Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Temperatura cieplej wody

0 views
Skip to first unread message

Icek

unread,
Feb 14, 2009, 9:51:57 AM2/14/09
to
Jaka powinna byc ciepla ciepla woda? Bo ja mam 38-40 stopni i to chyba za
malo.

Icek


Mateusz Viste

unread,
Feb 14, 2009, 10:26:49 AM2/14/09
to
On Saturday 14 February 2009 15:51, Icek wrote:
> Jaka powinna byc ciepla ciepla woda? Bo ja mam 38-40 stopni i to chyba za
> malo.

Z tego co się orientuję, powinna mieć nie mniej jak 60°C w bojlerze, coby
żadne nieprzyjemne kolonie się nie zakładały (typu legioneloza)...

Pozdrawiam,
Mateusz Viste

Ghost

unread,
Feb 14, 2009, 11:56:26 AM2/14/09
to

Użytkownik "Mateusz Viste" <mateuszATvist...@localhost.localhost>
napisał w wiadomości news:re4j66-...@mail.viste-family.net...

Nie. Legionelle kociol co jakis czas tepi przez podgrzanie powyzej 60, ale
mozesz ustawic inna. Natomiast pytanie chyba dotyczylo wody dostarczanej z
zewnatrz, a nie podgrzewanej u siebie.

Mateusz Viste

unread,
Feb 14, 2009, 12:26:21 PM2/14/09
to
On Saturday 14 February 2009 17:56, Ghost wrote:
> Nie. Legionelle kociol co jakis czas tepi przez podgrzanie powyzej 60, ale
> mozesz ustawic inna.

Ja mam bojler elektryczny, który takiej funkcji nie posiada. Mogę tylko
ustawiać temperaturę w górę / w dół. Stąd moja odpowiedź. :-)

> Natomiast pytanie chyba dotyczylo wody dostarczanej z
> zewnatrz, a nie podgrzewanej u siebie.

Ciężko powiedzieć, pytający zadał pytanie bardzo ogólne... Jeśli
rzeczywiście chodzi o wodę wypływającą z kranu, to 40°C wydaje mi się OK.

Pozdrawiam,
Mateusz Viste

Ghost

unread,
Feb 14, 2009, 6:01:13 PM2/14/09
to

Użytkownik "Mateusz Viste" <mateuszATvist...@localhost.localhost>
napisał w wiadomości news:vebj66-...@mail.viste-family.net...

> On Saturday 14 February 2009 17:56, Ghost wrote:
>> Nie. Legionelle kociol co jakis czas tepi przez podgrzanie powyzej 60,
>> ale
>> mozesz ustawic inna.
>
> Ja mam bojler elektryczny, który takiej funkcji nie posiada. Mogę tylko
> ustawiać temperaturę w górę / w dół. Stąd moja odpowiedź. :-)

Ja mam na kotle max 60, ustawiona mam nizsza.

>> Natomiast pytanie chyba dotyczylo wody dostarczanej z
>> zewnatrz, a nie podgrzewanej u siebie.
>
> Ciężko powiedzieć, pytający zadał pytanie bardzo ogólne... Jeśli
> rzeczywiście chodzi o wodę wypływającą z kranu, to 40°C wydaje mi się OK.

Moim zdaniem wypadaloby by byla nieco wyzsza.

Staszek

unread,
Feb 15, 2009, 3:05:37 AM2/15/09
to
badałem właśnie kolejne szambo sobota 14 luty 2009 15:51 gdy użytkownik Icek
napisał:

> Jaka powinna byc ciepla ciepla woda? Bo ja mam 38-40 stopni i to chyba za
> malo.
>
>
>
> Icek

Rozporządzenie mówi ze 55C na wylewce

--
---------
Staszek
http://www.auto.gda.pl - Trójmiejska Auto Strefa

Staszek

unread,
Feb 15, 2009, 3:09:18 AM2/15/09
to
badałem właśnie kolejne szambo niedziela 15 luty 2009 09:05 gdy użytkownik
Staszek napisał:

> badałem właśnie kolejne szambo sobota 14 luty 2009 15:51 gdy użytkownik
> Icek napisał:
>
>> Jaka powinna byc ciepla ciepla woda? Bo ja mam 38-40 stopni i to chyba za
>> malo.
>>
>>
>>
>> Icek
>
> Rozporządzenie mówi ze 55C na wylewce
>

2. Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C,
przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.

ale nie dotyczy to jednorodzinnych gdzie tak na prawdę brak jakichkolwiek
przepisów co czytam te rozporządzenia to wszędzie napisane - nie dotyczy
budynków jednorodzinnych

kiki

unread,
Feb 15, 2009, 9:59:52 AM2/15/09
to

"Icek" <ic...@do.pl> wrote in message
news:gn6liu$jof$1...@node2.news.atman.pl...

> Jaka powinna byc ciepla ciepla woda? Bo ja mam 38-40 stopni i to chyba za
> malo.

Ustawia się 52 stopnie "na piecu" i tyleż ma mniej wiecej woda w bojlerze.
Jak jest zimniejsza to do kranów dolatuje za zimna, a jak jest zbyt gorąca
to trzeba za dużo domieszki zimnej i są straty. 50-52 stopnie i jest git.


Jeffrey

unread,
Feb 15, 2009, 1:47:40 PM2/15/09
to
Staszek wrote:
> badałem właśnie kolejne szambo sobota 14 luty 2009 15:51 gdy
> użytkownik Icek napisał:
>
>> Jaka powinna byc ciepla ciepla woda? Bo ja mam 38-40 stopni i to
>> chyba za malo.
>>
>>
>>
>> Icek
>
> Rozporządzenie mówi ze 55C na wylewce

że tak się podłaczę...
możesz napisać jakie rozporządzenie bo u mnie jest około 40C i muszę
do spółdzielni pismo wystosować bo sobie przycinają za mocno

jeffrey

psb

unread,
Feb 15, 2009, 3:21:57 PM2/15/09
to
kiki pisze:

> Jak jest zimniejsza to do kranów dolatuje za zimna, a jak jest zbyt gorąca
> to trzeba za dużo domieszki zimnej i są straty. 50-52 stopnie i jest git.
>

A czemu straty? Zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej mieć np 85st
w bojlerze i mieszać ją z zimną za pomocą mieszacza (zaworu)
termostatycznego, niż mieć w bańce 50 i lać bezpośrednio bez udziału
zimnej. Będzie mniejsze ryzyko, że dla kogoś braknie wody.

psb

Maniek4

unread,
Feb 15, 2009, 3:34:17 PM2/15/09
to

Użytkownik "psb" <psbMal...@przerob.to> napisał w wiadomości
news:4998...@news.home.net.pl...

Kiki po prostu ma tansza ciepla wode. :-)

Pozdro.. TK


kiki

unread,
Feb 15, 2009, 7:41:31 PM2/15/09
to

"Maniek4" <bruno...@wp.pl> wrote in message
news:gn9u27$siv$1...@news.interia.pl...

> Kiki po prostu ma tansza ciepla wode. :-)
>

Ja mam zbiornik 400L :-) I mnie zwisa problem braku ciepłej wody :-) Ale
zawsze bezpieczniej mieć 52 stopnie niż 80 i pewnego dnia się pomylić pod
prysznicem :-)


Maniek4

unread,
Feb 16, 2009, 2:33:51 AM2/16/09
to

Użytkownik "kiki" <s...@ss.ss> napisał w wiadomości
news:gnacng$qg2$1...@opal.futuro.pl...

Dla tego na wyjsciu z zasobnika stosuje sie zawory termostatyczne. Wtedy
mozna w zasobniku miec wode jaka sie chce.

Pozdro.. TK


kiki

unread,
Feb 16, 2009, 6:20:58 AM2/16/09
to

"Maniek4" <bruno...@wp.pl> wrote in message
news:gnb43c$eem$1...@news.interia.pl...
>

> Dla tego na wyjsciu z zasobnika stosuje sie zawory termostatyczne. Wtedy
> mozna w zasobniku miec wode jaka sie chce.

A czy one przypadkiem nie tłumią ciśnienia zanadto? No tak jak baterie
termostatyczne..


e-kran

unread,
Feb 16, 2009, 6:55:02 AM2/16/09
to
Straty powstają nie przy laniu wody ale przy utrzymywaniu temperatury w
zasobniku. Na to aby stale utrzymywać w zasobniku np. 85 st. trzeba dostarczać
systematycznie więcej energii niż dla utrzymywania w zasobniku stale np. 50
st. Rozpraszanie energii cieplnej z zasobnika jest proporcjonalne do różnicy
pomiędzy temperaturą w zasobniku a temperaturą otoczenia w pomieszczeniu gdzie
stoi zasobnik.
Niższa temperatura w zasobniku = większa ekonomia grzania, ale faktycznie,
jeśli ktoś ma mniejszy zasobnik, może mu zabraknąć gorącej wody przy
intensywnym zapotrzebowaniu na wodę.
Idąc za radą zorientowanego człowieka obnizyłem u siebie na próbę temperaturę
wody w zasobniku do 48 st. Zasobnik mam tylko 120 l ale nas jest tylko troje.
Widzę, że poniżej tych moich 48 st. zaczęłyby się problemy z brakiem ciepłej
wody. W moim przypadku to jest graniczna temperatura, przy której mam jeszcze
komfort użytkowania ale nie mam rezerwy.

Pozdrawiam
e-kran


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Maniek4

unread,
Feb 16, 2009, 12:23:32 PM2/16/09
to

Użytkownik "kiki" <s...@ss.ss> napisał w wiadomości
news:gnbi6c$2sj$1...@opal.futuro.pl...

Tego nie wiem, ale nie wydaje mi sie. Pewnie sa roznej wydajnosci, poza tym
do standardowych rozwiazan na pewno wystarczy. Basenu tym chyba nie bedziesz
napelnial?? :-)

Pozdro.. TK


Icek

unread,
Feb 17, 2009, 9:59:40 AM2/17/09
to
> > Jaka powinna byc ciepla ciepla woda? Bo ja mam 38-40 stopni i to chyba
za
> > malo.
> >
> >
> >
> > Icek
>
> Rozporządzenie mówi ze 55C na wylewce


daj link


Icek


Janusz Pawlinka

unread,
Feb 17, 2009, 10:17:40 AM2/17/09
to

Użytkownik "Icek" <ic...@do.pl> napisał w wiadomości
news:gnebt2$es6$1...@node1.news.atman.pl...

http://www.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/1A6FE867B90B9F89C1256F120042F4C4?OpenDocument&View=n&Cat=ap&Count=10

par 118 pkt 2 - jak pisał Staszek

--
--
==============================
Janusz Pawlinka


"Dariusz K. Ładziak"

unread,
Feb 17, 2009, 5:03:55 PM2/17/09
to
Użytkownik Mateusz Viste napisał:

A na wylocie wylewki nie powinna mieć z kolei więcej jak 55 stopni - bo
jest to ograniczone granicą bólu, przekroczenie sześćdziesięciu stopni
grozi mniejszym bądź większym poparzeniem (między 60 a 70 stopni to będą
raczej podrażnienia czasowe bez zauważalnych zmian martwiczych w skórze,
powyżej 70 stopni zaczyna się ryzyko prawdziwych poparzeń ze złażeniem
skóry ...).

--
Darek

"Dariusz K. Ładziak"

unread,
Feb 17, 2009, 5:08:11 PM2/17/09
to
Użytkownik Jeffrey napisał:

Kluczowe stwierdzenie - "instalacja musi umożliwiać"...

Instalacja umożliwia a spółdzielnia nie raczy z możliwości skorzystać.
Pytanie nie jest z zakresu prawa budowlanego a praw konsumenckich -
spółdzielnia może dostarczać CWU o temperaturze na wylewce poniżej 55
stopni tylko niech stosownie cenę tej wody skalkuluje (a nie liczy jak
za dostawę CWU o pełnych parametrach).

--
Darek

Jeffrey

unread,
Feb 18, 2009, 3:44:35 AM2/18/09
to
"Dariusz K. Ładziak" wrote:

> Kluczowe stwierdzenie - "instalacja musi umożliwiać"...
>
> Instalacja umożliwia a spółdzielnia nie raczy z możliwości skorzystać.
> Pytanie nie jest z zakresu prawa budowlanego a praw konsumenckich -
> spółdzielnia może dostarczać CWU o temperaturze na wylewce poniżej 55
> stopni tylko niech stosownie cenę tej wody skalkuluje (a nie liczy jak
> za dostawę CWU o pełnych parametrach).

właśnie tego się obawiam - bo w regulaminie spółdzielni jest napisane że
dostarczają 50C a w innym miejscu jest tolerancja 5C - czyli 45C też jest w
zgodzie z regulaminem, a różnica w kosztach dogrzania ogromna.

jeffrey