańsza.
>
> Wykonawca proponuje rury z powloka antydyfuzyjna.

takei też montowałem i działają... większość systemów przemysłowych opiera
sie na rurach z powłoką dyfuzyjna podobnei systemy do grzewanai murawy boisk
czy mrożenia lodowisk.

>> Ważne aby instalator przestrzegał zasad prowadzenia rur przez
>> dylatacjie. (rura powinna być po 20 cm w obie strony w otulinie z
>> pianki.
>
> Mam do czlowieka zaufanie :).

Daj boże że wie co robi

Marek Dyjor

unread,
Jan 9, 2009, 3:23:42 AM1/9/09
to
ygreko wrote:
> "Maniek4" <tomas...@poczta.fm> wrote in message
> news:gk62gt$aoc$1...@news.interia.pl...
>
>> Ooo tak, dla tego wlasnie pex.
>
> Ale czy roznica miedzy pe-xa a pe-xb jest na tyle istotna ze warto
> doplacic 20%?
>
> [...]
>
>> Bezwladnosc podlogowki i tak jest bardzo duza, jezeli myslisz, ze
>> bedziesz mogl skutecznie sterowac temperatura w przeciagu 2, a nawet
>> 5godzin, to odpusc sobie w ogole to sterowanie, bo podloga tak
>> szybko nie wystygnie.
>
> Tu gdzie mieszkam mam podlogowke tyle ze sterowana RTLem recznym...
> Masakra. Nigdy nie wiem czy bedzie cieplo czy zimno.
>
> Chce system, ktory zaprogramuje sobie eksperymentalnie zakladajac
> pewne wyprzedzenie czasowe. W ciagu dnia ma byc cieplo na parterze, w
> nocy ma byc odpowiednia temp na gorze. Dokladajac do tego preferencje
> do pracy PC w godzinach tanszego pradu plus mozliwosc zmagazynowania
> ciepla w szlichcie mysle ze mozna fajny system obmyslic.

podłogówka jak już kolega pisał ma dużą bezwładność, regulacja sens w bardzo
ogranicoznym zakresie. Należy raczej tak zaprojektować system aby prawidłowo
wyregulowany system dawał nam optymalne temperatury w pomieszczeniach.

>> Rotametry (przeplywowskazy) sa konieczne do wlasciwego wyregulowania
>> przeplywow. Bez nich nie wiesz gdzie jak szybko krazy woda, gdzie
>> trzeba zmniejszyc przeplyw, a gdzie zwiekszyc. Skutkuje to
>> ocyzwiscie wlasciwym, zakladanym ogrzewaniem we wszystkich
>> pomieszczeniach.
>
> No tak, ale zakladam ze wykonawca mi to ustawi tak, ze bedzie dobrze.
> Ponadto jak w pomieszczeniach sa termostaty, ktore steruja
> przeplywami to jest to troche mniej istotne. Myle sie?

imho nie mają one sensu...

adam...@gmail.com

unread,
Jan 9, 2009, 3:57:11 AM1/9/09
to
On 9 Sty, 02:42, "ygreko" <y...@y.com> wrote:
> <adam.s...@gmail.com> wrote in message

A sa tam uwzglednione pojedyncze skladniki? Ciekawy jestem skad te 16k
pln, z sufitu chyba :) Podalem Ci juz koszt materialow uwzgledniajac
1km rury - oprocz rury, rozdzielaczy, ksztaltek i szafek na
rozdzielacze sa jeszcze tylko spinki do mocowania rury do styropianu i
folia - jezeli aluminiowa z rysuneczkiem tego typu:

http://www.muzimer.pl/produkt.php?id=630

200m2 odrazu ze spinkami = 500 pln

Do tego odpowietrzniki - niech bedzie nawet 100 pln, pompa obiegowa -
200-300 pln i tyle. Zreszta zobacz np tutaj:

http://www.allegro.pl/item523412830_ogrzewanie_podlogowe_podlogowka_pompa_ciepla.html

13 tys pln 130m2 - material + robocizna. Czyli dla Twoich 200m2 tutaj
kosztowaloby to 20k pln z robocizna, juz masz 9k pln w kieszeni, a to
wcale nie jest najtansza oferta :)
pozdr.

--
Adam Sz.

Maniek4

unread,
Jan 9, 2009, 4:24:08 AM1/9/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk5t20$lkv$1...@node1.news.atman.pl...

> "Maniek4" <tomas...@poczta.fm> wrote in message
> news:gk61sv$a0t$1...@news.interia.pl...
>
> [ciach wyliczenia]
>
> Niezle te twoje wyliczenia :). Za cala robocizne wykonawca liczy 6,5 kpln.
> Sa dwa rozdzielacze. W cenie jest tylko instalacja ogrzewania, wykonawca
> przychodzi gdy styro (u mnie 2x4 cm na parterze i 3 cm na poddaszu) juz
> lezy na betonie.

Za malo styropianu na dole, min. to 10cm ze wskazaniem na 12cm.

Pozdro.. TK


Maniek4

unread,
Jan 9, 2009, 4:31:22 AM1/9/09
to

Użytkownik <adam...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:e45f73f1-fd31-42b8...@i24g2000prf.googlegroups.com...

On 9 Sty, 00:35, "Maniek4" <tomaszk...@poczta.fm> wrote:
> Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w
> wiadomościnews:gk5pn4$l96$1...@node1.news.atman.pl...
>
>> > Pozostaje jeszcze kwestia roznicy w cenie. Czy warto kruszyc kopie.
>> > Ja mam 29 kpln na kompletna uruchomiona i podlaczona instalacje na 200

>IMHO - bardzo drogo. Maniek liczyl dla 10cm, ja mysle ze srednio
>jednak wyjdzie znacznie rzadziej, zakladajac 20cm masz na 200m2

Zakladalem wariant najdrozszy, a przy pompach ciepla niektore firmy
instalatorskie zageszczaja petle obnizajac w ten sposob temp. zasilania
podlogi, podnoszac nie jako ekonomike pracy PC.

>zuzycie ponizej 1km - to daje 3000 pln za sama rure. 5000 pln za
>rozlozenie tego ? To jakas masakryczna cena jest - to w dwa-trzy dni
>mozna zrobic albo i szybciej ;) Ja bym za calosc wiecej niz 15k pln na
>gotowo nie dal.

Gdzies nie dawno chlopaki pisali o takich cenach za petle, wzialem
najwyzsza.

Pozdro.. TK


Maniek4

unread,
Jan 9, 2009, 4:34:30 AM1/9/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk6a1a$70f$1...@node2.news.atman.pl...

Mysle, ze Adam ma racje. Do tego ze swojego ogrodka dodam, ze instalatorzy i
nie tylko jak wiadomo, czesto sa promowani za uzywanie takich, a nie innych
produktow. Wiadomo zatem, ze inswestorowi wciska sie to na czym najwiecej
sie ma. Oczywiscie produkty moga byc jak najlepsze, ale tez znacznie
drozsze.

Pozdro.. TK


Maniek4

unread,
Jan 9, 2009, 4:44:09 AM1/9/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk5u20$lsk$1...@node1.news.atman.pl...

> "Maniek4" <tomas...@poczta.fm> wrote in message
> news:gk62gt$aoc$1...@news.interia.pl...
>
>> Ooo tak, dla tego wlasnie pex.
>
> Ale czy roznica miedzy pe-xa a pe-xb jest na tyle istotna ze warto
> doplacic 20%?

Szczerze to nie slyszalem, zeby ktos tym sie prejmowal, ale moze warto, nie
wiem.

>
> [...]
>
>> Bezwladnosc podlogowki i tak jest bardzo duza, jezeli myslisz, ze
>> bedziesz mogl skutecznie sterowac temperatura w przeciagu 2, a nawet
>> 5godzin, to odpusc sobie w ogole to sterowanie, bo podloga tak szybko nie
>> wystygnie.
>
> Tu gdzie mieszkam mam podlogowke tyle ze sterowana RTLem recznym...
> Masakra. Nigdy nie wiem czy bedzie cieplo czy zimno.

RTL zamyka przeplyw po osiagnieciu pewnej temp. Mozna przypuszczac, ze
czesto moze to byc za pozno. Przy kompletnym systemie i prawidlowo
rozwiazanym takich problemow miec nie powinienes.

> No tak, ale zakladam ze wykonawca mi to ustawi tak, ze bedzie dobrze.
> Ponadto jak w pomieszczeniach sa termostaty, ktore steruja przeplywami to
> jest to troche mniej istotne. Myle sie?

No tak, tylko ten biedak musi wiedziec jak ma to ustawic, bez wskazan bedzie
mial problem a w konsekwencji Ty, bo on sobie kiedys pojdzie. Jak jest z
termostatami dokladnie nie wiem, slyszalem sprzeczne opinie, ale w cyklu
kilku godzinnym nie sprawdza Ci sie, a tanie to nie jest. Mozna ich uzywac
do sterowania temperatura w konkretnych pomieszczeniach oddzielnie, ale
raczej do utrzymywania stalej temperatury.

Pozdro.. TK


Kane

unread,
Jan 9, 2009, 9:53:11 AM1/9/09
to
> No widzisz, a jednak wazne jest pe-x'cos' ;). Mozesz podac 3 powody,
> dlaczego pe-xa a nie pe-xb?

Najwyzszy poziom usieciowienia, najlepiej poznany proces (najdluzej
uzywany - najstarsze rury w eksploatacji) - to dwa ;) A trzeci byl taki ze
owe Purmo kupilem ponizej cen pex-b/c Wavina.
Chemik z ktorym gadalem mial jeszcze jakis inny argument ale go nie
pamietam - w kazdym razie zwiazany z procesem Engela (proces produkcji
pe-xa). JEdnakze napewno jest w archiwum grup bo potem go sprawdzalem w
necie i znalazlem ;)

Greets,

K.


Kane

unread,
Jan 9, 2009, 10:28:59 AM1/9/09
to
>> Ale czy roznica miedzy pe-xa a pe-xb jest na tyle istotna ze warto
>> doplacic 20%?
>
> Szczerze to nie slyszalem, zeby ktos tym sie prejmowal, ale moze warto,
> nie wiem.

Ja sie przejmowalem ale los pokierowal tak ze nie bylo doplaty tylko wrecz
upust - wiec mam pex-a.
Jakbym mial doplacic 20% przy tym samym producencie/gwarancji to bym nie
doplacil - za roznice przy moich metrach rury to mam jeden kompletny
rozdzielacz z przeplywomierzami.

Co do termostatow to maja swoich zwolennikow (takze na grupie gdzie
podlogowka bez termostatow pokojowych to 'pic na wode fotomontaz') - ale
nie sadze by byly konieczne. Da sie podlogowke wyregulowac na
przeplywomierzach i jesli odpowiednio dobrano rozklad rurek oraz ustawienie
na przeplywomierzu do potrzeb cieplnych danego pomieszczenia to musi byc
dobrze - konsultowalem to z paroma znajomymi u ktorych w domostwach bylem -
nikt nie mial termostatow pokojowych (tych polaczonych z silowniczkami na
rozdzielaczu), zaden nie narzekal na jakies problemy czy dyskomfort. W
kazdym razie dosyc mocno podraza to realizacje podlogowki (przy duzej ilosci
obwodow).

Aha - duzo o kosztach bylo w temacie moja podlogowka kosztowala 10641,07 pln
za 160m2. Cena zawiera rozdzielacze, rurki od kotlowni pod rozdzielacze,
rozlozenie rur podlogowki, sama rure podlogowki, poskrecanie calosci do kupy
(robocizna rozdzielacze, robocizna kotlownia), wpiecie sie w mieszacz
(mieszacz juz był !), zalanie i przetestowanie szczelnosci). Poza
rozlozeniem styropianu (robila to inna ekipa) i folii pod ogrzewanie
podlogowe (aluminiowa, z siatką - ale zwykla tania z allegro zadna
systemowa!).


Pozdrawiam

Kane

Kane

unread,
Jan 9, 2009, 10:34:05 AM1/9/09
to
> Aha - duzo o kosztach bylo w temacie moja podlogowka kosztowala 10641,07
> pln za 160m2.

Korekta: cena nie zawiera ukladu mieszajacego z pompa, zrealizowanego na
jakims zestawie do podlogowki
(na odpowiedni metraz) i pompie. Takze moze 400-600zl wiecej nie mam tego
zapisanego w osobnej komorce bo bylo robione wraz z kotłownią. ;)

K.

ygreko

unread,
Jan 9, 2009, 1:47:38 PM1/9/09
to
"Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
news:gk71if$tah$1...@news3.onet...
[...]

> podłogówka jak już kolega pisał ma dużą bezwładność, regulacja sens w
> bardzo ogranicoznym zakresie. Należy raczej tak zaprojektować system aby
> prawidłowo wyregulowany system dawał nam optymalne temperatury w
> pomieszczeniach.

A aspekt ekonomiczny?
Jesli zalozymy sytuacje, ze o godzinie 9:00 opuszczam pietro i ide do pracy,
wracam na pietro aby isc spac o 24:00. Tu gdzie obecnie mieszkam
odnotowalem, ze podloga jest wystarczajaca ciepla po ok. 3 godzinach od
odkrecenia wczesniej totalnie zakreconego RTLa. Jest to podloga wylozona
parkietem, a wiec porownywalna do tego, co chce miec. Wiec jesli zaloze taka
bezwladnosc i chec cieplej podlogi przez 9 godzin nocnych, to zalozmy
grzanie podlogi 10 godzin, od 19 do 6, przy czym temperatura w pomieszczeniu
ma byc 20*C bo to sypialnia. Cieplo na parterze potrzebne jest od 6 do 9 i
od 17 do 24, czyli 10 godzin, a wiec grzeje 12, co powoduje, ze sposrod
zsumowanych 48 "godzinokondygnacji" potrzebuje 22 godziny grzania, czyli
mniej niz polowe, przy czym 10 z tych godzin uzywam tanszego pradu.
Oczywiscie trzeba dodac dodatkowa energie na rozruch, ale to nie bedzie
drugie tyle, niech bedzie polowa, to mam 33/48 grzania czyli 69% czasu z
uwzglednieniem rozruchu na zimnej podlodze. 30% oszczednosc wzgledem 300 zl
miesiecznie (w innym watku taka kwota) daje 1200 zl rocznie.
Ile moze kosztowac taka automatyka? 2500? Czyli dwa lata grzania?
Dom buduje na 20 lat.

Alternatywnie moge sobie to w ogole odpuscic i tylko ustawiac grzanie na
pompie tak, aby maksymalnie korzystac z tanszego pradu, ale jak wtedy
zapewnie stala temperature? Tutaj mam minimalna regulacje i szlag mnie
trafia, bo RTLem krece wraz z roznica temperatur na zewnatrz, a tu i tak
jest lepiej, bo grzanie gazowe z grzejnikami, podlogowka tylko w czesci
domu, a wiec zakladam, ze temp na zasilaniu podlogowki jest zawsze
odpowiednio wysoka.

Czy to myslenie pozbawione jest logiki?

ygreko

unread,
Jan 9, 2009, 1:52:44 PM1/9/09
to
"Kane" <smap...@spamtrap.pl> wrote in message
news:gk7r9j$45l$1...@nemesis.news.neostrada.pl...

Czyli 11000 plus styro i system do montowania rur za 160 metrow, co daje np.
19-20 kpln za 200 metrow.
No to juz nie jest tak tragicznie, jak po pierwszych wypowiedziach
kolegow -- sadzilem ze roznica to moze byc polowa, a z tego wynika ze 20 do
29 kpln. Jeszcze troche starguje i Rehau na metalizowanym styro systemowym
nie wyglada tak zle ;).

ygreko

unread,
Jan 9, 2009, 1:56:07 PM1/9/09
to
"Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
news:gk71cn$sn2$1...@news3.onet...
[...]

> prawidłowo wykonana podłogówka nie przecieka ani sie nie psuje i nie ma
> znaczenie czy to jest rehau wavin purmo czy inny system (byle znanej firmy
> a nie śmieć z Chin bez marki).

Ile lat?

[...]


>> Czy przy takich zalozeniach potrzebuje przeplywowskazy?
>
> imho są przydatne wykonawcy ale do regulacji.

Jasne.
A pozniej mozna popatrzec, jak na pioraca pralke ;).

[...]


> takei też montowałem i działają... większość systemów przemysłowych
> opiera sie na rurach z powłoką dyfuzyjna podobnei systemy do grzewanai
> murawy boisk czy mrożenia lodowisk.

Wlasnie sklaniam sie ku temu, ze po prostu zalewam to i po sprawie.
Niby ten drozszy Rehau ma 10 lat i 2 miliony ubezpieczenia, ale przeciez to
samo moge sobie wykupic w przyslowiowym pzu...

>> Mam do czlowieka zaufanie :).
> Daj boże że wie co robi

No... Nigdy nie wiesz... :(

Maniek4

unread,
Jan 9, 2009, 2:34:51 PM1/9/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk7vnb$392$1...@node1.news.atman.pl...

> "Kane" <smap...@spamtrap.pl> wrote in message
> news:gk7r9j$45l$1...@nemesis.news.neostrada.pl...
>>> Aha - duzo o kosztach bylo w temacie moja podlogowka kosztowala 10641,07
>>> pln za 160m2.
>>
>> Korekta: cena nie zawiera ukladu mieszajacego z pompa, zrealizowanego na
>> jakims zestawie do podlogowki
>> (na odpowiedni metraz) i pompie. Takze moze 400-600zl wiecej nie mam tego
>> zapisanego w osobnej komorce bo bylo robione wraz z kotłownią. ;)
>
> Czyli 11000 plus styro i system do montowania rur za 160 metrow, co daje
> np. 19-20 kpln za 200 metrow.

200m minus 160m, to tylko 40m roznicy, skad wyszlo Ci 9000 wiecej??
Styropian az tyle nie kosztuje.

Pozdro.. TK

> No to juz nie jest tak tragicznie, jak po pierwszych wypowiedziach
> kolegow -- sadzilem ze roznica to moze byc polowa, a z tego wynika ze 20
> do 29 kpln. Jeszcze troche starguje i Rehau na metalizowanym styro
> systemowym nie wyglada tak zle ;).

Moze nie wyglada zle, ale nadal drogo.

Pozdro.. TK


Maniek4

unread,
Jan 9, 2009, 2:40:06 PM1/9/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gk802n$3ch$1...@node1.news.atman.pl...

> "Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
> news:gk71cn$sn2$1...@news3.onet...
> [...]
>> prawidłowo wykonana podłogówka nie przecieka ani sie nie psuje i nie ma
>> znaczenie czy to jest rehau wavin purmo czy inny system (byle znanej
>> firmy a nie śmieć z Chin bez marki).
>
> Ile lat?
>
> [...]
>>> Czy przy takich zalozeniach potrzebuje przeplywowskazy?
>>
>> imho są przydatne wykonawcy ale do regulacji.
>
> Jasne.
> A pozniej mozna popatrzec, jak na pioraca pralke ;).
>
> [...]
>> takei też montowałem i działają... większość systemów przemysłowych
>> opiera sie na rurach z powłoką dyfuzyjna podobnei systemy do grzewanai
>> murawy boisk czy mrożenia lodowisk.
>
> Wlasnie sklaniam sie ku temu, ze po prostu zalewam to i po sprawie.

Wszyscy od lewa do prawa pisza Ci, ze gwarantuje to pierwszy z brzegu
markowy towar, bez bawienia sie w promile roznicy jakichs enigmatycznych
okreslen.

Pozdro.. TK


ygreko

unread,
Jan 9, 2009, 4:10:13 PM1/9/09
to
"Maniek4" <tomas...@poczta.fm> wrote in message
news:gk885q$4nj$1...@news.interia.pl...
[...]

>> Czyli 11000 plus styro i system do montowania rur za 160 metrow, co daje
>> np. 19-20 kpln za 200 metrow.
>
> 200m minus 160m, to tylko 40m roznicy, skad wyszlo Ci 9000 wiecej??
> Styropian az tyle nie kosztuje.

Kane w cenie nie uwzglednil styro+ulozenie, folii+ulozenie i mieszacza
(pisze, ze juz byl, to tez koszt) -- nie wiem ile te elementy dodadza,
zalozmy 3,5kpln, co daje takie rownanie: 160-->200 m2 to jest +25%, czyli
(11000+3500)*1,25 daje 18125 -- po zaokragleniu daje tyle.
Liczone bardzo z grubsza, zwlaszcza ze w kwocie 3,5 zamieszczam mieszacz i
pozniej go mnoze, ale jakies zalozenia trzeba przyjac ;). Moze niech sie
Kane wypowie.

[...]


> Moze nie wyglada zle, ale nadal drogo.

Nadal zamierzam negocjowac ;). Nie chce zmusic goscia do zejscia w okolice
progu oplacalnosci, bo wtedy dostane jakies rurki z demobilu...

adam...@gmail.com

unread,
Jan 9, 2009, 7:55:33 PM1/9/09
to
On 9 Sty, 22:10, "ygreko" <y...@y.com> wrote:
[...]

> > 200m minus 160m, to tylko 40m roznicy, skad wyszlo Ci 9000 wiecej??
> > Styropian az tyle nie kosztuje.
>
> Kane w cenie nie uwzglednil styro+ulozenie, folii+ulozenie i mieszacza

Ile tego styro masz w ofercie ? 200m2 * 10cm = 20m3 * 140pln (EPS100)
= 2,8k pln. Folia metalizowana z kolkami do rur juz liczylem - 500
pln. Razem 3,3k pln. Mieszacza nie potrzebujesz - przeciez masz
wszedzie podlogowke !:) Mieszacz to tylko jak mieszasz kalafiory z
podlogowka! Nie liczymy jakichs malych kaloryferow drabinkowych w
lazience bo je puszczasz normalnie na temperaturze jak podlogowka -
one nie maja grzac tylko suszyc reczniki :-)

> (pisze, ze juz byl, to tez koszt) -- nie wiem ile te elementy dodadza,
> zalozmy 3,5kpln, co daje takie rownanie: 160-->200 m2 to jest +25%, czyli
> (11000+3500)*1,25 daje 18125 -- po zaokragleniu daje tyle.

11k * 1,25 = 13,75k + 3,3k = 17k pln. Gdzie tam do 29k blisko ?:) 12k
pln roznicy = makabra ;-) Rozumiem, ze sam nie chcesz / nie masz czasu
przynajmniej czesc rzeczy samemu zrobic? Np. polozyc styro - robota
piekielnie prosta :) Do rozkladania rurek jezeli chcesz to zrobic
"full profi" to kupujesz sprezyne do giecia pexow za 15 pln, nozyce z
kalibratorem za 40 pln i to wszystko. Widzialem gdzies jeszcze (na
filmie) takie proste "urzadzenie" do mocowania spinek z rurkami do
styro - ktos wie jak to sie nazywa i gdzie mozna ew. kupic? :) A
jakbys jeszcze tak sobie kupil zaciskarke / praske do zaciskania
zlaczek - 400 pln, to zrobisz sam sobie calosc za darmo (chyba ze
bedziesz uzywal rownie dobrych zlaczek skrecanych, to nawet zaciskarki
nie potrzebujesz), a hydraulika wezmiesz tylko do napelnienia,
wykonania proby szczelnosci i "zrobienia" kotlowni - zapewne calosc w
granicy 1k pln :) Wtedy cala podlogowka kosztuje Cie w granicy 10k
pln. Zostaje 19k pln za ktore polowe, albo przynajmniej jedna czwarta,
kupujesz nam tu duzo alkoholu ;DD

> Nadal zamierzam negocjowac ;). Nie chce zmusic goscia do zejscia w okolice
> progu oplacalnosci, bo wtedy dostane jakies rurki z demobilu...

To sam sobie te rurki kup - trzy klikniecia na allegro i masz wavina z
gwarancja po 3 pln / mb, a towar za dwa dni robocze na miejscu ;)
pozdr.

--
Adam Sz.

Kane

unread,
Jan 10, 2009, 4:32:29 AM1/10/09
to
> Czyli 11000 plus styro i system do montowania rur za 160 metrow, co daje
> np. 19-20 kpln za 200 metrow.

System do montowania rur to zwykle uchwyty takie U - poszlo tego sporo ale
koszt groszowy nie wiem dokladnie ile bo nie mam faktury przed soba ale ten
"system" byl w podanej cenie ! :)

Styropian - ja akurat duzo nie dawalem - mam dom z piwnicą. Styro kupiony po
110zl eps-70

> No to juz nie jest tak tragicznie, jak po pierwszych wypowiedziach
> kolegow -- sadzilem ze roznica to moze byc polowa, a z tego wynika ze 20
> do 29 kpln. Jeszcze troche starguje i Rehau na metalizowanym styro
> systemowym nie wyglada tak zle ;).

Dokladnie - majac jakas baze jak to wyszlo innym mozesz sobie ocenic co
mozesz stargowac/za co chcesz zaplacic, doplacic.

K.

Kane

unread,
Jan 10, 2009, 4:45:35 AM1/10/09
to
> Kane w cenie nie uwzglednil styro+ulozenie, folii+ulozenie i mieszacza
> (pisze, ze juz byl, to tez koszt) -- nie wiem ile te elementy dodadza,

mieszacz jakies 500zl u mnie wyszedl, pisze o tym chwile pozniej

> zalozmy 3,5kpln, co daje takie rownanie: 160-->200 m2 to jest +25%, czyli
> (11000+3500)*1,25 daje 18125 -- po zaokragleniu daje tyle.
> Liczone bardzo z grubsza, zwlaszcza ze w kwocie 3,5 zamieszczam mieszacz i
> pozniej go mnoze, ale jakies zalozenia trzeba przyjac ;). Moze niech sie
> Kane wypowie.

Ja sie o Twoich wyliczeniach nie wypowiadam - dobrze ze jakies robisz ;)

Objetosc styropianu sobie obliczysz, folia pod samo ogrzewanie podlogowe
(alu z siatką ulatwiajaca rozklad rur) jednak byla w cenie jak teraz patrze
na arkusz. Takze ~11k pln / 160m = ~68,8 za metr = 13760 za 200m2 plus
styropian (wg objetosci policzyc) przy zalozeniu ze zmiescisz sie tak jak u
mnie w dwoch rozdzielaczach (chyba 8 i 9 obwodow mam) i zaplacicsz osobno za
rozlozenie styro i folii (ja zaplacilem 400zl razem z piankowaniem szpar
itp) no i jeszcze trzeba doliczyc mieszacz (bedzie bardzo podobny dla 160
czy 200m jesli chodzi o wydajnosc i cene). Aha - to jest takze bez
elektroniki - tj nie ma zrobionego sterowania - trzeba jeszcze doliczyc jaki
termostat/elektronike - to juz zalezy kto co potrzebuje.

chyba tyle odemnie - wiecej grzechów nie pamietam ;)

K.

ygreko

unread,
Jan 10, 2009, 7:02:30 AM1/10/09
to
"Kane" <smap...@spamtrap.pl> wrote in message
news:gk9r8a$rnj$1...@nemesis.news.neostrada.pl...
[...]

> mieszacz jakies 500zl u mnie wyszedl, pisze o tym chwile pozniej
[...]

> Ja sie o Twoich wyliczeniach nie wypowiadam - dobrze ze jakies robisz ;)

No to czyli dobrze zalozylem dodanie jakiegos 3,5k.

To wszystko wziete razem pod uwage daje mi pole do popisu, w sensie
negocjacji ceny :).

Ile moze kosztowac rura Rehau Rautherm S? Znalazlem taki cennik:
http://www.gralanta.com.pl/gralanta_pdf/buderus/26.pdf
nie wiem czy aktualny, ale cena za metr to 5,9 pln, czyli przy 1 km rury w
domu daje to roznice 1500 zl wzgledem wavinow za 3 pln. Nie jest to znaczaca
roznica, na pewno nie robi to 15 kpln na 200 m2, wiec zastanawiam sie, gdzie
jest reszta kasy...?
Osprzet Rehau jest 3x drozszy?


Kane

unread,
Jan 10, 2009, 7:18:24 AM1/10/09
to
> Osprzet Rehau jest 3x drozszy?

Nie znam cen ale u byle dystrybutora Rehau sie dowiesz - z reguly wszystkie
"systemowe" dodatki (czyli te oryginalne) sa drozsze. Takze na samych
rozdzielaczach moze byc spora roznica - jakie sa ? Tez Rehau ?

Co masz w tej cenie o ktorej mowisz ? MOze super sterowanie, mieszacz drogi,
droga pompe ?

K.,

ygreko

unread,
Jan 10, 2009, 8:22:38 AM1/10/09
to
"Kane" <smap...@spamtrap.pl> wrote in message
news:gka3q6$g1l$1...@atlantis.news.neostrada.pl...

>> Osprzet Rehau jest 3x drozszy?
> Co masz w tej cenie o ktorej mowisz ? MOze super sterowanie, mieszacz
> drogi, droga pompe ?

Na razie wiem, jaka jest cena koncowa a dopoki sie nie spotkam z majstrem to
nie dowiem sie nic wiecej, wiec dziekuje za zwrocenie uwagi na te elementy,
bede przygotowany do rozmowy :).
Jesli mieszacz jest potrzebny do polaczenia instalacji podlogowki z
kaloryferami, to w ogole go nie ma, bo w domu tylko podlogowka.

Maniek4

unread,
Jan 10, 2009, 10:27:06 AM1/10/09
to

Użytkownik "ygreko" <y...@y.com> napisał w wiadomości
news:gka0nq$fpc$1...@node1.news.atman.pl...

Do pompy ciepla i podlogowki mieszacza w ogole nie potrzebujesz. Mieszacz to
ogolnie urzadzenie obnizajace temp. zasilania podlogowki, jezeli do
ogrzewania uzywa sie rowniez grzejnikow, ktore pracuja przy wyzszej niz
podlogowka temperaturze i nie da sie zasilac calosci ta sama temperatura,
lub/oraz stosowanie kotla o wysokiej/niestabilnej temperaturze, np. Kociol
weglowy.

Pozdro.. TK