Rentier

unread,
Nov 19, 2010, 2:09:10 PM11/19/10
to
Może ktoś objaśnić czemu to służy, od czego zależy i w stosunku do czego to ustawiać?

Jackare

unread,
Nov 20, 2010, 4:19:15 AM11/20/10
to
Użytkownik "Rentier" <feka...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:ic6i0a$tcc$1...@news.dialog.net.pl...

> Może ktoś objaśnić czemu to służy, od czego zależy i w stosunku do czego
> to ustawiać?


Wybieg zapobiega przegrzaniu wymiennika i służy wykorzystaniu energii
cieplnej wody zgromadzonej w wymienniku.

Jeżeli miałeś kiedyś starego "junkersa" czyli piecyk łazienkowy typu PG4,
PG6, G17 itd to pewnie wiesz, że po zakręceniu ciepłej wody i odkręceniu jej
po chwili można się było nieźle poparzyć, a czasem z kranu potrafila uderzyć
para.

Tak więc w wymienniku (przykładowo w kotle gazowym) pracującym na pełnej
mocy panuje jakaś temperatura. W przypadku kotłagazowego wymiennik to zwykła
wężownica z lamelami odbierającymi ciepło z płomienia, czyli: mało wody i
dużo gorącej blachy. Po nagłym zatrzymaniu obiegu i zgaszeniu płomienia,
cała energia cieplna zgromadzona w wymienniku zostanie przekazana wodzie,
tyle że tym razem stojącej. W skrajnym przypadku może dojść do jej
zagotowania.
Po to jest wybieg. Gaśnie płomień a pompa jeszcze np przez minutę lub dwie
cyrkuluje wodę aby odebrać ciepło z wymiennika. Nie ma efektu gotowania,
wymiennik jest chłodzony równomiernie a nagrzana woda trafia do instalacji
grzewczej gdzie z pewnością będzie lepiej wykorzystana niż wrząc w
wymienniku.
Oczywiście kotły gazowe i olejowe mają jeszcze dodatkowe
mechanizmyzabezpieczające i optymalizujące, np modulację płomienia w palniku
sterowaną automatycznie przy starcie i gaszeniu palnika.

Podobnie będzie w każdym innym kotle, z tym że np w stałopaliwowcach wody w
wymienniku może być relatywnie dużo i sam wymiennik jest prez ten fakt
lepiej chłodzony i zabezpieczony ale wybieg pompy zapewnia dokładnie to
samo: ochronę wymiennika i wykorzystanie ogrzanej już wody.

Regulacja wybiegu w kotłach gazowych i olejowych jest automatyczna, jednakże
przy zastosowaniu dodatkowych pomp, można je sprzęgać z pompą w kotle co
zapewni że dodatkowe pompy też będą miały wybieg.
Wybieg w kotłach na paliwo stałe będzie regulowany na sterowniku. Czas jego
trwania będzie zależał od mocy kotla i pojemności/charakterystyki
wymiennika. Generalnie powinien być zadany przez producenta kotła.
Ustawienie wybiegu będzie zależało od minimum trzech czynników:
- jeżeli kocioł jest sterowany tylko temperaturą wody w obiegu (nie ma
sterowników termostatycznych w pomieszczeniach ani podgodowego) wybieg
należy ustawić tak aby nie wychłodzić wymiennika w sposób w który dla kotła
będzie informacją że trzeba znów uruchomić cykl pracy.
- jeżeli mamy sterowanie za pomocą sterowników pokojowych lub pogodowych,
wybieg powinien zapewnić usunięcie z wymiennika aktualnego ładunku gorącej
wody i wypchnięcie go do instalacji.
- trzecim czynnikiem będzie wydajność pompy, czyli m.in bieg na którym
pracuje.

Rentier

unread,
Nov 21, 2010, 3:55:00 PM11/21/10
to
> Wybieg zapobiega przegrzaniu wymiennika i służy wykorzystaniu energii cieplnej wody zgromadzonej w
> wymienniku.
Dzięki za perfekcyjnie wyłożony temat.Zgadzam się całkowicie.O ile w 2- 3 minuty załatwię problem
przez ciebie wyjaśniony, to po co jest możliwy wybieg w 2 funkcyjnym kotle do 99 minut?

William Bonawentura

unread,
Nov 21, 2010, 4:26:33 PM11/21/10
to

Użytkownik "Rentier" <feka...@gmail.com> napisał w wiadomości news:icc0v0$q3f$1...@news.dialog.net.pl...
Dla zmiejszenia ilości zapłonów podczas pracy z mocą poniżej minimum modulacji. Czyli kocioł z pracy ciągłej zaczyna przechodzić w tryb przerywany. Po włączeniu palnika, pomimo jego minimalnej mocy, temperatura wody wzrasta ponieważ grzejniki nie są w stanie jej odprowadzić (tłumią je zawory termostatyczne). Po osiągnięciu maksymalnej wartości kocioł wyłącza palnik. Ponieważ pompa nadal pracuje to temperatura wody w obiegu powoli spada (grzejniki odbierają ciepło) i po osiągnięciu "dolnego" progu palnik włącza się ponownie. Przy braku wybiegu, temperatura w obiegu kotła nie byłaby tą samą temperaturą co w grzejnikach i kocioł nie wiedziałby czy ma się ponownie załączyć, czy nie. W związku z tym włączałbysię "próbnie" na parę sekund. Dlatego czas wybiegu powinien być dość duży - rzędu kwadransa, dwóch.

Tomek

unread,
Nov 22, 2010, 10:32:26 AM11/22/10
to

Użytkownik "Rentier" <feka...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:icc0v0$q3f$1...@news.dialog.net.pl...

Przy kotłach gazowych wybieg 3 minuty wystarczy.
Ja kiedyś (przez restart kotła) doprowdziłem do skróecenia czasu wybiegu
do 1 minuty. Dla testów. Rzecz ciekawa- przy temp. zasilania 51 oC (przy
tej temp. palnik się wyłączył) i minucie pracy na wybiegu
w 3 minuty po zakończeniu wybiegu temp. w wymienniku wyniosła
65 oC. Jeśli w tym momencie palnik by sie załączył to i tak
za chwilę zostałby wygaszony, z uwagi na przekroczenie histerezy
(termicznej)
warunków pracy kotła. Zatem wybieg pompy jest konieczny
dla normalnej pracy kotła i tych 3 minut nie skracałem.
T.

Rentier

unread,
Nov 22, 2010, 3:59:51 PM11/22/10
to

> Przy kotłach gazowych wybieg 3 minuty wystarczy.
> T.
No tak, zakładając zdławione grzejniki, to przecież w wymienniku nie ma raczej 10 litrów wody,
tylko daleko mniejsza ilość.Wiec wyrównanie temperatur, IMO, powinno być dość szybkie ..