Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Klimatyzacja kanałowa, kratki wentylacyjne

47 views
Skip to first unread message

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Aug 23, 2018, 1:38:12 PM8/23/18
to
Szanowni,

robię w domu klimatyzację kanałową i w kilku pomieszczeniach mam problem z
podłączeniem kratek

https://www.ventia.pl/systemy-wentylacji/produkty-systemy-wentylacji/kratki-wentylacyjne/product/kratki-z-dwoma-rzedami-kierownic-ksh-v-al

do rury fi 120.
Kartka ma wymiary 325x125x90, zabudowana jest w KG - muszę ją podłączyć do
przewodu okrągłego tak aby całkowita głębokość kratki nie przekroczyła 24
cm. Rura do kratki może dochodzić od góry lub z boku. Ma ktoś pomysł z
czego zrobić pojemnik na kratkę? - w jednym z boków tego pojemnika będzie
osadzona mufa stalowa fi 120 do podłączenia rury. Arkusz blachy
ocynkowanej i metaloplastykę zostawiam na końcu jak nic lepszego nie
wymyślę - muszę zrobić 3 szt. identycznych przejściówek. Klima będzie
służyła do robienia klimatu - czyli chłodziła lub grzała w zależności od
potrzeb.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.

TG

Uzytkownik

unread,
Aug 23, 2018, 3:52:44 PM8/23/18
to
W dniu 2018-08-23 o 19:37, Tomasz Gorbaczuk pisze:
Radzę odpuścić klimatyzację kanałową. Sporo z nią jest problemów. Kanały
trzeba systematycznie czyścić i odkażać, bo rozwijają się w niej grzyby
i bakterie, zwłaszcza bakterie legionelli. Jak zamontujesz klimatyzator
na nieogrzewanym strychu to mogą kapać skropliny z rur, ponadto taki
klimatyzator ma mniejszą sprawność od standardowych klimatyzatorów typu
split.

Jak chcesz uniknąć tych problemów to zamontuj klimakonwektory, albo po
prostu normalne klimatyzatory.

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Aug 23, 2018, 4:08:37 PM8/23/18
to
W dniu .08.2018 o 21:52 Uzytkownik <ad...@serwer.pl> pisze:


>
> Radzę odpuścić klimatyzację kanałową. Sporo z nią jest problemów. Kanały
> trzeba systematycznie czyścić i odkażać, bo rozwijają się w niej grzyby
> i bakterie, zwłaszcza bakterie legionelli. Jak zamontujesz klimatyzator
> na nieogrzewanym strychu to mogą kapać skropliny z rur, ponadto taki
> klimatyzator ma mniejszą sprawność od standardowych klimatyzatorów typu
> split.
>


Decyzja zapadła - będę miał klimatyzator multi i cztery jednostki kanałowe
(zabudowane w ogrzewanym suficie podwieszanym). Kanały są prowadzone tak,
że jeżeli zajdzie taka potrzeba wymienię całe rury bez babrania się z ich
czyszczeniem (koszt poniżej 300PLN + własna robocizna).
Mam tak zrobione w innym lokalu i sprawdza się wyśmienicie - tam jednak
jest inny rozkład pomieszczeń i kratki są zamontowane bezpośrednio w
kanałach płaskich bez żadnego druciarstwa.
Tutaj tak nie dam rady i muszę dorobić jakąś protezę (sklejka?, KG?,
pleksi?) aby z otworu 325x120 przejść na fi 120 na możliwie małej
przestrzeni.

TG

Uzytkownik

unread,
Aug 23, 2018, 4:34:05 PM8/23/18
to
W dniu 2018-08-23 o 22:08, Tomasz Gorbaczuk pisze:

> Decyzja zapadła - będę miał klimatyzator multi i cztery jednostki
> kanałowe (zabudowane w ogrzewanym suficie podwieszanym). Kanały są
> prowadzone tak, że jeżeli zajdzie taka potrzeba wymienię całe rury bez
> babrania się z ich czyszczeniem (koszt poniżej 300PLN + własna
> robocizna).
> Mam tak zrobione w innym lokalu i sprawdza się wyśmienicie - tam
> jednak jest inny rozkład pomieszczeń i kratki są zamontowane
> bezpośrednio w kanałach płaskich bez żadnego druciarstwa.
> Tutaj tak nie dam rady i muszę dorobić jakąś protezę (sklejka?, KG?,
> pleksi?) aby z otworu 325x120 przejść na fi 120 na możliwie małej
> przestrzeni.
>
> TG


Takie elementy dorabiają blacharze, którzy zajmują się dorabianiem na
zamówienie rur do pieców, wentylacji itd. Robisz rysunek i odbierasz
gotowy element.

Sam wielokrotnie dorabiałem takie kanały i  przejściówki do układów
wentylacji i klimatyzacji. Czasami były naprawdę bardzo skomplikowane
np. przejścia przez zabudowę poddasza, ponad murłatą jako kanał płaski z
uskokiem, a wlot i wylot krągłe i to jeszcze pod kątem.

losspi...@gmail.com

unread,
Aug 23, 2018, 4:49:43 PM8/23/18
to
Byli dobrzy z geometrii wykreślnej.

Zenek Kapelinder

unread,
Aug 23, 2018, 5:38:17 PM8/23/18
to
Nie jestes wiarygodny bo zadnego pouczajacego przykladu nie dales " jak to ktos ..... . poza tym pierdolisz bzdury jak zawsze.

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Aug 24, 2018, 12:43:15 AM8/24/18
to
W dniu .08.2018 o 22:34 Uzytkownik <ad...@serwer.pl> pisze:


> Takie elementy dorabiają blacharze, którzy zajmują się dorabianiem na
> zamówienie rur do pieców, wentylacji itd. Robisz rysunek i odbierasz
> gotowy element.


To oczywiste - napisałem przecież, że w ostateczności zrobię to z blachy.
Szukam jakiegoś substytutu bo chcę to zabudować dzisiaj/jutro.
Widzisz jakieś przeciwwskazania aby zrobić to z KG i ewentualnie pomalować
w środku gruntem/farbą aby kurz za bardzo się na tym nie zbierał?

TG

Zenek Kapelinder

unread,
Aug 24, 2018, 6:27:05 AM8/24/18
to
Jak to koncowka instalacji to awaryjnie z opcja poprawienia kiedys tam albo moze nigdy zrob z karton gipsu. Bardzo czesto prowizorki sa niezwykle trwale i uzyteczne. Po zrobieniu i dobrym wyschnieciu gipsu zaimpregnuj czyms, np. farba odporna na wilgoc czy folia w plynie. Z farb polecil bym najtansza epoksydowa.

ToMasz

unread,
Aug 25, 2018, 1:15:03 PM8/25/18
to
W dniu 23.08.2018 o 19:37, Tomasz Gorbaczuk pisze:
z xpsa. taki bardzo twardy i odporny styropian. na tyle odporny że
możesz go wstępnie poskręcać wrkętami do karton gipsu albo posklejać
klejarką. na koniec mozesz obleciec pianką budowlaną. albo wogóle zrób
to z tektury, karton i worka foliowego i obleć do okoła pianką budowlaną

ToMasz

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Aug 25, 2018, 11:42:28 PM8/25/18
to
W dniu .08.2018 o 19:15 ToMasz <tom...@poczta.fm.com.pl> pisze:


> z xpsa. taki bardzo twardy i odporny styropian. na tyle odporny że
> możesz go wstępnie poskręcać wrkętami do karton gipsu albo posklejać
> klejarką. na koniec mozesz obleciec pianką budowlaną. albo wogóle zrób
> to z tektury, karton i worka foliowego i obleć do okoła pianką budowlaną
>
> ToMasz

Ostatecznie zrobiłem z blachy.

TG
0 new messages