słabe ciśnienie wody

275 views
Skip to first unread message

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 23, 2009, 4:11:37 PM3/23/09
to
Witam,
blok mieszkalny, 18 lokali. Mieszkam od niedawna i to co zauważyłem to słabe ciśnienie wody, ale
myślałem że tak ma być bo blok niepierwszej młodości. Jednak dziś w piwnicy zauważyłem takie oto cudo.
Do bloku dochodzi rura z zimną wodą dość gruba, później zwężenie wodomierz i znowu gruba rura. Jak na
moje niefachowe oko na 18 rodzin ta rura i ten wodomierz to chyba za małą średnicę ma. Proszę o
wypowiedź specjalistów, bo jeżeli to jest przyczyna słabego ciśnienia wody to chciałbym jakieś pismo
to zarządcy napisać.

Zdjęcia:
http://www.rostalski.pl/rura

--
Pozdrawiam
Łukasz Rostalski

William Bonawentura

unread,
Mar 23, 2009, 5:01:23 PM3/23/09
to

Użytkownik "Łukasz Rostalski" <luk...@niespam.wytnij.rostalski.pl> napisał w
wiadomości news:49c7ed3b$1...@news.home.net.pl...

> Witam,
> blok mieszkalny, 18 lokali. Mieszkam od niedawna i to co zauważyłem to
> słabe ciśnienie wody, ale myślałem że tak ma być bo blok niepierwszej
> młodości. Jednak dziś w piwnicy zauważyłem takie oto cudo. Do bloku
> dochodzi rura z zimną wodą dość gruba, później zwężenie wodomierz i znowu
> gruba rura. Jak na moje niefachowe oko na 18 rodzin ta rura i ten
> wodomierz to chyba za małą średnicę ma. Proszę o wypowiedź specjalistów,
> bo jeżeli to jest przyczyna słabego ciśnienia wody to chciałbym jakieś
> pismo to zarządcy napisać.
>

Rurka jest "przepisowa". Wodomierz jest półcalowy, więc i 50cm odcinek przed
nim również musi mieć taką średnicę by zapewnić dokładność pomiaru. Pytanie
tylko czy dla takiej ilośći lokali wodomierz nie jest za mały.... Półcalowe
daje się na mieszkanie, domek. Tu przydałby się pewnie minimum calowy. Kup
manometr, wepnij np. w przyłącze pralki i zobacz jakie jest ciśnienie w
nocy, w dzień, wieczorem jak się ludzie kąpią.

Decter

unread,
Mar 24, 2009, 2:24:58 AM3/24/09
to
>
> Rurka jest "przepisowa". Wodomierz jest półcalowy, więc i 50cm odcinek
> przed nim również musi mieć taką średnicę by zapewnić dokładność pomiaru.
> Pytanie tylko czy dla takiej ilośći lokali wodomierz nie jest za mały....

Ja mam w domku z poddaszem i 5 osobową rodziną wodomierz 3/4" i to z
przepływem który mi zaznaczył monter bo sa i mniejsze.
1/2" - nawet "na wycuj" widac że jest za mały do bloku.
Ciśnienie u mnie w sieci przed wodomierzem 3 bary.
Decter


J23

unread,
Mar 24, 2009, 7:21:01 AM3/24/09
to

Użytkownik "William Bonawentura" <n...@ma.nie.pl> napisał w wiadomości
news:gq8tb5$1qee$1...@news2.ipartners.pl...

Ja tam specjalista nie jestem, ale ...
U mnie w domku taki 0,5 cala to ja mam 2-gi na podlewanie ogrodu.
(co by za kanalize nie płacić). Główny jest większy, a domek jednorodzinny.
Tak więc na tyle użytkowników to z pewnością przynajmniej 1,5 calowy jak nie
więcej.
Ja robiłem pare lat temu, to musiałem zamontowac wodomierz na konsoli.
Konsola ma rzeczywiście innej średnicy króćce przył zewntrzne a inne na
wodomierz.
Podobnie jest chyba przy 2gim wodomierzu.
Ale zejście w dół jest tylko o jeden stopień (z 1cala na 3/4).
( w war. miałem zapotrz. na wode 0,5m3/d).
Dla 18lokali to napewno powyżej 5m3/d wiec pewnie średnice do tego sie
dobiera.
Ale to niech sie hudraulicy wypowiedzą.

A skąd pewność że to "cudo" jest na wszystkie 18rodzin.
Jesli tak jest to wg mnie to nawet ta rura (porównuje do cegły)
jest za cienka na tyle mieszkań. U mnie do domku idzie grubsza.

Pzdr
J23


mcs

unread,
Mar 24, 2009, 7:34:17 AM3/24/09
to
Użytkownik Łukasz Rostalski napisał:

> Witam,
> blok mieszkalny, 18 lokali. Mieszkam od niedawna i to co zauważyłem to
> słabe ciśnienie wody, ale myślałem że tak ma być bo blok niepierwszej
> młodości. Jednak dziś w piwnicy zauważyłem takie oto cudo. Do bloku
> dochodzi rura z zimną wodą dość gruba, później zwężenie wodomierz i
> znowu gruba rura. Jak na moje niefachowe oko na 18 rodzin ta rura i ten
> wodomierz to chyba za małą średnicę ma. Proszę o wypowiedź specjalistów,
> bo jeżeli to jest przyczyna słabego ciśnienia wody to chciałbym jakieś
> pismo to zarządcy napisać.

A to na pewno wodomierz od zimnej wody dla bloku?
Napisane na nim, że do gorącej, w dodatku nieoplombowany??

Zamknij zawór wieczorem i patrz, co się dzieje, bedziesz wiedział od
czego to jest ;-)

mcs

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 7:49:54 AM3/24/09
to
mcs pisze:

> Zamknij zawór wieczorem i patrz, co się dzieje, bedziesz wiedział od
> czego to jest ;-)

Jak wczoraj w piwnicy półki sobie robiłem, to kółko które w nim jest
mało z niego nie wyskoczyło tak szybko się kręciło i w dodatku głośno.

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 7:47:24 AM3/24/09
to
J23 pisze:

> Użytkownik "William Bonawentura" <n...@ma.nie.pl> napisał w wiadomości
> A skąd pewność że to "cudo" jest na wszystkie 18rodzin.

Jest to w mojej piwnicy i z tego licznika odczytywane są pomiary
miesięczne zużycia wody dla całego bloku. Co miesiąc chodzi Pan i
spisuje. Zresztą to jest jedyna rura z wodą jaka dochodzi z zewnątrz nie
licząc co.

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 7:48:35 AM3/24/09
to
mcs pisze:
> Użytkownik Łukasz Rostalski napisał:

> A to na pewno wodomierz od zimnej wody dla bloku?
> Napisane na nim, że do gorącej, w dodatku nieoplombowany??
>
> Zamknij zawór wieczorem i patrz, co się dzieje, bedziesz wiedział od
> czego to jest ;-)

100 % zresztą zanim się wprowadziłem i nie mogli się dostać do piwnicy
to dzwonili do mnie że wody nie mogą rozliczyć i opłat ludziom naliczyć.

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 8:15:19 AM3/24/09
to
William Bonawentura pisze:

> pewnie minimum calowy. Kup manometr, wepnij np. w przyłącze pralki i
> zobacz jakie jest ciśnienie w nocy, w dzień, wieczorem jak się ludzie
> kąpią.

A gdzie taki manometr dostać w rozsądnej cenie (do 50 zł), bo szukam w
internecie i najtańsze po 150 zł można dostać a kupować po to żeby raz
sprawdzić mija się z celem.

mcs

unread,
Mar 24, 2009, 8:15:45 AM3/24/09
to
Użytkownik Łukasz Rostalski napisał:

Moim zdaniem jest to podlicznik zarządcy, gdzieś musi być licznik wg
którego zarządca rozlicza się z wodociągami (nie sadzę, że wodociągi
akceptują nieoplombowany licznik).
W zależności od krzywej przepływu (chyba tak to się nazywa) ten
licznik przy dużym przepływie nalicza większe lub mniejsze zużycie niż
ten do rozliczeń z wodociągami. Ponieważ zarządca z niego korzysta,
raczej większe ;-).

Jeżeli jesteś rozliczany wg wskazań tego licznika, zarządaj wyjaśnień
od zarządcy.

mcs

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 8:36:47 AM3/24/09
to
mcs pisze:

> Moim zdaniem jest to podlicznik zarządcy, gdzieś musi być licznik wg
> którego zarządca rozlicza się z wodociągami (nie sadzę, że wodociągi
> akceptują nieoplombowany licznik).
> W zależności od krzywej przepływu (chyba tak to się nazywa) ten licznik
> przy dużym przepływie nalicza większe lub mniejsze zużycie niż ten do
> rozliczeń z wodociągami. Ponieważ zarządca z niego korzysta, raczej
> większe ;-).
>
> Jeżeli jesteś rozliczany wg wskazań tego licznika, zarządaj wyjaśnień od
> zarządcy.

Z tego co mi mówił mieszkaniec innego bloku tam też tak jest. Każdy blok
ma takie samo podłączenie i plomby też nie mają. Wydaje mi się że
wszystkie bloki (7) mają gdzieś jakiś wspólny licznik a że każdy blok to
inna wspólnota to założyli takie liczniki żeby można było indywidualnie
rozliczać każdy z nich. Tylko jak dla mnie średnica tej rury jest dużo
za mała a i licznik 2,5m3/h to też nieporozumienie dla całego bloku,
takie liczniki to raczej w mieszkaniach się daje.

mcs

unread,
Mar 24, 2009, 9:15:50 AM3/24/09
to
Użytkownik Łukasz Rostalski napisał:

> Z tego co mi mówił mieszkaniec innego bloku tam też tak jest. Każdy blok
> ma takie samo podłączenie i plomby też nie mają. Wydaje mi się że
> wszystkie bloki (7) mają gdzieś jakiś wspólny licznik a że każdy blok to
> inna wspólnota to założyli takie liczniki żeby można było indywidualnie
> rozliczać każdy z nich. Tylko jak dla mnie średnica tej rury jest dużo
> za mała a i licznik 2,5m3/h to też nieporozumienie dla całego bloku,
> takie liczniki to raczej w mieszkaniach się daje.
>

Na pewno jest za mały.

Z mojego projektu wynika (obliczono w oparciu o PN-92/B-01706), że
zapotrzebowanie na wodę przy założeniu:
Umywalki: 3 szt. * 0,07x2 = 0,42 fi podejścia 15 mm
Płuczki ustępowe: 2 szt. * 0,13 =0,26 fi podejścia 15 mm
Zlewozmywaki, 1 szt. * 0,07x2=0,14 fi podejścia 15 mm
Zmywarki 1 szt. * 0,07x2=0,14 fi podejścia 15 mm
Wanny: 1 szt. * 0,07x2 =0,14 fi podejścia 15 mm
Natryski: 1 szt. * 0,07x2 =0,14 fi podejścia 15 mm
Pralki 1 szt. * 0,25 = 0,25 fi podejścia 15 mm
Zawory ze złączką: 1 szt. * 0,3 =0,30 fi podejścia 15 mm

Łącznie : 1,79
Q = 0,682 (Σ 1,79)^0,45 – 0,14 = 0,75 dm3/s
6.3. DOBÓR WODOMIERZA
Qw = 2 x 0,75 = 1,50 = 5,4 m3/h

Podstaw co masz w domu, przemnóż przez 18 i będziesz miał wymagany
przepływ wodomierza.

Ja już bym pisał skargę do zarządcy ;-)


mcs

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 9:47:32 AM3/24/09
to
mcs pisze:

> Na pewno jest za mały.
>
> Z mojego projektu wynika (obliczono w oparciu o PN-92/B-01706), że
> zapotrzebowanie na wodę przy założeniu:
> Umywalki: 3 szt. * 0,07x2 = 0,42 fi podejścia 15 mm
> Płuczki ustępowe: 2 szt. * 0,13 =0,26 fi podejścia 15 mm
> Zlewozmywaki, 1 szt. * 0,07x2=0,14 fi podejścia 15 mm
> Zmywarki 1 szt. * 0,07x2=0,14 fi podejścia 15 mm
> Wanny: 1 szt. * 0,07x2 =0,14 fi podejścia 15 mm
> Natryski: 1 szt. * 0,07x2 =0,14? fi podejścia 15 mm

> Pralki 1 szt. * 0,25 = 0,25 fi podejścia 15 mm
> Zawory ze złączką: 1 szt. * 0,3 =0,30 fi podejścia 15 mm
>
> Łącznie : 1,79
> Q = 0,682 (? 1,79)^0,45 -- 0,14 = 0,75 dm3/s

> 6.3. DOBÓR WODOMIERZA
> Qw = 2 x 0,75 = 1,50 = 5,4 m3/h
>
> Podstaw co masz w domu, przemnóż przez 18 i będziesz miał wymagany
> przepływ wodomierza.
>
> Ja już bym pisał skargę do zarządcy ;-)

Dzięki za rozpiskę, zapoznam się z normami i napiszę pismo z prośbą o zmianę na "normalne" podłączenie
wody.


PS
w domu mam licznik 1,5m3/h a w piwnicy 2,5m3/h

William Bonawentura

unread,
Mar 24, 2009, 11:40:09 AM3/24/09
to

Użytkownik "Łukasz Rostalski" <"lukasz[cut]"@rostalski[wytnij].pl> napisał w
wiadomości news:49c8ced9$1...@news.home.net.pl...

Tydzień temu kupowałem po 20zł. W dowolnym sklepie instalacyjnym kupisz
manometr na 6bar + potrzebne redukcje (manometr ma gwint 1/4").

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 11:46:07 AM3/24/09
to
William Bonawentura pisze:

> Tydzień temu kupowałem po 20zł. W dowolnym sklepie instalacyjnym kupisz
> manometr na 6bar + potrzebne redukcje (manometr ma gwint 1/4").

No to jadę do mrówki, bo akurat mam pod nosem.

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 1:48:07 PM3/24/09
to
Witam
Niestety w mrówce nie mieli, ale na szczęście w innym sklepie był. Sprawdziłem ciśnienie. 10 minut
temu wynosiło 2,15 bara, ale nie mam pojęcia jakie powinny być prawidłowe wartości.

Jacek

unread,
Mar 24, 2009, 2:13:05 PM3/24/09
to
Co to znaczy małe ciśnienie wody?
Trzeba rozróżnić ciśnienie, jakie jest przy zamknietych kranach od tego przy
dużym poborze wody.
U babci było "słabe cisnienie", pisali ludzie reklamacje, zjawił sie ktoś z
manometrem, zmierzył 4 at i "po ptokach". Okazało się, że rury z czasem
zarosły kamieniem i przekrój był tam zmniejszony, że mimo dobrego cisnienia
woda leciała słabo. Po wymianie wiekszej części instalacji jest ok.
Wodomierz z pewnością coś tam dławi, ale sądzę, żeby on był główną
przyczyną. Zacznij od zakupu manometru i pomierz w róznych porach dnia i
nocy
Jacek


Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 2:15:40 PM3/24/09
to
Jacek pisze:

Właśnie kupiłem i po zmierzeniu jest 2,15 bara.

Jd.

unread,
Mar 24, 2009, 2:25:25 PM3/24/09
to

Użytkownik "Łukasz Rostalski" <luk...@niespam.wytnij.rostalski.pl> napisał w
wiadomości news:49c91d1f$1...@news.home.net.pl...

Zależy - nowoczesny junkers to już od 0,1bar odpali (teoretycznie),
ciśnienie nie powinno przekroczyć 6 bar.
Jeśli u ciebie przy 2,15 bara słabo leci to zapewne pozapychane są sitka
przed bateriami.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdub...@interia.pl
==========###-###-###-###==============

Jacek

unread,
Mar 24, 2009, 2:57:33 PM3/24/09
to
Ciut mało, chociaż zgodnie z przepisami. Zmierz jeszcze w okresie
najwiekszego poboru, sprawdź o ile spada przy otwarciu 1-2-3 kranów w
mieszkaniu.
http://www.wis.pk.edu.pl/s-5/dydaktyka/Instalacje_Budowlane/woda_DU.doc
tu masz podstawe prawną.
Jacek


Adam Płaszczyca

unread,
Mar 24, 2009, 3:12:22 PM3/24/09
to
Dnia Tue, 24 Mar 2009 18:48:07 +0100, Łukasz Rostalski napisał(a):

> Niestety w mrówce nie mieli, ale na szczęście w innym sklepie był. Sprawdziłem ciśnienie. 10 minut
> temu wynosiło 2,15 bara, ale nie mam pojęcia jakie powinny być prawidłowe wartości.

No to na granicy minimum... OD 2 do 6 sie przyjmuje, u mnie jest 4.

--
___________ (R)
/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688
___/ /_ ___ ul. Na Szaniec 23/70 31-560 Kraków (012 378 31 98)
_______/ /_ GG: 3524356
___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl/

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 24, 2009, 3:24:28 PM3/24/09
to
Jacek pisze:

Śmiech na sali jak odkręce 2 krany to spada do 0,2 bara :(

Jd.

unread,
Mar 25, 2009, 3:22:29 AM3/25/09
to

Użytkownik "Łukasz Rostalski" <luk...@niespam.wytnij.rostalski.pl> napisał w
wiadomości news:49c9...@news.home.net.pl...

Jeśli nie ma głębokich spadków przy poborze przez sąsiadów to problem
najprawdopodobniej jest u ciebie - moze być zapchane sitko przed twoim
wodomierzemalbo rury zarośnięte kamieniem/osadem/.produktami korozji.

Jacek

unread,
Mar 25, 2009, 3:29:28 AM3/25/09
to
Dokładnie tak.
Poproś sąsiadów aby odkręcili 1-2 krany i zmierz u siebie ciśnienie i już
będziesz miał diagnozę.
Warto tez dla spokoju wykręcic wodomierz i sprawdzić sitko i przy okazji
zerknąć do wnętrza rur i zobaczyć, jak wyglądają. W przypadku kamienia i
braku ochoty na remont można spróbować "wydrapac" rury od środka przy pomocy
spirali (takiej, jak do czyszczenia kanalizacji). O ile kamien nie jest
jakiś specjalnie pancerny to można liczyć na dobry efekt. Uwaga: po takim
czyszczeniu należy koniecznie puścić wodę (albo powietrze) w odwrotnym
kierunku aby wyrzucić resztki kamienia na zewnątrz. Bez tego po podaniu wody
cały drobiazg pójdzie głebiej, zatka i bedzie jeszcze gorzej.
Jacek


Łukasz Rostalski

unread,
Mar 25, 2009, 5:55:12 AM3/25/09
to
Jacek pisze:

Remont robiła jakieś 6 lat temu babcia i ciśnienie jest takie samo jak
zaraz po remoncie. Sąsiedzi też mówią że słabe ciśnienie, ale podejdę i
sprawdzę jak to faktycznie wygląda. A remont z wymianą rur będę miał
zaraz po świętach.

Łukasz Rostalski

unread,
Mar 26, 2009, 5:08:29 AM3/26/09
to
Mam jeszcze takie pytanko, jak są krany zakręcone to ciśnienie jest
lekko ponad 2 bary, jak odkręcę kran (jeden) to spada do 0,15 bara.
Jakie powinno być ciśnienie przy odkręconym jednym kranie (zakładając
poprawne ciśnienie)? Czy powinno cały czas być w okolicach 2 barów, bo
rozumiem że powinno spaść ale nie praktycznie do zera.

Adam Płaszczyca

unread,
Mar 26, 2009, 6:29:48 PM3/26/09
to

Powinno cały czas być podobne, o jakieś 10-20% może spaść. IMO jest coś
nieźle przytkane...