Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

wysokość podciągu - jak obliczyć?

8,261 views
Skip to first unread message

ne...@tlen.pl

unread,
Jun 16, 2007, 4:37:43 AM6/16/07
to
Witam

Mam proste pytanko: jak obliczyć grubość podciągu dla żelbetu i stali?
Chodzi mi o prosty przelicznik: grubość belki = 1/x rozpiętości
(właśnie nie pamiętam tego "x", chyba było bodajże 20 dla żelbetu, ale
głowy nie dam sobie uciąć). Jeśli ktoś to wie to bym bardzo prosił o
informację. Głównie chodzi o rozpiętość dla podciągu stalowego i
żelbetowego, chyba że jest jakiś inny materiał który pozwoli
zminimalizować jego rozmiar?

Pozdrawiam

Pieczona

unread,
Jun 16, 2007, 5:03:04 AM6/16/07
to

raczej podciągi w bud. mieszkaniowym h=od 1/15 do 1/18 L
podciągi magazynów i bud przem.
h=od 1/12 do 1/15 L
podciągi silnie obciązone
h=od 1/10 do 1/12 L

i zaleca się b=od 1/2 do 1/3 h
gdzie L rozpiętość
h wys. podciągu
b szer. podciągu


ne...@tlen.pl

unread,
Jun 16, 2007, 5:20:43 AM6/16/07
to
dziekuje, a o jakim materiale mówimy? żelbet?

A jest jakaś możliwość zminimalizowania grubości pociągu?

I czy w przypadku gdy chodzi o taras widokowy, można przyjąć
obciążenie małe, tj 1/18L?

Pozdrawiam

Pieczona

unread,
Jun 16, 2007, 5:27:18 AM6/16/07
to
chodzi o żelbet

to są wartości poglądowe można tak przyjąć a resztę należy policzyć na
podstawie normy obciązeń i normy żelbetowej i zobaczyć czy obciążenia
(momenty zginające) zostaną przeniesione przez zaprojektowany przekrój


ne...@tlen.pl

unread,
Jun 16, 2007, 5:30:01 AM6/16/07
to
Aha, jeszcze jedno pytanko jeśli można - jak się ma sprawa z grubością
wspornika (tj. belki opartej tylko z jednej strony?). Jaki jest
stosunek h/L?

Serdeczne dzięki


Pieczona

unread,
Jun 16, 2007, 5:35:20 AM6/16/07
to
podciąg jest generalnie rzecz ujmując wspornikiem

nie wiem czy nie chodziło ci o belki w poprzednich pytaniach - belki
wpierane są właśnie na podciągach - dla belek h=1/18 do 1/20 L


ne...@tlen.pl

unread,
Jun 16, 2007, 5:42:22 AM6/16/07
to
:) zawsze mam problem z nazewnictwem :) chodzi mi o to "coś" co
spoczywa na słupach konstrukcyjnych

I`````````````I

I - słup

``````````` - belka/wspornik?

No i jak się ma sprawa (tj. h/L) gdy chodzi o taką sytuację?:


I````````


Pozdrawiam :)

Pieczona

unread,
Jun 16, 2007, 5:48:51 AM6/16/07
to
na słupach opieramy podciągi - h/L podawałem, a jeżeli chjodzi o taką
sytuacje to nie specjalnie widze jej sens

bardziej chyba H""""""""I""""""
gdzie H - podpora ścienna
I -słup

i wtedy podciąg ze wzorów podanych wcześniej


ne...@tlen.pl

unread,
Jun 16, 2007, 5:58:19 AM6/16/07
to
Dzięki, właśnie o to mi chodziło!!

Niech Ci Bóg/Jahwe/Budda/Allah (niepotrzebne skreślić) wynagrodzi!!

Pozdrawiam!

Pieczona

unread,
Jun 16, 2007, 6:03:02 AM6/16/07
to
hehhee nie ma sprawy


MichałG

unread,
Jun 19, 2007, 11:54:56 AM6/19/07
to

Użytkownik <ne...@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:1181987899....@o61g2000hsh.googlegroups.com...

Dzięki, właśnie o to mi chodziło!!

Niech Ci Bóg/Jahwe/Budda/Allah (niepotrzebne skreślić) wynagrodzi!!

Wszystko fajnie i prawda, ale nie traktuj tego jako wystarczające informacje
do wykonania tegoż podciągu-belki...... :-)

Pozdrowienia
Michał


ne...@tlen.pl

unread,
Jun 21, 2007, 8:51:06 AM6/21/07
to
On 19 Cze, 17:54, "MichałG" <grodm...@wp.pl> wrote:
> Użytkownik <n...@tlen.pl> napisał w wiadomościnews:1181987899....@o61g2000hsh.googlegroups.com...

> Dzięki, właśnie o to mi chodziło!!
>
> Niech Ci Bóg/Jahwe/Budda/Allah (niepotrzebne skreślić) wynagrodzi!!
>
> Wszystko fajnie i prawda, ale nie traktuj tego jako wystarczające informacje
> do wykonania tegoż podciągu-belki...... :-)
>
> Pozdrowienia
> Michał

Ale do projektu koncepcyjnego będzie jak znalazł :)

0 new messages