Remont instalacji gazowej

1 view
Skip to first unread message

Łukasz Puławski

unread,
Oct 5, 2005, 5:36:08 PM10/5/05
to
Witam,
Niedawno odwiedzila mnie gazownia zeby wstawic nowy licznik,
bo obecny ma juz kilkadziesiat lat. Przed ta operacja rutynowo
sprawdzili polaczenia na rurkach i stwierdzili nieszczelnosci,
w zwiazku z czym zakrecili gaz w calym budynku.
Przy okazji znalazly sie nieszeczelnosci sa takze przy zaworze
glownym w szafce przed budynkiem. Poniewaz cala instalacja
jest rownie stara jak moj gazomierz, podejrzewam, ze miejsc
wyciekow moze byc znacznie wiecej, ale trudno to sprawdzic,
poniewaz wiekszosc jest zamurowana w scianach.

Jedna firma zaproponowala mi uszczelnienie calej instalacji poprzez
wpuszczenie do niej specjalnego polimeru, ktory utworzy po
wewnetrznej stronie rurek nieprzepuszczalna powloke.
Mam zatem pytania do szanownych grupowiczow:

- Czy ktos spotkal sie z takim rozwiazaniem?
- Jaki moze byc koszt remontu/wymiany instalacji w 3 pietrowej
kamienicy z 4 lokalami (Warszawa)? W kazdym lokalu jest piec do
CO i CWU oraz kuchenka.
-Czy moze ktos polecic dobra firme, ktora sie tego podejmie?
-Wlasne sugestie mile widziane ;)

pzdr.
£. P.


Macko

unread,
Oct 6, 2005, 7:46:40 AM10/6/05
to

> Jedna firma zaproponowala mi uszczelnienie calej instalacji poprzez
> wpuszczenie do niej specjalnego polimeru, ktory utworzy po
> wewnetrznej stronie rurek nieprzepuszczalna powloke.
> Mam zatem pytania do szanownych grupowiczow:
>
> - Czy ktos spotkal sie z takim rozwiazaniem?

Metoda doszczelniania instalacji za pomocą emulsji polimeryzującej. Środek
ten po wciśnięciu w istniejące szczeliny tężeje tworząc elastyczną masę
uszczelniajacą (emulsje Prodoral R 6-1, Garosan).

http://www.victus.win.pl/porady%20dla%20wm/porady%20techniczne/porady%20techniczne.html

Metoda ta może być tylko stosowana przy nieszczelności odcinka
nieprzekraczającej 5 dm3/godzine.

Pozdrawiam
Maciej


Piotr_boncza

unread,
Oct 6, 2005, 1:59:25 PM10/6/05
to
Użytkownik "Łukasz Puławski" <lukep...@poczta.TO.onet.pl> napisał w
wiadomości news:di1gst$p4q$1...@nemesis.news.tpi.pl...

> Witam,
> Niedawno odwiedzila mnie gazownia zeby wstawic nowy licznik,
> bo obecny ma juz kilkadziesiat lat. Przed ta operacja rutynowo
> sprawdzili polaczenia na rurkach i stwierdzili nieszczelnosci,
Większość starych skręcanych instalacji jest nieszczelna. Problem tylko w
jakości pracy tych co sprawdzają i kiepskich przepisach.
Delikatne nieszczelności nie są zagrożeniem, gdyż prawidłowo działająca
wentylacja usuwa gaz z budynku. Gorzej, gdy wentylacji nie ma, lub kratki są
zatkane. Bardzo często się u nas tak bywa.

> Jedna firma zaproponowala mi uszczelnienie calej instalacji poprzez
> wpuszczenie do niej specjalnego polimeru, ktory utworzy po
> wewnetrznej stronie rurek nieprzepuszczalna powloke.

Świetna technologia. Chciałem ją już dawno zakupić i używać w 3mieście, ale
opór administratorów i indolencja zarządów wspólnot powodują, że inwestycja
mi się nie zwróci. Jak trafia się (kilka razy do roku) klient na taką
robotę, zapraszam sympatyczną firmę z Lublina stosującą PRODORAL. Są również
inne płyny, ale po poważnej analizie parametrów (m. in. własności
antykorozyjne) wybrałem ten. Ważne aby poza uszczelnieniem zmodernizować
instalację. Ja zawsze wymieniam wszystkie zawory na kurki kulowe Valvexa,
(25 lat gwarancji producenta, są naprawdę solidne i produkowane w Polsce).
Do tego koniecznie zamontować belki pod gazomierze. Dają pewność, że po
kilku latach nie nastąpi rozszczelnienie na zawiasach (spowodowane ruchami
termicznymi, osiadaniem budynku, wieszaniem prania i parasoli na
instalacji). Warto także wymienić przyłącza kuchenek na elastyczne. Do tego
uchwyty mocujące rury we wszystkich newralgicznych miejscach. Holender ze
spawanym złączem izolacyjnym (zamiast długiego gwintu) na przyłączu budynku
do sieci i masz spokój do konca życia.

Mam zatem pytania do szanownych grupowiczow:
>
> - Czy ktos spotkal sie z takim rozwiazaniem?
> - Jaki moze byc koszt remontu/wymiany instalacji w 3 pietrowej
> kamienicy z 4 lokalami (Warszawa)? W kazdym lokalu jest piec do
> CO i CWU oraz kuchenka.

od 700zl do 1200zł, dużo zależy od średnic rur, długości i konfiguracji. Na
cenę bezpośrednio wpływa ilość polimeru jaka zostanie w instalacji. Dletego
m. in. Prodoral. Tu nadmiar polimeru usuwa się przy pomocy specjalnych
gąbkowych tłoczków, przepychanych przez instalację sprężonym azotem. Inne
technologie przewidują np. wydmuchiwanie polimeru sprężonym powietrzem -
zostaje go w rurach znacznie więcej.

Z Warszawy nie znam, mogę polecić jedynie z Lublina, przyjeżdżali do
Gdańska.

pozdrawiam Piotr

ps. teraz rzadko się, pojawiam bo mam szczyt sezonu montażu kotłów i
instalacji. Nie gniewaj się, jeśli będziesz miał pytania i nie odpowiem
natychmiast.

Paweł Pracki

unread,
Oct 6, 2005, 2:21:04 PM10/6/05
to
Witam

Poniewaz cala instalacja
> jest rownie stara jak moj gazomierz, podejrzewam, ze miejsc
> wyciekow moze byc znacznie wiecej, ale trudno to sprawdzic,
> poniewaz wiekszosc jest zamurowana w scianach.

Instalacja gazowa nie moze być zamurowana w scianch, za wyjatkiem miejsc
gdzie rura przecodzi przez scianę lub strop.

Pozdrowienia

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Łukasz Puławski

unread,
Oct 6, 2005, 2:43:10 PM10/6/05
to

> Z Warszawy nie znam, mogę polecić jedynie z Lublina, przyjeżdżali do
> Gdańska.

Bardzo proszę o kontakt do tej firmy, sprawa jest bardzo pilna.

Pozdrawiam,
Łukasz


Piotr_boncza

unread,
Oct 6, 2005, 4:50:36 PM10/6/05
to
Użytkownik "Łukasz Puławski" <lukep...@poczta.TO.onet.pl> napisał w
wiadomo¶ci news:di3r3o$cqi$1...@atlantis.news.tpi.pl...

>
>
> > Z Warszawy nie znam, mogę polecić jedynie z Lublina, przyjeżdżali do
> > Gdańska.
>
> Bardzo proszę o kontakt do tej firmy, sprawa jest bardzo pilna.

Jarosław Skwirczyski 504-13-18-86


pozdrawiam Piotr


Marcin Szeffer

unread,
Oct 6, 2005, 3:51:40 PM10/6/05
to

Użytkownik "Paweł Pracki" <paw...@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:di3pug$s6k$1...@inews.gazeta.pl...

> Witam
>
> Poniewaz cala instalacja
> > jest rownie stara jak moj gazomierz, podejrzewam, ze miejsc
> > wyciekow moze byc znacznie wiecej, ale trudno to sprawdzic,
> > poniewaz wiekszosc jest zamurowana w scianach.
>
> Instalacja gazowa nie moze być zamurowana w scianch, za wyjatkiem miejsc
> gdzie rura przecodzi przez scianę lub strop.
Ale z tego, co mi wiadomo, nie może gazowa rura przechodzić bezpośrenio
przez ścianę, tylko musi być w otulinie z rury o szerszej średnicy, aby
potencjalnie ulatujący gaz nie wnikał w ściany czy dylatacje wewnatrz ścian.
--
shr

Piotr_boncza

unread,
Oct 6, 2005, 6:10:53 PM10/6/05
to
Użytkownik "Marcin Szeffer" <shro...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:di3v8f$ful$1...@news.onet.pl...

Instalacje budowane w/g starych przepisów dopóki ich nie przebudowujemy mają
odpowiadać owym przepisom. Nowo wykonane oraz modernizowane muszą być zgodne
z obecnymi. Uszczelnienie instalacji płynami nie jest modernizacją
instalacji - nie zmienia się rur, ich przebiegu.
Ja też lepiej zarabiam na nowych instalacjach, ale jak widzę zakurzone
mieszkania, mordęga ludzi demontujących meble to wolę Prodoral. Oczekiwanie
na wykonanie niezbędnych czynności prawnych (od rozpoczęcia biurokracji do
uzyskania PNB około 3miesięcy) też jest czynnikiem, który należy brać pod
uwagę.

pozdrawiam Piotr


0 new messages